elpapiotr 22.05.2019 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Jeżeli układ sieci jest TN-C to N masz na stałe połączony z uziomem... Gdzie, w którym miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247407-koszt-rozdzielnicy-instalacji-inteligentnej/page/2/#findComment-7686030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.05.2019 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Gdzie, w którym miejscu? Zgodnie ze schematem: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=411928 Widać? Celowo cytat z moich przejść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247407-koszt-rozdzielnicy-instalacji-inteligentnej/page/2/#findComment-7686037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.05.2019 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Widać - połączenie rozłączne PEN z uziemioną GSU. A N wydzielone z PEN na szynie PE.Ehhh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247407-koszt-rozdzielnicy-instalacji-inteligentnej/page/2/#findComment-7686040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 22.05.2019 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Nasuwa się pytanie czy instalację i rozdzielnicę robił ten sam elektryk, czy przypadkiem nie było tak że wzięty na samą rozdzielnicę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247407-koszt-rozdzielnicy-instalacji-inteligentnej/page/2/#findComment-7686046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.05.2019 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Widać - połączenie rozłączne PEN z uziemioną GSU. Czepiasz się tego, że da się rozłączyć? To tak, jak każde połączenie w rozdzielni. Nie zmienia to faktu, że N jest stale połączone z uziomem. A fazy są z nim połączone tylko, jak warystor czy iskiernik będzie przewodził (czyli oby nigdy). Więc nie ma sensu podłączanie dodatkowo N do zabezpieczenia w tym układzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247407-koszt-rozdzielnicy-instalacji-inteligentnej/page/2/#findComment-7686079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.05.2019 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Oczywiście że nie, ale już widziałem cuda z FR-ami 4-polowymi o polach jednocześnie zał/wył.Tylko że mamy tu pewien niuans, o którym sam pisałeś - odległości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247407-koszt-rozdzielnicy-instalacji-inteligentnej/page/2/#findComment-7686084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.05.2019 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Oczywiście że nie, ale już widziałem cuda z FR-ami 4-polowymi o polach jednocześnie zał/wył. Też widziałem. Nawet w swojej rozdzielni - fotka jest w poście, który cytowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247407-koszt-rozdzielnicy-instalacji-inteligentnej/page/2/#findComment-7686088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.05.2019 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Jakoś nie mogę znaleźć - ani cytatu, ani fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247407-koszt-rozdzielnicy-instalacji-inteligentnej/page/2/#findComment-7686090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.05.2019 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Jakoś nie mogę znaleźć - ani cytatu, ani fotki. Kilka postów wyżej Klikasz w ten znaczek: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=386032 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247407-koszt-rozdzielnicy-instalacji-inteligentnej/page/2/#findComment-7686092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.05.2019 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 To takie buty!Za stary już jestem, niestety.Nawet sam tam pisałem, no no. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247407-koszt-rozdzielnicy-instalacji-inteligentnej/page/2/#findComment-7686094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schuey 24.05.2019 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 Oto zdjęcia na zbliżeniu. Kabel głowny i PE wchodzą w lewym dolnym rogu rozdzielnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247407-koszt-rozdzielnicy-instalacji-inteligentnej/page/2/#findComment-7686513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 24.05.2019 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 Witam.Wcześniejsze nasze uwagi jak najbardziej aktualne.Na zbliżeniach widać, że te przewody i linki "latają sobie" na wszystkie strony. Miejsca pełno, to dawaj ! PS. Dlaczego tor N wej. RCD 4-polowego obok wskaźnika obecności faz "osznurowany" linką o barwie z-ż ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247407-koszt-rozdzielnicy-instalacji-inteligentnej/page/2/#findComment-7686532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 24.05.2019 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 Na wszystkie RCD wchodzą żołto - zielone z tego co widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247407-koszt-rozdzielnicy-instalacji-inteligentnej/page/2/#findComment-7686537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 24.05.2019 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 (edytowane) Na wszystkie RCD wchodzą żołto - zielone z tego co widzę. Czyli kolejna kicha. Już wiem. Chciał wyeksponować i odróżnić N wejściowe od N wyjście za RCD. Pierwsze widzę takie cóś. Chciałem powtórnie obejrzeć szynę PE na fotce z postu #3, już się nie otwiera. Edytowane 24 Maja 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247407-koszt-rozdzielnicy-instalacji-inteligentnej/page/2/#findComment-7686545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 24.05.2019 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 Jak za te pieniądze to fakt kicha nawet jak do samej rozdzielnicy wzięty i musiał wszystko lokalizować. Do tego ten ochronnik, musiał być to coś zakupiono i pewnie 3P nie było to po co łączyć czwarty warystor skoro i tak mostek obok;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247407-koszt-rozdzielnicy-instalacji-inteligentnej/page/2/#findComment-7686694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 24.05.2019 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 ...o rany ....ESTETYKA a i tak to wszystko będzie działać. Problem się skończy gdy zamknie się rozdzielnie.... no moze poza transmisja danych gdzie wiazka kabli idzie przez cała rozdzielnie. Użytkownika nie interesuja oznaczenia przewodów i opis - to jest problem tylko i wyłacznie elektryka gdy tego nie ma. Użytkownik nie ma prawa do rozdzielnicy zagladac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247407-koszt-rozdzielnicy-instalacji-inteligentnej/page/2/#findComment-7686723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 24.05.2019 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 Za pięć lat, jak ten "elektryk" zejdzie z drabiny, gdy zaczną się problemy, nie każdy będzie miał chęć i wiedzę, by znaleźć ewentualną usterkę.Chyba że za podobną kwotę.Po drugie - bliskie wyładowanie atmosferyczne lub przepięcie w sieci raz-dwa da znać o sobie na zamontowanych elementach tego ustrojstwa i/lub odbiornikach.Oczywiście grend migiem wszystko przywróci do działania, bo to dla niego pikuś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247407-koszt-rozdzielnicy-instalacji-inteligentnej/page/2/#findComment-7686731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 24.05.2019 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 (edytowane) Co do ochronnika 4 polowego z niepodpiętym N - nie róbcie dramatu.Ostatnio chciałem kupić SPN900 3P hagera, ale trudno go dostać (chyba słabo się sprzedaje i nie mają na magazynach), w dodatku droższy od SPN901 4P, ten drugi dostępny od ręki, a ta 4-ta "zapasowa wkładka" niejako w gratisie Jaki problem nie podpinać N skoro i tak jest zmostkowany z PE w TN-C-S. Zresztą esteta może to N podpiąć, bez znaczenia. Edytowane 24 Maja 2019 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247407-koszt-rozdzielnicy-instalacji-inteligentnej/page/2/#findComment-7686749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 25.05.2019 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2019 Co do ochronnika 4 polowego z niepodpiętym N - nie róbcie dramatu. Ostatnio chciałem kupić SPN900 3P hagera, ale trudno go dostać (chyba słabo się sprzedaje i nie mają na magazynach), w dodatku droższy od SPN901 4P, ten drugi dostępny od ręki, a ta 4-ta "zapasowa wkładka" niejako w gratisie Jaki problem nie podpinać N skoro i tak jest zmostkowany z PE w TN-C-S. Zresztą esteta może to N podpiąć, bez znaczenia. Nikt dramatu nie robi z nie podpiętego czwartego warystora (oczywiście nie w każdym przypadku a tylko w tym jednym), masz rację że mało dostępne są te 3P. Dramatem jest to że instaluje się coś tam bo ma być do tego dramatyczny bałagan i brak jakichkolwiek oznaczeń. No i jak pisze Piotr powodzenia dla kogoś kto będzie musiał lokalizować jakąś usterkę a po pięciu latach to nawet ten sam elektryk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247407-koszt-rozdzielnicy-instalacji-inteligentnej/page/2/#findComment-7686881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 28.05.2019 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 Czy 3 fazowe różnicówki są standardem w obwodach jednofazowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247407-koszt-rozdzielnicy-instalacji-inteligentnej/page/2/#findComment-7688040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania