mitrofan 08.07.2019 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Hej Mam pytanie dotyczące wyboru kabla do połączenia na działce. Wystąpiłem o moc 12,5 kW ,w warunkach przyłączenia z elektrowni mam napisane że "instalację odbiorczą należy wykonać w układzie TN-C-S", długość wykopu to 70 metrów, wyliczyłem że potrzebne będzie 85 m kabla. Jaki kabel aluminiowy wybrać? 4x16 YAKY czy 5x16 YAKY? Skrzynka przy działce wygląda tak: Plan: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 08.07.2019 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 A jak jest w projekcie i dołączonych do niego obliczeniach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitrofan 08.07.2019 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 A jak jest w projekcie i dołączonych do niego obliczeniach? Nie ma projektu bo to jest budynek gospodarczy do 35 m2 na zgłoszenie (garaż blaszany). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tegopanażonazdradza 10.07.2019 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 innogy czy pge? jeśli pge to 4x16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitrofan 11.07.2019 04:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Energa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.07.2019 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Czy w pokazany złączu na pewno dokonano już podziału PEN? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 11.07.2019 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Jeśli nie to ciekawe co tam robi żo obok niebieskiego;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitrofan 08.10.2019 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Został ułożony kabel YAKY 5x16, teraz tylko czekam na licznik. Już od skrzynki pójdzie kabel YAKY 4x10 do zasilania hydroforu i od hydroforu do zasilania boilera jedna faza 3x2.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 08.10.2019 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 (edytowane) Został ułożony kabel YAKY 5x16, teraz tylko czekam na licznik. Już od skrzynki pójdzie kabel YAKY 4x10 do zasilania hydroforu i od hydroforu do zasilania boilera jedna faza 3x2.5 Zaraz, bo się pogubiłem. Od złącza pomiarowego z licznikiem położono kabel 3xL + N + PE. A dlaczego od skrzynki (jakiej skrzynki?) do hydroforu i bojlera kładziesz kabel bez N? PS. Tak z ciekawości - jakie zabezpieczenie dla bojlera? Inna opcja - nie spotkałem hydroforu 2-fazowego. Dziwne. I głupie. Edytowane 8 Października 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitrofan 08.10.2019 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Zaraz, bo się pogubiłem. Od złącza pomiarowego z licznikiem położono kabel 3xL + N + PE. A dlaczego od skrzynki (jakiej skrzynki?) do hydroforu i bojlera kładziesz kabel bez N? PS. Tak z ciekawości - jakie zabezpieczenie dla bojlera? Inna opcja - nie spotkałem hydroforu 2-fazowego. Dziwne. I głupie. Fakt trochę niejasno. Od licznika do rozdzielni jest kabel 5x16 YAKY, Od rozdzielni do hydroforu 4x10 YAKY, hydrofor jednofazowy, druga faza ma iść do słupka gdzie czasem będzie podpinany bojler i tam ma być zabezpieczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 08.10.2019 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz - czy budynek ma własne uziemienie i czy będzie instalowana GSW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitrofan 08.10.2019 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Nie ma uziemienia to blaszany garaż. GSW brak, z tego co widzę bojler będę chyba uruchamiał tylko w celu podgrzania wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 08.10.2019 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 TN-C-S -> 5 żył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 08.10.2019 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Od rozdzielni do hydroforu 4x10 YAKY, . Nie ma kabla YAKY 4x10. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 08.10.2019 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 A to co? https://onninen.pl/pl-PL/kabel-energetyczny-yaky-4x10-re-1kv-g-006607-telefonika,HET042 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 08.10.2019 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 A to co? https://onninen.pl/pl-PL/kabel-energetyczny-yaky-4x10-re-1kv-g-006607-telefonika,HET042 Spróbuj kupić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.10.2019 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Od rozdzielnicy do hydroforu można aluminium? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 08.10.2019 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 (edytowane) Od rozdzielnicy do hydroforu można aluminium? Wychodzi na to, że nie można. Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690. Paragraf 183 p. 1 podpunkt 9 Edytowane 8 Października 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 08.10.2019 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Od rozdzielnicy do hydroforu można aluminium? A czemu nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.10.2019 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 A czemu nie? § 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować [...] 9) przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania