§ 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować

[...]

9) przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2;

 

I jaka konkluzja. Sam piszesz że można no to już nie rozumiem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/248200-kabel-4-czy-5-%C5%BCy%C5%82owy/page/2/#findComment-7724597
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 53
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

I jaka konkluzja. Sam piszesz że można no to już nie rozumiem.
Hmmm. Magiczne słowa "jeżeli nie przekracza". I nie przekracza. Czyli powinno być Cu, tym bardziej, że to instalacja wewnętrzna.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/248200-kabel-4-czy-5-%C5%BCy%C5%82owy/page/2/#findComment-7724608
Udostępnij na innych stronach

Hmmm. Magiczne słowa "jeżeli nie przekracza". I nie przekracza. Czyli powinno być Cu, tym bardziej, że to instalacja wewnętrzna.

 

Magiczne, magiczne a w której normie zapisano że nie przekracza? Może nie opierajmy się na domniemaniach.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/248200-kabel-4-czy-5-%C5%BCy%C5%82owy/page/2/#findComment-7724613
Udostępnij na innych stronach

Cała instalacja jest na działce letniskowej, hydrofor będzie używany w weekendy tak samo podgrzewanie wody okazjonalnie. Sam hydrofor to najprostszy model z pompą o wydajności 50 l/min. To nie będzie pracowało codziennie przez cały rok. Jutro pojadę i zmierzę dokładnie odległości od rozdzieli do hydroforu i dalej do słupka.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/248200-kabel-4-czy-5-%C5%BCy%C5%82owy/page/2/#findComment-7724614
Udostępnij na innych stronach

Magiczne, magiczne a w której normie zapisano że nie przekracza? Może nie opierajmy się na domniemaniach.

 

To nie norma, to rozporządzenie. Bezwzględnie obowiązujące - jeżeli żyła ma <=10mm2, musi być miedziana.

 

I jaka konkluzja. Sam piszesz że można no to już nie rozumiem.

 

Że nikt nie robi instalacji kablem 16mm2, bo uwzględniając wymogi co do bruzdowania oznacza to paskudną instalację natynkową. W praktyce ten przepis oznacza zakaz stosowania aluminium w instalacjach.

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/248200-kabel-4-czy-5-%C5%BCy%C5%82owy/page/2/#findComment-7724719
Udostępnij na innych stronach

 

Cholera wie skąd to jest, żaden znany mi producent takiego kabla nie ma w ofercie (Telefonika, NKT, Eltrim, Elektrokabel...). Nie produkuje się tego już na rynek Polski bo przepisy które podałeś wyżej zabraniają układanie kabli aluminiowych o takich przekrojach. W żadnym projekcie (chyba , że debil jakiś robił) nie znajdziesz czegoś takiego jak i na żadnej budowie nikt tego nie odbierze.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/248200-kabel-4-czy-5-%C5%BCy%C5%82owy/page/2/#findComment-7724759
Udostępnij na innych stronach

I co ciekawsze, w/w kabel sprzedawany jest na ... sztuki.

Pierwsze słyszę, że tak można. Ja zawsze kupowałem na metry, niezależnie od tego, czy był to krążek, bęben, czy odmierzona długość.

Sprzedawca ma jeszcze ... 97712 sztuk.

 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/248200-kabel-4-czy-5-%C5%BCy%C5%82owy/page/2/#findComment-7724801
Udostępnij na innych stronach

To nie norma, to rozporządzenie. Bezwzględnie obowiązujące - jeżeli żyła ma <=10mm2, musi być miedziana.

 

 

 

Że nikt nie robi instalacji kablem 16mm2, bo uwzględniając wymogi co do bruzdowania oznacza to paskudną instalację natynkową. W praktyce ten przepis oznacza zakaz stosowania aluminium w instalacjach.

Czy Ty umiesz czytać czy masz z tym jakiś problem. Nigdzie nie napisałem że można układać aluminium <=10mmm2 to po pierwsze.

Po drugie przeczytaj jeszcze raz #19

Nie ma zapisów zabraniających stosowania aluminium w instalacjach odbiorczych, zabronione jest tylko stosowanie przekrojów <=10mm2.

Mało praktyki widziałeś co do natynkowej instalacji też, ostatnio nawet moda w loftach.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/248200-kabel-4-czy-5-%C5%BCy%C5%82owy/page/2/#findComment-7724879
Udostępnij na innych stronach

na fora prund.jpg

 

Wczoraj wszystko wymierzyłem i sprawdziłem.

Odległość od rozdzielni do miejsca podłączenia hydroforu to 36 metrów, od hydroforu do bojlera 38 metrów.

 

W hurtowni elektrycznej pogadałem ze sprzedawcą i doradził mi kable YKY 4x2.5 i 3x2.5, ewentualnie jeśli chcę z "zapasem) to między rozdzielnię a hydrofor YKY 4x4

 

Jeśli dam bezpieczniki 16A to spokojnie podłączę hydrofor (750W) a na drugi obwód idący do bojlera (2000W)

Korzystając z kalkulatora doboru kabli wyliczyłem że spadek napięcia nie przekroczy 4%. Do w/w punktów nie będę podłączał spawarek ani innych prądożernych narzędzi poza wyrzynarką/wiertarką.

Fakt że zwykły czajnik większy pobór ma niż ten bojler.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/248200-kabel-4-czy-5-%C5%BCy%C5%82owy/page/2/#findComment-7725166
Udostępnij na innych stronach

Do autora tematu - w poście 13 kol. key 1 odpowiedział prawidłowo i krótko - ma być 5 żył, więc dlaczego go nie usłuchałeś ? Korzystasz z porady sprzedawcy w hurtowni, z reguły on nie jest fachowcem i poleca kabel 4 x ...:eek:

Odnośnie YAKY 4 x 10 z Onninena to on jest na zamówienie i na metry, a nie na sztuki, nie też ma żyły żo:

https://onninen.pl/pl-PL/kabel-energetyczny-yaky-4x10-re-1kv-g-006607-telefonika,HET042

W/g handlowca z tej hurtowni to kabel do jakiś specjalnych zastosowań, na pewno nie do instalacji standardowych i dlatego nie trzymają go na stanie. Zresztą praktycznie nikt go nie kupuje.

Reasumując - 30 postów to klepanie bez sensu, ale to specjalność niektórych forumowiczów, którzy zaraz się odezwą i będą mędrkować. Bez odbioru !

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/248200-kabel-4-czy-5-%C5%BCy%C5%82owy/page/2/#findComment-7725760
Udostępnij na innych stronach

Ten chłopina dalej nie rozumie, że kabli/przewodów Al o przekroju mniejszym niż 16 mm2 stosować w instalacjach wewnętrznych nie wolno.

A on dalej swoje ... mundrości klepie.

Jak zostaniesz elektrykiem, takim prawdziwym, to możemy podyskutować.

A na razie - bez odbioru.

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/248200-kabel-4-czy-5-%C5%BCy%C5%82owy/page/2/#findComment-7725827
Udostępnij na innych stronach

Ten chłopina dalej nie rozumie, że kabli/przewodów Al o przekroju mniejszym niż 16 mm2 stosować w instalacjach wewnętrznych nie wolno.

A on dalej swoje ... mundrości klepie.

Jak zostaniesz elektrykiem, takim prawdziwym, to możemy podyskutować.

A na razie - bez odbioru.

 

A ty nie chcialbyś zostać takim prawdziwym elektrykiem? Są teraz kursy,szkolenia za sensowne pieniadze, myślę, że byłbyś zadowolony, no chyba, że nie masz floty to lypa ;)

Bo na razie tylko teoretyzujesz I narcyzujesz achy I ochy nad soba, a jak cie zaprosilem na budowe w celu zweryfikowania twoich glupot to wymiękłeś.

Sory, że tak piszę, ale zaśmiecasz ten dział I jak tu wchodze coś poczytać, to wszedzie twoje brednie... przykre :(

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/248200-kabel-4-czy-5-%C5%BCy%C5%82owy/page/2/#findComment-7726000
Udostępnij na innych stronach

To zaproszenie to niby jak miało by wyglądać? Za darmo jechać do kogoś tam?

Niedoczekanie!

Za dużo tych pseudo-inwestorów, co by tak chcieli. I jeszcze płacz, że za drogo.

Samemu, mości panie, samemu pieprzyć robotę.

 

PS. Angażuj się w ten dział, pomagaj, udzielaj porad właściwych, wówczas Cię docenię.

Jak na razie - murarz i leśnik to nie rzemieślnik, i takim pozostaniesz.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/248200-kabel-4-czy-5-%C5%BCy%C5%82owy/page/2/#findComment-7726003
Udostępnij na innych stronach

To zaproszenie to niby jak miało by wyglądać? Za darmo jechać do kogoś tam?

Niedoczekanie!

Za dużo tych pciseudo-inwestorów, co by tak chcieli. I jeszcze płacz, że za drogo.

Samemu, mości panie, samemu pieprzyć robotę.

 

PS. Angażuj się w ten dział, pomagaj, udzielaj porad właściwych, wówczas Cię docenię.

Jak na razie - murarz i leśnik to nie rzemieślnik, i takim pozostaniesz.

 

Udowodniłbym Ci na miejscu, że głupoty piszesz i to Ty oczywiście musiałbyś potem zapłacić za naukę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/248200-kabel-4-czy-5-%C5%BCy%C5%82owy/page/2/#findComment-7726129
Udostępnij na innych stronach

Forumowicze - zgodzicie się ze mną, że kol. Elpapiotr doskonale wpisuje się w takie hasło:

" Nie dyskutuj z (tu wpisz dowolne określenie osoby niepełnosprawnej intelektualnie), bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem "

Radzę nie korzystać z jego pseudo porad. Mam sporo wiedzy i mógłbym niejednej osobie udzielić rzetelnych rad, ale ten forumowicz włazi w każdy temat i mędrkuje i klepie swoje androny.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/248200-kabel-4-czy-5-%C5%BCy%C5%82owy/page/2/#findComment-7726149
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...