bednarka czy uziom z PGE ?


Recommended Posts

Co bedzie lepsze bednarka przyspawana do zbrojenia ław , uziom skrzynki również czy uziom z słupa który dostarcza energię do domu ? I dlaczego ?

 

Prawo jest jasne pod tym względem:

§ 184. 1. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy.

 

Edward Musiał w opracowaniu UZIOMY FUNDAMENTOWE I PARAFUNDAMENTOWE wyjaśnia dlaczego to najlepsze (a jedyne legalne) rozwiązanie:

Uziom fundamentowy jest najdoskonalszym uziomem wyrównawczym. To prawda, że wyrównanie potencjału znajdujących się w budynku części przewodzących dostępnych i części przewodzących obcych oraz ziemi lokalnej przez główną szynę wyrównawczą (GSW) można uzyskać niezależnie od sposobu uziemienia GSW, również za pomocą uziomu o dowolnej konfiguracji, pogrążonego w gruncie poza budynkiem. Jednakowoż tylko ułożony w fundamencie, co najmniej po obwodzie budynku, uziom fundamentowy pozwala objąć wyrównaniem potencjału również niemetalową konstrukcję budynku (ściany i stropy), która na ogół nie jest elektroizolacyjna, nawet wtedy, kiedy nie da się jej zaliczyć do części przewodzących obcych.

Znajdziesz też tam jak taki uziom ma być zrobiony, bo przyspawanie do zbrojenia ław to zazwyczaj trochę mało.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To w jaki sposób najlepiej połączyć płaskowniki z zbrojeniem ?

 

Edward Musiał w opracowaniu UZIOMY FUNDAMENTOWE I PARAFUNDAMENTOWE wyjaśnia

[...]

Znajdziesz też tam jak taki uziom ma być zrobiony, bo przyspawanie do zbrojenia ław to zazwyczaj trochę mało.

 

Czytałeś?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Troszkę cytatu z Pana Musiała dla czytających fragmenty bez zrozumienia;-) "Uznane zasady wiedzy technicznej, w tym norma 60364, traktują uziom fundamentowy jako nieodzowną część składową elektrycznej instalacji odbiorczej budynku. Pierwszym jego zadaniem jest znaczące zmniejszenie ryzyka wypadków porażeń w razie uszkodzeń w obrębie tejże instalacji, a także w razie wprowadzenia niebezpiecznego napięcia względem ziemi przez przewód ochronny PE (PEN) sieci zasilającej. Jest on ważnym składnikiem układu wyrównywania potencjałów w ob-rębie budynku, obejmującym sam uziom oraz układ przewodów i szyn wyrównawczych. Ten układ stanowi ochronę przeciwporażeniową uzupełniającą, zapobiegającą groźnemu porażeniu mimo uszkodzenia izolacji podstawowej i jednoczesnego utrzymywania się niektórych uszkodzeń syste-mu ochrony dodatkowej (ochrony przy uszkodzeniu) przez samoczynne wyłączanie zasilania, zwłaszcza − przerwania przewodu ochronnego PE."

Czytanie bez zrozumienia też mało, czasami uziom fundamentowy jest do niczego a właściwie się nie da tak zrobić - oczywiście Pan Musiał to opisał

"Są sytuacje, kiedy wykonanie uziomu fundamentowego sensu stricto, zgodnego z podaną de-finicją, nie jest możliwe. Wykonuje się wtedy uziom zastępujący uziom fundamentowy, uziom równoważny fundamentowemu, który dla odróżnienia trzeba nazwać inaczej. Jest tak przede wszystkim w przypadku budynków o izolowanych wszystkich powierzchniach stykających sięz gruntem, co likwiduje niezbędną styczność elektryczną fundamentu z gruntem"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"Są sytuacje, kiedy wykonanie uziomu fundamentowego sensu stricto, zgodnego z podaną de-finicją, nie jest możliwe. Wykonuje się wtedy uziom zastępujący uziom fundamentowy, uziom równoważny fundamentowemu, który dla odróżnienia trzeba nazwać inaczej. Jest tak przede wszystkim w przypadku budynków o izolowanych wszystkich powierzchniach stykających sięz gruntem, co likwiduje niezbędną styczność elektryczną fundamentu z gruntem"

 

I co to ma wspólnego z niniejszym wątkiem, w którym jest mowa o zbrojeniu ław?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam zamiar zrobić tak, obwód domu przyspawac na całej długości do zbrojenia ław plaskownik stalowy 40x4, wypuścić 5 plaskownikow ocynk 50x5 przyspawanych do stalowego plaskownika. Czy dobrze myślę ? W ilu miejscach spawac plaskownik stalowy do zbrojenia ław ? Lacznie będzie około 65metrów plaskownika
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam zamiar zrobić tak, obwód domu przyspawac na całej długości do zbrojenia ław plaskownik stalowy 40x4, wypuścić 5 plaskownikow ocynk 50x5 przyspawanych do stalowego plaskownika. Czy dobrze myślę ? W ilu miejscach spawac plaskownik stalowy do zbrojenia ław ? Lacznie będzie około 65metrów plaskownika

 

Jeśli dajesz bednarkę do ław po obwodzie budynku to nie musisz spawać ze zbrojeniem tych ław.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...