Zaraz, zaraz - mierzyłeś napięcie pomiędzy czym a czym?

Reszta tekstu (podkreślona) mało zrozumiała.

 

Może schemacik, panie elektryk?

 

 

 

kabelek.jpg

 

Na tę chwilę nie stać mnie na lepszy rysunek, bo jak już wspominałem wcześniej nie zamierzam się doktoryzować z tego kabla.

Jednak gwoli ścisłości - mierzyłem woltomierzem każdą żyłę względem uziemienia i na każdej żyle było napięcie. Na L1 wiadomo 230V a na pozostałych różnie od 120V do 90V. Nie widziałem wcześniej takiego przebicia na kablu, co mnie lekko zdziwiło. W szczególności, że jest to płaski 4x1.5. Jednak długo się nad tym nie zastanawiałem i dałem nowy kabel, co rozwiązało problem,

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/249689-na-wszystkich-kablach-faza-jak-to-mo%C5%BCliwe/page/3/#findComment-7721674
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 53
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Żadnego problemu nie rozwiązałeś. Pomijam rzeczywiste uszkodzenie tego "kabla". Należało wziąć w łapki induktor i sprawdzić, ale to już wyższa szkoła jazdy dla laika.

A rysuneczek pokazuje niedoskonałość działania multimetru, nic więcej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/249689-na-wszystkich-kablach-faza-jak-to-mo%C5%BCliwe/page/3/#findComment-7721677
Udostępnij na innych stronach

Jednak gwoli ścisłości - mierzyłem woltomierzem każdą żyłę względem uziemienia i na każdej żyle było napięcie.

 

Mierzyłeś względem nie podpiętego uziemienia? Czy przy wybitej różnicówce?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/249689-na-wszystkich-kablach-faza-jak-to-mo%C5%BCliwe/page/3/#findComment-7721681
Udostępnij na innych stronach

Mierzyłeś względem nie podpiętego uziemienia? Czy przy wybitej różnicówce?

 

Mierzyłem względem podpiętego uziemienia wziętego z przedłużacza podpiętego do gniazdka z innego działającego obwodu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/249689-na-wszystkich-kablach-faza-jak-to-mo%C5%BCliwe/page/3/#findComment-7721753
Udostępnij na innych stronach

Tylko ja mierzyłem napięcie względem przewodu ochronnego, uziemionego. Sam kabel ma chyba z 5m długości. Wszystkie inne obwody wyłączone. Końce kabla niepodłączone. Faza podana na 1 żyłę.Dodatkowo, jeżeli czwartą (ochronną) żyłę podłączyłem do uziemienia, to wybijało różnicówkę.

Mierzyłem względem podpiętego uziemienia wziętego z przedłużacza podpiętego do gniazdka z innego działającego obwodu.
Zagadka rozwiązana :D Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/249689-na-wszystkich-kablach-faza-jak-to-mo%C5%BCliwe/page/3/#findComment-7721768
Udostępnij na innych stronach

Skoro ciągłość uziemienia zachowana więc pomiar mógłby wyjść prawidłowo, woltomierz ma bardzo dużą rezystancję, więc wyłącznik różnicowoprądowy nie wybija przy takim pomiarze.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/249689-na-wszystkich-kablach-faza-jak-to-mo%C5%BCliwe/page/3/#findComment-7721774
Udostępnij na innych stronach

Autor miał wypięty przewód PE w odcinku mierzonym, po podłączeniu przewodu PE do "głównej szyny ochronnej" następowało wybicie RCD, więc ewidentnie jest przebicie fazy na przewód PE oraz pozostałe przewody fazowe.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/249689-na-wszystkich-kablach-faza-jak-to-mo%C5%BCliwe/page/3/#findComment-7722134
Udostępnij na innych stronach

Autor miał wypięty przewód PE w odcinku mierzonym, po podłączeniu przewodu PE do "głównej szyny ochronnej" następowało wybicie RCD, więc ewidentnie jest przebicie fazy na przewód PE oraz pozostałe przewody fazowe.
Poproszę o wyniki pomiarów Riso, i po temacie.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/249689-na-wszystkich-kablach-faza-jak-to-mo%C5%BCliwe/page/3/#findComment-7722137
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...