Uziemienie w budynku nowobudowanym


Recommended Posts

Wytwór twojej wyobraźni
No proszę. Spec nad spece.

Już nawet doktora Musiała będzie negował. Nooo, ale skoro ma się własną "wiedzę techniczną", to się nie dziwię.

Faktem jest, że w PN-HD 60364-5-54 nie występuje terminologia uziomu naturalnego, ale ... zapraszam do p. 5.4.4 PN-EN 62305-3 :D

To się chłopina zdziwi :lol2:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 64
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Dla fahofcuf

Kto to powiedział:

"Uziom fundamentowy naturalny to rozwiązanie na ogół niedoskonałe, które

powinno być wykluczone z poważnych rozważań.

Uziom fundamentowy sztuczny jest stalowym prętem okrągłym lub płaskownikiem celowo

umieszczonym w fundamencie dla celów uziemieniowych, łączonym w sposób właściwy dla przewodów elektroenergetycznych."

 

Niestety nikt z fahofcuw nie zgadł. Termin odpowiedzi minął. Chowam nagrodę do lodówki.:p

A to oczywiście wasz ulubiony dr Musiał.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to zgadywanka dla tych z upośledzeniem czytania ze zrozumieniem;-) kto to napisał: "Uziom fundamentowy naturalny tworzy samo zbrojenie żelbetowego fundamentu, jest zatem do pomyślenia tylko w budynku o fundamencie zbrojonym prętami stalowymi. Oszczędza się na wprowadzeniu do fundamentu osobnego stalowego pręta lub płaskownika, ale w zamian trzeba się zmierzyć z licznymi kłopotami. Pręty zbrojenia tworzące uziom powinny być małooporowo łączone ze sobą, najlepiej przez spawanie, a to wymaga uzgodnień najpierw z projektantem konstrukcji budowli, a potem z inspektorem nadzoru tych robót. Łączenie zbrojenia atestowanymi zaciskami gwintowymi tym bardziej powinno być sprawdzane przez elektryka przed zalaniem ich betonem. Niejasny jest rozdział kompetencji między budowlanym a elektrykiem. Budowlani, nawykli do łączenia prętów zbrojeniowych drutem wiązałkowym, na wielu budowach sabotują postulaty i zabiegi elektryka."

Powinienem zacytować dalszą część tego akapitu ale nie było by zgadywanki;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temat się mocno rozwinął :) ale wracając do początku, trzeba poszukać innej firmy od fotowoltaiki, która nie będzie od Ciebie wymagała instalacji odgromowej, bo to jest jakaś ściema. Na domach takiej instalacji przeważnie nie ma, więc wychodziłoby, że robią instalacje pv bez gwarancji. Swoją drogą oczywiście pv należy podłączyć do uziemienia. Jak u mnie robili pv to sami zrobili uziom pionowy i mierzyli jaki jest faktyczny opór.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temat się mocno rozwinął :) ale wracając do początku, trzeba poszukać innej firmy od fotowoltaiki, która nie będzie od Ciebie wymagała instalacji odgromowej, bo to jest jakaś ściema. Na domach takiej instalacji przeważnie nie ma, więc wychodziłoby, że robią instalacje pv bez gwarancji. Swoją drogą oczywiście pv należy podłączyć do uziemienia. Jak u mnie robili pv to sami zrobili uziom pionowy i mierzyli jaki jest faktyczny opór.

Bardzo polecam "Poradnik ochrony odgromowej" i dział dotyczący w/w zagadnienia "Ochrona odgromowa i przepięciowa instalacji fotowoltaicznych". Tam koledzy z firmy DEHN opracowali kompleksowe rozwiązania praktyczne dla różnych zastosowań. Naprawdę warto kupić. To tylko 50,00 PLN.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Naprawdę nie potrafisz przeczytać ze zrozumieniem opracować przytaczanego tu doktora Musiała ?

 

Spokojnie kolego. Ja się po prostu nie zamierzam doktoryzować. Chcę tylko wiedzieć o co chodzi, żeby elektryk, którego najmę do tego, nie wciskał mi "kitu".

Ilu fachowców tyle rozwiązań.

Znasz to?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chcesz odpowiedzi - proszę bardzo

 

Kompendium wiedzy :

 

[1] PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrożenie życia

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkówtechnicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597

[4] PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochronadla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego iniskiego napięcia

[5] PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54 : Dobór imontaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeńochronnych.

[6] Musiał E, „Uziomy fundamentowe i parafundamentowe”, Miesięcznik SEP INPE „Informacjeo normach i przepisach elektrycznych”, nr 143, s. 3-33, sierpień 201

[7] „Ochrona elektrochemiczna przed korozją. Teoria i praktyka”, praca zbiorowa, WNT Warszawa 1971

[8] PN-EN 62561-2:2012 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów

[9] Uziemienia, katalog GALMAR (http://www.galmar.pl/Galmar-Uziemienia.pdf)

[10] M. Łoboda, „Badania korozyjne uziomów pionowych”, Elektrosystemy, nr 4/2008, s. 78-82,kwiecień 2008

[11] Drisko R. W., „Field Testing of Electrical Grounding Rods”, Naval Civil Engineering Laboratory, Port Hueneme, California, published by United States Department of Commerce, National Technical Information Service, luty 1970

[12] Rempe Ch., „A Technical Report on The Service Life of Ground Rod Electrodes”, 2003

[13] PN-IEC 61024-1-2:2002: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.Część 1-2: Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeńpiorunochronnych

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2004 nr 109 poz.1156

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Strasznie niecierpliwy jesteś, myślisz że elektrycy pełnią tutaj jakieś dyżury. Nie nie wychodzi na jedno ale też nie można napisać że to źle zwłaszcza że nie wiadomo co masz pod domem.

 

Ok. Przepraszam. Nie naciskam. Po prostu mam czas więc piszę. Zaczęłam. Chcę tylko wiedzieć jakie są konsekwencje tej różnicy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temat się mocno rozwinął :) ale wracając do początku, trzeba poszukać innej firmy od fotowoltaiki, która nie będzie od Ciebie wymagała instalacji odgromowej, bo to jest jakaś ściema. Na domach takiej instalacji przeważnie nie ma, więc wychodziłoby, że robią instalacje pv bez gwarancji. Swoją drogą oczywiście pv należy podłączyć do uziemienia. Jak u mnie robili pv to sami zrobili uziom pionowy i mierzyli jaki jest faktyczny opór.

 

Pv należy podłączyć do uziemienia czyli co do czego?

Tak robią instalację na dachach bez odgromu i montują stelaż pod panele w ilości x mb i łączą to między sobą linką 10mm2 następnie łączą to (tą samą linką wrzuconą pod dachówkę np. na membranę nawet nie mocując bo nikt tego nie widzi) z uziomem w postaci szpilki i jest. Pomiary nie wiem jak robią ale wychodzą;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chcesz odpowiedzi - proszę bardzo

 

Kompendium wiedzy :

 

[1] PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrożenie życia

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkówtechnicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597

[4] PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochronadla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego iniskiego napięcia

[5] PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54 : Dobór imontaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeńochronnych.

[6] Musiał E, „Uziomy fundamentowe i parafundamentowe”, Miesięcznik SEP INPE „Informacjeo normach i przepisach elektrycznych”, nr 143, s. 3-33, sierpień 2011[7] „Ochrona elektrochemiczna przed korozją. Teoria i praktyka”, praca zbiorowa, WNT Warszawa 1971

[8] PN-EN 62561-2:2012 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów

[9] Uziemienia, katalog GALMAR (http://www.galmar.pl/Galmar-Uziemienia.pdf)

[10] M. Łoboda, „Badania korozyjne uziomów pionowych”, Elektrosystemy, nr 4/2008, s. 78-82,kwiecień 2008

[11] Drisko R. W., „Field Testing of Electrical Grounding Rods”, Naval Civil Engineering Laboratory, Port Hueneme, California, published by United States Department of Commerce, National Technical Information Service, luty 1970

[12] Rempe Ch., „A Technical Report on The Service Life of Ground Rod Electrodes”, 2003

[13] PN-IEC 61024-1-2:2002: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.Część 1-2: Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeńpiorunochronnych

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2004 nr 109 poz.1156

Człowieku!

Ja się nie chcę tego uczyć!

Chcę tylko mieć pewność, że gość, któremu zapłacę, zrobi to dobrze.

Ja pierdolę! Dlaczego zawsze myślicie, że ktoś chce robić sam i psuje Wam rynek?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No bo skoro tak, to gość, który będzie opłacony, musi wiedzieć, co i dlaczego.

A wiele przemawia za wyższością uziomu fundamentowego nad otokowym, ale o tym decyduje projektant, który bierze na siebie odpowiedzialność za takie zalecenie.

Stosowanie uziomu fundamentowego jest zalecane, ale nie jedyne.

I jest kilka przyczyn preferowania takiego uziomu, ale przecież nie będę pisał elaboratów na ten temat, bo w necie jest tego mnóstwo.

 

Ale żeby baba tak przeklinała, to wstyd!

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No bo skoro tak, to gość, który będzie opłacony, musi wiedzieć, co i dlaczego.

A wiele przemawia za wyższością uziomu fundamentowego nad otokowym, ale o tym decyduje projektant, który bierze na siebie odpowiedzialność za takie zalecenie.

Stosowanie uziomu fundamentowego jest zalecane, ale nie jedyne.

I jest kilka przyczyn preferowania takiego uziomu, ale przecież nie będę pisał elaboratów na ten temat, bo w necie jest tego mnóstwo.

 

I proszę mi tu nie przeklinać, bo :chadko słuchać"

Sorki kolego :)

Ja niestety miałem tak w projekcie, więc fundamentowego nie zrobili. Chcę tylko teraz zrobić jak trzeba. To wszystko. Ale chciałbym wiedzieć o co plus/minus chodzi, żeby mi do głowy głupot nie wcisneli.

Czy do tego uziomu mogę wpiąć odgromówkę i uziemienie z domu, czy samą odgromówkę, a uziemienie zrobić na sondzie(nie wiem, czy to dobra nazwa)???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...