elpapiotr 16.02.2022 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Poza tym tak mnie ciekawi w jaki sposób odsunięcie bednarki otoku 1m od budynku redukuje napięcie krokowe?Niemcy napisali, w książce Blitzplaner. Ich zapytaj na stronie www.dehn-international.com Albo bezpośrednio https://www.dehn-international.com/en/contact Lub : [email protected] Natomiast ta sprawa została wyjaśniona w dalszej części opracowania, w rozdziale 5.7 str. 156 (Poradnik Ochrony odgromowej (pierwsze wydanie polskie) Mozna jeszcze zadać pytanie do doradców regionalnych https://www.dehn.pl/pl/wsparcie-techniczne Naprawdę polecam, nie gryzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 16.02.2022 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Ciekawy temat. U mnie wykonawca niestety nie dostosował się do tej odległości i otok leży pewnie ok. 40 cm od ścian piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.02.2022 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Szukając informacji na ten temat podczasu budowy odniosłem wrażenie, że większośc tych wykładni to takie dość mocne teoretyzowanie, bo ciężko przewidzieć zachowanie takiej ochrony przy uderzeniu pioruna. Niestety zadniedbałem temat przy wylewaniu płyty, więc nie mam w płycie ani pod nią kraty. Zrobiłem otok z miedzi w odległości większej niż okap i kostka dookoła domu. Dodatkowo dospawałem się do zbrojenia płyty - po wybudowaniu nic innego nie pozostało. Ale zastanawia mnie inna rzecz. Czy ktokolwiek prowadził badania jak taki uziom w praktyce odprowadza ładunki wyładowań atmosferycznych? Jak jego konstrukcja wpływa na ochronę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.02.2022 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Dodatkowo dospawałem się do zbrojenia płyty - po wybudowaniu nic innego nie pozostało.Po co i czemu ma to służyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.02.2022 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Do jakiegokolwiek wyrównania potencjału płyty z ziemią. Dom na płycie nie styka się w żadnym punkcie z gruntem. W najlepszym przypadku do zapobieganiu przeskoków wtórnych w przypadku zadziałania instalacji odgromowej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.02.2022 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 No proszę - wyrównywanie potencjałów. To które z nich niesie zagrożenie tym innym (wyższym od ziemi) ponencjałem?Ale ... kto bogatemu zabroni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.02.2022 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Cytując dr Musiała:Z kolei w betonowej płycie fundamentowej nad warstwami izolacyjnymi powinna być wykonana krata wyrównawcza o okach nie większych niż 20×20 m, wielokrotnie połączona z uziomem(rys. 18). Połączenie tej kraty z uziomem przez główną szynę wyrównawczą, jest oczywiście niezbędne, ale nie jest wystarczające dla celów ochrony odgromowej. Duże indukcyjne spadki napięciana długich połączeniach kraty z uziomem mogłyby wywoływać iskry wtórne w warstwie termoizolacji, perforując ją. Aby temu zapobiec, po obwodzie budynku wykonuje się dodatkowe połączeniakraty wyrównawczej z uziomem, najlepiej z podziałką odpowiadającą odstępom między przewodami odprowadzającymi piorunochronu. Czyli według Ciebie cały budynek może zostać odizolowany od uziomu? A instalacje plus odgromówka mają mieć ten sam potencjał? Nie mam kraty i pewnie to połączenie wiele nie zmieni, ale nie sądzę by w czymkolwiek zaszkodziło. Zbrojenie płyty jakby nie było styka się praktycznie w całości - tak samo zbrojenie wszystkich słupów w płycie. Nie są to połączenia spawane i na pewno będą miały pewną rezystancję, ale w takiej sytuacji lepiej mieć to niż nic. Łącząc w ten sposób ma połączone GSW ze zbrojeniem płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.02.2022 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 I gdzie masz tutaj połączenie uziomu fundamentowego z otokowym?Po drugie, rzeczywiście masz budynek o pełnej termoizolacji? Bo o tym tutaj doktor pisze, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.02.2022 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Jeśli płyta jest w pełnej izolacji to czy możemy mówić o jakikolwiek uziomie fundamentowym? Tak, płyta jest w pełni izolowana warstwo 10cm XPS od gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.02.2022 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Czyli nie pozostało Ci nic innego, tylko wykonać roboty budowlano-montażowe, od fundamentu począwszy, zgodnie z projektem. Dobrym projektem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 16.02.2022 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 A tłumaczenie? |Czekam na nie z niecierpliwością Poza tym tak mnie ciekawi w jaki sposób odsunięcie bednarki otoku 1m od budynku redukuje napięcie krokowe? Po co Ci tłumaczenie, przecież wiadomo że z tego i tak nic nie wyniknie. Elpapiotr generalnie nie ma własnego zdania a tym bardziej nie odpowie na żadne pytanie ot taki jego urok. Zamieszczanie różnych publikacji wymieszanych między sobą do niczego nie prowadzi bo o to chodzi by nie prowadziło. Wystarczy przeczytać początek opracowania (wprowadzenie) P. Musiała by coś tam zaświtało. Czesi piszą też o odwodnieniu budynku inni o 1m w trakcie wykonania uziemienia starego budynku też z powodu takiego by nie odkopywać fundamentów i ich nie naruszyć itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.02.2022 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Remiks też nie ma własnego zdania, ale taki już urok Remiksa, niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.02.2022 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Czyli nie pozostało Ci nic innego, tylko wykonać roboty budowlano-montażowe, od fundamentu począwszy, zgodnie z projektem. Dobrym projektem. Patrząc na projekty i wykonawstwo to zastanawiam się czy są w ogóle dobre projekty, że o wykonawstwie nie wspomnę. 90% osób które budowało dom zapytane o pomiary instalacji pytają jakie pomiary... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 16.02.2022 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Patrząc na projekty i wykonawstwo to zastanawiam się czy są w ogóle dobre projekty, że o wykonawstwie nie wspomnę. 90% osób które budowało dom zapytane o pomiary instalacji pytają jakie pomiary... Pytałeś tych co mają odebrane budowy bo jeśli tak to chyba nie wiedzą o co pytałeś. Pomiary nawet jeśli są "sztuką" muszą być dołączone do dziennika budowy z zawiadomieniem o zakończeniu budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 16.02.2022 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Panowie, ten otok, o którym kilka postów wcześniej była mowa, to ma być odsunięty o 1m od:- gołej ściany, bez styropianu- ściany że styropianem, już na gotowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.02.2022 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Pytałeś tych co mają odebrane budowy bo jeśli tak to chyba nie wiedzą o co pytałeś. Pomiary nawet jeśli są "sztuką" muszą być dołączone do dziennika budowy z zawiadomieniem o zakończeniu budowy. Oczywiście, że tych co odebrali. Sęk w tym że w praktyce wygląda to tak. Elektryk pisze oświadczenie dla ZE, w którym oświadcza, że przeprowadzono pomiary, instalacja wykonana zgodnie z projektem, ble ble, a protokoły pomiarow zostały przekazane inwestorowi. Inwestor się cieszy, że ma papier, nie pyta nawet o protokoły. Potem do odbioru wystarczy to samo oświadczenie, a niektóre nadzory honorują umowę z ZE - gdyż skoro jest umowa, to musiały być i pomiary. Nikt nie załącza protokołów do dziennika budowy. Miałem przygotowane ale nikt nawet o nie nie pytał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henrykow 16.02.2022 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 . Pomiary nawet jeśli są "sztuką" muszą być dołączone do dziennika budowy z zawiadomieniem o zakończeniu budowy. U mnie żadnych protokołów z pomiarów nie dołączono do DB bo nie było takiej potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toto303 22.02.2022 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 (edytowane) Temat zaczął się bardzo obiecująco, ale 2 ostatnie strony dyskusji trochę odbiegły od głównego wątku. Proszę o sprecyzowanie albo rozwianie kilku wątpliwości. Po przeczytaniu wielu wątków na forum, komentarzy pod różnymi filmami na youtube, artykułów w internecie w kwestii uziemienia domu jednorodzinnego posadowionego na izolowanej z XPS płycie fundamentowej (długość jednej ze ścian ponad 10m) wiele razy rzucane było hasło: uziom parafundamentowy i odsyłanie do publikacji dr. Musiała, którą oczywiście mam zapisaną na komputerze, i którą kilkukrotnie czytałem. Reasumując uziom parafundamentowy wg dr. Musiała to: -uziom kratowy pod spodnią warstwą izolacji, o okach kraty nie większych niż 10x10m-krata wyrównawcza w izolowanej płycie fundamentowej, o okach kraty nie większych niż 20x20m Uziom kratowy połączony z kratą wyrównawczą w kilku miejscach po obwodzie budynku, nie tylko przez główną szynę wyrównawczą. Przewody odprowadzające piorunochronu połączone bezpośrednio do uziomu kratowego po obwodzie budynku co 10, 15 lub 20m w zależności od wybranego poziomu ochrony odgromowej. Odległość połączenia odgromówki od łączeń uziomu z kratą wyrównawczą płyty min. 3m? Krata wyrównawcza ułożona po obwodzie w żelbetonowej płycie fundamentowej wykonana z bednarki czarnej. Gdzieś wyczytałem, że połączona trwale co 1-2 m ze zbrojeniem płyty. Zgadza się? Uziom kratowy wykonany ze stali nierdzewnej. I tutaj największy mój dylemat - w opracowaniu dr. Musiała na zdjęciu (Rys. 17) widać, że uziom ten położony jest na płasko na podbudowie z piasku/pospółki bezpośrednio pod warstwą izolacji termicznej (XPS). Czy rzeczywiście ta lokalizacja jest właściwa, czy jednak wskazanym by było umieszczenie uziomu kratowego pod podbudową z piasku/pospółki bezpośrednio na gruncie rodzimym albo delikatnie wkopany w niego? W moim przypadku w glinę. Przecież bezpośrednio pod izolacją termiczną płyty na podbudowie z piasku, dodatkowo przy wykonanym drenażu będzie sucho jak pieprz, czy może jednak się mylę w tej kwestii? Proszę o rozwianie moich wątpliwości. W temacie uziomu parafundamentowego wiele już napisano, ale jak widać do tej pory nigdzie nie wyczerpano tematu do końca. Edytowane 22 Lutego 2022 przez toto303 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.02.2022 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 (edytowane) Nie, kolego. Dr Musiał pisze, że ma być ułożone poniżej wszelkich izolacyjnych warstw bądź powłok. Ile poniżej? Myślę, żeby z każdej strony ta bednarka była "opatulona" sporą warstwą rodzimego gruntu. Co doGdzieś wyczytałem, że połączona trwale co 1-2 m ze zbrojeniem płyty. Zgadza się?cytatu, po co? Nie wystarczy łączenie uziomu i kraty wyrównawczej (patrz rys. następny, 18 Edytowane 22 Lutego 2022 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 22.02.2022 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 Uziom kratowy wykonany ze stali nierdzewnej. I tutaj największy mój dylemat - w opracowaniu dr. Musiała na zdjęciu (Rys. 17) widać, że uziom ten położony jest na płasko na podbudowie z piasku/pospółki bezpośrednio pod warstwą izolacji termicznej (XPS). Czy rzeczywiście ta lokalizacja jest właściwa, czy jednak wskazanym by było umieszczenie uziomu kratowego pod podbudową z piasku/pospółki bezpośrednio na gruncie rodzimym albo delikatnie wkopany w niego? W moim przypadku w glinę. Przecież bezpośrednio pod izolacją termiczną płyty na podbudowie z piasku, dodatkowo przy wykonanym drenażu będzie sucho jak pieprz, czy może jednak się mylę w tej kwestii? Proszę o rozwianie moich wątpliwości. W temacie uziomu parafundamentowego wiele już napisano, ale jak widać do tej pory nigdzie nie wyczerpano tematu do końca. Pokaż projekt płyty, warstwy, podbudowa. Rys 17 przedstawia płytę pod pewnie wielokondygnacyjny budynek zagłębiony sporo w gruncie. Są też budynki z płytą na gruncie i to z kilkoma rozwiązaniami, P. Musiał pisze w "gruncie" a nie w podbudowie i wspomina też o czymś innym. Rozwiązanie proponowane przez elpapiotr "opatulenie" ma pewną wadę, naruszenie gruntu rodzimego pod płytą powoduje konieczność jego odpowiedniego zagęszczenia po umieszczeniu bednarki. W wypadku gliny próba zagęszczania skończy się jej uplastycznieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania