blitzkrieg 24.02.2020 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 Na tapecie mam Dorken Delta Maxx Plus 190 g/m2Wytrzymałość na rozciąganie 450 N/50 mm podłużnie300 N/50 mm poprzecznie 915zl za 75m2 Eurovent Xstrong 250 g/m2850 N podłużnie600 N poprzecznie731zl za 75m2 Na swój dach potrzebuję raptem 150m2. Brak okien dachowych, kominów. Dwuspadowy, bardzo prosty. Czy polecacie coś innego? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bociankrasna 24.02.2020 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 Na pewno powyżej 180-200 g/m2. Chodzi o to że po dachu się chodzi do momentu położenia pokrycia. 2 kwestia najlepiej jak ma paski klejące na zakładach tworzy to plandeke na dachu i chroni przed wychładzaniem wełny/poddasza. Firma ważne żeby nie był jakiś całkowity krzak. Dorken, cototop, mdm, tyvek, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 24.02.2020 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 Deska Papa. Przy tym dachu koszty deskowania i papowania znikome. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bociankrasna 24.02.2020 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 Deska Papa. Przy tym dachu koszty deskowania i papowania znikome. Pytanie było o membrane a nie o papę. Po 2 jeśli papa to musisz zadać kilka pytań dodatkowych bo w pewnych sytuacjach papa jest niezalecana i tu uwaga nawet przez producentów pap! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 25.02.2020 06:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Na pewno powyżej 180-200 g/m2. Chodzi o to że po dachu się chodzi do momentu położenia pokrycia. 2 kwestia najlepiej jak ma paski klejące na zakładach tworzy to plandeke na dachu i chroni przed wychładzaniem wełny/poddasza. Firma ważne żeby nie był jakiś całkowity krzak. Dorken, cototop, mdm, tyvek, Ja właśnie poszukuję możliwie najtrwalszej membrany - orły, które będą robić dach, pewnie coś spierdzielą. Takie mam szczęście do wykonawców Wolę już minimalizować ryzyko. Znalazłem jeszcze Corotop Ultra 220 g/m² Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku podłużnym: 500 N/50 mm Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku poprzecznym: 350 N/50 mm Niby ten Eurovent Xstrong 250 g/m2 jest najmocniejszy, ale nie ma pasków. Wystarczy jakaś taśma dwustronna, czy systemowe rozwiązania, tj. paski samoprzylepne na membranie są lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 25.02.2020 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Przede wszystkim napisz czy dach deskowany czy nie? Pamietaj tez ze nawet najdrozsza membrana nie bedzie tak trwala jak deskowanie i papa. Sprzedawcy moga sobie mowic co chca, dawac 30 letnie gwarancje i co z tego? Liczac membrane licz tez zaklady i na 150 m2 dachu nie wystarcza 2 rolki po 75m2 musisz kupic 3 z czego 3/4 tej trzeciej wyrzucisz. Jak juz jestes zdecydowany na sama membrane bez desek to wez jakas solidnej firmy o gramaturze 160-180 bez zadnych tam kosmicznych technologi a lepiej przypilnuj majstrow. Tu wazniejsze jest fachowe wykonanie a nie danie paprakom najlepszej membrany z nadzieja ze jej nie zniszcza . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 25.02.2020 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 A jakie rozwiązanie proponujecie z dachem o pełnym deskowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 25.02.2020 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 blitzkrieg, patrzysz tylko na gramaturę i wytrzymałość? Jest jeszcze jeden ważny parametr, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.02.2020 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 To, co można zepsuć, to wystawić membranę na długo na UV. Jak podziurawią partacze - trzeba załatać i przed tym nie ma ochrony. Jak wybierasz topowy model szanującego się producenta, to będziesz zadowolony, co byś nie wybrał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 25.02.2020 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Dach nie jest deskowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 25.02.2020 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 blitzkrieg, patrzysz tylko na gramaturę i wytrzymałość? Jest jeszcze jeden ważny parametr, O jaki? Paroprzepuszczalność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 25.02.2020 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Przede wszystkim napisz czy dach deskowany czy nie? Pamietaj tez ze nawet najdrozsza membrana nie bedzie tak trwala jak deskowanie i papa. Sprzedawcy moga sobie mowic co chca, dawac 30 letnie gwarancje i co z tego? Liczac membrane licz tez zaklady i na 150 m2 dachu nie wystarcza 2 rolki po 75m2 musisz kupic 3 z czego 3/4 tej trzeciej wyrzucisz. Jak juz jestes zdecydowany na sama membrane bez desek to wez jakas solidnej firmy o gramaturze 160-180 bez zadnych tam kosmicznych technologi a lepiej przypilnuj majstrow. Tu wazniejsze jest fachowe wykonanie a nie danie paprakom najlepszej membrany z nadzieja ze jej nie zniszcza . Nie jest deskowany, ale membrana idzie na płyty PIR, które są sztywne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.02.2020 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Nie jest deskowany, ale membrana idzie na płyty PIR, które są sztywne. Jak masz PIR to nie żyłuj się na dobrą membranę. Jedyna jej przewaga nad folią, gdy kładziesz ją na paroszczelnym PIR jest odporność na temperaturę. Paroprzepuszczalność nie ma żadnego znaczenia. Co masz w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 25.02.2020 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 W projekcie to ja mam deskowanie, papę i gont oraz strych.Korzystając z faktu, że wiązary o grubości 45mm mogą być obciążane stale do 90 kg/m2, planuję zmianę poszycia - kierownik budowy daje zielone światło, projektant przygotuje odpowiedni rysunek w ramach zmiany nieistotnej. Teraz mnie tak tknęło, że pada jak cholera i wypadałoby jakoś te wiązary zabezpieczyć przed wilgocią, bo nie wiem, kiedy faktycznie dostanę całe zamówienie (poszycie) na plac budowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.02.2020 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Membraną chcesz teraz zabezpieczać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 25.02.2020 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Membraną chcesz teraz zabezpieczać ? Membraną? Nie myślałem o tym. Sęk w tym, że nie w najbliższym czasie nie będę miał nic poza zamontowanymi wiązarami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bociankrasna 25.02.2020 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Na innym forum jeden budowniczy ma konstrukcję domu szkieletowego bez plyty poszycia, sam szkielet od października chyba i w tym tygodniu badał wilgotność drewna. Wyniki od 14.6 na słupach do 17.6 % na podwalinie. Wniosek taki że jak wiązary są suszone komorowo i do tego strugane to nie piją tak wody jak drewno z tartaku.Odnośnie tej membrany to na płyty daj tak jak inni radzą jakąś zwykłą i tyle nie ma to takiego znaczenia.Odnośnie klejenia dla potomnych lepiej brać z paskami w oryginale. Nie ma szansy na rozerwanie tego kleju. Rozwarstwi się membrana a klej będzie trzymał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bociankrasna 25.02.2020 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 blitzkrieg, patrzysz tylko na gramaturę i wytrzymałość? Jest jeszcze jeden ważny parametr, Też z chęcią się dowiem. Jest jedna poprawna odpowiedź ale jej w karcie technicznej nie znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 25.02.2020 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 O jaki? Paroprzepuszczalność? Oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 25.02.2020 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Wniosek taki że jak wiązary są suszone komorowo i do tego strugane to nie piją tak wody jak drewno z tartaku. Jeśli ten wniosek jest słuszny, to bardzo mnie to cieszy, bo takie drewno będę zamawiał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.