Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Jaką elektrykę muszę mieć do pompy 3 fazowej


waka

Recommended Posts

To jednak :rolleyes: Blisko 2x większy od mojego, to i zapotrzebowanie na ciepło 2x większe. Mój jest średnio izolowany, ale nie chcę już rozgrzebywać elewacji i okien, by to poprawiać.

 

edit

Widziałem, ze w innym temacie pytałeś o dobór grzejników.

W katalogach są podawane moce dla 75 i 55°C.

Metodą dedukcji dobrałem u siebie tak, że jak 55° daje połowę tej mocy co 75°, to dla 35° będzie to połowa z 55° katalogowych. 75 - 55 - 35 w każdą stronę 20°C różnicy biorąc za środek 55°C. A dla 45°C to 80% z mocy dla 55°C.

I myślę, że dobrze to dobrałem, bo jak wypełniłem parametry w programie Kisan OZC do liczenia OZC to wyszły prawie takie same moce grzejników. Różnice do 10% wyszły myślę z tego że pokoje od południa są dogrzewane od słońca.

 

Założyłem, że w mrozy podbiję temp. wody do 45°C i dla takiej mocy dobrałem wydajność grzejników. Czyli jak przy 55°C grzejnik daje 1'000 Watt - katalogowo, to przy temp 45°C da 800 Watt.

A w okresie przejściowym, gdy będę grzał temp. 35°C to moc będzie ok. 500 Watt. Ale wtedy również zapotrzebowanie domu na ciepło jest o połowę mniejsze niż przy -20°C.

Resztę się wyreguluje na krzywej grzewczej pompy.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 45
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

To jednak :rolleyes: Blisko 2x większy od mojego, to i zapotrzebowanie na ciepło 2x większe. Mój jest średnio izolowany, ale nie chcę już rozgrzebywać elewacji i okien, by to poprawiać.

 

edit

Widziałem, ze w innym temacie pytałeś o dobór grzejników.

W katalogach są podawane moce dla 75 i 55°C. Metodą dedukcji dobrałem u siebie tak, że jak 55° daje połowę tej mocy co 75°, to dla 35° będzie to połowa z 55° katalogowych. A dla 45°C to 80% z mocy dla 55°C.

I myślę, że dobrze to dobrałem, bo jak wypełniłem parametry w programie Kisan OZC do liczenia OZC to wyszły prawie takie same moce grzejników. Różnice do 10% wyszły myślę z tego że pokoje od południa są dogrzewane od słońca.

 

Założyłem, że w mrozy podbiję temp. wody do 45°C i dla takiej mocy dobrałem wydajność grzejników. Czyli jak przy 55°C grzejnik daje 1'000 Watt - katalogowo, to przy temp 45°C da 800 Watt.

A w okresie przejściowym, gdy będę grzał temp. 35°C to moc będzie ok. 500 Watt. Ale wtedy również zapotrzebowanie domu na ciepło jest o połowę mniejsze niż przy -20°C.

Resztę się wyreguluje na krzywej grzewczej pompy.

 

Tez mam niestety średnio izolowany itez nie chce mi się już grzebać.

Info z grzejnikami fajne. Niedługo będę zamawiać i pewnie się przyda. Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Metodą dedukcji dobrałem u siebie tak, że jak 55° daje połowę tej mocy co 75°, to dla 35° będzie to połowa z 55° katalogowych.

75 - 55 - 35 w każdą stronę 20°C różnicy biorąc za środek 55°C.

A dla 45°C to 80% z mocy dla 55°C.

Raczej zakłada się 65 %

 

Założyłem, że w mrozy podbiję temp. wody do 45°C i dla takiej mocy dobrałem wydajność grzejników.

Zalecam bardziej przewymiarować;

Poczytaj; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?352987-POMPA-CIEP%C5%81A-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page9

 

Czyli jak przy 55°C grzejnik daje 1'000 Watt - katalogowo, to przy temp 45°C da 800 Watt.

A w okresie przejściowym, gdy będę grzał temp. 35°C to moc będzie ok. 500 Watt.

MOC dla temperatury 35/30 to raczej 0,33 mocy przy temperaturze 45/40

 

Ale wtedy również zapotrzebowanie domu na ciepło jest o połowę mniejsze niż przy -20°C.

Jak nie będzie odbioru ciepła przez grzejniki - to będzie skłonność do TAKTOWANIA

 

Resztę się wyreguluje na krzywej grzewczej pompy.

Popytaj tego co robił OZC

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Andrzej5101 ten przelicznik 65% dla wody 45°C oraz 33% dla wody 35°C, w stosunku do temp wody 55°C - jest pewny?

 

Na logikę może się to zgadzać, bo wraz ze spadkiem temp. zmaleje siła konwencji powietrza wokół grzejnika.

 

Dopytuję bo wcześniej ludzie tylko pisali, że zmienili grzejniki z 2 na 3 płyty, ale bez podania mocy czy wymiaru.

No i nowe grzejniki od 5 dni mam w domu, jeszcze nie rozpakowane. To zastanawiam się czy warto mieszać i wymieniać je na rozmiar większe (20 cm dłuższe). To by dało 120-130 Watt z grzejnika więcej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Andrzej5101 ten przelicznik 65% dla wody 45°C oraz 33% dla wody 35°C, w stosunku do temp wody 55°C - jest pewny?

Na logikę może się to zgadzać, bo wraz ze spadkiem temp. zmaleje siła konwencji powietrza wokół grzejnika.

 

Ja znam takie i je polecam;

- na pewno nie zaszkodzą,

- doborem grzejników się nie zajmuje,

- staram się pomóc ludziom, którzy drążą temat,

- im większa moc grzejników tym lepiej,

- należy wykorzystać maksymalnie dostępne powierzchnie,

- minimum to ; aby moc grzejników dla temp; 45/40 był > od mocy budynku,

- popytaj audytora, który robił OZC lub forumowego asolta ,

 

Drugim warunkiem jest;

Pojemność zładu wodnego instalacji, czyli 200 l do 300 litrów - jak w podłogówce, tj; ok; 20 l/ kW mocy pompy,aby ;

- była bardziej stabilna praca pompy ciepła,

- wydłużyć czas pracy sprężarki bez taktowania,

- wydłużyć czas postoju sprężarki,

- wydłużyć żywotność sprężarki,

Panasonic, dla grzejników zaleca bufor 50 l na powrocie celem ;

- zmniejszenia taktowania,

- zmniejszenia procesu defrostu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To jednak :rolleyes: Blisko 2x większy od mojego, to i zapotrzebowanie na ciepło 2x większe. Mój jest średnio izolowany, ale nie chcę już rozgrzebywać elewacji i okien, by to poprawiać.

 

edit

Widziałem, ze w innym temacie pytałeś o dobór grzejników.

W katalogach są podawane moce dla 75 i 55°C.

Metodą dedukcji dobrałem u siebie tak, że jak 55° daje połowę tej mocy co 75°, to dla 35° będzie to połowa z 55° katalogowych. 75 - 55 - 35 w każdą stronę 20°C różnicy biorąc za środek 55°C. A dla 45°C to 80% z mocy dla 55°C.

I myślę, że dobrze to dobrałem, bo jak wypełniłem parametry w programie Kisan OZC do liczenia OZC to wyszły prawie takie same moce grzejników. Różnice do 10% wyszły myślę z tego że pokoje od południa są dogrzewane od słońca.

 

.

 

A ja mysle a nawet jestem tego pewien ze zle dobrales. Dla PC liczymy dT=5 oC i temp. minimalną powrotu 20 oC. Poza tym moc grzejnika jest uzalezniona od temperatury pomieszczenia. Przyjmowanie proporcji nie jest dobrą metodą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja mysle a nawet jestem tego pewien ze zle dobrales. Dla PC liczymy dT=5 oC i temp. minimalną powrotu 20 oC. Poza tym moc grzejnika jest uzalezniona od temperatury pomieszczenia. Przyjmowanie proporcji nie jest dobrą metodą.

 

Odpowiedź pisana przez fachowca dla fachowca :no:

Jestem klientem, jak większość osób szukających informacji na forum. Napisz po "chłopsku" czy współczynnik 0,65 podany przez Andrzej5101 jest tym poprawnym? Już nie tylko dla mnie, ale też dla innych którzy kiedyś trafią na ten temat.

Liczyłem sam w programie Kisan OZC - założenie grzewcze 45°C wody grzewczej z dopuszczonym spadkiem projektowym temp. wody do 20°C - to chyba zgodnie z tym co napisałeś?

 

Kisan grzejnik.jpg

 

Program policzył mi OZC grzejników na 7,77 kW. Wg mojego liczenia (błędnego bo współczynnik 0,8 ) wychodziło mi łącznie z grzejników 9,18 kW.

 

Kisan grzejnik 2.jpg

 

Po sprawdzeniu wg współczynnika 0,65 wychodzi 7,22 kW. Oczywiście grzejniki są dobrane rozmiarowo wg pomieszczeń.

 

Lepiej przewymiarować, ale ile?

Duże przewymiarowanie wyjdzie drogo, a i PC nie koniecznie musi to służyć, bo będzie większy spadek temp. na powrocie do PC.

No i to liczenie ekstremalne na -20°C.

Dodatkowo mogę podpiąć pod grzejnik wentylatorki komputerowe na zasilaczu z regulowanym napięciem.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Napisz po "chłopsku" czy współczynnik 0,65 podany przez Andrzej5101 jest tym poprawnym?

Musisz zamówić sobie dobór grzejników u niego

 

Po sprawdzeniu wg współczynnika 0,65 wychodzi 7,22 kW.

Oczywiście grzejniki są dobrane rozmiarowo wg pomieszczeń.

Spełniasz I warunek

 

Lepiej przewymiarować, ale ile?

Duże przewymiarowanie wyjdzie drogo, a i PC nie koniecznie musi to służyć,

bo będzie większy spadek temp. na powrocie do PC.

Im więcej przewymiarujesz tym PC będzie pracowała na niższych temperaturach, Poczytaj ;https://forum.muratordom.pl/showthread.php?352987-POMPA-CIEP%C5%81A-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page9

 

Przyjemności - zawsze drogo kosztują

 

No i to liczenie ekstremalne na -20°C.

Dodatkowo mogę podpiąć pod grzejnik wentylatorki komputerowe na zasilaczu

z regulowanym napięciem.

Korzystniej ;

Przelicz pojemność instalacji, grzejników, naczynia zbiorczego

+ zbiornik 50 litrów;

..... - aby spełnić II warunek czyli ,

.......- ok; 140 litrów cieczy w instalacji.

Edytowane przez Andrzej5101
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odpowiedź pisana przez fachowca dla fachowca :no:

Jestem klientem, jak większość osób szukających informacji na forum. Napisz po "chłopsku" czy współczynnik 0,65 podany przez Andrzej5101 jest tym poprawnym? Już nie tylko dla mnie, ale też dla innych którzy kiedyś trafią na ten temat.

Liczyłem sam w programie Kisan OZC - założenie grzewcze 45°C wody grzewczej z dopuszczonym spadkiem projektowym temp. wody do 20°C - to chyba zgodnie z tym co napisałeś?

 

[ATTACH=CONFIG]447244[/ATTACH]

 

Program policzył mi OZC grzejników na 7,77 kW. Wg mojego liczenia (błędnego bo współczynnik 0,8 ) wychodziło mi łącznie z grzejników 9,18 kW.

 

[ATTACH=CONFIG]447245[/ATTACH]

 

Po sprawdzeniu wg współczynnika 0,65 wychodzi 7,22 kW. Oczywiście grzejniki są dobrane rozmiarowo wg pomieszczeń.

 

Lepiej przewymiarować, ale ile?

Duże przewymiarowanie wyjdzie drogo, a i PC nie koniecznie musi to służyć, bo będzie większy spadek temp. na powrocie do PC.

No i to liczenie ekstremalne na -20°C.

Dodatkowo mogę podpiąć pod grzejnik wentylatorki komputerowe na zasilaczu z regulowanym napięciem.

Która PC pracuje z dT=20 oC?, jezeli PC pracują z dT=5 oC to po co liczyc dla dT=20 oC?. Tz=45 oC to nie zac duzo? Czy nie zalezy Tobie na SCOP?. Juz nieraz liczyłem najmniejszą mozliwa Tz i bardzo czesto wychodzi w zakresie 38-40 oC oczywiscie przy sensownych wielkosciach tych grzejników. Co do wspołczynnika podanego przez Andrzeja to nie znalazłem w literaturze opisu obliczen wielkosci grzejników i ich mocy liczonych za jego pomocą. Ja po prostu licze kazdy grzejnik z osobna przyjmujac dT=5 oC, dla róznych Tz i sprawdzam jego wielkosc, oczywiscie powtarzam to dla grzejnków 1, 2, 3 płytowych. Taka troche reczna robota, ale jestem pewien ze oprogramowanie wspomagające nie sprawi mi niespodzianki w postaci nierealnych doborów

Edytowane przez asolt
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temat o kablach, a poszliśmy w CO :sick:

 

Kisan OZC jest dostępny darmowo, ale nieco ułomny. Jeden drobny błąd na przegrodzie czy przepływach powietrza w jednym pomieszczeniu i zatrzymuje się na ostatnim wyniku. Nowe dane przestaje przeliczać.

W sklepach też nie potrafią mi pomóc w doborze grzejników, bo poruszają się po danych z katalogu producenta. A te zatrzymują się na +55°C.

 

Pojemność instalacji jak nie popełniłem babola to 160 L, trzy piony instalacja grawitacyjna z roku 1977. Rury przy kotle średnicy łydki, po kolejnych rozgałęzieniach przechodzą w cieńsze.

Że chcę 2 klimakonwektory na nowym izolowanym pionie do chłodzenia w lecie, to zaproponowali mi 100 L bufor. Wezmę go, ale będę chciał by mi go podpięli tak bym mógł grzać z buforem lub po przełączeniu zaworów samo CO z pominięciem bufora - zobaczę co będzie korzystniejsze dla COP. Przy okazji KK będzie można wykorzystać do dogrzania w razie potrzeby 2 kW ekstra. Tylko zasięg KK ograniczony do 1 pokoju i korytarza na 1 piętrze, częściowo się rozejdzie bo wentylacja z rekuperatorem i drzwi zazwyczaj pootwierane. Schody też otwarte w centrum domu.

 

W miarę możliwości tnę koszty, o koszt OZC nawet nie pytałem, przypuszczam, że to może być ze 400-500 zł. Asolt ile cenisz za takie obliczenia OZC i grzejniki, dużo się pomyliłem ?

 

Utrudnienie jest takie, że nie wymieniam wszystkich grzejników, niektóre można przenieść do innych pomieszczeń, ale i tak nie wyłożę kasy na wymianę wszystkich. Pięć grzejników muszę kupić bo stare grawitacyjne, przy tej okazji mogę kupić mocniejsze do większego pomieszczenia, a te co są przenieść do mniejszych pomieszczeń. Część grzejników była przewymiarowana, do nowych obliczeń zaczynają pasować, a innym zaczyna brakować mocy.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Część grzejników była przewymiarowana, do nowych obliczeń zaczynają pasować, a innym zaczyna brakować mocy.

 

Tu masz na przykladzie podlogowki, ale fizyka jest ta sama;

https://forum.muratordom.pl/entry.php?131620-Pod%C5%82og%C3%B3wka-meandry-%C5%9Blimaki-i-podobne-przemy%C5%9Blenia

 

 

A tu na przykladzie CWU, ale mechanizm ten sam;

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?362025-Pompy-ciep%C5%82a-wsp%C3%B3%C5%82praca-z-kolektorami-s%C5%82onecznymi&p=7918379&viewfull=1#post7918379

 

Im potrzeba wyzszej temperatury zasilania, tym niższy COP i drozsze ogrzewanie = PC traci sens ekonomiczny, bo i pompa wysokotemperaturowa droższa, i musi byc większa, żeby w mrozy wyciagnąć potrzebną moc (im wyzsza tz tym nizszy nie tylko COP, ale tez moc - masz w tabelce), i drozsza kWh ciepła. Policz, czy PC będzie miala sens.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przejrzałem podane linki, w nich znalazłem link do artykułu "Temperatura zasilania grzejników – jak wpływa na moc?"

 

http://termomodernizacja.pl/temperatura-zasilania-grzejnikow-wplywa-moc/

 

po sprawdzeniu wartości przykładowo podanego grzejnika, współczynnik między 55 a 45°C wychodzi 0,59 - i jest jeszcze mniejszy od wcześniej przyjmowanych :jawdrop:

Zaczynają mnie te przeliczenia drażnić :bash: - powoli wychodzi na to, że nie 5 czy 6 a połowę grzejników musiałbym pozmieniać :wtf:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

http://termomodernizacja.pl/temperatura-zasilania-grzejnikow-wplywa-moc/

- po sprawdzeniu wartości przykładowo podanego grzejnika,

.....współczynnik między 55 C a 45°C wychodzi 0,59,

- i jest jeszcze mniejszy od wcześniej przyjmowanych

Jesteś świadomy i drążysz temat,

Jak przestudiowałeś zalecany temat - to z pewnością zauważyłeś że inni

dobierają grzejniki na OKO i co ich czeka w trakcje eksploatacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Wrócę do tematu -odbiornik 3F o mocy 9kW potrzebuje przewodów o powierzchni min 4mm2 -potocznie 3x4mm2, a teoretycznie 5x4mm2

 

Praktycznie jak np grzałka 9kW jest rzadko używana do przewody 2,5mm2 wystarczą, ale będą się grzać i nie chcę ich polecać.

Nie mylić z mocą PC.

Do agregatu -przewody 3F o pow. 2,5mm2 w zupełności wystarczą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wrócę do tematu -odbiornik 3F o mocy 9kW potrzebuje przewodów o powierzchni min 4mm2 -potocznie 3x4mm2, a teoretycznie 5x4mm2

 

Praktycznie jak np grzałka 9kW jest rzadko używana do przewody 2,5mm2 wystarczą, ale będą się grzać i nie chcę ich polecać.

Nie mylić z mocą PC.

Do agregatu -przewody 3F o pow. 2,5mm2 w zupełności wystarczą.

 

Co próbujesz osiągnąć? Przecież Panasonic podaje jasno jakie mają być przewody. I na pewno nie jest to 3x4mm2 dla 9kW 3F.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podałem konkrety.

Urządzenie o mocy elektrycznej (nie wnikając we wsp. mocy cosinus) 3F do 7kW potrzebuje przewody o pow. 2,5mm2.

Urządzenie o mocy elektrycznej 3F do 12kW potrzebuje przewody o pow. 4mm2.

 

Nie mylić moc grzewczą z elektryczną.

Słusznie natomiast podajesz -że przekroje i zabezpieczenia powinien podać w instrukcji producent urządzenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja z innej beczki.

 

Mama mieszka na wsi na końcu linii energetycznej. Wiadomo, że tam różne napięcie może być. Czy w takim przypadku , zakładając, że starczy mi pompa 9 kW, lepszym wyborem będzie 1f czy 3f? I jakie ew. zabezpieczenie przedlicznikowe musiałoby być? Nurtuje mnie ta końcówka linii, ponieważ często sąsiad coś spawa i wtedy u mnie światło mryga, a wydaje mi sie, że to może mieć znaczenie w użytkowaniu pompy. Dzięki za pomoc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...