Sailent 16.08.2020 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2020 Masakra - naprawdę współczuje ci architekta, który dyplom chyba zdobył za króla ćwieczka i od tego czasu zamknął się w piwnicy. Powiem tak - twój architekt to dyletant. Przepis brzmi: w § 154 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, a także jeżeli powietrze do spalania dostarczane jest z zewnątrz bezpośrednio do paleniska z zamkniętą komorą spalania szczelnym kanałem, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione."; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 28 października 1997 r.) A wentylacja mechaniczna z rekuperacją to nie jest wentylacja wyciągowa, ale wyciągowa-nawiewna, zrównoważona. Wentylacja wyciągowa to wiatraczek w przewodzie grawitacyjnym. Ja mam tylko rekuperację przy ogrzewaniu gazowym. Nie będę ci radzić co wybrać PC czy gaz, bo nie wiem jaki masz budżet i zapotrzebowanie na ciepło. Gaz wychodzi korzystnie jeśli masz przyłącze zaraz przy działce i dom blisko skrzynki gazowej. Niestety ustawa która cytujesz została uchylona a nowa z 2002 brzmi: 9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo sta∏e, p∏ynne lub z urzàdzeniami gazowymi pobierajàcymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urzàdzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciàgowej jest zabronione. Wiec do kotów kondensacyjnych z zamknięta komora spalania nie ma to zastosowania bo te kotły pobierają powietrze z zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.08.2020 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2020 Niestety ustawa która cytujesz została uchylona a nowa z 2002 brzmi: 9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo sta∏e, p∏ynne lub z urzàdzeniami gazowymi pobierajàcymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urzàdzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciàgowej jest zabronione. Wiec do kotów kondensacyjnych z zamknięta komora spalania nie ma to zastosowania bo te kotły pobierają powietrze z zewnątrz Sam odpowiedziałeś sobie wiec na to pytanie. Przy kotle pobierającym, z zamknięta komora spalania, powietrze z zewnątrz można robić wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Przecież innego kotła niż kondensacyjny i tak nie ma sensu montować, więc w czym widzi problem architekt? Zmień w projekcie słowo "kotłownia" na "pom. gospodarcze", skoro masz głupiego architekta. ** Zacytowałeś dokładnie to samo co ja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.08.2020 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2020 Nie żebym bronił architekta, ale takie rozwiązania widzę kilkadziesiąt kilometrów dalej na zachód, w byłej DDR. Bo mieli gaz a rząd dofinansował im PC w ramach programu rezygnacji z paliw kopalnych. To pomontowali sobie dodatkowo PC. Też bym brała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sailent 17.08.2020 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 Przy okazji wyszła jeszcze jedna sprawa. W domu jest zaprojektowany drugi komin, który ma być wykorzystany do kominka. W pomieszczeniu jest wentylacja mechaniczna a w projekcie pojawiają się 2 szychty wentylacyjne. Architekt mówi że tak musi być ze względu na ten kominek i te szychty maja być z zasuwa i maja być otwierane tylko w przypadku wystąpienia zadymienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.08.2020 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 ... Ale zapytaj liczącego, jakie korzyści energetyczne dała Ci izolacja ścian fundamentowych (idę o zakład, że nie uwzględnił i jakbyś dał 0 to tyle samo kWh by wyszło. .... Liczący nie policzy bo nie ma oficjalnie zatwierdzonej metody liczenia tych strat, ale im lepsze ocieplenie sciany fundamentowej tym mniejsze straty styku fundamentu i sciany nosnej co nie podlega zadnej dyskusji. Zamiast kierowac swoje uwagi do audytorów w sprawie tych strat lepiej by było abys swoją dociekliwosc skierował do odpowiedniego ministerstwa sprawującego nadzór na zagadnieniami metodyki i norm, lub do twórców BD bo przeciez niemozliwym jest aby BD nie uwzglednił tego ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 17.08.2020 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 Bo mieli gaz a rząd dofinansował im PC w ramach programu rezygnacji z paliw kopalnych. To pomontowali sobie dodatkowo PC. Też bym brała Niezupełnie tak. Gaz mieli, do gotowania. Do ogrzewania w byłej DDR stosowany był i jeszcze jest, brykiet węgla brunatnego. OK 2 lat temu osobiście widziałem u gościa, od którego samochód kupowałem...ale pomińmy ten fakt, kłócący się nieco z idyllicznym obrazkiem Niemiec. PC montowano jednocześnie z kotłami gazowymi. Może to w ramach bezpieczeństwa, na wypadek powrotu prawdziwej zimy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.08.2020 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 ... Ale zapytaj liczącego, jakie korzyści energetyczne dała Ci izolacja ścian fundamentowych (idę o zakład, że nie uwzględnił i jakbyś dał 0 to tyle samo kWh by wyszło. .... Liczący nie policzy bo nie ma oficjalnie zatwierdzonej metody liczenia tych strat, ale im lepsze ocieplenie sciany fundamentowej tym mniejsze straty styku fundamentu i sciany nosnej co nie podlega zadnej dyskusji. Zamiast kierowac swoje uwagi do audytorów w sprawie tych strat lepiej by było abys swoją dociekliwosc skierował do odpowiedniego ministerstwa sprawującego nadzór na zagadnieniami metodyki i norm, lub do twórców BD bo przeciez niemozliwym jest aby BD nie uwzglednił tego ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 17.08.2020 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 Przy okazji wyszła jeszcze jedna sprawa. W domu jest zaprojektowany drugi komin, który ma być wykorzystany do kominka. W pomieszczeniu jest wentylacja mechaniczna a w projekcie pojawiają się 2 szychty wentylacyjne. Architekt mówi że tak musi być ze względu na ten kominek i te szychty maja być z zasuwa i maja być otwierane tylko w przypadku wystąpienia zadymienia. Qrka...a otwarcie okien i WM nie pomogą w przypadku zadymienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sailent 17.08.2020 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 No z tego co zrozumiałem od architekta to w przypadku kominka takie szychty musza być obowiązkowo ale według mnie to się kłući z tym: 9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo sta∏e,p∏ynne lub z urzàdzeniami gazowymi pobierajàcymipowietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urzàdzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciàgowejjest zabronione.10. Przepisu ust. 9 nie stosuje si´ do pomieszczeƒ,w których zastosowano wentylacj´ nawiewno-wywiewnà zrównowa˝onà lub nadciÊnieniowà. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.08.2020 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2020 (edytowane) Architekt mówi że tak musi być ze względu na ten kominek i te szychty maja być z zasuwa i maja być otwierane tylko w przypadku wystąpienia zadymienia. Nieuk. Nie zna podstawowych przepisów - Rozporządzenie w s prawie WT § 148 [...] 2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego. Co do cytowanego przepisu - minister nawet dla nie rozróżniających wentylacji wywiewnej od rekuperacji (zrównoważonej nawiewno-wywiewnej) dodał dodatkowy punkt w rozporządzeniu, żeby nie było wątpliwości, że przy rekuperacji można palić nawet w otwartym kominku. Edytowane 18 Sierpnia 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.08.2020 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 Sailent - ten kominek ma być otwarty, że architekt kombinuje jak słoń pod górkę? Bo normalnie powietrze do kominka z zamkniętą komorą spalania doprowadza się kanałem pod podłogą. Zmień architekta. ten to jakiś archeologiczny zabytek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania