sylwekk1985 12.10.2020 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Witam szukam optymalizacji jak rozwiązać mój problem pieca taktowaniem co 3 min. Niestety przez niedouczonego hydraulika został źle dobrany piec gazowy za dużą mocą minimalna 5 kw . Mieszkanie 56 m2 zrobiona tylko sama podłogówka zasilana piecem gazowym rozdzielnia zasilana bezpośrednio z pieca teraz pomysł hydraulika by dołożyć grupę mieszającą na rozdzielnie i grzejnik łazienkowy czy to w czymś pomoże czy niepotrzebne koszty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 12.10.2020 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Co miała na celu instalacja wodna do ogrzewaniu w tak maleńkim mieszkaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.10.2020 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Witam szukam optymalizacji jak rozwiązać mój problem pieca taktowaniem co 3 min. Niestety przez niedouczonego hydraulika został źle dobrany piec gazowy za dużą mocą minimalna 5 kw . Mieszkanie 56 m2 zrobiona tylko sama podłogówka zasilana piecem gazowym rozdzielnia zasilana bezpośrednio z pieca teraz pomysł hydraulika by dołożyć grupę mieszającą na rozdzielnie i grzejnik łazienkowy czy to w czymś pomoże czy niepotrzebne koszty? I jeszcze Ciebie dodatkowo skasuje:) Obawiam, że że to pudrowanie syfa. Ten kocioł posiada moc minimalną kilkakrotnie przewyższającą aktualne obciążenie cieplne Twojego mieszkania Spróbuj wymusić dłuższe przerwy, ustawiając sterownik pokojowy tak, aby kocioł grzał np w 3 oknach czasowych. 7-9, 12-14, 18-20. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 12.10.2020 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 No poczatek sprawdzić przepływy. Może jakieś obiegi OP nie są odkręcone, może filtry są zapchane itp.No i daj schemat instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 12.10.2020 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 No poczatek sprawdzić przepływy. Może jakieś obiegi OP nie są odkręcone, może filtry są zapchane itp. No i daj schemat instalacji. A co tu sprawdzać aby piec zbyt często nie taktował to musiałby mieć moc min w granicach 1-2kw przy takim metrażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekk1985 12.10.2020 23:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Wszystkie ustawienia z serwisantem przeszedłem jednak za duży piec będzie do wymiany macie jakieś propozycje pieca z taka mała mocą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 13.10.2020 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Wszystkie ustawienia z serwisantem przeszedłem jednak za duży piec będzie do wymiany macie jakieś propozycje pieca z taka mała mocą? Nowoczesny i gazowy to za bardzo nie, może nie wchodź aż w takie koszty i spróbuj do tego pieca zrobić bufor z bojlera 50 litrów wtedy kocioł nawet ustawiony na minimum chwile popracuje jak woda się schłodzi do jakiegoś poziomu to będzie miał szansę popracować kilka minut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 13.10.2020 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Bądź asertywny. Dlaczego to Ty masz się martwić złym wyborem instalatora? Instalator, który zamontował kocioł o zdecydowanie zbyt dużej mocy do powierzchni i potrzeb grzewczych Twojego mieszkania (bo pewnie taki mu gdzieś tam zalegał), powinien ten kocioł natychmiast wymienić (z przeprosinami) na odpowiedni dla Twojej instalacji... On sobie pójdzie a Ty będziesz z tym żył latami i szukał ratunku na forach?Kocioł o minimalnej mocy 5kW obsłuży dom o powierzchni 300 m2... B. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.10.2020 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Wszystkie ustawienia z serwisantem przeszedłem jednak za duży piec będzie do wymiany macie jakieś propozycje pieca z taka mała mocą? Pewnie grzejesz CWU przepływowo i tu jest problem - bo z jednej strony potrzebujesz 20-24kW na CWU, a z drugiej 2kW na CO.. Możesz zerknąć na Imnmergas Victrix 24 TT. Startuje od 3kW, w połączeniu z wymuszonymi przerwami w grzaniu (okna czasowe) powinno pomóc 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 13.10.2020 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 A co tu sprawdzać aby piec zbyt często nie taktował to musiałby mieć moc min w granicach 1-2kw przy takim metrażu Niekoniecznie. Gdyby zwiększyć przepływ, spadnie częstotliwość startów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania