polacek 05.01.2021 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Witam, Czy podział PEN jest wykonany prawidłowo ? Sieć TN-C. Dom Jednorodzinny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 05.01.2021 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Mniejszego tego obrazka nie masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polacek 05.01.2021 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 https://zapodaj.net/40acd0413d045.png.html https://zapodaj.net/e3c46a5b2ae30.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polacek 05.01.2021 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Mniejszego tego obrazka nie masz? https://zapodaj.net/40acd0413d045.png.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.01.2021 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 (edytowane) Jaki sens ma łączenie N z uziomem przez SPD, skoro jest na sztywno połączone? Zły typ SPD. Łączenie przewodów zaciskami aparatów to słaby pomysł. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=411928 Edytowane 5 Stycznia 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polacek 05.01.2021 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Jaki sens ma łączenie N z uziomem przez SPD, skoro jest na sztywno połączone? Zły typ SPD. Łączenie przewodów zaciskami aparatów to słaby pomysł. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=411928 dlaczego ogranicznik typu T1 jest nie odpowiedni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.01.2021 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 dlaczego ogranicznik typu T1 jest nie odpowiedni ? Nieodpowiedni jest z N. Do TNC nie ma sensu zabezpieczanie N skoro jest na stałe spięty z uziomem i nie może wystąpić różnica potencjałów. A czemu chcesz osobno T2? Nie lepiej taki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polacek 05.01.2021 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 A czemu chcesz osobno T2? Nie lepiej taki? Nie rozumiem osobno T2 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.01.2021 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Nie rozumiem osobno T2 ?? Chcesz zainstalować tylko T1? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polacek 05.01.2021 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Chcesz zainstalować tylko T1? Czy to nie będzie odpowiednia ochrona ? iskiernikowy T1 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polacek 05.01.2021 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 https://allegro.pl/oferta/spd-ogranicznik-przepiec-t1-kombinowany-4p-tn-s-tt-9472136916 To Który wybrałem, ale ma zacisk N Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.01.2021 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Czy to nie będzie odpowiednia ochrona ? iskiernikowy T1 ? https://rst.bialystok.pl/ograniczniki-typu-i-ograniczniki-kombinowane-klasyfikacja-urzadzen/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.01.2021 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 https://allegro.pl/oferta/spd-ogranicznik-przepiec-t1-kombinowany-4p-tn-s-tt-9472136916 To Który wybrałem, ale ma zacisk N No i widzisz, ze nie jest przeznaczony do tn-c. I nie jest iskiernikowy, tylkomkombinowany. To chyba OEM Dehna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polacek 05.01.2021 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 No i widzisz, ze nie jest przeznaczony do tn-c. I nie jest iskiernikowy, tylkomkombinowany. To chyba OEM Dehna. https://allegro.pl/oferta/ogranicznik-przepiec-b-c-3p-37-5ka-siec-tn-c-spa40-9559827361 Taki będzie ok ?? Chyba ze do 1500 znajdę coś lepszego ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 06.01.2021 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 (edytowane) SPD Hagera -to jest chyba Dehn tylko w szarej obudowie. Szukaj Dehn Ventil lub DehnShield dla sieci TNC (Jeżeli jest tak w projekcie).Inna tańsza a dobra przepięciówka -to Phoenix Contact. Hagera nie szukaj przepięciówek.A jak masz kupić cos taniego -to lepiej nic nie kupuj dopóki nie uzbierasz. Edytowane 6 Stycznia 2021 przez Tolo74 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.01.2021 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 https://allegro.pl/oferta/ogranicznik-przepiec-b-c-3p-37-5ka-siec-tn-c-spa40-9559827361 Taki będzie ok ?? Chyba ze do 1500 znajdę coś lepszego ?? https://allegro.pl/oferta/ogranicznik-przepiec-b-c-3p-12-5-37-5ka-1-5kv-dehn-9830640230 To chyba to samo. Nie wiem, czemu prawdziwy producent (Dehn) podaje T1+T2 a Hager tylko T1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 06.01.2021 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 SPD Hagera -to jest chyba Dehn tylko w szarej obudowie. Szukaj Dehn Ventil lub DehnShield dla sieci TNC (Jeżeli jest tak w projekcie). Inna tańsza a dobra przepięciówka -to Phoenix Contact. Hagera nie szukaj przepięciówek. A jak masz kupić cos taniego -to lepiej nic nie kupuj dopóki nie uzbierasz. Świetne rady, może zaproponuj mu coś konkretnego z polecanych. Pewnie niech poczeka i uzbiera na coś konkretnego pytanie kto mu podpisze protokół z pomiarów odbiorczych bez wymaganej przepisami przepięciówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 06.01.2021 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 Na co ma czekać, jak podaje budżet do 1500zł? W nim ma DehnShielda podanego przez Kaizena, albo nawet https://www.elektrykasklep.pl/towar/951300-dehn-ogranicznik-przepiec-b-c/ Świetne rady, może zaproponuj mu coś konkretnego z polecanych. Pewnie niech poczeka i uzbiera na coś konkretnego pytanie kto mu podpisze protokół z pomiarów odbiorczych bez wymaganej przepisami przepięciówki. Każdy mu podpisze. Ale żeby to wiedzieć trzeba znać praktykę życiową, a nie tylko teorię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 06.01.2021 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 Na co ma czekać, jak podaje budżet do 1500zł? W nim ma DehnShielda podanego przez Kaizena, albo nawet https://www.elektrykasklep.pl/towar/951300-dehn-ogranicznik-przepiec-b-c/ Każdy mu podpisze. Ale żeby to wiedzieć trzeba znać praktykę życiową, a nie tylko teorię Zapewniam że nie każdy a to z linku to chyba T1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 06.01.2021 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 Zapewniam że nie każdy a to z linku to chyba T1. Niby tak. Problem w tym, że oznaczeniami Dehna bywa różnie... Poza tym oba fizycznie na obudowie mają T1 i T2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.