gabriela 20.01.2021 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Witam, od czasu kiedy majster dolozyl nam gniazdek w pralni wyskakuje nam co jakis czas roznicowka. Tzn.przed polozeniem plytek na scianach dolozyl kilka gniazdek na 2 pralki i suszarke bebnowa. Mamy 3 poziomy w budynku, tam gdzie pralnia i kotlownia na najnizszym poziomie wyskakuje wlasnie czesto roznicowka. Zaden elektryk nie wie co jest powodem, martwi to nas, bo tam wlasnie jest piec CO i w razie naszej nieobecnosci i duzych mrozow moze byc problemem. Czy da sie ustalic jakimis urzadzeniami mierniczymi co moze byc powodem????Pozdrawiam Was serdecznie i z gory dziekuje za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.01.2021 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 (edytowane) Jak problem jest w instalacji - to pomiary powinny go wykryć. Ale jak problemem jest odbiornik, to może to być trudne. W domku letniskowym wybijała mi różnicówkę terma - co gorsze raz na kilkadziesiąt i co ciekawe wyłączeń (czyli wybijało gdy kończyła grzać). Dlatego warto mieć wiele różnicówek - to zawęża pole poszukiwań i nie pozbawia prądu wielu odbiorników w razie wybicia.Zacząłbym od sprawdzenia łączeń w gniazdach (czy wszystkie N i PE są dobrze połączone i nie mają możliwości zetknąć się ze sobą), potem porządne pomiary przez dobrego elektryka. Jak wyjdą prawidłowo, to przeniósłbym które da się odbiorniki do gniazd podpiętych pod inną różnicówkę (jak jest jedna, to na starcie dołóż przynajmniej jedną). I potem przepinał obwody, aż problem "przejdzie" na drugą różnicówkę. Edytowane 20 Stycznia 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.01.2021 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Miernik rezystancji izolacji i wszystko jasne.Majster to oczywiście ... murarzo-elektryk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabriela 20.01.2021 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Miernik rezystancji izolacji i wszystko jasne. Majster to oczywiście ... murarzo-elektryk? Tak, z papierami elektryka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabriela 20.01.2021 16:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Tak, z papierami elektryka co jeszcze chce dodac, zdarza sie to przewaznie okolo 6 rano. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabriela 20.01.2021 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Jak problem jest w instalacji - to pomiary powinny go wykryć. Ale jak problemem jest odbiornik, to może to być trudne. W domku letniskowym wybijała mi różnicówkę terma - co gorsze raz na kilkadziesiąt i co ciekawe wyłączeń (czyli wybijało gdy kończyła grzać). Dlatego warto mieć wiele różnicówek - to zawęża pole poszukiwań i nie pozbawia prądu wielu odbiorników w razie wybicia. Zacząłbym od sprawdzenia łączeń w gniazdach (czy wszystkie N i PE są dobrze połączone i nie mają możliwości zetknąć się ze sobą), potem porządne pomiary przez dobrego elektryka. Jak wyjdą prawidłowo, to przeniósłbym które da się odbiorniki do gniazd podpiętych pod inną różnicówkę (jak jest jedna, to na starcie dołóż przynajmniej jedną). I potem przepinał obwody, aż problem "przejdzie" na drugą różnicówkę. Serdeczne dzieki za podpowiedz, podejrzewamy, ze problem lezy w instalacji. Wszystkie sprzety sa nowe, wyrzucilismy nawet stara pralke jako podejrzana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.01.2021 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 (edytowane) Tak, z papierami elektrykaAha. Zrobił instalację/fragment instalacji? To teraz niech potwierdzi stosownymi pomiarami jakość jej wykonania. Przecież ma "papiery" w końcu. Jak wyjdą prawidłowo, to przeniósłbym które da się odbiorniki do gniazd podpiętych pod inną różnicówkę (jak jest jedna, to na starcie dołóż przynajmniej jedną). I potem przepinał obwody, aż problem "przejdzie" na drugą różnicówkęUbaw po same pachy. Tak z ciekawości - jak problemy przechodzą na inny aparat? Edytowane 20 Stycznia 2021 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabriela 20.01.2021 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Aha. Zrobił instalację/fragment instalacji? To teraz niech potwierdzi stosownymi pomiarami jakość jej wykonania. Przecież ma "papiery" w końcu. Ubaw po same pachy. Tak z ciekawości - jak problemy przechodzą na inny aparat? Dziekuje bardzo za odpowiedz. Ale dlaczego zaraz tak zlosliwie? Nikt nie zmusza Cie do udzialu w dyskusji, papiery papierami, mialam na mysli wyksztalcenie elektryczne! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.01.2021 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Tak, z papierami elektryka Papiery to jeden dzień szkolenia i egzamin i kilkaset zł. Dlatego o niczym nie świadczą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.01.2021 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Ubaw po same pachy. Tak z ciekawości - jak problemy przechodzą na inny aparat? Jak przepnę obwód 1 z różnicówki A do różnicówki B, to usterka obwodu lub urządzenia podpiętego do 1 dalej będzie wywalała różnicówkę A? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.01.2021 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Dziekuje bardzo za odpowiedz. Ale dlaczego zaraz tak zlosliwie? Nikt nie zmusza Cie do udzialu w dyskusji, papiery papierami, mialam na mysli wyksztalcenie elektryczne! Pozdrawiam.Tu nie ma żadnej złośliwości. Elektryka to taki specyficzny zawód, w którym klientowi trzeba przekazać wykonaną instalację jako sprawną. Skoro są problemy, należy ściągnąć wykonawcę, niech sprawdzi, wyszuka usterkę i ją usunie. Tak robią szanujący się elektrycy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 22.01.2021 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Ten murarzo-elektryk dokładając gniazdka łączenia robił w puszkach czy skręcił żyły, owinął izolacją i przykrył klejem do płytek? Coś się dodatkowo załącza o 6 rano? Jakiś na tym obwodzie zainstalowany jakiś zegar, timer, termostat od ogrzewania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabriela 22.01.2021 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Ten murarzo-elektryk dokładając gniazdka łączenia robił w puszkach czy skręcił żyły, owinął izolacją i przykrył klejem do płytek? Coś się dodatkowo załącza o 6 rano? Jakiś na tym obwodzie zainstalowany jakiś zegar, timer, termostat od ogrzewania? Dziejuje za zainteresowanie tematem, kazda wskazowka bedzie przydatna. O szostej rano piec przelacza sie ze zredukowanej temp. pomieszczen na dzienna temp. Tak samo woda. Ale zanim majster grzebal w pralni z pradem bylo wszystko ok, wiec to chyba nie wina piec gazowego. Latem ogrzewanie bylo wylaczone, grzana jest tylko woda.Tez wyskoczylo kilka razy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 23.01.2021 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Jak problem jest w instalacji - to pomiary powinny go wykryć.. W tym jednym zdaniu jest zawarte wszystko. Wołać elektryka, niech zrobi w szczególności pomiar rezystancji izolacji, bo w tym może tkwić sedno problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabriela 27.10.2021 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2021 Witam, podciagam temat. W tej chwili podlaczony jest tylko piec gazowy, inne urzadzenia nie "chodza". Trzy razy z rzedu wyskoczyla roznicowka o godzinie dokladnie: 5.59!!!!!! To musi byc wina pieca! Czy jest tu jakis znawca piecow Viessmann? Coroczny przeglad pieca: niczego nie zaleziono!!Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.10.2021 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2021 Sprawdź jeszcze pompkę cyrkulacji - być może to ona jest przyczyną - tym bardziej, że jak piszesz problem występuje o odpowiedniej godzinie.Najprościej to zmiana czasu jej pracy:DPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.10.2021 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2021 Jeszcze może być coś takiego - Z chwilą kiedy włącza się cyrkulacja - piec się uruchamia - następuje wychładzanie zbiornika co skutkuje automatycznym odpaleniem pieca - w tym momencie zacznie działać zapalarka piezoelektryczna - jeśli jest już wypracowana może powodować na tyle silne zakłócenie, że powoduje zadziałanie wyłącznika różnicowo prądowego.Ale takie wyłączenie było by częstsze gdyż piec uruchamia się kilkakrotnie w ciągu dnia - więc to odpada, ale to może również dotyczyć pompki cyrkulacji więc to jest tylko podejrzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabriela 27.10.2021 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2021 Dzieki za podpowiedzii, pompka cyrkulacyjna odpada jako winowajca, sprawdzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.10.2021 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2021 Czasami trudno znaleźć winowajcę. U mnie kiedyś w domku letniskowym wywalał termostat małej termy. Co dziwne przy wyłączaniu a nie włączaniu i co któryś raz. Wykluczaj poszczególne urządzenia/obwody odłączając/przepinając pod inne różnicówki. Pomiary masz zrobione po zmianach? Może cos z instalacją nie tak. Od tego bym zaczął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.