Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

problem z rożnicowką


Recommended Posts

Witam, od czasu kiedy majster dolozyl nam gniazdek w pralni wyskakuje nam co jakis czas roznicowka. Tzn.przed polozeniem plytek na scianach dolozyl kilka gniazdek na 2 pralki i suszarke bebnowa. Mamy 3 poziomy w budynku, tam gdzie pralnia i kotlownia na najnizszym poziomie wyskakuje wlasnie czesto roznicowka. Zaden elektryk nie wie co jest powodem, martwi to nas, bo tam wlasnie jest piec CO i w razie naszej nieobecnosci i duzych mrozow moze byc problemem. Czy da sie ustalic jakimis urzadzeniami mierniczymi co moze byc powodem????

Pozdrawiam Was serdecznie i z gory dziekuje za odpowiedzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak problem jest w instalacji - to pomiary powinny go wykryć. Ale jak problemem jest odbiornik, to może to być trudne. W domku letniskowym wybijała mi różnicówkę terma - co gorsze raz na kilkadziesiąt i co ciekawe wyłączeń (czyli wybijało gdy kończyła grzać). Dlatego warto mieć wiele różnicówek - to zawęża pole poszukiwań i nie pozbawia prądu wielu odbiorników w razie wybicia.

Zacząłbym od sprawdzenia łączeń w gniazdach (czy wszystkie N i PE są dobrze połączone i nie mają możliwości zetknąć się ze sobą), potem porządne pomiary przez dobrego elektryka. Jak wyjdą prawidłowo, to przeniósłbym które da się odbiorniki do gniazd podpiętych pod inną różnicówkę (jak jest jedna, to na starcie dołóż przynajmniej jedną). I potem przepinał obwody, aż problem "przejdzie" na drugą różnicówkę.

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak problem jest w instalacji - to pomiary powinny go wykryć. Ale jak problemem jest odbiornik, to może to być trudne. W domku letniskowym wybijała mi różnicówkę terma - co gorsze raz na kilkadziesiąt i co ciekawe wyłączeń (czyli wybijało gdy kończyła grzać). Dlatego warto mieć wiele różnicówek - to zawęża pole poszukiwań i nie pozbawia prądu wielu odbiorników w razie wybicia.

Zacząłbym od sprawdzenia łączeń w gniazdach (czy wszystkie N i PE są dobrze połączone i nie mają możliwości zetknąć się ze sobą), potem porządne pomiary przez dobrego elektryka. Jak wyjdą prawidłowo, to przeniósłbym które da się odbiorniki do gniazd podpiętych pod inną różnicówkę (jak jest jedna, to na starcie dołóż przynajmniej jedną). I potem przepinał obwody, aż problem "przejdzie" na drugą różnicówkę.

 

Serdeczne dzieki za podpowiedz, podejrzewamy, ze problem lezy w instalacji. Wszystkie sprzety sa nowe, wyrzucilismy nawet stara pralke jako podejrzana.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, z papierami elektryka
Aha. Zrobił instalację/fragment instalacji? To teraz niech potwierdzi stosownymi pomiarami jakość jej wykonania. Przecież ma "papiery" w końcu.

Jak wyjdą prawidłowo, to przeniósłbym które da się odbiorniki do gniazd podpiętych pod inną różnicówkę (jak jest jedna, to na starcie dołóż przynajmniej jedną). I potem przepinał obwody, aż problem "przejdzie" na drugą różnicówkę
Ubaw po same pachy. Tak z ciekawości - jak problemy przechodzą na inny aparat? Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aha. Zrobił instalację/fragment instalacji? To teraz niech potwierdzi stosownymi pomiarami jakość jej wykonania. Przecież ma "papiery" w końcu.

Ubaw po same pachy. Tak z ciekawości - jak problemy przechodzą na inny aparat?

 

Dziekuje bardzo za odpowiedz. Ale dlaczego zaraz tak zlosliwie? Nikt nie zmusza Cie do udzialu w dyskusji, papiery papierami, mialam na mysli wyksztalcenie elektryczne!

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziekuje bardzo za odpowiedz. Ale dlaczego zaraz tak zlosliwie? Nikt nie zmusza Cie do udzialu w dyskusji, papiery papierami, mialam na mysli wyksztalcenie elektryczne!

Pozdrawiam.

Tu nie ma żadnej złośliwości. Elektryka to taki specyficzny zawód, w którym klientowi trzeba przekazać wykonaną instalację jako sprawną. Skoro są problemy, należy ściągnąć wykonawcę, niech sprawdzi, wyszuka usterkę i ją usunie. Tak robią szanujący się elektrycy.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ten murarzo-elektryk dokładając gniazdka łączenia robił w puszkach czy skręcił żyły, owinął izolacją i przykrył klejem do płytek? Coś się dodatkowo załącza o 6 rano? Jakiś na tym obwodzie zainstalowany jakiś zegar, timer, termostat od ogrzewania?

 

Dziejuje za zainteresowanie tematem, kazda wskazowka bedzie przydatna. O szostej rano piec przelacza sie ze zredukowanej temp. pomieszczen na dzienna temp. Tak samo woda. Ale zanim majster grzebal w pralni z pradem bylo wszystko ok, wiec to chyba nie wina piec gazowego. Latem ogrzewanie bylo wylaczone, grzana jest tylko woda.Tez wyskoczylo kilka razy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 9 months później...

Witam, podciagam temat.

W tej chwili podlaczony jest tylko piec gazowy, inne urzadzenia nie "chodza". Trzy razy z rzedu wyskoczyla roznicowka o godzinie dokladnie: 5.59!!!!!! To musi byc wina pieca! Czy jest tu jakis znawca piecow Viessmann? Coroczny przeglad pieca: niczego nie zaleziono!!

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze może być coś takiego - Z chwilą kiedy włącza się cyrkulacja - piec się uruchamia - następuje wychładzanie zbiornika co skutkuje automatycznym odpaleniem pieca - w tym momencie zacznie działać zapalarka piezoelektryczna - jeśli jest już wypracowana może powodować na tyle silne zakłócenie, że powoduje zadziałanie wyłącznika różnicowo prądowego.

Ale takie wyłączenie było by częstsze gdyż piec uruchamia się kilkakrotnie w ciągu dnia - więc to odpada, ale to może również dotyczyć pompki cyrkulacji więc to jest tylko podejrzenie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czasami trudno znaleźć winowajcę. U mnie kiedyś w domku letniskowym wywalał termostat małej termy. Co dziwne przy wyłączaniu a nie włączaniu i co któryś raz. Wykluczaj poszczególne urządzenia/obwody odłączając/przepinając pod inne różnicówki.

 

Pomiary masz zrobione po zmianach? Może cos z instalacją nie tak. Od tego bym zaczął.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...