podłogówka z projektem czy bez ?


Greggi

Recommended Posts

A teraz, gdybyś miał wyliczona podłogówke,bez konieczności dławienia pętli, mógłbyś puścić w podłogę bezpośrednio z pompy, tak jak ja.

Nadinterpretacja. Kolega ma sprzęgło ze względu na sterowanie strefowe, a nie ze wzgledu na gęsto ułozoną podłogówkę. Poza tym tekie sprawy załatwia się lepiej nie sprzęgłem, a małym buforem szeregowo wpiętym na powrocie wraz z zaworem nadmiarowo-upustowym. Unikamy wtedy jakiegokolwiek podniesienia tz i ewentualnego spadku COP.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 280
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Jak pisałem, u siebie robiłem wg projektu, ale teraz bym robił wszędzie gęsto.

 

Tak jesteś powien? To po co projekt?

 

Po to żeby dostarczać do pomieszczeń odpowiednią ilość ciepła i żeby cała instalacja pasowa do źródła ciepła.

Kocioł lub PC sam dobierałeś na oko?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po to żeby dostarczać do pomieszczeń odpowiednią ilość ciepła i żeby cała instalacja pasowa do źródła ciepła.

Kocioł lub PC sam dobierałeś na oko?

 

 

Jezu człowieku idź se rób projekty do fachowców. Nic ci tego nie broni. A PC tak, ja także sam se dobrałem. Podłogówkę wykonałem i patrz, działa. Gośc od pompy nie wiedział jak mnie chwalić, takie ma niskie opory, że na aku z ups'a pompy wstawała.

2 piętra, 1200m rury, 18 pętli i działa po byku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jezu człowieku idź se rób projekty do fachowców. Nic ci tego nie broni. A PC tak, ja także sam se dobrałem. Podłogówkę wykonałem i patrz, działa. Gośc od pompy nie wiedział jak mnie chwalić, takie ma niskie opory, że na aku z ups'a pompy wstawała.

2 piętra, 1200m rury, 18 pętli i działa po byku.

Ja powiem tak PC ok, ale muszą być spełnione dwa warunki jak dla mnie:

 

1. Brak gazu w ulicy

2. Wszystko oparte w 100% na podłogówce

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po to żeby dostarczać do pomieszczeń odpowiednią ilość ciepła i żeby cała instalacja pasowa do źródła ciepła.

Kocioł lub PC sam dobierałeś na oko?

 

Ja sobie sam robiłem podłogówkę bez projektu i mam prosto i skutecznie , kocioł też sobie sam dobierałem i podłączyłem i jest na styk idealnie tak że nie potrzeba do tego jakiejś tajemnej wiedzy bo wystarczy tylko logika .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

9kW przy 185m2 ? Jak dla mnie pompa ciepła to też priorytet, moja pow. użytkowa to 164 m2 tylko że 45m to garaż. Najpierw musze zlecić ozc by dobrać optymalnie pompę, w sumie to jakiś jest przy projekcie ale opiera się na danych które zamierzam zmienić gdyż poprzedni właściciel trochę inaczej to zaplanował więc napewn będzie inny.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

9kW przy 185m2 ? Jak dla mnie pompa ciepła to też priorytet, moja pow. użytkowa to 164 m2 tylko że 45m to garaż. Najpierw musze zlecić ozc by dobrać optymalnie pompę, w sumie to jakiś jest przy projekcie ale opiera się na danych które zamierzam zmienić gdyż poprzedni właściciel trochę inaczej to zaplanował więc napewn będzie inny.

Nie mając nic mądrego do powiedzenia, lepiej zamilczeć! Ta rada uchroni Cię przed śmiechu chichu w przyszłości.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie mając nic mądrego do powiedzenia, lepiej zamilczeć! Ta rada uchroni Cię przed śmiechu chichu w przyszłości.

 

niewiedza nie jest powodem do wstydu chyba że cię inaczej uczono ;) lepiej kogoś wyprowadzić z błędu niż głupio komentować. Nikt geniuszem się nie urodził chyba że ty :yes:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jezu człowieku idź se rób projekty do fachowców. Nic ci tego nie broni. A PC tak, ja także sam se dobrałem. Podłogówkę wykonałem i patrz, działa. Gośc od pompy nie wiedział jak mnie chwalić, takie ma niskie opory, że na aku z ups'a pompy wstawała.

2 piętra, 1200m rury, 18 pętli i działa po byku.

 

Jezu człowieku idź se rób projekty do fachowców.

Nie rozumiem co napisałeś.

\Wszystko można samemu zaprojektować i wykonać. Będzie albo dobrze albo nie będzie dobrze.

 

Może podłogówka jest odporna na błędy wykonania i zaprojektowania i prawie zawsze będzie działać.

Podobnie z doborem PC i kotła na eko.

Masz rację. :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

niewiedza nie jest powodem do wstydu chyba że cię inaczej uczono ;) lepiej kogoś wyprowadzić z błędu niż głupio komentować. Nikt geniuszem się nie urodził chyba że ty :yes:

 

Żyjemy w tak wspaniałych czasach, że większość wiedzy świata jest ogólnie dostępna w internecie i bibliotekach. Problem polega na tym by umiejętnie odróżniać prawdę od fałszu, głupotę odb mądrości itd. Ja też popełniam mega błędów i cieszę się, że przynajmniej niektóre z nich zauważam ;)

Podsumowując, chodziło mi o to, że wyliczenia ozc tyle samo warte są zarówno te darmowe w gotowych kalkulatorach z netu, jak i te super specjalistyczne. Z delikatną przewagą tych z netu ;)

Gdyby dom budowali Ci laboranci z materiałów idealnie wytworzonych, na gruntach bez tajemnic, z wybitnymi nadzorcami w postaci kierowników budowy i inspektorów nadzoru, to może mialyby jakikolwiek sens ;) W praktyce sens mają, tylko, że... orientacyjny, czyli w praktyce żaden ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po to żeby dostarczać do pomieszczeń odpowiednią ilość ciepła i żeby cała instalacja pasowa do źródła ciepła.

Kocioł lub PC sam dobierałeś na oko?

 

Dotychczas sam dobierałem gruntową pc tylko u siebie i w pięciu innych domach w rodzinie, przy tych pompach wszędzie pracuje podłogówka, z tym że z projektem robiłem tylko u siebie, a pozostałe na zasadach jakie opisałem w tym wątku. W jednym budynku była wcześniej podłogówka zastana "wszędzie co 10cm". Żadnych sprzęgieł i innych pierdół. Wszystkie pompy ja podłączałem i uruchamiałem. Wśród tych pomp tylko jedna ma problemy z niskimi temperaturami dz (nie było mnie przy wykonaniu, będziemy poprawiać), aczkolwiek nie przeszkadza to w taniej eksploatacji przy temperaturze 23'C wewnątrz(dom z lat' 90). Są to różne domy z różnych lat budowy, W żadnym nie ma problemów z "grzejącymi fragmentami podłogi", z "kiszącą się wodą", czy z za małymi przepływami. W żadnym wypadku nie trzeba było drastycznie dławić przepływów. Wszystkie pracują prawidlowo utrzymują w pomieszczeniach zadaną przez użytkowników temperaturę, zużywając energie za jakieś grosze.

Chyba jest to jakiś poligon, pozwalający się wypowiedzieć w temacie? Rozumiem, że ty masz większe doświadczenie i spotkałeś się z nieprawidłowo pracującymi podłogówkami "bez projektu"?

Edytowane przez mac_612
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

9kw do mojej chaty jest lekko przewymiarowane 7 kw byłaby na styk.

 

9kW przy 185m2 ? Jak dla mnie pompa ciepła to też priorytet, moja pow. użytkowa to 164 m2 tylko że 45m to garaż. Najpierw musze zlecić ozc by dobrać optymalnie pompę, w sumie to jakiś jest przy projekcie ale opiera się na danych które zamierzam zmienić gdyż poprzedni właściciel trochę inaczej to zaplanował więc napewn będzie inny.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podłączę się pod temat.

Wg projektu mam grzejniki w salonie z jadalnią (38 m2).

Podłogówka wg projektu jest tylko w wiatrołapie, w kuchni i w łazienkach.

Chcę zmienić grzejniki w salonie na podłogówkę.

Projekt podaje 1 grzejnik w salonie (CV22/900 0,70m - 769 W) i 1 grzejnik kanałowy w jadalni (FIP09/260/1 2,00m - 1153 W). RAZEM: 1922 W.

Czy na tej podstawie można łatwo wyliczyć rozstaw rurek ogrzewania podłogowego na tej powierzchni 38 m2?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podłączę się pod temat.

Wg projektu mam grzejniki w salonie z jadalnią (38 m2).

Podłogówka wg projektu jest tylko w wiatrołapie, w kuchni i w łazienkach.

Chcę zmienić grzejniki w salonie na podłogówkę.

Projekt podaje 1 grzejnik w salonie (CV22/900 0,70m - 769 W) i 1 grzejnik kanałowy w jadalni (FIP09/260/1 2,00m - 1153 W). RAZEM: 1922 W.

Czy na tej podstawie można łatwo wyliczyć rozstaw rurek ogrzewania podłogowego na tej powierzchni 38 m2?

 

Jezeli przyjmiemy ze straty calkowite w salonie + jadalnia wynoszą 1922 W, mozemy obliczy,c ale musimy znac jeszcze Tz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jezeli przyjmiemy ze straty calkowite w salonie + jadalnia wynoszą 1922 W, mozemy obliczy,c ale musimy znac jeszcze Tz.

 

Kocioł gazowy kondensacyjny Viessmann 200.

Projekt pokazuje tz/tp = 55/45C, Ti=20C projektowane, ale na pewno nie jest to temperatura, w której chcielibyśmy przebywać. Raczej ok. 22,5C.

Poza tym panele podłogowe laminowane, ale tylko ok. 8mm grubości.

Czy stosując rozstaw 15cm przepływ nie będzie zbyt wolny?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Projekt pokazuje tz/tp = 55/45C, Ti=20C projektowane, ale na pewno nie jest to temperatura, w której chcielibyśmy przebywać. Raczej ok. 22,5C.

...

 

Tz=55/45 dla podłogówki? To dla grzeiników, podaj Tz dla podłogówki, skoro ma byc w niektórych pomieszczeniach to powinna byc podana w projekcie.

Swoją droga Tz=55 dla grzejników??, trzeba ten dom koniecznie ocieplic, jak on spełnił WT2017?, bo pewnie takie wtedy obowiazywały. A tak faktycznie ten projekt nadaje sie wyłacznie do kosza, nawet te 1922 W nie jest pewne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

asolt, zaniepokoiłeś mnie.

Jest to projekt typowy z Archonu.

Ma 2 wersje ogrzewania:

- ekogroszek 70/55 C

- gazowy kocioł kondensacyjny 55/45 C

 

Ja wybrałem drugą opcję.

Jeśli chodzi o podłogówkę, to w opisie jest taka informacja:

"Uzyskanie założonych parametrów w układzie ogrzewania podłogowego umożliwi zastosowanie na zakończeniu każdej spirali grzewczej ogranicznika temperatury powrotu".

 

Jednak tak to nie będzie zrobione. Podłogówka będzie mieć swój oddzielny rozdzielacz, a w kotłowni mieszacz i grupa pompowa Viessmann.

 

Czy to coś rozjaśnia sytuację?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

asolt, zaniepokoiłeś mnie.

Jest to projekt typowy z Archonu.

Ma 2 wersje ogrzewania:

- ekogroszek 70/55 C

- gazowy kocioł kondensacyjny 55/45 C

 

 

Sam fakt istnienia 2 wersji powinien dyskwalifikowac ten projekt. Tz=70 oC to była odpowiednia dla nieocieplonych domow z lat 70-tych.

Czyli Tz dla podłogówki nieznana. Nieznana bo nie liczona, nie liczona bo przyjeto starodawne rozwiazanie na RTL.

Skad taka wiara w poprawnosc projektów branzowych (w szczegolnosci ogrzewania i wentylacji). Przeciez te projekty były dawno opracowane, nigdy nie aktualizoawane.

One były tylko w projekcie bo musiały byc. Dokladnie tak samo jak charakterystyka energetyczna. Jest bo musi byc, nic wiecej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...