Wybór PC P-W do budynku biurowego.


chcialbympompe

Recommended Posts

Niedługo staruję z budową obiektu biurowego o powierzchni około 240m2.

Będzie ogrzewany PC powietrze-woda. Pompa będzie tylko do ogrzewania. CWU będzie grzane przepływowo z uwagi na małe zapotrzebowanie.

 

Osobiście nastawiałem się na Panasonica T-cap 3 fazowego.

Projektant zaproponował pompę Dimplex LAK 14ITR.

Czy ktoś obeznany w obecnej ofercie potrafi porównać te pompy?

 

W necie są też atrakcyjne oferty na pompy Hyundai ale to chyba jakaś nowość?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

WU będzie grzane przepływowo z uwagi na małe zapotrzebowanie.

 

Co do meritum - OZC.

A co do CWU - przemyśl to dobrze. W taryfach C chyba masz opłatę zależną od mocy przyłączeniowej? A ogrzewacze przepływowe to duża moc, nawet jak tylko do mycia rąk (zwłaszcza, jak kilka) i finalnie okaże się, że płacisz dużo większe rachunki przez te ogrzewanie, bo opłaty miesięczne wyższe i lepiej zrobić nawet jak nie jeden zasobnik + cyrkulacja, to chociaż małe termy (mały baniak z grzałką o małej mocy).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

OZC zrobił projektant. Nie dosłałem go jeszcze "do ręki" ale on zaproponował tego Dimplexa wg OZC. Niby jest to pompa 14kW ale w danych technicznych jest 10,5kW mocy grzewczej - tego za bardzo nie rozumiem.

Nie pytam o sam dobór mocy PC ale o konkretnych producentów. Panas jest najbardziej popularny na rynku. Najłatwiej o pomoc na forum w razie problemów.

Z drugiej strony ma swoje wady (np. praca na grzałkach przy zbyt niskiej temperaturze powrotu, to samo z odszranianiem). Stąd pytam i innych producentów.

Sam używam 9 lat Atlantica ale on obecnie odstaje ceną w górę.

 

Przyłącze będzie 40kW więc przepływowy podgrzewacz wody nie będzie problemem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chcesz T-CAPa i piszesz o pracy na grzałkach ? Nie wiem kto Ci powiedział o tych wadach, u mnie przez 3 sezony pracę grzałki mam 1h i to tylko dlatego ,że testowałem właśnie jej załączanie :)

 

W T-CAPie trzeba zaprojektować podłogówkę tak ,żeby temperatura powrotu była nie mniejsza niż 27 stopni (żeby defrost był ze zładu , a nie z ze sprężarki - Mode 2) ,i będzie pracował bez grzałek.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

OZC zrobił projektant. Nie dosłałem go jeszcze "do ręki" ale on zaproponował tego Dimplexa wg OZC. Niby jest to pompa 14kW ale w danych technicznych jest 10,5kW mocy grzewczej - tego za bardzo nie rozumiem.

Nie pytam o sam dobór mocy PC ale o konkretnych producentów. Panas jest najbardziej popularny na rynku. Najłatwiej o pomoc na forum w razie problemów.

Z drugiej strony ma swoje wady (np. praca na grzałkach przy zbyt niskiej temperaturze powrotu, to samo z odszranianiem). Stąd pytam i innych producentów.

Sam używam 9 lat Atlantica ale on obecnie odstaje ceną w górę.

 

Przyłącze będzie 40kW więc przepływowy podgrzewacz wody nie będzie problemem.

 

Wszystkie pompy chodzą podobnie.

Tylko to jest problem skali ilości tych pomp jak załóżmy panasa jest 10tyś pomp to znajdzie się kilkunastu użytkowników którym zle chodzi czy to z powodu jakiejś awari czy z powodu specyficznej budowy instalacji c.o i z tych kilkunastu kilku wpadnie na pomysł żeby sie tym pochwalić na forum.A jest całe stado ludzi którym grzałka nawet godziny nie pracowała itp.

A jak jakiejś innej pompy jest zamontowane 1tyś to może się znajdzie jedna osoba która coś tam na tą pracę pompy patrzy i w razie czego wypatrzy i podzieli się na forum .

itp,itd

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chcesz T-CAPa i piszesz o pracy na grzałkach ? Nie wiem kto Ci powiedział o tych wadach, u mnie przez 3 sezony pracę grzałki mam 1h i to tylko dlatego ,że testowałem właśnie jej załączanie :)

 

Rozruch po sezonie letnim nie daje na powrocie +27 stopni, prawda? Niektóre pompy nie mają tego problemu a Panas musi użyć grzałek. Czytałem tutaj "dramaty" ludzi, którzy dopiero co uruchamiają ogrzewanie i jadą cały czas na grzałkach.

Mój Atlantic przez prawie 9 lat nie użył grzałek...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przyłącze będzie 40kW więc przepływowy podgrzewacz wody nie będzie problemem.

 

Nie ma znaczenia, jakie przyłącze (moc przyłączeniowa). Ważna moc umowna. Jak masz mieć te kilkanaście czy >20kW dodatkowej mocy tylko po to, żeby podgrzewacze przepływowe działały, ciągnąć specjalnie instalację trzyfazową do nich i płacić co miesiąc dodatkowo ładnych kilka dych albo i ponad stówę to czemu nie dołożyć zasobnika i cyrkulacji do PC? W instalacji wyjdzie taniej, w używaniu dużo taniej (bo i abonament niższy - a i koszt prądu na grzanie wody ze 2,5-3x niższy uwzględniając straty w cyrkulacji).

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=379869

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Obecnie zużywamy coś około 2m3 wody miesięcznie. Z tego pewnie 3/4 to zimna. Montowanie zasobnika to kompletnie nietrafiony pomysł. A już cyrkulacja do tego... No i jakie 20kW i 3 fazy na podgrzewacz? Ja tam nie robię wanny z hydromasażem ;) Zwykły podgrzewacz na 230V załatwi sprawę.

To nie jest teoretyzowanie ale sprawdzone przez lata rozwiązanie w obecnej siedzibie więc skupmy się na temacie porównania PC.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozruch po sezonie letnim nie daje na powrocie +27 stopni, prawda? Niektóre pompy nie mają tego problemu a Panas musi użyć grzałek. Czytałem tutaj "dramaty" ludzi, którzy dopiero co uruchamiają ogrzewanie i jadą cały czas na grzałkach.

Mój Atlantic przez prawie 9 lat nie użył grzałek...

 

Jeszcze raz powtórzę , T-CAP nie używa grzałek , nawet jeśli temperatura wody jest poniżej 27 stopni.

 

W zwykłych Panasach jest to 23 stopnie ( ale da się to wyłączyć w menu serwisowym) ,a w T-CAPie jest to jeszcze dużo niżej ( może później to sprawdzę , ale tak jak mówię , sam uruchamiałem pompę w grudniu , gdzie woda była napuszczona dzień wcześniej z wodociągu ,więc ok 5 stopni , wcześniej była spuszczona , bo istniało ryzyko zamarznięcia , i pompa 12kW T-CAP do tej pory ma 1h użycia grzałek.)

 

EDIT: Poza tym rozruch to jest rozruch , będziesz uruchamiał latem , poświęcisz na to trochę czasu i będziesz uruchamiał po jednej pętli ,i dołączał drugą ,jak pierwsza osiągnie już odpowiednią temperaturę , to grzałka Ci się nie włączy (skoro to takie ważne).

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozruch po sezonie letnim nie daje na powrocie +27 stopni, prawda? Niektóre pompy nie mają tego problemu a Panas musi użyć grzałek. Czytałem tutaj "dramaty" ludzi, którzy dopiero co uruchamiają ogrzewanie i jadą cały czas na grzałkach.

Mój Atlantic przez prawie 9 lat nie użył grzałek...

 

 

Jesli Panasonic wymaga grzałek aby rozpocząć cykl grzania to dać sobie spokój z Panasonic. Są inne firmy które produkują pompy i nie ma tam takich problemów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I to są jakieś konkrety!

Oczywiście samo uruchomienie nawet na grzałkach to nie problem. Ale już defrosty na grzałkach to zbędna strata energii.

 

Czy przy defrostach też nie ma znaczenia temperatura powrotu?

 

W T-CAPie jak pisałem , jeśli powrót będzie mniejszy od 27 stopni to defrost ( o ile do niego dojdzie) zrobi się trybie Mode 2.

Mode 1 to standardowy defrost wodą z podłogówki ( sprężarka zwalnia do 30Hz tak ,żeby tylko krążył gaz , obiegówka w pompie daje na maxa , no i ciepło odbierane jest z wody przez gaz i przekazywane do parownika ,a ten się roztapia i trwa to ok 5 min). Moc elektryczna w moim przypadku podczas takiego defrostu to ok 600W.

Mode 2 to tryb , gdzie parownik rozmraża się tylko sprężarką ( obiegówka wody staje , a sprężarka wkręca się na wysokie obroty 82Hz , pobierając przy tym ok moc ok 4000W , no i trwa to zdecydowanie dłużej ok, 15 min , a jak się trafi ,że wiatr wieje w parownik to nawet i 25 min. Plus , że nie schładza wody :)

Może i energetycznie na to samo to wychodzi , ale do mnie jakoś bardziej przemawia to ,żeby się jak najszybciej rozmrozić i grzać dalej :)

 

Natomiast w żadnym wypadku do defrostów grzałka nie jest potrzebna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mode 2 to tryb , gdzie parownik rozmraża się tylko sprężarką ( obiegówka wody staje , a sprężarka wkręca się na wysokie obroty 82Hz , pobierając przy tym ok moc ok 4000W

 

Samą sprężarką? A skąd ona bierze wtedy ciepło? Chyba nie chodzi o grzanie uzwojeń silnika :rolleyes: Nie rozumiem tego Mode 2...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aż tak dokładnie fizycznie to Ci tego nie powiem... Mógłbym napisać ,że podobnie jak podczas normalnego grzania ciepło jest kierowane na wymiennik , tak tu ciepły gaz jest kierowany na parownik i powoli roztapia go. Ale wtedy gdzie się robi zimno .... W każdym razie sprężarka kręci się wtedy dość szybko (choć nie najszybciej , bo przy -23 stopnie na zewnątrz widziałem 108Hz) , a parownik jakoś się ogrzewa i stopniowo zaczyna z niego woda spływać. No i sam pobór mocy 4kW jest też niczego sobie - więcej niż grzałka :) ( choć nie wiem czy tyle jest podczas całego procesu , czy to tylko na początku). Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jesteś pewien, że obiegówka wtedy nie pracuje? Może jednak pracuje i odszranianie jest odwróceniem obiegu a ciepło jest czerpane z wody C.O.?

 

Na 100% obiegówka nie pracuje , a rurki gazowe są ciepłe ( odwrotnie niż w Mode 1 , gdzie rurki stają się momentalnie zimne , że przymarznąć do nich można na początku :) )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na 100% obiegówka nie pracuje , a rurki gazowe są ciepłe ( odwrotnie niż w Mode 1 , gdzie rurki stają się momentalnie zimne , że przymarznąć do nich można na początku :) )

 

Sprężarka ma zdaje się grzałkę do "zimnego startu". Może to ta grzałka jest wtedy w użyciu? Ale 4kW to raczej nie ma...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...