Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Prośba o konstruktywną/krytyczną ocenę projektu 2 + 2


Recommended Posts

Nazwa nie ma znaczenia. Pisałem o psie. Przeczytaj definicję pomieszczenia mieszkalnego. Jest w linkowanym wątku.

 

Piec mogę zamontowac w dowolnym pomieszczeniu mieszkalnym np. w kuchni. Mogę? - MOGĘ.

W domu mogę nie mieć kotłowni - mogę? - MOGĘ.

 

Szukasz problemu tam gdzie go nie ma.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 52
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

 

Wymysłów w nich sporo - podstawy prawnej "anulowania" wspomnianej normy dla kotłowni ciągle brak.

 

 

Ale wentylacja mechaniczna nawiewno-0wywiewna spełnia normę, wiec o co ci chodzi?

Starczy, by w pom. o nazwie "kotłownia" był wywiew.

 

czy tobie się nie myli z budynkami wielorodzinnymi:

 

http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id4868,pomieszczenia-kotlowni-gazowych

"Kwestii wentylacji i wysokości pomieszczeń z kotłami o mocy do 30 kW poruszonych w normie PN-B-02431-1 WT nie przywołują. Zagadnienia te uregulowane są w WT w przepisach dotyczących wentylacji danych pomieszczeń, w tym tych, w których dopuszcza się montaż kotłów gazowych. W § 170.1 WT stanowią, że urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych. Normą tą jest PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania [3]. Określa minimalne strumienie powietrza wywiewanego dla różnych pomieszczeń (niezależnie od wielkości mieszkania)."

Edytowane przez Elfir
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli możecie popatrzcie proszę na nw. projekt. Zarówno wielkość pomieszczeń jak ich usytuowanie odpowiada moim celom. Garaż jest z boku, zmienił bym konstrukcje dachu na płaski nad garażem, bez dodatkowego strychu. Może jest to lepsza propozycja niż projekt infdwidualny?

 

https://www.e-domy.pl/e-209.html?dom-dla-duzej-rodziny&idk=3

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Piec mogę zamontowac w dowolnym pomieszczeniu mieszkalnym np. w kuchni. Mogę? - MOGĘ.

W domu mogę nie mieć kotłowni - mogę? - MOGĘ.

 

Sprawdziłeś definicję pomieszczenia mieszkalnego?

Tak, możesz zamontować kocioł typu C w pomieszczeniu mieszkalnym z wentylacją mechaniczną. O ile to pomieszczenie wypełnia definicję § 3. ust. 10. Rozporządzenia w sprawie WT.

 

Ale wentylacja mechaniczna nawiewno-0wywiewna spełnia normę, wiec o co ci chodzi?

Starczy, by w pom. o nazwie "kotłownia" był wywiew.

 

czy tobie się nie myli z budynkami wielorodzinnymi:

 

http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id4868,pomieszczenia-kotlowni-gazowych

"Kwestii wentylacji i wysokości pomieszczeń z kotłami o mocy do 30 kW poruszonych w normie PN-B-02431-1 WT nie przywołują. Zagadnienia te uregulowane są w WT w przepisach dotyczących wentylacji danych pomieszczeń, w tym tych, w których dopuszcza się montaż kotłów gazowych. W § 170.1 WT stanowią, że urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych. Normą tą jest PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania [3]. Określa minimalne strumienie powietrza wywiewanego dla różnych pomieszczeń (niezależnie od wielkości mieszkania)."

 

Cytuję całość bo nie widzę w cytacie związku z tym, co nim niby chcesz udowodnić.

 

Normy (chyba) cytować nie mogę. Zatem zacytuję informacje producenta kotłów oparte na tej normie.

 

6. Wentylacja pomieszczeń kotłowni (PN-B-02431-1). W pomieszczeniu, w którym znajdują się kotły powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej, umieszczony nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi, o powierzchni nie mniejszej niż:

a) 200 cm2 - dla kotłów o łącznej mocy do 30 kW (dopuszcza się doprowadzenie powietrza zewnętrznego z sąsiednich pomieszczeń wyposażonych w niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni co najmniej 200 cm2);

[...]

Pomieszczenie w którym znajdują się kotły powinno być również wyposażone w niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni minimum 200 cm2. W przypadku kotłów powyżej 60 kW powierzchnia otworów wywiewnych powinna być równa co najmniej połowie powierzchni otworów nawiewnych, jednak nie mniej niż 200 cm2.

Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne.

 

źródło

 

Podobnie twierdził projektant mojego "gotowca" i projektant adoptujący go jak dopytywałem, po kiego grzyba mi wentylacja grawitacyjna w kotłowni, jak wszędzie mam mechaniczną (nawet w salonie z kominkiem) - w kotłowni z kotłem gazowym nie może być WM a w pomieszczeniu mieszkalnym nie polecają.

 

EOsT z mojej strony - w razie wątpliwości polecam przeczytanie co w tym wątku już napisałem w tym temacie.

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie moja wina , że miałeś projektanta z wiedza prehistoryczną.

 

Bo bardziej wyedukowani umieją rozróżnić wentylację mechaniczną wyciągową (czyli zwykły wiatraczek w kanale grawitacyjnym), od wentylacji mechanicznej, zrównoważonej, nawiewno-wywiewnej (czyli takiej jaką mocuje się z rekuperatorem).

 

Jak mówiłam - temat kilka lat temu był obszernie wyjaśniony na forum.

 

na szczęście ja miałam projektanta obeznanego z przepisami.

Edytowane przez Elfir
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem dlaczego, ale jeden post nie zapisał się :(

 

Na necie znalazłem ciekawy projekt E-209 https://www.e-domy.pl/e-209.html?dom-dla-duzej-rodziny&idk=3 .

Nie wiem, czy to nie lepsza propozycja niż ten mój projekt indywidualny/propozycja architekta. Oczywiście zostaje dach wielospadowy i ulubione przez Elfir okna dachowe, ale jest kilka zalet:

- mniej pow. na ciągi komunikacyjne

- garaż przy budynku (wprowadziłbym modyfikacje tj. dach płaski oraz zmniejszył pow. do 1,5 stanowiska)

- mniejszy ogólny metraż pow. mieszkalnej niż w proj. indywidualnym (docelowo 150m2), co powinno przełożyć się na mniejsze koszta budowy i funkcjonowania

 

Dodatkowo mam jedno pytanie. Ww. projekt jest wyceniany na 320k stan surowy zamknięty, tj. praktycznie identycznie jak znacznie większy dom 167 m2 https://www.extradom.pl/projekt-domu-cabernet-BBA2123 (podaję, tą wersję, ponieważ jest bardzo zbliżony do mojego projektu indywidualnego). Na ile wiarygodne są te wyceny? 137m2 versus 167m2 w tej samej cenie? Jestem laikiem, ale przy podobnej konstrukcji budynku (poddaszu, dachu wielospadowym itd) nawet dla mnie wygląda to dziwnie...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Bogatszy o nową wiedzę (min. z forum muratora) i po długich naradach z projektantem otrzymałem IV koncepcję projektu. Zmianie uległo:

PARTER

1 Schody zostały zmienione tj. jeden bieg znacznie wydłużony - spocznik będzie na wysokości 2 m, kolejny bieg to 5 stopni. Poprzednia "dziwna" pustka za schodami zostanie zamieniona na schowek przy gabinecie (miejsce na archiwum, papiery itp)

2 W kuchni zaprojektowana spiżarnia - po przerysowaniu na projekt mam ogromne wątpliwości, czy ją pozostawić. Wg mnie wyszła fatalnie, za mała, za płytka. Przy tej wielkości kuchni chyba lepszym rozwiązaniem będzie zamontować szafki na całą ścianę, niż taką dziwną spiżarkę.

PODDASZE

1 Został zamienione pom. łazienki z sypialnią. Mniejsze odległości dla hydraulika oraz likwidacja niepotrzebnych m2 na komunikacje

2 W łazience już jest zlikwidowany słup na środku pomieszczenia, w sypialniach będzie identyczna sytuacja.

3 W sypialni rodziców kosztem likwidacji schowka prawdopodobnie będzie oddzielna garderoba

4 Dzięki zmianie komunikacji mocno zastanawiam się nad zlikwidowaniem małego korytarza przy pokoju dzieciaków (zaprojektowanie drzwi od strony ściany nośnej i zaoszczędzone 2,48m2 na rzecz pokoju).

 

Wg Was jakie zmiany jeszcze można wprowadzić? Nie dyskutujmy proszę więcej nad przewagą parterowego nad poddaszem i smutną koniecznością okien dachowych :p

 

Dziękuję za wszelkie sugestie i krytykę :no:

Parter.jpg

Poddasze.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

spiżarka kuriozalna i ta maleńka szafa w wiatrołapie także :)

 

w łazience na parterze dlaczego umywalka jest po drugiej stronie ściany? Tylko blokuje przejście.

 

przejściowa kotłownia składa się z samych drzwi, jest niefunkcjonalna.

 

Nie ma przejścia z garażu do wiatrołapu. Żeby wejść do domu trzeba otworzyć aż troje drzwi (garaż-kotłownia, kotłownia-pralnia, pralnia-dom) ABSURD!

 

Do tego prawie same ściany nośne.

 

Masz pecha, wybrałeś bardzo kiepskiego architekta.

Edytowane przez Elfir
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Pytanko moze i malo na temat ale jestem ciekaw - ile aktualnie trzeba liczyc za dom ok 150 m jak od autora tematu ?

 

Kilka lat temu pytalem jednak pewnie aktualnie ceny sa calkiem inne :rolleyes:

 

Czy 500-600 K wystarczy systemem zleconym czy blizej 700-800 K ( mam na mysli dom do wprowadzenia - sredni starndart wykonczenia) ?

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...