ogrzewanie podłogowe w łaziencie - jakie sterowanie?


Recommended Posts

Witam,

 

jak macie rozwiązanie sterowanie podłogówką w łazience?

 

W moim domu ma być 100% podłogówki w każdym pokoju osobny termostat.

 

Czy w łazience stosuje się również termstaty czy jakies inne roziązanie?

 

 

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261962-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-%C5%82aziencie-jakie-sterowanie/
Udostępnij na innych stronach

przy ogrzewaniu płaszczyznowym jedyne sensowne sterowanie to sterowanie pogodowe (jakościowe), dawanie termostatów wł/wył to totalna porażka

 

 

możesz rozwinąć bo nie wiem czy się zrozumieliśmy.

Sugerujesz jeden sterownik pogodowy na cały dom, bez użycia osobnych regulatorów pokojowych/termostatów?

Czy w łazience stosuje się również termstaty czy jakies inne roziązanie?

 

Termostat. Oczywiście przy elektrycznej podłogówce. Przy wodnej termostaty nie mają sensu.

Sugerujesz jeden sterownik pogodowy na cały dom, bez użycia osobnych regulatorów pokojowych/termostatów?

Oczywiście.

Zastanów się lub poczytaj jak zachowuje się wylewka betonowa w nowym domu i ogólnie jak nowy dom się zachowuje.

I wszystko stanie się jasne.

Oczywiście.

Zastanów się lub poczytaj jak zachowuje się wylewka betonowa w nowym domu i ogólnie jak nowy dom się zachowuje.

I wszystko stanie się jasne.

 

 

No właśnie chodzi o to że nie jest to jasne dla mnie.

 

Aktualnie mieszkam w 14 letnim domu z kotłem Buerusa logomax ze sterownikiem pogodowym i nie dokońca jestem zadowolony ze sterownia temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach, szczególnie na piętrze w sypialniach.

 

W nowo budowanym chciałem tego unikąć własnie przez temostaty w poszczególnych pomieszczeniach a siłowniki na rozdzielaczu - aby móc obniżyć temp a np w łazience utrzymać odpowiednio wyższą. Dom będzie beż żadnego grzejnika, 100% podłogówka.

 

Nie bardzo rozumiem jak utrzymać różną temp w kilku pomieszczeniach przy sterowniku pogodowym?

 

Prośba o nakreślenie odpowiedniego rozwiązania.

No właśnie chodzi o to że nie jest to jasne dla mnie.

 

Aktualnie mieszkam w 14 letnim domu z kotłem Buerusa logomax ze sterownikiem pogodowym i nie dokońca jestem zadowolony ze sterownia temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach, szczególnie na piętrze w sypialniach.

 

W nowo budowanym chciałem tego unikąć własnie przez temostaty w poszczególnych pomieszczeniach a siłowniki na rozdzielaczu - aby móc obniżyć temp a np w łazience utrzymać odpowiednio wyższą. Dom będzie beż żadnego grzejnika, 100% podłogówka.

 

Nie bardzo rozumiem jak utrzymać różną temp w kilku pomieszczeniach przy sterowniku pogodowym?

 

Prośba o nakreślenie odpowiedniego rozwiązania.

14-letni dom różni się od nowego raczej ;)

Nowy dom traci max.1st.C w ciągu 24h zatem zastanów się jak i co chcesz sterować i w jakich przedziałach temperatury i jakich przedziałach czasowych ;)

Druga sprawa, zróżnicowanie temperatur w poszczególnych pomieszczeniach osiąga się przez zróżnicowane rozstawu rurek podłogówki.

Dla domu w ciągłym użyciu jest to wystarczające.

14-letni dom różni się od nowego raczej ;)

Nowy dom traci max.1st.C w ciągu 24h zatem zastanów się jak i co chcesz sterować i w jakich przedziałach temperatury i jakich przedziałach czasowych ;)

Druga sprawa, zróżnicowanie temperatur w poszczególnych pomieszczeniach osiąga się przez zróżnicowane rozstawu rurek podłogówki.

Dla domu w ciągłym użyciu jest to wystarczające.

 

A jakie średnie rozstawy są w np. salonie, sypialni i łazience? Wiem wiem, teraz odezwie się armia która mówi że trzeba mieć projekt.. ale to właśnie pytanie dla tych co ten projekt maja, jaki rozstaw został zastosowany w ww. pomieszczeniach?

A jakie średnie rozstawy są w np. salonie, sypialni i łazience? Wiem wiem, teraz odezwie się armia która mówi że trzeba mieć projekt.. ale to właśnie pytanie dla tych co ten projekt maja, jaki rozstaw został zastosowany w ww. pomieszczeniach?

Sam sobie odpowiedziałeś/łaś :)

Nie ma czegoś takiego jak "średnie rozstawy",ja mam rozstaw od 10cm do 25cm.

Łazienka 1 pętla co 10cm,salon 3 pętle co 15cm(33m3),sypialnie(13-15m2)-2 pętle co 15cm, holl(15m2) 1 pętla co 20cm,wiatrołap (6m2) 1 pętla wspólna z hollem co 25cm,lazienka(6m2) 1 pętla co 10cm.

Podłogówka liczona na temp.zasilania 35st.C i to przez 10h tylko.

Edytowane przez Arturo1972

Aktualnie mieszkam w 14 letnim domu z kotłem Buerusa logomax ze sterownikiem pogodowym i nie dokońca jestem zadowolony ze sterownia temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach, szczególnie na piętrze w sypialniach.

 

Masz w ogóle rotametry? Skończył się zakres regulacji? Czy jakoś (jak) inaczej rozdzielasz moc na poszczególne pomieszczenia?

Rozstawy dostosowane do obciążenia pomieszczeń?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...