radziula 14.07.2021 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 (edytowane) Czesc! Wymieniam instalacje w domu. W zasadzie wymieniac ja bedzie elektryk, ale juz teraz chce przemyslec jak podzielic calosc na obwody. Narazie wyszlo mi: 1 Rozdzielnica IT (RACK)2 Rozdzielnica RTV3 Salon – gniazda4 Sypialnia – gniazda5 Korytarz doł / gora – gniazda6 Pokoj gora 1 – gniazda7 Pokoj gora 2 – gniazda8 Pokój gora 3 – gniazda9 Łazienka doł – gniazda10 Łazienka góra – gniazda11 Kuchnia – kuchenka12 13 14 Kuchnia – zmywarka15 Kuchnia – gniazda 116 Kuchnia – gniazda 217 Kuchnia – gniazda 318 Kuchnia – gniazda 419 Kotłownia20 Garaż 1-faz21 Garaż 3-faz22 23 24 Piwnica – gniazda25 Oswietlenie korytarz (gora / dol / schody)26 Oswietlenie pokoje dol27 Oswietlenie pokoje gora28 Oswietlenie lazienki (gora / dol)29 Oswietlenie kuchni30 Oswietlenie piwnica31 Rolety gora32 Rolety dol33 Oswietlenie altanka34 Gniazdo 1-faz ogród35 Dzwonek / Domofon36 RCD 3-fazowa (garaż)37 38 39 40 RCD 3-fazowa (kuchnia)41 42 43 44 RCD 1-fazowa (czesc uzytkowa)45 46 RCD 1-fazowa (czesc uzytkowa)47 48 RCD 1-fazowa (czesc uzytkowa)49 50 RCD 1-fazowa (piwnica)51 52 RCD 1-fazowa (ogrod)53 54 Lampka modułowa 3-fazowa (wskaznik faz)55 Ogranicznik przepięć56 57 58 59 Wolne60 Wolne Puste miejsca jak 12-13 oznaczaja ze wylacznik nadpradowy do kuchenki (11) zajmuje 3 pola w rozdzielnicy.Zalozylem ze beda osobne roznicowki do obwodow trzyfazowych (kuchenka i garaz) oraz osobne do obwodow jednofazowych. Nawet jesli kuchenka nie bedzie indukcyjna i bedzie wymagala jednej fazy, to chce zostawic miejsce, tak by wszystko sprowadzilo sie do wymiany bezpiecznika i podlaczenia go pod trzyfazowa roznicowke. Czy takie zalozenie jest poprawne? Przy takim ukladzie wychodzi mi 58 pol zajetych w rozdzielnicy. Nie mam pewnosci ze to wszystko sie zmiesci. Mozna to jakos zoptymalizowac? Edytowane 14 Lipca 2021 przez radziula Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 14.07.2021 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 A teraz pod tą listę daj te odbiorniki ile mocy potrzebują i pobaw się prawami p. Kirchhoffa. Albo zwyczajnie pogadaj z elektrykiem!! Bo porównując twierdzisz że kamasutra to sztuka całowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 14.07.2021 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 No i co przeszkadza podzielic instalacje na wieksza liczbe obwodow? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 14.07.2021 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 No i co przeszkadza podzielic instalacje na wieksza liczbe obwodow? Nic nie przeszkadza, chyba że komuś ale tym się nie przejmuj. Kilka pól można wygospodarować, elektryk pomoże. Zapomniałeś za to o jakimś wyłączniku głównym i ewentualnym dobezpieczeniu przepięciówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 14.07.2021 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 Masz racje, rozlacznik izolacyjny to kolejne 3 pola, wiec obecnie brakuje na niego miejsca. O jakim dobezpieczeniu przepieciowki mowisz? Oswietlenie kuchni moglbym polaczyc z lazienkami, Wkoncu i tak teraz sie jezdzi na ledach. Byc moze moglbym tez wyrzucic jakas RCD, chociaz plan byl taki aby piwnice i ogrod dac na osobnych (ogrod wiadomo, wilgoc, piwnica to takze kotlownia, piec, pompa), osobne do trzech faz (w garazu zawsze cos sie podlaczy, w kuchni moze kiedys stanie indukcja wiec miejsce zarezerwowane, roznicowke mozna wstawic i nie podlaczac, na razie jest zwykla kuchenka) i 3 RCD na pozostale gniazda i oswietlenie to chyba tez nie duzo a dzieki temu mozna zrobic gniazda w lazience z 1 i oswietlenie z 2, jak podczas suszenia wlosow RCD wybije, to chociaz swiatlo nie zgasnie. Poczatkowo chcialem dac jeszcze osobne RCD na oswietlenie w piwnicy, bo przydaloby sie jak w gniazdach zabraknie pradu zeby sie nie zabic po ciemku ale malo miejsca. Nawet laczac po 2 pokoje, czy pokoje z korytarzem zyskuje gora 2-3 miejsca. Czy ja potrzebuje jeszcze wiekszej rozdzielnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 14.07.2021 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 Łazienki zostaw w spokoju. Da się nawet 10 pól wygospodarować ale dołożysz FR i już zostanie 7. Proponuje przemyśleć większą rozdzielnicę lepiej mieć troszkę pól w zapasie na jakiś zegar sterujący itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 14.07.2021 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 Co bys zmienil?Co z tym dobezpieczeniem przepieciowki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 14.07.2021 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 Co bys zmienil? Co z tym dobezpieczeniem przepieciowki? 1,2 razem, coś tam z gniazd kuchennych można razem, RCD 3F na garaż i kuchnię, sypialnię tez z czymś tam można połączyć z osobnego RCD na piwnicę też dało by się zrezygnować. Przepięciówki czasami wymagają dodatkowego zabezpieczenia, trzeba poczytać instrukcję. odległości do zabezpieczenia i do GSU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 15.07.2021 05:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 A ja myślę czy tej różnicówki dla kuchenki całkowicie nie wywalić i nie pociągnąć z trzech różnicówek jednofacowych i czy wylacznika nadpradowego trzyfazowego dla kuchenki nie zastapic trzema jednofazowymi - byloby to bardziej elastyczne przy braku indukcji, a przy zmienie na indukcje i zadzialaniu ktoregos z zabezpieczen stracilbym na kuchence tylko 1 faze. Czy jest to wogole dozwolone? Przepieciowka prawdopodobnie bedzie Hager SPN901. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santini 15.07.2021 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 A ja myślę czy tej różnicówki dla kuchenki całkowicie nie wywalić i nie pociągnąć z trzech różnicówek jednofacowych i czy wylacznika nadpradowego trzyfazowego dla kuchenki nie zastapic trzema jednofazowymi - byloby to bardziej elastyczne przy braku indukcji, a przy zmienie na indukcje i zadzialaniu ktoregos z zabezpieczen stracilbym na kuchence tylko 1 faze. Czy jest to wogole dozwolone? Przepieciowka prawdopodobnie bedzie Hager SPN901. To nie jest dobry pomysł. Płyta to jedno urządzenie, więc w razie czego powinno wyłączyć całość a nie tylko poszczególne pola. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 15.07.2021 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Nie jest dobry pomysl bo? W ZE tez zdarzaja sie awarie skutkujace zanikiem tylko 1 fazy. Jezeli na danej fazie nastapi zwarcie lub uplywnosc, to dana faza powinna zostac odlaczona. Co daje odlaczenie wszystkich faz? Bo majac kuchenke jednofazowa widze tutaj nawet przewage - 2 wylaczniki nadpradowe moge wylaczyc odcinajac 2 fazy, a na pozostalej fazie podlaczyc zwykla kuchenke na 230V. Przy zmianie na indukcje, nic nie trzeba przerabiac, poza gniazdkiem i zalaczeniem zasilania na wszystkich fazach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.07.2021 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Kuchenki trójfazowe są - ale to wyjątki od reguły (i nie wiem, czy rzeczywiście korzystaja z napięcia miedzyfazowego, czy to trzy jednofazowe w jednej obudowie). Zdecydowana większość ciągnie z dwóch faz i nie korzysta z napięcia międzyfazowego (to tak naprawdę dwie kuchenki obciażające po jednej fazie). Więc nawet do indukcji trzy różnicówki jednofazowe byłyby bezpieczniejsze niż jedna trójfazowa. A tak ogólnie - tam, gdzie planujesz podłączyć urządzenie o mocy 2kW i więcej.Przemyśl, czy nie zrobić osobnej różnicówki dla obwodów, które wyjeżdżając chcesz zostawić włączone (lodówka, alarm, monitoring itp.) - wtedy łatwo wyłączysz wszystkie pozostałe. Obwody oświetleniowe jest sens dzielić, jak masz dwa w jednym pomieszczeniu. Czyli generalnie nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santini 15.07.2021 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Bo gdy nastąpi przebicie do obudowy to taka płyta dla mnie jest urządzeniem niesprawnym i powinno został odłączone w całości. Oczywiście to jest moje zdanie Wy możecie mieć zdanie zupełnie odmienne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 15.07.2021 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Więc nawet do indukcji trzy różnicówki jednofazowe byłyby bezpieczniejsze niż jedna trójfazowa. A z której z nich zostana dociagniete PE i N do gniazdka? Może jednak lepiej dac roznicowke trzyfazowa i trzy wylaczniki nadpradowe dla kazdej fazy osobno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.07.2021 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 A z której z nich zostana dociagniete PE i N do gniazdka? Może jednak lepiej dac roznicowke trzyfazowa i trzy wylaczniki nadpradowe dla kazdej fazy osobno? Jak połączysz neutralne z różnych różnicówek to będzie je wybijało przy włączeniu urządzenia. Muszą być osobne neutralne. I właśnie na tym polega wzrost bezpieczeństwa. Przy jednofazowych rożnicówkach prąd nie będzie płynął w obwodzie, w którym zostanie przerwany neutralny. Wiesz co się stanie gdy nastąpi przerwanie neutralnego z podpiętymi urządzeniami jednofazowymi do różnicówki trzyfazowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 15.07.2021 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Wiesz co się stanie gdy nastąpi przerwanie neutralnego z podpiętymi urządzeniami jednofazowymi do różnicówki trzyfazowej? Dostana 400V na klate i sie spala? Czyli najsensowniej jest dac 1 RCD trzyfazowa i podlaczyc pod nia sile w garazu, a kuchenke pod 1 z roznicowek jednofazowych i zasilic tylko 1 faze, a pozostale 2 fazy zostawic w rozdzielnicy niepodlaczone? Przy zmianie kuchenki na indukcje, podpiac pozostale 2 fazy (albo pod dodatkowe wylaczniki nadpradowe jednofazowe, albo pod 1 nowy wylacznik nadpradowy trzyfazowy), i wszystkie 3 fazy dolaczyc do RCD trzyfazowej garazowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 15.07.2021 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Dostana 400V na klate i sie spala? Czyli najsensowniej jest dac 1 RCD trzyfazowa i podlaczyc pod nia sile w garazu, a kuchenke pod 1 z roznicowek jednofazowych i zasilic tylko 1 faze, a pozostale 2 fazy zostawic w rozdzielnicy niepodlaczone? Przy zmianie kuchenki na indukcje, podpiac pozostale 2 fazy (albo pod dodatkowe wylaczniki nadpradowe jednofazowe, albo pod 1 nowy wylacznik nadpradowy trzyfazowy), i wszystkie 3 fazy dolaczyc do RCD trzyfazowej garazowej? Na klatę dostaną 400V pod warunkiem że będą więcej niż jedna a tutaj masz zamiar podłączyć jedną kuchenkę. Fakt lepiej będzie na teraz wykorzystać 3 z pięciu żył i podłączyć urządzenie jednofazowe do różnicówki jednofazowej. Co do podłączenia indukcji to i wyłącznik nadprądowy i różnicówka powinny być trzy fazowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.07.2021 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Czytam i oczom nie wierzę.Sami specjaliści od różnicówek!A dlaczego tylko jedna, albo trzy?Pięć od razu, dla pewności, a może nawet siedem, a co! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 15.07.2021 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Jak zastosuje RCBO to i z 30 mu wyjdzie;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.07.2021 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Pewnie, że można w instalacji.Tylko po kiego grzyba RCD do kuchenki elektrycznej, z dylematem, czy jedną, czy może dwie albo trzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.