Czesc!

 

Wymieniam instalacje w domu. W zasadzie wymieniac ja bedzie elektryk, ale juz teraz chce przemyslec jak podzielic calosc na obwody. Narazie wyszlo mi:

 

1 Rozdzielnica IT (RACK)

2 Rozdzielnica RTV

3 Salon – gniazda

4 Sypialnia – gniazda

5 Korytarz doł / gora – gniazda

6 Pokoj gora 1 – gniazda

7 Pokoj gora 2 – gniazda

8 Pokój gora 3 – gniazda

9 Łazienka doł – gniazda

10 Łazienka góra – gniazda

11 Kuchnia – kuchenka

12

13

14 Kuchnia – zmywarka

15 Kuchnia – gniazda 1

16 Kuchnia – gniazda 2

17 Kuchnia – gniazda 3

18 Kuchnia – gniazda 4

19 Kotłownia

20 Garaż 1-faz

21 Garaż 3-faz

22

23

24 Piwnica – gniazda

25 Oswietlenie korytarz (gora / dol / schody)

26 Oswietlenie pokoje dol

27 Oswietlenie pokoje gora

28 Oswietlenie lazienki (gora / dol)

29 Oswietlenie kuchni

30 Oswietlenie piwnica

31 Rolety gora

32 Rolety dol

33 Oswietlenie altanka

34 Gniazdo 1-faz ogród

35 Dzwonek / Domofon

36 RCD 3-fazowa (garaż)

37

38

39

40 RCD 3-fazowa (kuchnia)

41

42

43

44 RCD 1-fazowa (czesc uzytkowa)

45

46 RCD 1-fazowa (czesc uzytkowa)

47

48 RCD 1-fazowa (czesc uzytkowa)

49

50 RCD 1-fazowa (piwnica)

51

52 RCD 1-fazowa (ogrod)

53

54 Lampka modułowa 3-fazowa (wskaznik faz)

55 Ogranicznik przepięć

56

57

58

59 Wolne

60 Wolne

 

 

 

Puste miejsca jak 12-13 oznaczaja ze wylacznik nadpradowy do kuchenki (11) zajmuje 3 pola w rozdzielnicy.

Zalozylem ze beda osobne roznicowki do obwodow trzyfazowych (kuchenka i garaz) oraz osobne do obwodow jednofazowych. Nawet jesli kuchenka nie bedzie indukcyjna i bedzie wymagala jednej fazy, to chce zostawic miejsce, tak by wszystko sprowadzilo sie do wymiany bezpiecznika i podlaczenia go pod trzyfazowa roznicowke. Czy takie zalozenie jest poprawne?

 

Przy takim ukladzie wychodzi mi 58 pol zajetych w rozdzielnicy. Nie mam pewnosci ze to wszystko sie zmiesci. Mozna to jakos zoptymalizowac?

Edytowane przez radziula
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 88
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Masz racje, rozlacznik izolacyjny to kolejne 3 pola, wiec obecnie brakuje na niego miejsca. O jakim dobezpieczeniu przepieciowki mowisz?

 

Oswietlenie kuchni moglbym polaczyc z lazienkami, Wkoncu i tak teraz sie jezdzi na ledach. Byc moze moglbym tez wyrzucic jakas RCD, chociaz plan byl taki aby piwnice i ogrod dac na osobnych (ogrod wiadomo, wilgoc, piwnica to takze kotlownia, piec, pompa), osobne do trzech faz (w garazu zawsze cos sie podlaczy, w kuchni moze kiedys stanie indukcja wiec miejsce zarezerwowane, roznicowke mozna wstawic i nie podlaczac, na razie jest zwykla kuchenka) i 3 RCD na pozostale gniazda i oswietlenie to chyba tez nie duzo a dzieki temu mozna zrobic gniazda w lazience z 1 i oswietlenie z 2, jak podczas suszenia wlosow RCD wybije, to chociaz swiatlo nie zgasnie.

 

Poczatkowo chcialem dac jeszcze osobne RCD na oswietlenie w piwnicy, bo przydaloby sie jak w gniazdach zabraknie pradu zeby sie nie zabic po ciemku ale malo miejsca. Nawet laczac po 2 pokoje, czy pokoje z korytarzem zyskuje gora 2-3 miejsca.

 

Czy ja potrzebuje jeszcze wiekszej rozdzielnicy? :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co bys zmienil?

Co z tym dobezpieczeniem przepieciowki?

 

1,2 razem, coś tam z gniazd kuchennych można razem, RCD 3F na garaż i kuchnię, sypialnię tez z czymś tam można połączyć z osobnego RCD na piwnicę też dało by się zrezygnować. Przepięciówki czasami wymagają dodatkowego zabezpieczenia, trzeba poczytać instrukcję. odległości do zabezpieczenia i do GSU.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja myślę czy tej różnicówki dla kuchenki całkowicie nie wywalić i nie pociągnąć z trzech różnicówek jednofacowych i czy wylacznika nadpradowego trzyfazowego dla kuchenki nie zastapic trzema jednofazowymi - byloby to bardziej elastyczne przy braku indukcji, a przy zmienie na indukcje i zadzialaniu ktoregos z zabezpieczen stracilbym na kuchence tylko 1 faze. Czy jest to wogole dozwolone?

 

Przepieciowka prawdopodobnie bedzie Hager SPN901.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja myślę czy tej różnicówki dla kuchenki całkowicie nie wywalić i nie pociągnąć z trzech różnicówek jednofacowych i czy wylacznika nadpradowego trzyfazowego dla kuchenki nie zastapic trzema jednofazowymi - byloby to bardziej elastyczne przy braku indukcji, a przy zmienie na indukcje i zadzialaniu ktoregos z zabezpieczen stracilbym na kuchence tylko 1 faze. Czy jest to wogole dozwolone?

 

Przepieciowka prawdopodobnie bedzie Hager SPN901.

To nie jest dobry pomysł. Płyta to jedno urządzenie, więc w razie czego powinno wyłączyć całość a nie tylko poszczególne pola.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie jest dobry pomysl bo? W ZE tez zdarzaja sie awarie skutkujace zanikiem tylko 1 fazy. Jezeli na danej fazie nastapi zwarcie lub uplywnosc, to dana faza powinna zostac odlaczona. Co daje odlaczenie wszystkich faz? Bo majac kuchenke jednofazowa widze tutaj nawet przewage - 2 wylaczniki nadpradowe moge wylaczyc odcinajac 2 fazy, a na pozostalej fazie podlaczyc zwykla kuchenke na 230V. Przy zmianie na indukcje, nic nie trzeba przerabiac, poza gniazdkiem i zalaczeniem zasilania na wszystkich fazach.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kuchenki trójfazowe są - ale to wyjątki od reguły (i nie wiem, czy rzeczywiście korzystaja z napięcia miedzyfazowego, czy to trzy jednofazowe w jednej obudowie). Zdecydowana większość ciągnie z dwóch faz i nie korzysta z napięcia międzyfazowego (to tak naprawdę dwie kuchenki obciażające po jednej fazie).

 

Więc nawet do indukcji trzy różnicówki jednofazowe byłyby bezpieczniejsze niż jedna trójfazowa.

 

A tak ogólnie - tam, gdzie planujesz podłączyć urządzenie o mocy 2kW i więcej.

Przemyśl, czy nie zrobić osobnej różnicówki dla obwodów, które wyjeżdżając chcesz zostawić włączone (lodówka, alarm, monitoring itp.) - wtedy łatwo wyłączysz wszystkie pozostałe.

 

Obwody oświetleniowe jest sens dzielić, jak masz dwa w jednym pomieszczeniu. Czyli generalnie nie ma sensu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A z której z nich zostana dociagniete PE i N do gniazdka? Może jednak lepiej dac roznicowke trzyfazowa i trzy wylaczniki nadpradowe dla kazdej fazy osobno?

 

Jak połączysz neutralne z różnych różnicówek to będzie je wybijało przy włączeniu urządzenia.

Muszą być osobne neutralne. I właśnie na tym polega wzrost bezpieczeństwa. Przy jednofazowych rożnicówkach prąd nie będzie płynął w obwodzie, w którym zostanie przerwany neutralny. Wiesz co się stanie gdy nastąpi przerwanie neutralnego z podpiętymi urządzeniami jednofazowymi do różnicówki trzyfazowej?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiesz co się stanie gdy nastąpi przerwanie neutralnego z podpiętymi urządzeniami jednofazowymi do różnicówki trzyfazowej?

 

Dostana 400V na klate i sie spala?

 

Czyli najsensowniej jest dac 1 RCD trzyfazowa i podlaczyc pod nia sile w garazu, a kuchenke pod 1 z roznicowek jednofazowych i zasilic tylko 1 faze, a pozostale 2 fazy zostawic w rozdzielnicy niepodlaczone? Przy zmianie kuchenki na indukcje, podpiac pozostale 2 fazy (albo pod dodatkowe wylaczniki nadpradowe jednofazowe, albo pod 1 nowy wylacznik nadpradowy trzyfazowy), i wszystkie 3 fazy dolaczyc do RCD trzyfazowej garazowej?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dostana 400V na klate i sie spala?

 

Czyli najsensowniej jest dac 1 RCD trzyfazowa i podlaczyc pod nia sile w garazu, a kuchenke pod 1 z roznicowek jednofazowych i zasilic tylko 1 faze, a pozostale 2 fazy zostawic w rozdzielnicy niepodlaczone? Przy zmianie kuchenki na indukcje, podpiac pozostale 2 fazy (albo pod dodatkowe wylaczniki nadpradowe jednofazowe, albo pod 1 nowy wylacznik nadpradowy trzyfazowy), i wszystkie 3 fazy dolaczyc do RCD trzyfazowej garazowej?

 

Na klatę dostaną 400V pod warunkiem że będą więcej niż jedna a tutaj masz zamiar podłączyć jedną kuchenkę. Fakt lepiej będzie na teraz wykorzystać 3 z pięciu żył i podłączyć urządzenie jednofazowe do różnicówki jednofazowej. Co do podłączenia indukcji to i wyłącznik nadprądowy i różnicówka powinny być trzy fazowe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...