kkriss75 16.08.2021 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2021 (edytowane) Cześć. Mam dom w stanie deweloperskim z wszystkimi przyłączeniami oprócz gazowego (umowa z gazownią, że wybudują do czerwca 2022 ) Gazownik wybudował instalację po mojej stronie zgodnie z projektem gazowym i powiedział, że do tego czasu mogę podłączyć sobie baterie z butli gazowych. Jak wygląda odbiór całkowity w takiej sytuacji? Jest możliwy i czy nie będzie później problemów jak gazownia wybuduje przyłącze? Najcenniejsze będą odpowiedzi ludzi, którzy mieli podobne sytuacje Edytowane 16 Sierpnia 2021 przez kkriss75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 18.08.2021 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2021 Cześć. Gazownik wybudował instalację po mojej stronie zgodnie z projektem gazowym i powiedział, że do tego czasu mogę podłączyć sobie baterie z butli gazowych. Jak to z butli? Przecież instalacja na gaz z butli (propan-butan) musi spełniać inne wymogi niż instalacja na gaz ziemny (metan-etan). Gaz ziemny jest lżejszy od powietrza i uchodzi do góry. Gaz z butli jest cięższy od powietrza i osiada przy podłodze. Na przykład w przypadku wentylacji grawitacyjnej (bo mechaniczna przy gazie też jest dozwolona przepisami!) kratki odprowadzające wyciek gazu muszą być u góry pomieszczenia przy gazie ziemnym, natomiast na dole przy gazie z butli. Nie wolno instalować instalacji na gaz z butli poniżej poziomu gruntu (bo się zgromadzi przy podłodze). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 19.08.2021 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2021 @Lew2 Mógłbyś podać źródło przepisów zezwalających na współistnienie wentylacji mechanicznej i instalacji gazowej? Byłbym wdzięczny, rozwiązałoby to kilka problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 19.08.2021 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2021 (edytowane) Przepisy ustala człowiek i to on decyduje o ich brzmieniu, więc niektóre są durne i sprzeczne z logiką to już trudno. Kiedyś znajoma w mieszkaniu miała gaz ziemny i kuchenkę gazową do której wg przepisów nie można było podłączyć okapu mechanicznego tylko pochłaniacz, w tamtym roku dowiaduje się że teraz już można bo kolega z pracy kupił nowe mieszkanie, ma gaz ziemny i podłączoną kuchenkę gazową z okapem mechanicznym. Okap kuchenny w wentylatorem jest zaliczany jako wentylacja mechaniczna. Nie było takich przepisów o zakazie podpinania wywiewu okapu i kuchenki gazowej - przynajmniej od kiedy śledzę przepisy budowlane czyli od remontu mojego mieszkania w 2007 roku. To była tylko nierozumna interpretacja korporacji kominiarzy. Po przestudiowaniu przepisów stwierdzam, że są one zgodne z logiką i technologią. aczkolwiek zawile napisane wskutek wielu nowelizacji. W ostatnich latach wiele poprawiono w przepisach na korzyść nowych technologii i inwestora - szczególnie nowelizacja Warunków Technicznych w 2017 (obowiązująca od 1 stycznia 2018 ) uznała i nadała należny szacunek wentylacji mechanicznej w wielu paragrafach. Edytowane 19 Sierpnia 2021 przez Lew2 poprawa słowa paragrafach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 19.08.2021 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2021 @Lew2 Mógłbyś podać źródło przepisów zezwalających na współistnienie wentylacji mechanicznej i instalacji gazowej? Byłbym wdzięczny, rozwiązałoby to kilka problemów Przepisy to Warunki Techniczne (WT) obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku i dodatkowo Polskie Normy. Ale jakąś bardziej szczegółową sytuację masz? Bo nie chce mi się wymieniać wszystkich przypadków skoro właśnie są opisane w WT? Tzn. podaj przypadek (jaki kocioł?, jaki typ wentylacji mechanicznej?, jaki typ urządzenia gazowego?, czy bez urządzenia - sama instalacja?) to Ci zacytuję i objaśnię stosowny przepis z WT. Dla ułatwienia powiem, że ja mam w budowanym domu wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperacją, taki sam system dla piwnic i kotłowni zawierającej kuchnię gazową i kocioł gazowy i pomieszczenie kotłowni. Mam brak jakichkolwiek kanałów grawitacyjnych. Wszystko w zgodzie z przepisami zaprojektowane przez mgr inżyniera instalacji z uprawnieniami do projektowania instalacji. Zatwierdzone w projekcie budowlanym i pozwoleniu na budowę. Ale i tak się troszkę musiałem bujać z kominiarzem i PSG. W końcu jakoś uznali przepisy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 21.08.2021 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2021 Mam kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania zainstalowany w łazience, w której, jak to w łazience, jest też wentylator wyciągowy. W pozostałych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna. Kominiarz się uparł i nie chce zrobić odbioru, dlatego potrzebuję twardą podstawę prawną na batalię z tym "specjalistą" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.08.2021 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2021 Mam kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania zainstalowany w łazience, w której, jak to w łazience, jest też wentylator wyciągowy. W pozostałych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna. Kominiarz się uparł i nie chce zrobić odbioru, dlatego potrzebuję twardą podstawę prawną na batalię z tym "specjalistą" Rozporządzenie w sprawie WT: § 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: [...] 10) pomieszczeniu mieszkalnym – należy przez to rozumieć pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego; 11) pomieszczeniu pomocniczym – należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności; § 170. [...] 3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175. Więc formalnie spec ma rację. Łazienka nie jest pomieszczeniem mieszkalnym, a pomocniczym. A tylko w mieszkalnym można montować kocioł typu C z WM. Jednak wielu kominiarzy przyklepie. Trafiłeś na douczonego kominiarza - szukaj niedouczonego i ryzykuj życie. Albo zdemontuj wentylator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 21.08.2021 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2021 Spoko, kocioł w pokoju z wentylatorem- bezpiecznie, kocioł w łazience z wentylatorem- zagrożenie życia. Nawet najprostszy przepis potrafią spier... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.08.2021 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2021 Spoko, kocioł w pokoju z wentylatorem- bezpiecznie, kocioł w łazience z wentylatorem- zagrożenie życia. Nawet najprostszy przepis potrafią spier... Znasz zapach gazu? Jak ktokolwiek jest pomieszczeniu 30 minut na dobę to jakie są szanse, że wykryjesz wyciek zanim osiągnie stężenie wybuchowe? A jak ktoś jest przez 10h na dobę to jak to się zmienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 22.08.2021 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2021 (edytowane) Rozporządzenie w sprawie WT: § 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: [...] 10) pomieszczeniu mieszkalnym – należy przez to rozumieć pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego; 11) pomieszczeniu pomocniczym – należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności; § 170. [...] 3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175. Więc formalnie spec ma rację. Łazienka nie jest pomieszczeniem mieszkalnym, a pomocniczym. A tylko w mieszkalnym można montować kocioł typu C z WM. Jednak wielu kominiarzy przyklepie. Trafiłeś na douczonego kominiarza - szukaj niedouczonego i ryzykuj życie. Albo zdemontuj wentylator. Nie ma racji. Ten paragraf nie mówi o tym, że tylko w mieszkalnym można montować kocioł C. On mówi tylko, że w mieszkalnym jest wymagany kanał powietrzno-spalinowy w układzie koncentrycznym. Czyli układ: "osobny kanał powietrzny, a osobny spalinowy" nie jest dozwolony w pomieszczeniu mieszkalnym. Ten paragraf nie zabrania montażu kotła C w pomieszczeniu pomocniczym lub innym. A teraz wyjaśnij w jaki sposób ryzykuje życie? Jakie konkretnie jest zagrożenie? Edytowane 22 Sierpnia 2021 przez Lew2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.08.2021 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2021 (edytowane) Nie ma racji. Ten paragraf nie mówi o tym, że tylko w mieszkalnym można montować kocioł C. On mówi tylko, że w mieszkalnym jest wymagany kanał powietrzno-spalinowy w układzie koncentrycznym. W innych pomieszczeniach: § 170. 1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych. Konkretnie norma PN-B-02431-1 „Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania” pkt 2.2.1.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury § 170 ust. 1 [4] dopuszcza zamontowanie urządzeń gazowych wyłącznie w pomieszczeniach wyposażonych m.in. w instalację wentylacji. Wytyczne do jej projektowania znajdują się w polskich normach i przepisach odrębnych. W kotłowni gazowej o mocy cieplnej do 30 kW, według pkt 2.2.1.4 [2], powinien znajdować się niezamykalny otwór o powierzchni minimum 200 cm² dla wentylacji nawiewnej, którego dolną krawędź należy umieścić nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi, oraz dla wywiewnej z otworem umieszczonym możliwie blisko stropu. Dopuszczalne jest doprowadzenie powietrza zewnętrznego z sąsiednich pomieszczeń wyposażonych w niezamykalny otwór wentylacyjny o powierzchni min. 200 cm². Nie wolno stosować mechanicznej wentylacji wyciągowej. Źródło Norma nie przewiduje ulgowego traktowania kotłów typu C. Jedyną furtką jest właśnie umieszczenie kotła C w pomieszczeniu mieszkalnym. Zagrożeniem jest wybuch gazu ulatniającego się z instalacji. Otwór w kotłowni przed tym zabezpiecza. W pomieszczeniu mieszkalnym zabezpiecza nos mieszkańców. Edytowane 22 Sierpnia 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 23.08.2021 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2021 W innych pomieszczeniach: § 170. 1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych. Konkretnie norma PN-B-02431-1 „Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania” pkt 2.2.1.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury § 170 ust. 1 [4] dopuszcza zamontowanie urządzeń gazowych wyłącznie w pomieszczeniach wyposażonych m.in. w instalację wentylacji. Wytyczne do jej projektowania znajdują się w polskich normach i przepisach odrębnych. W kotłowni gazowej o mocy cieplnej do 30 kW, według pkt 2.2.1.4 [2], powinien znajdować się niezamykalny otwór o powierzchni minimum 200 cm² dla wentylacji nawiewnej, którego dolną krawędź należy umieścić nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi, oraz dla wywiewnej z otworem umieszczonym możliwie blisko stropu. Dopuszczalne jest doprowadzenie powietrza zewnętrznego z sąsiednich pomieszczeń wyposażonych w niezamykalny otwór wentylacyjny o powierzchni min. 200 cm². Nie wolno stosować mechanicznej wentylacji wyciągowej. Źródło Norma nie przewiduje ulgowego traktowania kotłów typu C. Jedyną furtką jest właśnie umieszczenie kotła C w pomieszczeniu mieszkalnym. Zagrożeniem jest wybuch gazu ulatniającego się z instalacji. Otwór w kotłowni przed tym zabezpiecza. W pomieszczeniu mieszkalnym zabezpiecza nos mieszkańców. Źródła zagrożenia są dwa: tlenek węgla (czad) w wyniku niedostatecznej ilości powietrza do spalania ulatniający się gaz, grożący wybuchem Jeśli chodzi o pierwsze zagrożenie, to występuje ono tylko przy kotłach z otwartą komorą spalania. Wtedy właśnie nie wolno stosować wentylacji wyciągowej, gdyż kradnie ona powietrze potrzebne do spalania i może dochodzić do niepełnego spalania (do tlenku węgla CO zamiast do dwutlenku węgla CO2). Jest to odzwierciedlone w przepisie WT: § 150 ust. 9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione. W przypadku kotła z zamkniętą komorą spalania, a tym bardziej z koncentrycznym przewodem powietrzno-spalinowym żaden z tych przypadków nie występuje. I ograniczenie stosowania wentylacji wyciągowej nie ma zastosowania. W przypadku zagrożenia numer 2 (wybuchem) mamy problem osadzającego się gazu pod sufitem. Właśnie stosowanie wentylacji wywiewnej cały czas usuwa ewentualny wyciek gazu. W projekcie mojego domu miałem te przypadki i miałem na planie "kotłownię", ale projektant instalacji usunął słowo "kotłownia" (po prostu zostało pomieszczenie z numerkiem), bo wymogi co do "kotłowni" są wysokie. A fakt jest taki, że kocioł z zamkniętą komorą spalania nie musi być w kotłowni. Ciekawe, że przepis polega na tym że ludzie wyczuwają węchem zapach THT w gazie, gdy wielu ludzi w Covid-19 potraciło węch. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.08.2021 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 A fakt jest taki, że kocioł z zamkniętą komorą spalania nie musi być w kotłowni. Nie wystarczy psa nazwać kotem, żeby obejść przepis. Jak jest pomieszczenie niemieszkalne i jest w nim kocioł, to ma spełniać wymogi dla kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 24.08.2021 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 I jakie jest zagrożenie u mnie? Tlenkiem węgla czy ulatniającym się gazem? Czytając dokładnie to co piszesz to przepisy rzeczywiście mówią tylko o pomieszczeniu mieszkalnym. Przyznam, że nie wpadłem na to. A cała koncepcja oparta na węchu w pomieszczeniu mieszkalnym jest chora, bo prędzej wyczuję THT wchodząc do łazienki na chwilę niż przebywając cały czas w pokoju, gdzie się przyzwyczaję.Tutaj taki artykuł, który pisze że kotły z zamkniętą komorą mogą być w dowolnych pomieszczeniach. Oczywiście nie jest to przepis formalny, tak jak nie jest przepisem formalnym cytowany przez Ciebie artykuł z muratora plus. http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id4868,pomieszczenia-kotlowni-gazowych Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy do 30 kW może być zamontowany w pomieszczeniu nieprzeznaczonym na stały pobyt ludzi, w tym w pomieszczeniach pomocniczych w mieszkaniach na dowolnej kondygnacji budynku oraz w pomieszczeniach mieszkalnych niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych (§ 170). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.08.2021 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id4868,pomieszczenia-kotlowni-gazowych Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy do 30 kW może być zamontowany w pomieszczeniu nieprzeznaczonym na stały pobyt ludzi, w tym w pomieszczeniach pomocniczych w mieszkaniach na dowolnej kondygnacji budynku oraz w pomieszczeniach mieszkalnych niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych (§ 170). Cytowałem przepis, który wyraźnie ogranicza mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji Skąd autorowi to się rozszerzyło na pomocnicze - nie wiem. Sam powołuje ten przepis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 25.08.2021 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2021 (edytowane) Cytowałem przepis, który wyraźnie ogranicza mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji Skąd autorowi to się rozszerzyło na pomocnicze - nie wiem. Sam powołuje ten przepis. Na tej samej zasadzie, na jakiej w Twoim cytowanym artykule piszą ot tak sobie tłustym drukiem "Nie wolno stosować mechanicznej wentylacji wyciągowej" bez precyzowania jakich sytuacji to dotyczy (np. że to nie dotyczy kotłów z zamkniętą komorą spalania). Artykuły i podręczniki pisane na podstawie przepisów zawierają nieścisłości i błędne nadinterpretacje przepisów. Według prawa liczy się czysty przepis, a nie artykuł z czasopisma lub podręcznika dla instalatorów. Zawsze wolno stosować wentylację mechaniczną nawiewną, lub zrównoważoną nawiewno-wywiewną. Ponadto, cytują Polskie Normy, a generalnie normy nie są obowiązujące prawnie o ile nie są powołane wprost w konkretnym przepisie (ustawie, uchwale, rozporządzeniu). Ponadto zacytowane normy są starsze niż wiele nowelizacji WT i są prawnie obowiązujące tylko w tym zakresie w jakim są wprost powołane. Zakres powołania Polskiej Normy jest określony w załączniku 1. do Warunków Technicznych i jest on dosyć wąski. Niestety ciężko jest dyskutować o normach, gdyż nie są one publicznie dostępne, a trzeba je kupić. Projektant instalacji i architekt mieli je, ale ja nie mam teraz dostępu. Mamy 2 rzeczywistości: zgodność z przepisami zgodność z zasadami bezpieczeństwa oraz zdrowym rozsądkiem. Marzenie, aby te dwie rzeczywistości (prawna i bezpieczeństwa) się zgadzały. Niestety w praktyce tak nie jest. Edytowane 25 Sierpnia 2021 przez Lew2 Dopisanie uzasadnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.08.2021 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2021 Na tej samej zasadzie, na jakiej w Twoim cytowanym artykule piszą ot tak sobie tłustym drukiem "Nie wolno stosować mechanicznej wentylacji wyciągowej" bez precyzowania jakich sytuacji to dotyczy (np. że to nie dotyczy kotłów z zamkniętą komorą spalania). Bo norma dla kotłowni nie przewiduje wyjątków. Wyjątek przewiduje rozporządzenie dla pomieszczeń nie będących kotłownią - dla pomieszczeń mieszkalnych. A tylko w mieszkalnych i kotłowniach można montować kotły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.