No tak. Zaglądam sobie do PN-IEC 61024-1:2001 i co widzę?

Ano punkt 2.3.1

Bardzo cielawe stwierdzenie, gdzie nie wartość rezystancji uziemienia jest ważna, lecz wymiary i ukształtowanie układu uziomowego.

Zaglądam do PN-EN 62305. I nic. Nie podano tych wymarzonych 10 omów.

Ale inni walą szpile do oporu, aby tylko uzyskać mityczną wartość, pomimo gruntu skalistego na przykład.

Życzę powodzenia.

 

PS. Ile postów merytorycznych napisałeś w tym i innych tematach, henryczku?

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No tak. Zaglądam sobie do PN-IEC 61024-1:2001 i co widzę?

Ano punkt 2.3.1

Bardzo cielawe stwierdzenie, gdzie nie wartość rezystancji uziemienia jest ważna, lecz wymiary i ukształtowanie układu uziomowego.

Zaglądam do PN-EN 62305. I nic. Nie podano tych wymarzonych 10 omów.

Ale inni walą szpile do oporu, aby tylko uzyskać mityczną wartość, pomimo gruntu skalistego na przykład.

Życzę powodzenia.

 

PS. Ile postów merytorycznych napisałeś w tym i innych tematach, henryczku?

 

Norma PN-IEC 61024-1:2001 jest już dawno wycofana to nie wiem po co w nią zaglądasz.

 

Natomiast w normie PN-EN 62305-3 masz napisane w co najmniej 2 miejscach o zalecanych 10 Ohmach. Oczywiście w miarę możliwości :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Żebym za bardzo nie grzebał, poproszę punkty (w PN-EN 62305-3), w których to napisano.

Co prawda w p. 5.4.1 napisano

Na ogół zalecana jest mała rezystancja uziemienia (w miarę możliwości mniejsza niż 10 Ω w pomiarach przy małej częstotliwości)

Tylko że, powtarzam, zalecana, co nie jest równoznaczne z tym, że musi być, co sam łaskawie raczyłeś nadmienić.

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Żebym za bardzo nie grzebał, poproszę punkty (w PN-EN 62305-3), w których to napisano.

Co prawda w p. 5.4.1 napisano

Na ogół zalecana jest mała rezystancja uziemienia (w miarę możliwości mniejsza niż 10 Ω w pomiarach przy małej częstotliwości)

Tylko że, powtarzam, zalecana, co nie jest równoznaczne z tym, że musi być, co sam łaskawie raczyłeś nadmienić.

 

Czy jak napiszę , że powinna być to się ucieszysz? :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chyba będę musiał poszukać innego projektanta/wykonawcy, bo po wspomnieniu o punkcie 5.4.1, Pan się chyba obraził, wspomniał coś o ponadnormatywnych pomiarach i rzucił cennikiem. A wydawało mi się, że powinien się cieszyć że więcej zarobi i może nawet przygotować jakiś skromny rabat na pomiary. Najwyraźniej mało poważna firma. Natomiast (tutaj ciekawostka) na pytanie czy urządzenia podłączone na stałe powinny być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym odpowiedział, że w domkach jest ono wymagane na wszystkich obwodach.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Natomiast (tutaj ciekawostka) na pytanie czy urządzenia podłączone na stałe powinny być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym odpowiedział, że w domkach jest ono wymagane na wszystkich obwodach.
Tak, ale pod warunkiem, że instalacja jest zasilana z sieci pracującej w układzie TT. Tutaj nie mamy do czynienia z metaliczna petlą zwarcia, lecz poprzez rezystancję. A z nia bywa różnie, dlatego RCD uzupełnia ochronę we wszystkich obwodach.

Dla TN takiego obowiązku nie ma, i pan projektant niech zajrzy do p. 411.3.3 oraz 411.3.4 PN-HD 60364-4-41:2017.

Może się czegoś nauczy

 

Czy jak napiszę , że powinna być to się ucieszysz?
Kolego, mylisz pojęcia.

Powinno znaczy musi, a zalecana znaczy sugerowana.

Pokaż mi w PN, że te 10 om musi być!.

PS. Zwrot "powinno" oznacza jak wyżej, wyrażenie "musi" nie wystepuje w polskich normach.

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak widać projektanci także niedokońca znają normy, albo interpretują je na dowolny sposób. Jak/Gdzie w takim razie znaleźć pożądnego elektryka? Myślałem, że jak będę miał projekt, to zlecę wykonanie wg. projektu i nikt nie będzie dyskutował. Ale nie jest to takie proste.

 

Zlecisz wykonanie wg projektu to nie będzie dyskusji że projekt sp... , musisz znaleźć naprawdę dobrego projektanta. Na tych co się nie obrażają i robią co chcesz też musisz uważać, wiadro wody z solą załatwia pozytywnie wiele pomiarów a są tereny gdzie jest wielki problem by pomiar wyszedł taki jak chcesz zwłaszcza w warunkach w jakich powinien być wykonany.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...