Lukasz11 10.10.2021 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2021 (edytowane) Taka sytuacja. Wybieram elektryka, dom w SSO. - jeden elektryk proponuje kable z Elektrokabla w Turku. Wg niego kable NKT są łamliwe. Rolety elektryczne chce zasilać z najbliższych gniazdek elektrycznych - drugi elektryk robi tylko na kablach NKT. Wg niego kable z Elektrokabla w Turku są słabej jakości. I montuje osprzęt Schrack. Pierwszy jest o 10 tyś tańszy niż ten drugi. Ten tańszy robi bez faktury (wiadomo taniej), ale materiał na 23% VAT. Ten droższy daje fakturę i gwarancję na 3 lata. Ale materiał na 8%. No i ten droższy ewidentnie liczył koszt od mkw. domu. O tych 2 elektrykach nic nie wiem, znalazłem ich w Internecie niestety, nie mam elektryka z polecenia Macie jakieś sugestie, na co zwracać uwagę przy wyborze elektryka? Jakich firm osprzęt i kable warto wybierać? Edytowane 10 Października 2021 przez Lukasz11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 10.10.2021 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2021 Materiał z robocizną i papierologia. Ogólnie taki sam zakres uslugi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siinski 10.10.2021 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2021 Mój elektryk natomiast uznawał tylko kable od Telefoniki , innych widzieć na robocie nie chciał.Zasilanie rolet z najbliższych gniazdek spowoduje że nie będziesz miał ich zabezpieczonych jednym obwodem na tablicy rozdzielczej . A co z tym się też wiąże , jeżeli w przyszłości chciałbyś ten obwód podpiąć pod UPS-a aby w przypadku wyłączenia prądu nie siedzieć po ciemku przy zamkniętych roletach to też nie będzie to możliwe ( chyba że pod UPS-em będziesz miał wszystkie gniazdka ) .Co do cen to w 2017 r. płaciłem 25 zł od punktu + 400 zł za zszycie tablicy i tyle samo za doprowadzenie prądu od płotu do domu ( 30 m ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.10.2021 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2021 Wrzuć fotki ich poprzednich rozdzielnic tak, żeby widać było okablowanie (ze zdjętymi maskownicami). Niech nawet dadzą swoje ich zdaniem takie, którymi warto się pochwalić plus zrób fotki aktualnej roboty.Zapytaj, ile różnicówek i nadprądowych jest w cenie i jakie.Zapytaj, jakie SPD (konkretny model) w cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 10.10.2021 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2021 Oferty szczegółowej nie będzie. Takie czasy.Tych dwóch i tak z wielodniowym opóźnieniem przyslali wyceny, o które zresztą się jeszcze musiałem upominać.Po prostu każdy ma teraz pełne ręce roboty. Jest jeszcze 3. elektryk. Z polecenia. Ale wyceny nie wysłał, telefonu nie odbiera. Pewnie pracuje i kasę trzepie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 10.10.2021 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2021 (edytowane) Dlatego ważne są referencje, fotki z ich poprzednich prac, rozmowa z co najmniej kilkoma klientami.Wówczas nie będzie niespodzianek z malowaniem markerem żył o barwie z-ż i wykorzystywanim ich do innych celów, niż zostały stworzone. Nie będzie problemu z malowaniem żył o barwie niebieskiej.Nie będzie problemu z atrapami SPD, brakiem GSW, brakiem ochrony przeciw porażeniowej i innych cudów, jakie murarze i hydraulicy komponują.Zapytaj, z iloma PN się zapoznali i ile mają w posiadaniu, będzie więcej wiadomo. Edytowane 10 Października 2021 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 10.10.2021 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2021 I jeszcze przypomniało mi się. Ten droższy elektryk chce zrobić punkt rozdziału PEN w złączu kablowym. I stamtąd puścić WLZ 5-zylowy do rozdzielni. Oczywiście wg niego tylko miedź, bo alu się nie daje i będzie za gruby do podłączenia w ZK. Moc przyłączeniowa to 15 kW.Prawdę mówił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 10.10.2021 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2021 Prawdę mówił? Nieprawdę. Jest 100 lat za ... zakładem energetycznym. PS. Zobacz, a ja podłączałem ostatnio w rozdzielnicy domowej YAKY 4x16. Dziwne, prawda? I tak przy okazji - z jakim układem sieci zasilającej mamy do czynienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 10.10.2021 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2021 (edytowane) TN-C chyba, a nie mam chwilowo WT z Tauronu przed oczami. Jest w każdym razie jeden przewód PEN na pewno. W domu ma być TN-S. Jeśli nic nie pokrecilem.. Edytowane 10 Października 2021 przez Lukasz11 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 10.10.2021 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2021 TN-C chyba, a nie mam chwilowo WT z Tauronu przed oczami. Jest w każdym razie jeden przewód PEN na pewno. W domu ma być TN-S. Jeśli nic nie pokrecilem.. Jeśli TN-C to w domu TN-C-S a nie TN-S Tauron pozwala na rozdział PEN w złączu ? Gdzie uziom? te kilka cm bednarki w złączu ps ja podłączyłem yaky 4x 35mm2 w rozdzielnicy , a było 62mb więc różnica w cenie kabli duża na korzyść alu, moc przyłączeniowa 17kW tak jak koledzy piszą wyżej , zapytaj co jest w cenie , jakie aparaty , SPD atrapa 250 zł a np z Dehna 1800 zł, S-ki hińskie po 5 zł a firmowe ~12 , różnicówki A, AC ? ile szt , 1f , 3 f ile obwodów, dużo do porównania, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 10.10.2021 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2021 (edytowane) SPD atrapa 250 zł a np z Dehna 1800 złNie do końca prawda co do SPD firmy Dehn. Za 3-polowy ogranicznik kombinowany (iskiernik-warystor DSH TNC 255 (941 300) można zapłacić do 900,00 zł, a taki w zasilaniu domku w zupełności wystarczy. Oczywiście można pokusić sie o dodatkowe zabezpieczenia obwodów końcowych w postaci DEHNflex, ale nie wszyscy stosują. Edytowane 10 Października 2021 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 10.10.2021 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2021 Za 3-polowy ogranicznik kombinowany (iskiernik-warystor DSH TNC 255 (941 300) można zapłacić do 900,00 zł, a taki w zasilaniu domku w zupełności wystarczy. A skąd ta informacja to że jest nazwany kombinowany niewiele znaczy zgodnie z normą PN-EN 61643-11. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 10.10.2021 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2021 (edytowane) Co do przepieciowki, to obaj stwierdzili, że coś zaproponujemy, pan sobie wybierz. Ale bez konkretówLiczba roznicowki też prawdę mówiąc bez konkretów "bo to zalezy, ale raczej kilka". Uziom to szpilka plus bednarka wzdłuż WLZ (okolo 10m).Odgromowki brak. Od razu dopowiem - mam izolowany płytę fundamentową i nie udało się z różnych powodów zrobić uziomu na etapie fundamentów. Obawiam się, że podane ceny to wyjściowe. Im bardziej będę kombinowal i naciskał na zwiększenie liczby roznicowek, czy lepszy SPD, to końcową cena adekwatnie wzrośnie. Edytowane 10 Października 2021 przez Lukasz11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 11.10.2021 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2021 Pewnie tak jak mówisz cena wzrośnie , musisz określić mniej więcej czego chcesz i później chciej wycenę , ile będzie obwodów, jakie i gdzie / wg projeku / ile i jakie zabezpieczenia , plus swoje zmiany potem wycena , ewentualnie opinie , obejrzenie zdjęć i rozmowa z zadowolonymi klientami .osprzęt jakiego producentaJedna szpilka raczej nie wystarczy , zależy od warunków terenowych , ale to już wyjdzie z pomiarów / to akurat wycenić dokładnie trudno ile trzeba , jak głęboko wbić szpilek/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 17.10.2021 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Taka sytuacja. Wybieram elektryka, dom w SSO. - jeden elektryk proponuje kable z Elektrokabla w Turku. Wg niego kable NKT są łamliwe. Rolety elektryczne chce zasilać z najbliższych gniazdek elektrycznych - drugi elektryk robi tylko na kablach NKT. Wg niego kable z Elektrokabla w Turku są słabej jakości. I montuje osprzęt Schrack. Pierwszy jest o 10 tyś tańszy niż ten drugi. Ten tańszy robi bez faktury (wiadomo taniej), ale materiał na 23% VAT. Ten droższy daje fakturę i gwarancję na 3 lata. Ale materiał na 8%. No i ten droższy ewidentnie liczył koszt od mkw. domu. O tych 2 elektrykach nic nie wiem, znalazłem ich w Internecie niestety, nie mam elektryka z polecenia Macie jakieś sugestie, na co zwracać uwagę przy wyborze elektryka? Jakich firm osprzęt i kable warto wybierać? Tak jak napisali wcześniej. Najpierw dowiedz się czego Ty oczekujesz... elektryk elektrykowi nie równy. W tych czasach i w sumie kiedyś też. Można instalację wykonać na kilka sposobów. To co powinno być istotne to automatyka, zorientuj się dlaczego jej nie uwzględniasz. Poczytaj czy naprawdę jesteś świadom, że Cię to nie interesuje. Bo później to sobie można już tylko czytać albo z bezprzewodowymi użerać. Ogarnij zakres - potem proś o wyceny. Tak postępuj z każdym etapem budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamniecik 16.08.2023 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2023 Hej, polecam wybrać kogoś z elektyków na stronie https://maxi-service.pl/elektryk/, strona oferuje duży wybór elektryków, więc każdy znajdzie dla siebie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania