Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewania


emksuu

Recommended Posts

Witam,

 

posiadam następujący problem. Posiadam dom 117m2, w całości ogrzewany podłogówką. Dom ogrzewany pompą ciepła HAIER 8kW. Problem tkwi w częstym włączaniem się pompy na ogrzewanie centralnego. Temperatura zadana ustawiona na 40 stopni. Pompa włącza się, dogrzewa wodę na 50-55 stopni po czym się wyłącza. I następuje nagły spadek temperatury z 50 stopni do praktycznie 40 w dosłownie 5 min. Później przez kolejne 5-10 woda utrzymuje temp do stopni 35 po czym znów włącza się pompa... W czym może być problem ?. Czy może to świadczyć, że ta ogrzana woda spotyka się gdzieś z wodą zimną ?.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 123
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Na rozdzielaczu podlogowki jest zawor 3d mieszający wode ciepla z wodą z powrotu. Podłoga ustawiona aktualnie na około 21 stopni.

 

To pewnie zamiast grzać podłogę to grzejesz w większości tylko "mały obieg" - PC-rozdzielacz. Po co ten zawór 3D? Skoro na podłogę ma iść 21 stopni to po co na PC ustawione 35?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ustaw maksymalną temperaturę na tym zaworze , albo go w ogóle wyrzuć jak się da ( bo to może jakiś większy chytry plan instalatora). Po co pompa ma grzać wodę do tych ustawionych 35 stopni i później ją mieszać z zimną do 25 ? To straty i niższy COP. Pompa ma dawać taką temperaturę jaką potrzebuje odbiór.

EDIT: I Tak samo z rotametrami , nawet jak maszw projekcie przepływ 2l/min to i tak rozkręć je na maksa , a tylko tam gdzie będzie za ciepło ogranicz na rotametrze. Pompa Ciepła potrzebuje dużych przepływów , i zdaje się instalatorzy starej daty ciągle tego nie rozumieją ( np dlaczego do pompy 12kW rura to 5/4 cala , jak na zwykły piec 40kW z zapasem starcza 1 cal ... )

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No ok wszystko rozumiem. Ale na chłopski rozum, jeżeli pompa zagrzeje wodę do temp. np. 40 stopni, to nie powinno być tak, że ta woda sobie krąży w jakimś małym obiegu i ta temp. powinna się utrzymywać ?. I gdy jest zapotrzebowanie dopuścić wtedy ciepłej wody ?. Ja się totalnie na tym nie znam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na rozdzielaczu podlogowki jest zawor 3d mieszający wode ciepla z wodą z powrotu. Podłoga ustawiona aktualnie na około 21 stopni.

 

To chyba "fachowiec" montował który montował tylko kotły na węgiel , bo przy pompie ciepła nie montuje się żadnych zaworów trójdrożnych ani czterodrożnych bo temp ma pompie ma być temp jaka idzie w podłogę/grzejniki ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

EDIT: I Tak samo z rotametrami , nawet jak maszw projekcie przepływ 2l/min to i tak rozkręć je na maksa , a tylko tam gdzie będzie za ciepło ogranicz na rotametrze. Pompa Ciepła potrzebuje dużych przepływów , i zdaje się instalatorzy starej daty ciągle tego nie rozumieją ( np dlaczego do pompy 12kW rura to 5/4 cala , jak na zwykły piec 40kW z zapasem starcza 1 cal ... )

 

https://zapodaj.net/0c459da675267.jpg.html

 

Tutaj zdjęcie rozdzielacza.

Rozumiem, że muszę tak ustawić te "kapturki" w środku żeby zamiast na 2 były zjechane na sam dół na pozycje 5 ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To chyba "fachowiec" montował który montował tylko kotły na węgiel , bo przy pompie ciepła nie montuje się żadnych zaworów trójdrożnych ani czterodrożnych bo temp ma pompie ma być temp jaka idzie w podłogę/grzejniki ...

 

Ale to też w takim razie, jeżeli chcę ustawić podłogę na 21 stopni, to też będą straty. Bo na pompie mogę ustawić minimum 25 stopni. Dobrze to rozumiem ?.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

https://zapodaj.net/3baab024bcd91.jpg.html

 

Tak wygląda to u mnie.

 

Pompa ciepła ( z niej zasilenie i powrót)

Tak jak na obrazku zawór trójdrożny, który puszcza na CO lub CWU zależnie od potrzeby.

I dalej kolejny taki zawór trójdrożny który nie mam pojęcia jaką pełni funkcje.

Jakaś metalowa skrzynka i do niej leci woda ciepła prosto z pompy i powrót z instalacji. Do powrotu też jest opcja dopuszczania wody zrobiona.

Plus kolejne 2 rurki które nie wiem do czego służą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tam na zdjęciu widać obiegówkę łączącą górną belkę z dolną.... To jest układ typowo pod piec wysokotemperaturowy. Czy ten instalator w ogóle widział instrukcję obsługi pompy ciepła ? Na którymś ze schematów jest ,żeby tak to robić.... Układ pod pompę ciepła jest tak prosty ...

Na szybko masz tak jak na tym filmie:

Tam jest piec gazowy ,który przez taki układ grzeje wysokim parametrem ,a powinien niskim ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tam na zdjęciu widać obiegówkę łączącą górną belkę z dolną.... To jest układ typowo pod piec wysokotemperaturowy. Czy ten instalator w ogóle widział instrukcję obsługi pompy ciepła ? Na którymś ze schematów jest ,żeby tak to robić.... Układ pod pompę ciepła jest tak prosty ...

Na szybko masz tak jak na tym filmie:

Tam jest piec gazowy ,który przez taki układ grzeje wysokim parametrem ,a powinien niskim ...

 

Te belki nie są ze sobą połączone. Jeżeli mówisz o rozdzielaczu ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na rozdzielaczu podlogowki jest zawor 3d mieszający wode ciepla z wodą z powrotu. Podłoga ustawiona aktualnie na około 21 stopni.

 

To co się dziwisz? W ogóle zarór 3d tu jest bez sensu. A jak nie masz bufora/sprzęgła to jest szkodliwy.

Masz projekt instalacji? Albo te mieszacze trzeba zdemontować, albo dołożyć bufor.

 

 

No ładnie namieszane. Większość klamotów najlepiej wyrzucić. Ale jak podłogówka też tak bez logiki i projektu zrobiona to będzie problem z osiągnięciem komfortu cieplnego we wszystkich pomieszczeniach.

Ściągnij kumatego speca od instalacji na pompach ciepła z zadaniem uproszczenia systemu (117m2 bez problemu powinna ogarnąć pompa obiegowa z PC - więc dokładanie innych jest zbędne).

 

Jeżeli w tej szafce jest wymiennik, to też jest do wywalenia. Ale to powoduje, że pompa obiegowa z PC nie napędzi wody w podłogach i tymczasowo ustaw maksymalną temperaturę na zaworze 3d i niech puszcza w całości to, co dostaje z PC. I dalsze ustawienia rób tylko w PC (jak będzie za gorąco obniż krzywą).

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...