w przypadku sterowania pogodowego można skorzystać z funkcji hook-up, jest to połączenie sterowania pogodowego z termostatem on/off (np. Vitotrol 100 BSOP)

w przypadku gdy w pomieszczeniu jest temperatura poniżej wymaganej termostat pozostaje zwarti i pozwala na prace kotła w trybie pogodowym. Po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu termostat rozwiera styki blokując prace kotła. W odróżnieniu od połączenia pogodówki z Vitotrolem 200-E, termostat nie ma wpływu na algorytm sterowania pogodowego

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/265951-sterownik-do-vitodens-100w/page/3/#findComment-8066381
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 61
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

w przypadku sterowania pogodowego można skorzystać z funkcji hook-up, jest to połączenie sterowania pogodowego z termostatem on/off (np. Vitotrol 100 BSOP)

w przypadku gdy w pomieszczeniu jest temperatura poniżej wymaganej termostat pozostaje zwarti i pozwala na prace kotła w trybie pogodowym. Po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu termostat rozwiera styki blokując prace kotła. W odróżnieniu od połączenia pogodówki z Vitotrolem 200-E, termostat nie ma wpływu na algorytm sterowania pogodowego

 

Dzieki za odpowiedz, nie mam za bardzo jak podłączyć przwodowo vitotrola . Najlepiej pasowałoby coś bezprzewodowego.

Kolego może zaproponujesz coś innego? Czy raczej to nie ma sensu i wystarczy pogodowka i bsop.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/265951-sterownik-do-vitodens-100w/page/3/#findComment-8066449
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...

Witam

Posiadam piec vitodens 100-w

Podłączyłem sterownik vitotrol 200-E i wybralem parametry eksploatacja pogodowa

Nie mam podłączonego czujnika zewnetrznego czy musi być?.

Problem jest ze cały czas chodzi pompa obiegowa.

Jak wyłączę ogrzewanie załącza się ochrona zamarzania

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/265951-sterownik-do-vitodens-100w/page/3/#findComment-8077374
Udostępnij na innych stronach

W przypadku automatyki pogodowej czujnik jest obowiązkowy, bo to na jego podstawie wszystko jest wyliczane. Dodatkowo sterowanie pogodowe to sterowanie jakościowe więc pompa obiegowa pracuje non-stop przez cały sezon grzewczy.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/265951-sterownik-do-vitodens-100w/page/3/#findComment-8077424
Udostępnij na innych stronach

Witam

Posiadam piec vitodens 100-w

Podłączyłem sterownik vitotrol 200-E i wybralem parametry eksploatacja pogodowa

Nie mam podłączonego czujnika zewnetrznego czy musi być?.

Problem jest ze cały czas chodzi pompa obiegowa.

Jak wyłączę ogrzewanie załącza się ochrona zamarzania

 

W jakie sposób kocioł dowie się jak jest pogoda na zewnątrz?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/265951-sterownik-do-vitodens-100w/page/3/#findComment-8077429
Udostępnij na innych stronach

Myślałem że od tego jest regulator pokojowy vitotrol, tylko u mnie działa tylko jak w ustawieniach c7 ustawione jest 4 (ekspoatacja pogodowa).

Termostat został podłączony na kostce pod 1 (x5)

 

I wszystko w porzadku, bo Vitotrol 200 to zdalny sterownik do automatyki pogodowej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/265951-sterownik-do-vitodens-100w/page/3/#findComment-8078171
Udostępnij na innych stronach

opis funkcjonalności Vitotrola 200-E: https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/technika-systemowa/vitotrol-200-e.html

 

różnica w przypadku Vitotrola 300-E: połączenie z kotlem bezprzewodowe, kolorowy graficzny wyświetlacz, bezpośrednie sterowanie systemem Single Room Control

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/265951-sterownik-do-vitodens-100w/page/3/#findComment-8078192
Udostępnij na innych stronach

różnica w przypadku Vitotrola 300-E: połączenie z kotlem bezprzewodowe, kolorowy graficzny wyświetlacz, bezpośrednie sterowanie systemem Single Room Control

 

Rozumiem, że mowa o VITOTROL 300 A, np. taki jak tutaj:

https://sterownikitech.pl/bezprzewodowy-sterownik-vitotrol-300-a,id1110.html

 

Przeszukując internet, widzę jeszcze jakieś inne o symbolach 300 RF lub 300 E.

 

Czy ten VITOTROL 300 działa przez wi-fi, łącząc się z lokalną siecią?

 

Czy ma zasilanie bateryjne? Czy wymaga 230V?

Edytowane przez Robinson74
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/265951-sterownik-do-vitodens-100w/page/3/#findComment-8078229
Udostępnij na innych stronach

Vitotrol 300-A jest do współpracy z kotłami wyposażonymi z panel sterujący Vitotronic.

 

Kotły Vitodens 200 z serii B2xE, B2xF nie będą współpracowały z Vitotrolem 300-A dla nich dedykowanym jest Vitotrol 300-E.

Vitotrol 300-E komunikuje się z kotłem bezprzewodowo, do pracy wymaga podpięcia zasilacza ( poduszkowego lub zwykły do wpięcia do gniazdka).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/265951-sterownik-do-vitodens-100w/page/3/#findComment-8078333
Udostępnij na innych stronach

A skąd taki problem z dostępnością 300-E?

I jeszcze jedno. Czy 300-E może być znacznie oddalony od kotła i komunikować się z nim poprzez bezprzewodową sieć lokalną? Kocioł byłby połączony do innego access pointa niż Vitotrol.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/265951-sterownik-do-vitodens-100w/page/3/#findComment-8078542
Udostępnij na innych stronach

W przypadku większej odległości od kotła czy od routera / access pointa?

Zasadniczo chodzi mi o to, czy kocioł Vitodens 200 B2HF i sterownik Vitotrol 300-E komunikują się tylko bezpośrednio ze sobą, czy za pośrednictwem routera, jak w zwykłej sieci lokalnej?

Jeśli tylko bezpośrednio to dla mnie gorsza sytuacja, bo kocioł jest na innej kondygnacji niż byłby sterownik. Jeśli normalnie za pomocą lokalnej sieci wi-fi, to nie ma problemu, bo router i access point jest w pobliżu kotła i byłby także w pobliżu 300-E.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/265951-sterownik-do-vitodens-100w/page/3/#findComment-8079011
Udostępnij na innych stronach

Vitotrolo 300-E i wytwornice ciepła komunikuja się jednynie bezpośrednio ze sobą. Nie ma mozliowści przekazania ich sygnału przez za pośrednictwem WiFi czy sieci komórkowej
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/265951-sterownik-do-vitodens-100w/page/3/#findComment-8079020
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...
W dniu 23.01.2023 o 14:58, Konsultant Viessmann napisał:

Vitotrol 100-E to taki ViCare termostat tylko z wyświetlaczem, może byc ON/OFF lub modulowany - zasada działania jak w poprzednim wpisie - nie współpracuje ze sterowaniem pogodowym

Vitotrol 200-E zdalny sterownik do automatyki pogodowej - dodaje "swoje" poprawki do wyliczanej z krzywej grzewczej temepratury zasilania obiegu

Vitotrol 300-E tylko do Vitodensów 2XX

 

Nie ma czegoś takiego jak Vitotrol 200-E z poprawionym oprogramowaniem... były Vitotrole E-200 a teraz są 200-E ale to całkowicie odmienne urzadzenia i nie są w żaden sposób zamienne.

Witam, to jak pan wytłumaczy taką sytuację. W aplikacji zarejestrowany kocioł vitodens 100w, a w momencie próby dodania komponentu(w tym przypadku sterownika) aplikacja podaję tylko jeden rodzaj sterownika i jest to właśnie sterownik vitotrol e-300

Screenshot_20241027_124341_ViCare.jpg

Screenshot_20241027_124238_ViCare.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/265951-sterownik-do-vitodens-100w/page/3/#findComment-9140752
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
W dniu 23.01.2023 o 09:29, Konsultant Viessmann napisał:

w obu przypadkach kocioł (temorstat ViCare modulowany czy on/off) kocioł nie bierze pod uwage temepratury zewnętrzej.

 

1, termostat ON/OFF

na zasilaniu ustawiona jest na stałA temperatura zasilania - obliczeniowa (taka jak jest potrzebna przy -20*C na zewnątrz) a ilość ciepła doprowadzana do pomieszczenia jest sterowana długoscią cyli pracy kotła. Im cieplej na zewnątrz tym cykle pracy sa krótsze i żadsze

 

2. termostat modulowany

tu automatyka zmienia temperturę zasilania w funkcji róznicy temperatir między teperaturą wymagana w pomieszczeniu a temperature rzeczywistą pomieszczenia. Czyli np. jeśli chcemy mieć w pomieszczneiu 20*C a sterownik widzi 19,5*C to mówi do kotła pracuj z temperatura zasilania 40*C ale gdy nadal wymagamy 20*C a w pomieszczeniu będzie 18*C to tym razem sterowmnik powie do kotła pracuj z temp np 80*C. Sterownik stara się tak dobrac parametry zasilania by w przypadku dużych róznic jak najszybciej osiągnąć zadany parametr komfortu w pomieszczneniu ale jednocześnie przy malych różnicach jak najbardziej obniżyc temperature zasilania by możliwie najbardziej wydlużyć cykl pracy.

Witam mam właśnie wersje modulowana i miałem taką nadzieję że te cykle będą dłuższe przy niższej temp kotła jednak tak nie jest. Dlaczego?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/265951-sterownik-do-vitodens-100w/page/3/#findComment-9141819
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...