U mnie odkad zmniejszyli napiecie na trafo musze unikac obciazania jednej fazy bo to powoduje wzrost napiec na dwuch pozostalych i tak np. Bojler przez czasowke nie pracuje od 10tej do 14stej.l tak np. -6v na obciazonej fazie to po +3 na kazdej z dwuch pozostalych.Takie oto jaja.Przed zmiana odczepow na trafie tego nie bylo.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/page/7/#findComment-8062144
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 165
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

  • 1 month później...
Pobiera ok 34W nawet jak nie pracuje, na bojlerze elektrycznym z wyświetlaczem słychać jak co sekundę włącza i wyłącza się termostat. A nie mam innego by dalej testować. Chyba że podłącze do grzałki ogrzewania podłogowego, ale to latem mija się z celem
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/page/7/#findComment-8066847
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Ja mam instalacje PV od 4 lat ale dopiero w tym roku zaczęły się jaja z odcinaniem falownika (kilku nowych sąsiadów podpięło się z dużymi instalacjami). Za tydzień odbieram auto plug-in i pewnie to pomoże "w godzinach szczytu" w weekendy bo wiadomo, że w tygodniu auto będzie stało w pracy. Druga sprawa to magazyn energii ale kumpel mi wyliczył taki magazyn (na 10 kWh) na jakieś 35 tyś. W planach kolejny elektryk w przyszłym roku, który mógłby w okresie "słonecznym" być naprzemiennie wykorzystywany z plug-inem (przez żonę) i ładować się w dni powszednie ściągając nadmiar energii. Tesla ma nawet chyba taką aplikację, w której ustawiamy przy jakiej nadprodukcji ile ma się ładować (wiem tylko z teorii). Ja w tym czasie będę jeździł na moto do pracy.

Wszystko fajnie ale zobaczcie jakie to koszty generuje.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/page/7/#findComment-8068228
Udostępnij na innych stronach

Ja mam instalacje PV od 4 lat ale dopiero w tym roku zaczęły się jaja z odcinaniem falownika (kilku nowych sąsiadów podpięło się z dużymi instalacjami). Za tydzień odbieram auto plug-in i pewnie to pomoże "w godzinach szczytu" w weekendy bo wiadomo, że w tygodniu auto będzie stało w pracy. Druga sprawa to magazyn energii ale kumpel mi wyliczył taki magazyn (na 10 kWh) na jakieś 35 tyś. W planach kolejny elektryk w przyszłym roku, który mógłby w okresie "słonecznym" być naprzemiennie wykorzystywany z plug-inem (przez żonę) i ładować się w dni powszednie ściągając nadmiar energii. Tesla ma nawet chyba taką aplikację, w której ustawiamy przy jakiej nadprodukcji ile ma się ładować (wiem tylko z teorii). Ja w tym czasie będę jeździł na moto do pracy.

Wszystko fajnie ale zobaczcie jakie to koszty generuje.

 

Panie! Przecież to zielony ład i ekologia... ile trzeba się nakombinować aby zużyć SWOJĄ energię... A wszystko po to aby nasze węglówki mogły chodzić na jałowym.

Kupować i montować :zużywacze energii aby móc produkować na autokonsumpcję.

Ogólnie... wydaje mi się, że jeśli dalej pójdzie to w tym kierunku to trzeba będzie zakładać OFF grid panele które zaspokoją tylko autokonsumpcję a eksport energii w czasie ich produkcji i tak generuje problemy...

I znów ekologia! Tzn koszty dodatkowe na falownik hybrydowy działający bez aku. lub ładowarkę i akumulatory.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/page/7/#findComment-8068232
Udostępnij na innych stronach

Ogólnie... wydaje mi się, że jeśli dalej pójdzie to w tym kierunku to trzeba będzie zakładać OFF grid panele które zaspokoją tylko autokonsumpcję a eksport energii w czasie ich produkcji i tak generuje problemy...

I znów ekologia! Tzn koszty dodatkowe na falownik hybrydowy działający bez aku. lub ładowarkę i akumulatory.

A Ty myślisz dlaczego założyłem 6kWp w OFF-gridzie z magazynem?

Moje 10kWp w ON-gridzie produkuje, z powodu wyłączeń, rocznie poniżej 7MWh pomimo że idealnie ustawione na południe pod idealnym kątem. :(

Edytowane przez stos
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/page/7/#findComment-8068258
Udostępnij na innych stronach

Ale kombinujesz a wystarczy poprosić o obniżenie napięcia i po sprawie.

 

Załatwisz mi to?

Tauron gliwicki?

Poprosisz za mnie? Bo mnie nie wysłuchali.

Jakoś to nie działa.

Edytowane przez klaudiusz_x
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/page/7/#findComment-8068767
Udostępnij na innych stronach

Ja na oficjalna reklamacje z zalaczonymi logami falownika dostalem pisemna odp w jednym zdaniu, ze napiecia wg ich pomiarow sa ok, a cala pozostala strona to jak mam zwiekszyc autokonsumpcje zeby obnizyc napiecia...... Tauron krk
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/page/7/#findComment-8068787
Udostępnij na innych stronach

Ja na oficjalna reklamacje z zalaczonymi logami falownika dostalem pisemna odp w jednym zdaniu, ze napiecia wg ich pomiarow sa ok, a cala pozostala strona to jak mam zwiekszyc autokonsumpcje zeby obnizyc napiecia...... Tauron krk

 

A u mnie jest też kolorowo.

Całą dobę mam 240V +- na każdej fazie. Okazjonalnie tzn. raz w miesiącu spadnie do 234-236V. A w piękny słoneczny dzień dobija 248V.

Niby wszystko ok według Enea... miesci się w normie i nie zamierzają nic z tym zrobić.

A podwyższone napięcie jest na rękę tylko ZE... zwiększone zużycie, szybciej sprzęty się niszczą, żarówki przepalają.... A co ich to obchodzi.

 

Co im mogę zrobić? Bo pisałem i prosiłem... bez rezultatu. Z ich strony groźby, że jak podłączą urządzenia pomiarowe to po wykraciu napięć w normnie zostanę obciążony kosztami. Coś w stylu +500zł.

A fakt, są w normie. Ale czy to o to chodzić powinno?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/page/7/#findComment-8068811
Udostępnij na innych stronach

Tak, chodzi o to by zmieścić się w normie. Póki nie masz wyłączeń to nie masz co biadolić. Kiedyś standardowo napięcie sieci miało wynosić 220V, teraz 230V a po boomie fotowoltaicznym bywa, że przekracza 252V. Coś za coś. W przypadku droższych urządzeń, gdzie istnieje ryzyko ich uszkodzenia na skutek wyższego napięcia lub powodować ich szybsze zużycie można rozważyć zakup stabilizatora. Edytowane przez Dolce13
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/page/7/#findComment-8068852
Udostępnij na innych stronach

A u mnie jest też kolorowo.

Całą dobę mam 240V +- na każdej fazie. Okazjonalnie tzn. raz w miesiącu spadnie do 234-236V. A w piękny słoneczny dzień dobija 248V.

Niby wszystko ok według Enea... miesci się w normie i nie zamierzają nic z tym zrobić.

A podwyższone napięcie jest na rękę tylko ZE... zwiększone zużycie, szybciej sprzęty się niszczą, żarówki przepalają.... A co ich to obchodzi.

 

Co im mogę zrobić? Bo pisałem i prosiłem... bez rezultatu. Z ich strony groźby, że jak podłączą urządzenia pomiarowe to po wykraciu napięć w normnie zostanę obciążony kosztami. Coś w stylu +500zł.

A fakt, są w normie. Ale czy to o to chodzić powinno?

 

Masz duuuuży problem, który sobie sam stworzyłeś.

Chciałbym mieć takie napięcia.

Zamów, zapłacisz, może zrozumiesz.

Edytowane przez klaudiusz_x
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/page/7/#findComment-8068865
Udostępnij na innych stronach

A fakt, są w normie. Ale czy to o to chodzić powinno?

 

A czego oczekujesz? Produktu premium?

Napięcie w złączu* ma być zgodne z prawem i umową. A w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego2 stoi:

§ 45.

[...]

5. Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych III-V ustala się następujące parametry jakościowe energii elektrycznej w przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń:

[...]

2) w każdym tygodniu 95% ze zbioru 10 minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego zawiera się w przedziale odchyleń ±10% napięcia znamionowego;

 

Widzisz, jaki mają zapas? Nie tylko nie ważne chwilowe napięcie (tylko 10 minutowa średnia) to jeszcze 5% takich przedziałów może nie mieścić się w tym zakresie.

A mają interes w tym, żeby osoba na końcu najdłuższego kabla z danego transformatora, jak w środku zimy o 22:00 wszyscy odpalą co tylko mogą miała napięcie zgodne z prawem i umową. Więc przy maksymalnej produkcji PV w złączu mają też w tym zakresie to nie mają powodu do zmniejszania.

 

*Jak falownik próbuje posłać do sieci prąd to na nim napięcie jest wyższe. Różnica tym większa, im dłuższy i cieńszy kabel masz między złączem a falownikiem. Dlatego wygrywa ten sąsiad, który ma krótszy i/lub grubszy kabel. A kto oszczędził, ten traci.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/page/7/#findComment-8068883
Udostępnij na innych stronach

A czego oczekujesz? Produktu premium?

Napięcie w złączu* ma być zgodne z prawem i umową. A w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego2 stoi:

§ 45.

[...]

5. Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych III-V ustala się następujące parametry jakościowe energii elektrycznej w przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń:

[...]

2) w każdym tygodniu 95% ze zbioru 10 minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego zawiera się w przedziale odchyleń ±10% napięcia znamionowego;

 

Widzisz, jaki mają zapas? Nie tylko nie ważne chwilowe napięcie (tylko 10 minutowa średnia) to jeszcze 5% takich przedziałów może nie mieścić się w tym zakresie.

A mają interes w tym, żeby osoba na końcu najdłuższego kabla z danego transformatora, jak w środku zimy o 22:00 wszyscy odpalą co tylko mogą miała napięcie zgodne z prawem i umową. Więc przy maksymalnej produkcji PV w złączu mają też w tym zakresie to nie mają powodu do zmniejszania.

 

*Jak falownik próbuje posłać do sieci prąd to na nim napięcie jest wyższe. Różnica tym większa, im dłuższy i cieńszy kabel masz między złączem a falownikiem. Dlatego wygrywa ten sąsiad, który ma krótszy i/lub grubszy kabel. A kto oszczędził, ten traci.

 

230V to premium według Ciebie? Jeśli tak, to było by miło oglądać takie wartości chociaż w niedzielę w nocy.

Ogólnie to wsio ryba. zima/lato czy jakakolwiek inna pora/sytuacja.

Ciekawie się zrobi jak dorzucę kolejne 10kW tyle, że w OFFgrid. Ale wtedy mój ongrid będzie wszystko pchał do sieci... i Raczej ja nie będę miał z tym problemu.

Gorzej sąsiedzi. Ale według Waszych rad. Mam nie narzekać i mieć to gdzieś. No i tak chyba musi być.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/page/7/#findComment-8068900
Udostępnij na innych stronach

230V to premium według Ciebie?

 

Dokładnie 230V non stop? Tak. W praktyce nieosiągalne nawet, jak zamontujesz ogromnego UPSa on-line, bo jak włączysz piekarnik to co najmniej przez chwilę nie będzie 230V. A w sieci takich odbiorników masz masę i pracują różnie. Dlatego jest tolerancja i każde urządzenie dopuszczone do użytkowania ma działać prawidłowo w całym zakresie napięć.

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/page/7/#findComment-8068904
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie 230V non stop? Tak. W praktyce nieosiągalne nawet, jak zamontujesz ogromnego UPSa on-line, bo jak włączysz piekarnik to co najmniej przez chwilę nie będzie 230V. A w sieci takich odbiorników masz masę i pracują różnie. Dlatego jest tolerancja i każde urządzenie dopuszczone do użytkowania ma działać prawidłowo w całym zakresie napięć.

Sobie fajnie dodałeś "dokładnie 230" non stop". Hehe.... aby tylko Twoje pierdu forumowe miało jakiś sens. I mógł byś swoje teorie sypać dalej.

230V to PREMIUM wg. Kaizen.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/page/7/#findComment-8068907
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...