Wysokie napięcie, jak obejść


pietre

Recommended Posts

U mnie odkad zmniejszyli napiecie na trafo musze unikac obciazania jednej fazy bo to powoduje wzrost napiec na dwuch pozostalych i tak np. Bojler przez czasowke nie pracuje od 10tej do 14stej.l tak np. -6v na obciazonej fazie to po +3 na kazdej z dwuch pozostalych.Takie oto jaja.Przed zmiana odczepow na trafie tego nie bylo.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 167
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

  • 1 month później...
  • 2 weeks później...

Ja mam instalacje PV od 4 lat ale dopiero w tym roku zaczęły się jaja z odcinaniem falownika (kilku nowych sąsiadów podpięło się z dużymi instalacjami). Za tydzień odbieram auto plug-in i pewnie to pomoże "w godzinach szczytu" w weekendy bo wiadomo, że w tygodniu auto będzie stało w pracy. Druga sprawa to magazyn energii ale kumpel mi wyliczył taki magazyn (na 10 kWh) na jakieś 35 tyś. W planach kolejny elektryk w przyszłym roku, który mógłby w okresie "słonecznym" być naprzemiennie wykorzystywany z plug-inem (przez żonę) i ładować się w dni powszednie ściągając nadmiar energii. Tesla ma nawet chyba taką aplikację, w której ustawiamy przy jakiej nadprodukcji ile ma się ładować (wiem tylko z teorii). Ja w tym czasie będę jeździł na moto do pracy.

Wszystko fajnie ale zobaczcie jakie to koszty generuje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam instalacje PV od 4 lat ale dopiero w tym roku zaczęły się jaja z odcinaniem falownika (kilku nowych sąsiadów podpięło się z dużymi instalacjami). Za tydzień odbieram auto plug-in i pewnie to pomoże "w godzinach szczytu" w weekendy bo wiadomo, że w tygodniu auto będzie stało w pracy. Druga sprawa to magazyn energii ale kumpel mi wyliczył taki magazyn (na 10 kWh) na jakieś 35 tyś. W planach kolejny elektryk w przyszłym roku, który mógłby w okresie "słonecznym" być naprzemiennie wykorzystywany z plug-inem (przez żonę) i ładować się w dni powszednie ściągając nadmiar energii. Tesla ma nawet chyba taką aplikację, w której ustawiamy przy jakiej nadprodukcji ile ma się ładować (wiem tylko z teorii). Ja w tym czasie będę jeździł na moto do pracy.

Wszystko fajnie ale zobaczcie jakie to koszty generuje.

 

Panie! Przecież to zielony ład i ekologia... ile trzeba się nakombinować aby zużyć SWOJĄ energię... A wszystko po to aby nasze węglówki mogły chodzić na jałowym.

Kupować i montować :zużywacze energii aby móc produkować na autokonsumpcję.

Ogólnie... wydaje mi się, że jeśli dalej pójdzie to w tym kierunku to trzeba będzie zakładać OFF grid panele które zaspokoją tylko autokonsumpcję a eksport energii w czasie ich produkcji i tak generuje problemy...

I znów ekologia! Tzn koszty dodatkowe na falownik hybrydowy działający bez aku. lub ładowarkę i akumulatory.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ogólnie... wydaje mi się, że jeśli dalej pójdzie to w tym kierunku to trzeba będzie zakładać OFF grid panele które zaspokoją tylko autokonsumpcję a eksport energii w czasie ich produkcji i tak generuje problemy...

I znów ekologia! Tzn koszty dodatkowe na falownik hybrydowy działający bez aku. lub ładowarkę i akumulatory.

A Ty myślisz dlaczego założyłem 6kWp w OFF-gridzie z magazynem?

Moje 10kWp w ON-gridzie produkuje, z powodu wyłączeń, rocznie poniżej 7MWh pomimo że idealnie ustawione na południe pod idealnym kątem. :(

Edytowane przez stos
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja na oficjalna reklamacje z zalaczonymi logami falownika dostalem pisemna odp w jednym zdaniu, ze napiecia wg ich pomiarow sa ok, a cala pozostala strona to jak mam zwiekszyc autokonsumpcje zeby obnizyc napiecia...... Tauron krk

 

A u mnie jest też kolorowo.

Całą dobę mam 240V +- na każdej fazie. Okazjonalnie tzn. raz w miesiącu spadnie do 234-236V. A w piękny słoneczny dzień dobija 248V.

Niby wszystko ok według Enea... miesci się w normie i nie zamierzają nic z tym zrobić.

A podwyższone napięcie jest na rękę tylko ZE... zwiększone zużycie, szybciej sprzęty się niszczą, żarówki przepalają.... A co ich to obchodzi.

 

Co im mogę zrobić? Bo pisałem i prosiłem... bez rezultatu. Z ich strony groźby, że jak podłączą urządzenia pomiarowe to po wykraciu napięć w normnie zostanę obciążony kosztami. Coś w stylu +500zł.

A fakt, są w normie. Ale czy to o to chodzić powinno?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, chodzi o to by zmieścić się w normie. Póki nie masz wyłączeń to nie masz co biadolić. Kiedyś standardowo napięcie sieci miało wynosić 220V, teraz 230V a po boomie fotowoltaicznym bywa, że przekracza 252V. Coś za coś. W przypadku droższych urządzeń, gdzie istnieje ryzyko ich uszkodzenia na skutek wyższego napięcia lub powodować ich szybsze zużycie można rozważyć zakup stabilizatora. Edytowane przez Dolce13
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A u mnie jest też kolorowo.

Całą dobę mam 240V +- na każdej fazie. Okazjonalnie tzn. raz w miesiącu spadnie do 234-236V. A w piękny słoneczny dzień dobija 248V.

Niby wszystko ok według Enea... miesci się w normie i nie zamierzają nic z tym zrobić.

A podwyższone napięcie jest na rękę tylko ZE... zwiększone zużycie, szybciej sprzęty się niszczą, żarówki przepalają.... A co ich to obchodzi.

 

Co im mogę zrobić? Bo pisałem i prosiłem... bez rezultatu. Z ich strony groźby, że jak podłączą urządzenia pomiarowe to po wykraciu napięć w normnie zostanę obciążony kosztami. Coś w stylu +500zł.

A fakt, są w normie. Ale czy to o to chodzić powinno?

 

Masz duuuuży problem, który sobie sam stworzyłeś.

Chciałbym mieć takie napięcia.

Zamów, zapłacisz, może zrozumiesz.

Edytowane przez klaudiusz_x
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A fakt, są w normie. Ale czy to o to chodzić powinno?

 

A czego oczekujesz? Produktu premium?

Napięcie w złączu* ma być zgodne z prawem i umową. A w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego2 stoi:

§ 45.

[...]

5. Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych III-V ustala się następujące parametry jakościowe energii elektrycznej w przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń:

[...]

2) w każdym tygodniu 95% ze zbioru 10 minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego zawiera się w przedziale odchyleń ±10% napięcia znamionowego;

 

Widzisz, jaki mają zapas? Nie tylko nie ważne chwilowe napięcie (tylko 10 minutowa średnia) to jeszcze 5% takich przedziałów może nie mieścić się w tym zakresie.

A mają interes w tym, żeby osoba na końcu najdłuższego kabla z danego transformatora, jak w środku zimy o 22:00 wszyscy odpalą co tylko mogą miała napięcie zgodne z prawem i umową. Więc przy maksymalnej produkcji PV w złączu mają też w tym zakresie to nie mają powodu do zmniejszania.

 

*Jak falownik próbuje posłać do sieci prąd to na nim napięcie jest wyższe. Różnica tym większa, im dłuższy i cieńszy kabel masz między złączem a falownikiem. Dlatego wygrywa ten sąsiad, który ma krótszy i/lub grubszy kabel. A kto oszczędził, ten traci.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A czego oczekujesz? Produktu premium?

Napięcie w złączu* ma być zgodne z prawem i umową. A w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego2 stoi:

§ 45.

[...]

5. Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych III-V ustala się następujące parametry jakościowe energii elektrycznej w przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń:

[...]

2) w każdym tygodniu 95% ze zbioru 10 minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego zawiera się w przedziale odchyleń ±10% napięcia znamionowego;

 

Widzisz, jaki mają zapas? Nie tylko nie ważne chwilowe napięcie (tylko 10 minutowa średnia) to jeszcze 5% takich przedziałów może nie mieścić się w tym zakresie.

A mają interes w tym, żeby osoba na końcu najdłuższego kabla z danego transformatora, jak w środku zimy o 22:00 wszyscy odpalą co tylko mogą miała napięcie zgodne z prawem i umową. Więc przy maksymalnej produkcji PV w złączu mają też w tym zakresie to nie mają powodu do zmniejszania.

 

*Jak falownik próbuje posłać do sieci prąd to na nim napięcie jest wyższe. Różnica tym większa, im dłuższy i cieńszy kabel masz między złączem a falownikiem. Dlatego wygrywa ten sąsiad, który ma krótszy i/lub grubszy kabel. A kto oszczędził, ten traci.

 

230V to premium według Ciebie? Jeśli tak, to było by miło oglądać takie wartości chociaż w niedzielę w nocy.

Ogólnie to wsio ryba. zima/lato czy jakakolwiek inna pora/sytuacja.

Ciekawie się zrobi jak dorzucę kolejne 10kW tyle, że w OFFgrid. Ale wtedy mój ongrid będzie wszystko pchał do sieci... i Raczej ja nie będę miał z tym problemu.

Gorzej sąsiedzi. Ale według Waszych rad. Mam nie narzekać i mieć to gdzieś. No i tak chyba musi być.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

230V to premium według Ciebie?

 

Dokładnie 230V non stop? Tak. W praktyce nieosiągalne nawet, jak zamontujesz ogromnego UPSa on-line, bo jak włączysz piekarnik to co najmniej przez chwilę nie będzie 230V. A w sieci takich odbiorników masz masę i pracują różnie. Dlatego jest tolerancja i każde urządzenie dopuszczone do użytkowania ma działać prawidłowo w całym zakresie napięć.

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie 230V non stop? Tak. W praktyce nieosiągalne nawet, jak zamontujesz ogromnego UPSa on-line, bo jak włączysz piekarnik to co najmniej przez chwilę nie będzie 230V. A w sieci takich odbiorników masz masę i pracują różnie. Dlatego jest tolerancja i każde urządzenie dopuszczone do użytkowania ma działać prawidłowo w całym zakresie napięć.

Sobie fajnie dodałeś "dokładnie 230" non stop". Hehe.... aby tylko Twoje pierdu forumowe miało jakiś sens. I mógł byś swoje teorie sypać dalej.

230V to PREMIUM wg. Kaizen.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...