ezg2014 20.05.2022 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 Wyłącza się moja instalacja fotowoltaiczna z powodu wysokiego napięcia w sieci.Na mojej ulicy są w sumie 4 instalacje. Dzwoniliśmy do zakładu energetycznego i zgłaszaliśmy problem. Teraz chcemy wspólnie napisać pismo w tej sprawie. I tutaj zdziwienie. U jednego sąsiada instalacja się nie wyłącza. Dlatego nie chce podpisać pisma. Początkowo myślałem, że nie wie, o co chodzi. Ale pokazał wykresy na aplikacji i rzeczywiście jego instalacja nie wyłącza się. To wszystko bardzo dziwne, bo wszystkie instalacje robiła ta sama firma. Co może być nie tak z moją instalacją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 20.05.2022 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 Sąsiad ma ustawioną normę niemiecką i ma w 4 literach wasze instalacje. Co zrobić, pisać pisma możecie codziennie i nic z tym nie zrobią, możecie zamawiać urządzenia pomiarowe certyfikowane które zostaną Wam założone w pochmurny dzień - kiedy PV działa normalnie. A może jesteście na końcu linii energetycznej od trafo?U mnie na wsi mamy około (120-150 instalacji PV) o mocy około 750kWp i nikomu sprzęt się nie wyłącza napięcie w nocy około 225V w dzień 243V. Przed pikiem instalacji napięcie szalało nawet do 252V, ale jak ZE zobaczyło że coś jest nie teges obniżyło napięcie na trafo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/#findComment-8005466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 21.05.2022 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Niemiecka norma? To chyba nielegalne? Można to jakoś sprawdzić ? Udowodnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/#findComment-8005501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 21.05.2022 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Tak to nielegalne i za to grozi zerwanie umowy przez ZE czyli utrata starych warunków. Udowodnić to może ZE(zapisy w liczniku, moga ząłożyc pomiar na słupie itd) ale sam też możesz te podejrzenia zweryfikować przyglądając się napięciom na licznku ZE w słoneczny dzień-jak podskoczą wyraźnie i na długo ponad te 253V to znak, że ktoś ma inną norme niż PL albo sieć ma usterkę-w szczególności gdy Ty swoją foto masz wyłączoną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/#findComment-8005502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 21.05.2022 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 U mnie Tauron zakłada liczniki na których nie ma podglądu napięcia. Nie wiem, czy ich gdzieś nie zapisuje, jednak na samym liczniku ich nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/#findComment-8005506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 21.05.2022 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Niemiecka norma? To chyba nielegalne? Można to jakoś sprawdzić ? Udowodnić? Zanim powtórzysz jak papuga coś o tej "niemieckiej" normie. poczytaj jak ona wygląda i czym się rożni od polskiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/#findComment-8005507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 21.05.2022 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Tak to nielegalne i za to grozi zerwanie umowy przez ZE czyli utrata starych warunków. Udowodnić to może ZE(zapisy w liczniku, moga ząłożyc pomiar na słupie itd) ale sam też możesz te podejrzenia zweryfikować przyglądając się napięciom na licznku ZE w słoneczny dzień-jak podskoczą wyraźnie i na długo ponad te 253V to znak, że ktoś ma inną norme niż PL albo sieć ma usterkę-w szczególności gdy Ty swoją foto masz wyłączoną. Zanim zaczniecie oskarżać sąsiada popatrzcie na zwoje WLZ i podbicie napięcia które ona powoduje. Sąsiad jest może trochę mądrzejszy w wyborze średnicy swojego WLZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/#findComment-8005508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.05.2022 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 WLZ to wewnętrzna linia zasilająca, czyli linia elektryczna, służąca do przesyłu energii elektrycznej, zlokalizowana pomiędzy przyłączem, a rozdzielnicą główną w budynku.https://www.oszomega.pl/helpie_faq/co-to-jest-wlz/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/#findComment-8005516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 21.05.2022 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 (edytowane) Wszyscy się wymądrzają, szczególnie ci, u których wszystko gra. ZE jest odpowiedzialny za obniżenie napięcia, czego nie robią. A później odcinają nie stwierdzając nieprawidłowości na swojej sieci przesyłowej. A dwa. Ja mam 110m do licznika i są straty. Nie wiem jak gruby przewód musiałbym mieć (obecnie niemożliwa wymiana) by nie było strat. Także nie róbcie z siebie oświeconych, bo nie macie problemów i cwaniakujecie tak samo jak ZE. Edytowane 21 Maja 2022 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/#findComment-8005521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 21.05.2022 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Wszyscy się wymądrzają, szczególnie ci, u których wszystko gra. ZE jest odpowiedzialny za obniżenie napięcia, czego nie robią. A później odcinają nie stwierdzając nieprawidłowości na swojej sieci przesyłowej. A dwa. Ja mam 110m do licznika i są straty. Nie wiem jak gruby przewód musiałbym mieć (obecnie niemożliwa wymiana) by nie było strat. Także nie róbcie z siebie oświeconych, bo nie macie problemów i cwaniakujecie tak samo jak ZE. Tu nie o straty na długim kablu chodzi tylko o podbicie napięcia podczas wpychania energii do sieci. Autor tego tematu narzeka że jego PV się wyłącza z powodu za wysokiego napięcia a jego sąsiadowi się nie wyłącza. Zaraz znajdują się tacy którzy bez żadnych danych oskarżają sąsiada o "nielegalne" ustawienia jego inwertera na sieć niemiecką. Pojęcia nie mają jak jest różnica między polskimi ustawieniami a niemieckimi ale to dobrze brzmi i z sąsiada robią przestępcę. Sugeruję autorowi żeby się w pierwszej kolejności zainteresował jakością swojej instalacji. Jeśli jego inwerter PV włączony jest do rozdzielnicy domowej albo co gorsze do gniazdka w garażu to niech lepiej szuka problemu u siebie. Niech w pierwszej kolejności pomierzy spadki napięć na swoim WLZ. Zanim pobiegnie do ZE z pretensjami że napięcie w sieci jest za wysokie bo mu się inwerter wyłącza, nie zmierzy napięcie na swoim inwerterze i porówna z napięciem na złączu. ZE interesuje tylko to drugie napięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/#findComment-8005536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 21.05.2022 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Tak. Zgadza się. Jednak sam ZE także robi problemy.Nie wiem jakie przekroje ma autor tematu, za to wiem, co u mnie. U mnie falownik musi cisnąć według wskazań naszych falowników o 3V więcej. Całe 3V. Natomiast kiedy falownik sąsiada nie pracuje, a mój tak, różnica pomiędzy jego wskazaniami na falowniku a tym co mój pcha, to 1V. Odczyty z samych falownikow. Nie sprawdzane miernikiem.U mnie 70m przewodu Al 25mm² później rozdzie rozdzielnia i 10m 6mm2 Cu. Na końcu 4x16mm² Al 30m.Podaję do porównania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/#findComment-8005540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 21.05.2022 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 (edytowane) Tak. Zgadza się. Jednak sam ZE także robi problemy.Nie wiem jakie przekroje ma autor tematu, za to wiem, co u mnie. U mnie falownik musi cisnąć według wskazań naszych falowników o 3V więcej. Całe 3V. Natomiast kiedy falownik sąsiada nie pracuje, a mój tak, różnica pomiędzy jego wskazaniami na falowniku a tym co mój pcha, to 1V. Odczyty z samych falownikow. Nie sprawdzane miernikiem.U mnie 70m przewodu Al 25mm² później rozdzielnia i 10m 6mm2 Cu. Na końcu 4x16mm² Al 30m.Planuję wymienić jeszcze ten odcinek 10m Cu 6mm² na Al 25mm², pozostał po budowie i wpiąć się przed rozdzielnią dodawając różniczkę.Jednak według tej strony https://helukabel.pl/baza-wiedzy/kalkulator-elektryka/ i tak mam 2,5V straty. Więc odległość robi różnicę.Podaję do porównania. Edytowane 21 Maja 2022 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/#findComment-8005541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 21.05.2022 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Tak. Zgadza się. Jednak sam ZE także robi problemy. Nie wiem jakie przekroje ma autor tematu, za to wiem, co u mnie. U mnie falownik musi cisnąć według wskazań naszych falowników o 3V więcej. Całe 3V. Natomiast kiedy falownik sąsiada nie pracuje, a mój tak, różnica pomiędzy jego wskazaniami na falowniku a tym co mój pcha, to 1V. Odczyty z samych falownikow. Nie sprawdzane miernikiem. U mnie 70m przewodu Al 25mm² później rozdzie rozdzielnia i 10m 6mm2 Cu. Na końcu 4x16mm² Al 30m. Podaję do porównania. Przy max mocy Twojego inwertera (9kW) wciskanej do sieci masz 2.7V podbicia napięcia tylko na przewodach. https://lumier.pl/kalkulator/ 70m/Al25 + 1.319V 10m/Cu6 + 0.496V 30m/Al16 + 0.883V Suma 2.7V Do tego trzeba dodać podbicia napięć na wszystkich łączeniach poszczególnych kabli. Twój falownik widzi około 3V więcej niż jest w sieci. Wyłączy się przy napięciu sieci 250V i jak będziesz próbował dyskutować z ZE to Cię wyśmieją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/#findComment-8005547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kolo..9 21.05.2022 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 A czekam od ponad 2 miesiecy na jakakolwiek info co wykazal analizator i doczekac sie nie moge dzwonic juz mi sie nie chce do tych idiotow..wczoraj zadzwonilem na pogot.energ przyjechali na jednej fazie 254v przy mojej wylaczonej i gowno kierownik sie nie zgodzil obnizyc na trafo ze bedzie zima za nisko.mowie im ze zima w nocy mam zawsze 240 conajmniej choc na koncu mieszkam to do 207 jeszcze daleko ale niestety nie zgodzil sie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/#findComment-8005549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kolo..9 21.05.2022 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Jak bym wiedzial ze maja takie niewydolne sieci to bym sie w to nie pakowal .wywalilem 42k w bloto i wkur... sie od pol roku .niech zrywaja ze mna umowe i tak na pl falownik spi caly dzien.w d.. to mam.nie wywiazuja sie z umowy uniemozliwiajac odbior nadprodukcji.to ja tez nie bede . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/#findComment-8005551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 21.05.2022 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Jak bym wiedzial ze maja takie niewydolne sieci to bym sie w to nie pakowal .wywalilem 42k w bloto i wkur... sie od pol roku .niech zrywaja ze mna umowe i tak na pl falownik spi caly dzien.w d.. to mam.nie wywiazuja sie z umowy uniemozliwiajac odbior nadprodukcji.to ja tez nie bede . myślisz, że to z powodu niewydolnej/niemodernizowanej sieci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/#findComment-8005555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kolo..9 21.05.2022 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Tak.niedostosowanej do pv o czym dowiadujemy sie najczesciej po inwestycji. Prawie jak amber gold:mad::mad:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/#findComment-8005557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 21.05.2022 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 U mnie instalacja fotowoltaiczna jest przyłączona do rozdzielni. WLZ to przewód YAKY 4x25mm2 -1kV. Nie wiem, czy to pomaga , czy przeszkadza fotowoltaice? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/#findComment-8005558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 21.05.2022 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 U mnie instalacja fotowoltaiczna jest przyłączona do rozdzielni. WLZ to przewód YAKY 4x25mm2 -1kV. Nie wiem, czy to pomaga , czy przeszkadza fotowoltaice? Ile metrów ma Twoje WLZ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/#findComment-8005568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 21.05.2022 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Około 50m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/#findComment-8005574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania