stos 21.05.2022 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Około 50m. https://lumier.pl/kalkulator/ Policz dla Twoich danych spadek/podbicie napięcia na Twoim WLZ. Nie powinno być więcej niż 0.5%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/page/2/#findComment-8005578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 21.05.2022 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Dzięki. Jestem laikiem stąd dalsze pytania? Ale co to za moc w KW? Moc czego? Ilość żył to w moim przypadku 4, bo 4x25mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/page/2/#findComment-8005580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 21.05.2022 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Dzięki. Jestem laikiem stąd dalsze pytania? Ale co to za moc w KW? Moc czego? Ilość żył to w moim przypadku 4, bo 4x25mm? Moc Twojej instalacji PV (podbicie) albo max moc pobierana z sieci (spadek). Jeśli instalacja 3 fazowa wybierasz 400V. Nie zapomnij po wybraniu średnicy przewodu wybrać materiał (Cu lub Al). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/page/2/#findComment-8005581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 21.05.2022 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Taki wynik:Spadek napięcia=1.047V na pojedynczej żyle dla prądu=19.324AProcentowy wskaźnik=0.152% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/page/2/#findComment-8005583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 22.05.2022 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2022 Taki wynik: Spadek napięcia=1.047V na pojedynczej żyle dla prądu=19.324A Procentowy wskaźnik=0.152% Nie jest źle. Teraz trzeba ten wynik potwierdzić w praktyce zanim zaczniesz reklamować w ZE. Dwa mierniki do ręki i mierzyć napięcia na złączu i na inwerterze pracującym na pełnej mocy i wysyłającym tą moc do sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/page/2/#findComment-8005603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 22.05.2022 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2022 Na złączu czyli gdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/page/2/#findComment-8005651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 22.05.2022 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2022 Na złączu czyli gdzie? Złącze to jest miejsce gdzie kończy się sieć ZE a zaczyna Twoja wewnętrzna instalacja. Miejsce w którym ZE powiesił licznik energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/page/2/#findComment-8005661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 08.06.2022 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2022 Sąsiad zarzeka się , że mam dużą autokonsumpcję. Nie podpisał pisma. Reszta podpisała. ZE zaczął coś robić i okazało się, że był jakiś problem z transformatorem. Naprawili i na razie jest OK. Nie wyłącza się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/page/2/#findComment-8007935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 16.06.2022 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2022 Od kilku dni też mam fotowoltaikę i od razu standardowy problem ze zbyt wysokim napięciem w sieci. Zjawisko nasila się w dni wolne od pracy. Napięcia faz odczytane z licznika PGE, dzisiaj około godz. 12-tej: 253,7V, 252,8V i 255,5V. Od kilku tygodni zdarzało mi się mierzyć napięcia w gniazdkach. Najniższy zanotowany pomiar był rzędu 234V. Standardem jest zakres 238-245. Niestety dyndam na samym końcu linii przesyłowej. Na razie notuję, robię zdjęcia ekranu licznika, a na dniach przyjdzie dzwonić do PGE. Jak to nie pomoże, to będę skrobał pisma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/page/2/#findComment-8008942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 17.06.2022 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2022 Jak się odczytuje napięcia faz z licznika PGE? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/page/2/#findComment-8009045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 17.06.2022 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2022 Od kilku dni też mam fotowoltaikę i od razu standardowy problem ze zbyt wysokim napięciem w sieci. Zjawisko nasila się w dni wolne od pracy. Napięcia faz odczytane z licznika PGE, dzisiaj około godz. 12-tej: 253,7V, 252,8V i 255,5V. Od kilku tygodni zdarzało mi się mierzyć napięcia w gniazdkach. Najniższy zanotowany pomiar był rzędu 234V. Standardem jest zakres 238-245. Niestety dyndam na samym końcu linii przesyłowej. Na razie notuję, robię zdjęcia ekranu licznika, a na dniach przyjdzie dzwonić do PGE. Jak to nie pomoże, to będę skrobał pisma. Nie dzwoń tylko pisz. Na stronie PGE dystrybucja jest zakładka i tam można zrobić zgłoszenie. Ja zgłosiłem i na drugi dzień już obniżyli napięcie. Za parę dni przyszło potwierdzenie listem o wykonanej regulacji napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/page/2/#findComment-8009056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 17.06.2022 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2022 Od kilku dni też mam fotowoltaikę i od razu standardowy problem ze zbyt wysokim napięciem w sieci. Zjawisko nasila się w dni wolne od pracy. Napięcia faz odczytane z licznika PGE, dzisiaj około godz. 12-tej: 253,7V, 252,8V i 255,5V. Od kilku tygodni zdarzało mi się mierzyć napięcia w gniazdkach. Najniższy zanotowany pomiar był rzędu 234V. Standardem jest zakres 238-245. Niestety dyndam na samym końcu linii przesyłowej. Na razie notuję, robię zdjęcia ekranu licznika, a na dniach przyjdzie dzwonić do PGE. Jak to nie pomoże, to będę skrobał pisma. jak myślisz dlaczego w dni wolne od pracy jest wyższe napięcie? myślałem, że powinno być odwrotnie. dni wolne od pracy->więcej ludzi w domu w ciągu dnia i więcej urządzeń powłączanych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/page/2/#findComment-8009064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 17.06.2022 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2022 Pewnie z powodu znikomego poboru energii przez firmy napięcie w dni wolne wzrasta. Chyba to jest u każdego do zaobserwowania. Napięcie na liczniku odczyta się przeklikując guzikami góra/dół aż do wyświetlenia napięcia na danej fazie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/page/2/#findComment-8009076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 17.06.2022 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2022 Jak się odczytuje napięcia faz z licznika PGE? ... Napięcie na liczniku odczyta się przeklikując guzikami góra/dół aż do wyświetlenia napięcia na danej fazie. No, właśnie tak. Dwa przyciski na liczniku ze strzałeczkami/trójkącikami. W mim liczniku fazy są pod kodami: 32.7.0 - faza L1 52.7.0 - faza L2 72.7.0 - faza L3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/page/2/#findComment-8009081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 17.06.2022 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2022 (edytowane) Nie dzwoń tylko pisz. Na stronie PGE dystrybucja jest zakładka i tam można zrobić zgłoszenie. Ja zgłosiłem i na drugi dzień już obniżyli napięcie. Za parę dni przyszło potwierdzenie listem o wykonanej regulacji napięcia. Masz na myśli tę stronkę? https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/formularz-kontaktu Edit: Przed chwilą próbowałem wysłać zgłoszenie i nie wyszło. Dostałem komunikat: Token CSRF jest nieprawidłowy. Proszę spróbować wysłać formularz ponownie. Edytowane 17 Czerwca 2022 przez gondoljerzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/page/2/#findComment-8009083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 22.06.2022 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2022 Masz na myśli tę stronkę? https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/formularz-kontaktu Edit: Przed chwilą próbowałem wysłać zgłoszenie i nie wyszło. Dostałem komunikat: Token CSRF jest nieprawidłowy. Proszę spróbować wysłać formularz ponownie. Sam sobie odpowiadam, ale przy okazji podbiję wątek. Następnego dnia po opisanym wyżej zdarzeniu ponowiłem próbę i tym razem udało się wysłać do PGE zgłoszenie o zbyt wysokim napięciu. Ku mojemu zdziwieniu, dzisiaj zadzwonił mój telefon i pracownik PGE poinformował mnie o obniżeniu napięcia w mojej linii zasilającej. 12V w dół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/page/2/#findComment-8009614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 28.06.2022 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2022 Bo jesteś na końcu lini, a pisałeś że najniższe zanotowane było powyżej 230V, to znaczy że mieli możliwość obniżenia. W najgorszej sytuacji są ci którzy są podpięci do za małego trafa, które kiedyś wystarczało. Ludzie się pobudowali podłączali i transformator przestał wystarczać, no to zamiast go wymienić podbili napięci - sposób działał jak nie było instalacji PV. Obecnie są takie sytuacje że w nocy zwłaszcza jak jest zimno i ludzie grzeją się prądem wprost lub PC napięcie spada poniżej 210V, a w dzień przebija 253V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/page/2/#findComment-8010256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 30.06.2022 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2022 Bo jesteś na końcu lini, a pisałeś że najniższe zanotowane było powyżej 230V, to znaczy że mieli możliwość obniżenia. W najgorszej sytuacji są ci którzy są podpięci do za małego trafa, które kiedyś wystarczało. Ludzie się pobudowali podłączali i transformator przestał wystarczać, no to zamiast go wymienić podbili napięci - sposób działał jak nie było instalacji PV. Obecnie są takie sytuacje że w nocy zwłaszcza jak jest zimno i ludzie grzeją się prądem wprost lub PC napięcie spada poniżej 210V, a w dzień przebija 253V. Powiem krótko, gadasz bzdury. Jakby trafo przestało wystarczać to by się po porostu, popularnie mówiąc "spaliło", czyli doszło do jego uszkodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/page/2/#findComment-8010504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 30.06.2022 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2022 Ledwo starcza, 210V to jeszcze w normie, a trafo się nie spali, przeciążone co najwyżej się wyłączy i owszem są na tej lini częste wyłączenia, a napięcia są zalogowane w falowniku (od włączenia do wyłączenia) i były też niezależnie mierzone. IPZ tej lini to ~1.7 I jakoś jeszcze się trafo nie spaliło. Sprawdzany też był spadek napięcia jak sąsiad tego punktu poboru (100m) włączał mocną dwufazowa ładowarkę do elektryka (2x32A) to też napięcie mocno leciało w dół (~15V). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/page/2/#findComment-8010528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 02.07.2022 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2022 Widzę, że tu problemem jest długa albo "cienka" linia a nie rtafo. Małe trafa są zabezpieczone tylko bezpiecznikami topikowymi po stronie SN i tyle, nie mogą się wyłączać i włączać samodzielnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268572-dziwna-sprawa-z-wysokim-napi%C4%99ciem-i-wy%C5%82%C4%85czaniem-si%C4%99-falownika/page/2/#findComment-8010788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania