Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Zwiększenie mocy przyłączeniowej budynku a fotowoltaika


rs265

Recommended Posts

Witam. Mam w tej chwili moc przyłączeniowa w budynku 10kW. Złożyłem wniosek o zwiększenie na 17kW w PGE i w związku z tym muszę przejść cały proces przyłączenia na nowo. Mam też fotowoltaike instalowana na starych zasadach. Czy po zwiększeniu mocy przyłączeniowej budynku mogą mnie wrzucić na nowe zasady fotowoltaika czy to nie ma związku? Pan w PGE twierdzi, że to są dwie różne sprawy i foto zostanie na starych zasadach. Natomiast znajomy elektryk mówi, że każdego po takich zmianach wrzucają na nowe zasady fotowoltaiki. Ma ktoś doświadczenie w tej kwestii?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Status prosumenta na starych zasadach przypisany jest do punktu poboru energii (PPE), a tu nic się nie zmienia przy technicznych zabiegach takich jak np. zwiększenie mocy przyłączeniowej.

 

Co to znaczy, że przechodzisz proces przyłączenia na nowo? Jeśli instalacja to umożliwia, to wystarczy tylko wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego na odpowiednio większe. Jeśli nie, to trzeba ją dostosować. Prawdopodobnie dostaniesz też polecenie wyniesienia układu pomiarowego na zewnątrz, jeśli dotychczas był on w budynku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tzn musiałem na nowo wystąpić o warunki przyłączenia itd, zabezpieczenie przedlicznikowe mam już wymienione na większe, muszę tylko na nowo podpisać umowę. Podobno tak to zawsze wygląda. Licznik dwukierunkowy mam od początku w tej skrzynce szarej przy posesji. Dzięki za odpowiedź
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Podłączam się ze swoim pytaniem w identycznej sytuacji jak autor wątku, ale pytanie mam inne.

Mam fotowoltaikę plus 10kW moc przyłączeniowa. Szafka (ZK) na zewnątrz posesji, w niej zabezpieczenie 3x20A.

Wystąpiłem z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej do 18kW.

Otrzymałem z PGE warunki przyłączenia:

warunki_forum.jpg

 

Próbuję ustalić, czy wymiana zabezpieczenia na 32A leży w mojej gestii (mój elektryk), czy zrobi to PGE?

Próby kontaktu z PGE w celu wyjaśnienia tej (i innych kwestii) są nieskuteczne - infolinia odesłała mnie do osoby, która przygotowała warunki przyłączenia, a ta nie odbiera telefonu. Zapis w p. 2 warunków wydaje się mówić, że zabezpieczenie jest własnością PGE, zaś moja własność zaczyna się od zacisków za tym zabezpieczeniem w moją stronę. Czy dobrze ten zapis rozumiem? Kto więc wymienia zabezpieczenie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Próbuję ustalić, czy wymiana zabezpieczenia na 32A leży w mojej gestii (mój elektryk), czy zrobi to PGE?

 

Mi wymieniło PGE. Ale żeby zaplombować i wpisać do systemu, to chcieli kwit od elektryka, że instalacja wykonana prawidłowo (chociaż wcześniej dostali taki kwit, a jedyna zmiana to wymiana przez nich tego zabezpieczenia). I tenże elektryk zdziwił się, że to PGE wymieniło zabezpieczenie. Więc pewnie nie ma reguły (albo zmieniała się w czasie).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli nie ma reguły to moje pytanie o to, kto ma wymienić zabezpieczenie u mnie jest tym bardziej zasadne.

Pani na infolinii PGE powiedziała, że to ja wymieniam zabezpieczenie, ale przyciskana pytaniami wycofała się i podała numer telefonu do osoby, która przygotowała warunki przyłączenia (nikt nie odbiera połączeń).

Może jeszcze ktoś podzieli się swoimi doświadczeniami, a może ktoś jest w stanie jednoznacznie zinterpretować zapisy Warunków przyłączenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Słuszna uwaga, nie zwróciłem uwagi na ten punkt. Tak, czy inaczej niepewność pozostaje.

 

W związku z moim wnioskiem PGE zalała mnie stertą papierów jakby to chodziło o przyłączenie zupełnie nowego obiektu, którego budowa jest dopiero w planach - ciężko się laikowi w tym połapać. M. in. jest harmonogram, w którym oczekują rzeczy zupełnie nieprzystających do sytuacji. Infolinia twierdzi, że to są standardowe rzeczy, no i jak pisałem wg infolinii ja powinienem wymienić zabezpieczenie sam.

Kontaktu z osobą, która wie nie mogę nawiązać, więc grzebię w internecie. A tu jedni piszą, że zabezpieczenie wymieniali sami, inni że zakład energetyczny.

Każdy nowy głos osoby doświadczonej w temacie mile widziany.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...

Informacje końcowe o rozwoju sprawy, którą rozgrzebałem wcześniej, czyli kto ma wymienić zabezpieczenie w związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej.

W końcu udało mi się dodzwonić do osoby kompetentnej w PGE i dowiedziałem się, że to ja mam wymienić zabezpieczenie. Z czego to wynika? Otóż na umowie w prawym górnym rogu jest dodatkowy symbol UP-2 i na jego podstawie Pan z PGE wiedział, że to ja wymieniam zabezpieczenie. Oczywiście dla mnie jest to dalej magia.

Ostatecznie wynająłem elektryka, który wykonał prace. Poza nowym zabezpieczeniem dokonał też dodatkowych przełączeń w szafce stwierdzając, że tak jak było to się teraz nie robi i PGE nie odbierze. Na koniec elektryk wypisał na formularzu PGE odpowiednie zgłoszenie, którego drugą część musiałem wypełnić ja. Zgłoszenie wysłałem do PGE i czekam na ciąg dalszy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
Status prosumenta na starych zasadach przypisany jest do punktu poboru energii (PPE), a tu nic się nie zmienia przy technicznych zabiegach takich jak np. zwiększenie mocy przyłączeniowej.

 

Co to znaczy, że przechodzisz proces przyłączenia na nowo? Jeśli instalacja to umożliwia, to wystarczy tylko wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego na odpowiednio większe. Jeśli nie, to trzeba ją dostosować. Prawdopodobnie dostaniesz też polecenie wyniesienia układu pomiarowego na zewnątrz, jeśli dotychczas był on w budynku.

witam ja mam pytanie i proszę o podpowiedz posiadam fotowoltaikę o mocy 3,35 kw.jednofazowa chciałbym powiększyć o 5,5kw trójfazową czy muszę dołożyć paneli pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...