Mam zamiar samodzielnie zainstalować pompę ciepła wraz z osprzętem. Tutaj znajduje się wyliczenie zapotrzebowania na ciepło https://cieplo.app/wynik/15m53

Oczywiście pompa monoblok w wersji budżetowej. Połowa instalacji podłogówka, druga połowa grzejniki.

Jakiej pojemności powinienem zastosować bufor?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dom budowany kilka lat temu i jest piec na pellet. No cóż pierwszy dom dla wroga, następny będzie miał w całości podłogówkę ;)

 

To policz dokładnie, czy to ma sens. Jakiej temperatury w większe mrozy potrzebują grzejniki? COP pompy będzie daleki od katalogowego. A może okazać się też, że przy wysokiej TZ zabraknie mu mocy (sprawdź, jaką moc będzie miał przy GZ=-15 przy wymaganej przez grzejniki TZ).

Jak nie masz mega przewymiarowanych grzejników, to dużo stracisz na COP przez wysoką TZ - a do tego będziesz miał skomplikowane sterowanie, żeby na grzejniki puszczać inną temperaturę a inną na podłogówkę (grupa mieszająca z pompą).

Piec na pellet się rozsypał i jesteś zmuszony do wymiany, czy to skutek marketingu PC?

 

Tak czy inaczej kup projekt kotłowni (znajomość parametrów grzejników i podłogówki niezbędne). Bo trudno dobrać elementy i zgrać, żeby to dobrze działało.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Grzejniki lekko przewymiarowane, nie bardzo pamiętam jakie temp. była potrzebna na zasilaniu. Nigdy nie były mega gorące, myślę, że ok 50 st. C. powinno wystarczyć. Co do sterowania to w tej chwili mam dwa osobne sterowniki na podłogówkę i grzejniki.

Denerwują mnie ceny pelletu, mam już fotowoltaikę, liczę na niższe koszty ogrzewania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam zamiar samodzielnie zainstalować pompę ciepła wraz z osprzętem.https://cieplo.app/wynik/15m53

Oczywiście pompa monoblok w wersji budżetowej. Połowa instalacji podłogówka, druga połowa grzejniki.

Jakiej pojemności powinienem zastosować bufor?

Bufor nie jest konieczny, bo masz 50% podłogówki,

Moc grzewcza grzejników dla temperatury zasilania 45/35/22 C musi być > od mocy cieplnej pomieszczeń,

Pompa zalecana to np;Panasonic 9kW/TCap

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy kombinowanym ogrzewaniu podłogówka / grzejniki 50/50 dobrym rozwiązaniem jest przewymiarować grzejniki aby zejść jak najniżej z temperaturą zasilania grzejników. w okolicach 40 - 45 st , na 50 też PC da radę ale jej wydajność i ekonomia spada mocno w dół.

 

Przy takim połączeniu bufor jak najbardziej wskazany / zobacz na yt rozwiązania z afriso lub izzifast/ PC ładuje bufor temperatura taka jak na grzejniki , a z niego idą grupy pompowe , jedna bezpośrednio tłoczy wodę na grzejniki a druga grupa z podmieszaniem na podłogówkę .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

PC ładuje bufor temperatura taka jak na grzejniki, a z niego idą grupy pompowe, jedna bezpośrednio tłoczy wodę na grzejniki a druga grupa z podmieszaniem na podłogówkę .

Bufor to strata rzędu 1 do 3 C na zasilaniu,

Z PC > zawór trójdrogowy termostatyczny z siłownikiem > rozgałęzienie na 2 sekcje np.; podłogówka i grzejniki ,

Zobacz; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page2

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

85b8461911f2.png

 

I ładnie widać na tym przykładzie, że przestaje pracować gdzieś ok. -12 jak TZ ma być 55*. Pytanie też, jaką moc jest w stanie wtedy z siebie dać.

 

Weźmy taki przykład:

attachment.php?attachmentid=379154

 

Niby PC "tylko" 8kW - ale to dwuwentylatorowa jednostka znacznie mocniejsza, niż większość tandety która zdaniem producenta ma nominalnie podobne moce. A i tak wymięka przy tz 50* @-20 za oknem a @ 45* ma COP ledwo 1,78.

 

Więc jak jest działający, ekologiczny (100% OZE) system grzewczy zasilany wysokotemperaturowym źródłem ciepła, to bym nie zaczepiał w tej sytuacji. A jak prąd z PV przepada, to dołożyłbym tylko grzałkę do zasobnika czy (jak jest) obecnego bufora.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wymiana grzejników na 3 płytowe większej mocy tak aby zejść z temperaturą zasilania do 45 st.C.

 

Im bardziej moc grzewcza grzejników dla temperatury zasilania 45/35/22 C będzie > od mocy cieplnej pomieszczeń;

- tym zejdziesz niżej z temperaturą zasilania,

Najkorzystniej ;

- gdyby temperatury zasilania na podłogówkę i grzejniki były takie same lub zbliżone

Edytowane przez Andrzej5101
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wykres Gree 8 i 10 kW 3-fazowe dla grzejników +45*C:

splity-30-Alth3 - Gree 8 i 10 kW 3-faz.jpg

 

 

GREE-image007.jpg

 

Instrukcja (dane techniczne od str.14 i wykresy od str.18 ):

https://gree.pl/content/uploads/2021/05/instrukcja-versatiii-split-v0422-pl-www_z.pdf

 

 

edit..

 

Potrzebujesz PC o wydajności mocy 8,3 - 8,8 kW.

Haier 8 kW odpada przestanie wyrabiać przy -2*C;

Panasonic T-CAP 9 kW pociągnie to bez grzałek do -23*C;

Panasonic 9 kW wersja High do -16*C, dalej z grzałką;

Gree 10 kW do okolicy -12*C, poniżej musi wspomóc się grzałką;

Rotenso 10 kW do okolicy -11*C, dalej z grzałką;

polski Galmet Prima 10 kW do -10*C , +grzałka;

Galmet Prima 12 kW do -13*C , +grzałka;

 

Galmet

Galmet Prima 6-16.jpg

 

Rotenso

Rotenso_6_8_10.jpg

Edytowane przez Marco36
  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...