Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Pompa Ciepła - to nie zawsze oszczędność - glos rozsądku


Marco36

Recommended Posts

Najzimniej było 18 grudnia 2022r.

pogodynka pokazuje do -15*C.

Realnie stacja pogody pokazała do -17,7*C (tylko z niej nie mam wykresu) z soboty na niedzielę, a w poniedziałek rano o godz. 5:30 jak dobrze pamiętam było -14,5*C.

 

pogoda.jpg

 

(PC jest na drugiej fazie), a grzałka 3-fazowa 9 kW :

 

na górnej podziałce wykresu jest data i godzina (bez minut)

słupki pokazują pobór godzinowy

jasny niebieski to 1-faza,

filetowy to 2-faza,

żółty to 3-faza

 

prąd sobota 17-12-2022r.

 

prad 12-17.jpg

 

niedziela 18.12.2022r.

 

prad 12-18.jpg

 

poniedziałek 19-12-2022r.

 

prad 12-19.jpg

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 100
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

i wykresy temp. wody

czujnik założony na rurze wychodzącej z bufora na grzejniki

 

sobota 17-12-2022r. do poniedziałkowego poranka

 

woda 12-17.jpg

 

poniedziałek 19-12-2022r. i wtorek

 

woda 12-19_20.jpg

 

sobota - niedziela 18-12-2022r.

 

woda12-18_19.jpg

 

Na ile sobie przypominam, to po weekendzie doliczyłem się 3 godzin pracy grzałek i 5 kWh dodatkowego zjedzonego prądu (przez grzałkę).

A może 8.4 kWh dodatkowego prądu ? Liczyłem to kilka razy i teraz już nie jestem pewien.

 

W sobotę wieczorem mróz doszedł do -17*C, a temp. pokojowa powoli rosła w tempie 0,1*C na może 1,5 godz. Po obniżeniu krzywej pogodowej o 2*C po stronie minusowej, spadło też użycie grzałki.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Doprecyzuj, bo nie bardzo rozumiem.

Mogę dać wykres z interwałem pomiarowym co 10 minut

 

Bieżącego płynącego prądu nie mam na archiwalnych wykresach.

 

Na wykresie interwał jest godzinowy.

I jest to moc pobrana w skali 1 godziny.

 

Na oznaczonym wycinku widać, że grzałka nie pracowała stale przez tą 1 godzinę, bo pobrała na 3-fazie 1,29 kWh, a ma moc 2 kW na fazę.

Pomiar jest o 19 godzinie, to na tej 3-ciej fazie jest też mój komputer (który pobiera 150-180 Watt).

 

Metka pokazuje pomiar 2022-12-18 godzina 19 -

- na 3-ciej fazie pobrane 1,29 kWh, a łącznie na wszystkich fazach 4,93 kWh.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na oznaczonym wycinku widać, że grzałka nie pracowała stale przez tą 1 godzinę, bo pobrała na 3-fazie 1,29 kWh, a ma moc 2 kW na fazę.

 

Nie widać, jaką moc pobierała sprężarka ani nawet ile kWh pobrała w godzinę. Nie widać, jak długie ma cykle pracy (czy nie taktuje).

 

I nic więcej nie masz podpięte to drugiej i trzeciej fazy pod ten licznik?

 

Skoro trzy fazy miesięcznie zużywają ok. 685kWh z czego część grzałka i coś jeszcze (na pierwszej fazie - sporo błękitnego na wykresie) to jak 6kW PC może nie wyrabiać?

Z wykresu temperatury widać tyle, że nie ma dłuższego okresu pracy na wyższych obrotach.

 

attachment.php?attachmentid=463861

 

Ten wykres bardziej przypomina taktowanie, niż brak mocy grzewczej.

Rozumiem, że masz grzejniki z głowicami i brak bufora? To by wyjaśniało te szaleństwa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Tylko czemu grzałka Ci się odpalała każdego dnia?

 

Bo licznik jest na cały dom, nie tylko na grzałce (fazy 1 i 3).

Czujnik 2-giej fazy jest podpięty na zasilaniu PC.

 

 

...

 

Ten wykres bardziej przypomina taktowanie, niż brak mocy grzewczej.

Rozumiem, że masz grzejniki z głowicami i brak bufora? To by wyjaśniało te szaleństwa.

 

To nie taktowanie, a defrosty.

 

Tu masz dzisiejszy wykres wody, bez taktowania.

W dzień na dworze było w okolicy +3,5*C, obecnie jest +1*C.

 

dzis.jpg

 

-o 13 godzinie przez 40 minut grzeje bojler CWU, to widać spadek na wykresie.

 

I dzisiejszy pobór prądu:

dzis prad.jpg

 

- o 13 godz. grzanie CWU 200L o około 10*C, pobrała PC 1,59 kWh.

 

Fazy 1 i 3 to pobór domowy.

Filetowa faza-2 to sama PC (nie uwzględnia grzałki).

 

 

Już drugi miesiąc mam bufor podpięty 3-punktowo:

 

schemat po przerobce.jpg

 

zawory 1 i 2 stale otwarte 100% ; zawór 3 zamknięty 0%, a zawór 4 otwarty na 5-10% zwiększa udział bufora w magazynowaniu energii we wodzie. Zaworu 5 nie mam, brak tego połączenia.

Łącznie PC ma do dyspozycji około 250L zładu wody na CO.

To przy PC o mocy 6 kW, przypada 41,6 L wody na każdy 1 kW mocy PC.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To nie taktowanie, a defrosty.

 

I w czasie defrostów, bez bufora, temperatura nie spada poniżej 28*?

No, to może faktycznie robi defrosty grzałkami, i stąd to zużycie - bo nie widać, żeby jej mocy brakowało.

 

Tak czy inaczej - skoro nawet nie wiesz, ile kWh wzięła sprężarka a co za tym idzie nie da się oszacować, ile mogła ciepła wyprodukować i czy jej wystarczyłoby mocy, to nie da się z tego niczego wywnioskować.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wysuwasz jakieś nieprawdziwe insynuacje, zamiast zapytać.

Nie, moja PC nie używa grzałek do defrostów.

Spisuję dane z czujników raz w miesiącu i robię własne statystyki.

Przez całą obecną zimę nie użyła grzałki, wyjątek stanowią mrozy w grudniu.

Tylko w grudniu doszło (sprawdzam) 3 godz pracy grzałki BUH, pozostałe miesiące bez zmian (zero użycia grzałki).

 

Na zdęciu tego nie widać, ale z wykresu w aplikacji mogę odczytać ile w ciągu godziny pobrała PC.

 

Doprecyzuj jakie dane, to zobaczę.

 

Bufor jest 100 L - edytowałem poprzedni wpis.

 

Bufor o około 2-3*C zakłóca odczyty temp. wody powrotnej.

Mam drugi czujnik na powrocie z grzejników, a przed buforem i ten czujnik pokazuje niższą temp. wody (o 2-3*C) niż czujka wewnątrz PC. Tak więc jest przepływ przez bufor, który miesza się z powrotem z grzejników i dodaje energii podczas defrostów.

 

Z moich obserwacji wynika, że moje kalkulacje i moc PC pokrywa się danymi (bez uwzględniania zysków słonecznych).

Krzywa temperatury wody się pokrywa.

Temp. pokojowa oscyluje w zakresie +21,5*C do +22,5*C. A najczęściej w zakresie +21,5 do +22,0*C.

 

 

edit ..

2022-12-18 godz. 19 na fazie 2 jest pobór 2,35 kWh, plus grzałka dołożyła 3,3 kWh.

 

Ciekawe, wychodzi z tego, że kompresor nie był obciążony na 100%, a już dołożyła grzałki :confused:

Z tabelki mocy wynika, że ERGA 06 kW może wygenerować pobór prądu do 3,44 kW, grzejąc przy tym wodę do +50*C, przy mrozie -20*C i generując 5.00 kW mocy grzewczej.

2,35 / 3,44 = daje ok.70% obciążenia kompresora.

 

Może temp na dworze na tyle szybko opadała z -14*C do -17*C, że automatyka PC zdecydowała o dołączeniu grzałki i szybszym podnoszeniu temp. wody w instalacji CO ?

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hola hola tu o panelach ma być :D pany jest jakaś minimalna kwota wydana na fotowoltaikę aby dostać dofinansowanie ? kupiłem 10 paneli 400 watt bez papierów więc tu już odpada pozostaje falownik jakaś rozdzielnia kable i jakieś bzdety pewnie nie więcej jak 6-7 tys razem pytanie przejdzie to aby dostać te sławetne 6 kobli .
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wysuwasz jakieś nieprawdziwe insynuacje, zamiast zapytać.

 

Jak nie, jak tak:

Wrzucisz wykres, jak pracowała w niższej temperaturze? W praktyce. I jak pracowała przy +2 czy +7?

 

Nie potrafisz jednak wrzucić wykresu z mocy ani dokładnej, ani średniej na każdą godzinę - a tylko ze zużycia energii i to bez wyraźnego podziału na sprężarkę i grzałkę, bo różne sprzęty masz podpięte pod miernik.

 

Spisuję dane z czujników raz w miesiącu i robię własne statystyki.

 

Miesięczne... No, to dużo da się wywnioskować.

Potrafisz wrzucić chociaż średnią moc cieplną PC godzinową?

 

 

Tylko w grudniu doszło (sprawdzam) 3 godz pracy grzałki BUH, pozostałe miesiące bez zmian (zero użycia grzałki).

 

Skąd wiesz, skoro:

Na oznaczonym wycinku widać, że grzałka nie pracowała stale przez tą 1 godzinę, bo pobrała na 3-fazie 1,29 kWh, a ma moc 2 kW na fazę.

Pomiar jest o 19 godzinie, to na tej 3-ciej fazie jest też mój komputer (który pobiera 150-180 Watt).

 

 

Czujkę z 2-giej fazy przepiąłem na tylko PC, ale już nie pamiętam kiedy, czy może to było przed tamtym mrozem, czy później.

 

 

Skąd wiesz, ile pobrał komputer, a ile grzałka?

 

I jak podpinasz sam komputer do tej samej fazy? Masz dedykowane gniazdko (jedno, bez rozgałęziacza)? Masz bałagan i jak nie masz opomiarowanej samej pompy to te wykresy o kant rzyci potłuc.

 

Jak nie potrafisz podać kW pobierała sprężarka a ile grzałka to szkoda czasu nad zastanawianiem się, co te dane prezentują.

 

Hmm.. może powinienem jej przestawić temperaturę przyzwolenia na użycie grzałki. Obecnie jest od -8*C.

 

Jak wyłączysz grzałkę całkiem, to monitorując pobór prądu czy chociaż zużycie kWh/h (czyli średnią moc godzinową) w odniesieniu do temperatury za oknem (zakładając stałą temperaturę wewnątrz - bo jak Ci się zmienia, to niczego nie dowodzi) sprawdzisz, czy zyski robią różnicę, czy nie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@Marco36: świetny wątek, na pewno przyda się wielu osobom i odpowie na podstawowe pytania.

.

Śmiem wątpić, by jakikolwiek laik, do którego miał być temat skierowany, przebrnął przez kolejne dwie strony :D Swego czasu, jak przychodzili do mnie ludzie z zapytaniami o PC i reku, kierowałem ich tutaj, by jakieś info uzyskali, ale jak każdy mi mówił, że ciężko coś sensownego wyłowić pośród pierdół, to już tego nie robię.

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kaizen

 

nadal insynuacje. Próbujesz czytać między wierszami coś, czego nie napisałem.

 

- nie zgodziłem się na dopłacanie 800 PLN za moduł LAN do Daikina.

Tańsi (budżetowi) producenci PC, mają moduł Wi-Fi z standardzie.

 

- za połowę tej ceny mam miernik energii 3-fazowy Zamel MEW,

+ czujniki temp. SonOff. Z podglądem w systemie Supla.

 

Sam czujniki zakładałem, to wiem co mierzą.

 

Pierwszy wniosek z 18 grudnia godz. 19 - był zbyt nieprawdopodobny.

 

Po korekcie - wniosek, że jednak czujnik poboru prądu przestawiłem o tydzień wcześniej z pomiaru fazy-2, na pomiar na drucie - za bezpiecznikiem zasilającym PC.

Więc poprawny wniosek, że PC pobrała 18 grudnia 2022r. o 19 godz. = 2,35 kWh prądu, plus grzałka dołożyła 3,3 kWh.

 

Nadal nie jest to 100% obciążenia kompresora.

Z tabeli mocy wychodzi, że PC przy poborze 3,44 kW, może grzać wodę do +50*C i generować 5 kW mocy grzewczej.

 

Daikin - tabelka - Moc_defrost.jpg

 

2,35 / 3,44 = daje ok.70% obciążenia kompresora. Woda w CO została zagrzana maksymalnie do +42,6*C.

Może temp na dworze na tyle szybko opadała z -14*C do -17*C, że automatyka PC zdecydowała o dołączeniu grzałki i szybszym podnoszeniu temp. wody w instalacji CO ?

 

Raz w miesiącu spisuję czas pracy pompki obiegowej, czas pracy kompresora i czasy pracy grzałek - z danych systemu PC.

Uruchamianych i sterowanych przez system PC.

Czas Grzałki dodatkowo sprawdziłem bezpośrednio po mroźnym weekendzie, trzy dni później i na koniec miesiąca.

Raz w tygodniu spisuję z systemu PC dobową produkcję i pobór energii.

 

Wg systemu Daikina (a w nawiasie podlicznik sama PC, bez grzałki)

17 grudnia - sobota, samo CO / produkcja = 96 kWh / pobór = 36 kWh (a wg podlicznika CO + CWU 35,17 kWh)

18 grudnia - niedziela / produkcja = 114 kWh / pobór = 53 kWh (a wg podlicznika CO + CWU 44,46 kWh)

19 grudnia - poniedziałek / produkcja = 107 kWh / pobór = 47 kWh (a wg podlicznika CO + CWU 39,51 kWh)

 

System PC wykazał wtedy 2 kW/doba poboru mocy na grzanie CWU.

 

Do poboru energii rejestrowanego przez niezależne czujniki prądu i temperatury, mam dostęp w każdej chwili na serwerze Supli.

- dane się zgadzają.

 

prąd z interwałem pomiaru 10 minut

prąd co 10 minut.jpg

- jednoczesny wzrost poboru mocy na fazach 1 i 3 wskazuje na odpalenie grzałki, widać też że grzałka nie pracowała ciągle.

Grzałka dogrzewała wodę cyklicznie, "dobijając" tylko dodatkowej mocy.

 

woda zasilająca CO

woda zasilająca.jpg

- maksymalna uzyskana temp. +42,6*C.

 

woda na powrocie z CO, przed buforem:

woda na powrocie.jpg

- jeszcze nie zmieniłem opisu (wcześniej czujnik był za rekuperatorem).

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Śmiem wątpić, by jakikolwiek laik, do którego miał być temat skierowany, przebrnął przez kolejne dwie strony :D Swego czasu, jak przychodzili do mnie ludzie z zapytaniami o PC i reku, kierowałem ich tutaj, by jakieś info uzyskali, ale jak każdy mi mówił, że ciężko coś sensownego wyłowić pośród pierdół, to już tego nie robię.

 

W zasadzie dla laików jest pierwsza strona.

Reszty mogą nie czytać, by nie mieszać sobie w głowach.

 

Niestety na tym forum, często zdarza się schodzenie z głównego tematu.

I najluźniejsze traktowanie przez adminów, jakie spotkałem.

 

Najgorsze doświadczenia mam z forum Xiaomi pl.

Na forum Xiaomi pisałem w poprawnym dziale, ale adminowi nie spodobał się wpis, bo uważał, że gdzieś wcześniej (w tym temacie) było to już omawiane - w efekcie na starcie usunął mój wpis i jeszcze groził mi banem.

Na może 10 różnych for z jakich korzystałem w moim życiu (komputerowych, samochodowych, budowlanych) - ten był najbardziej hardkorowy. Nigdzie indziej nie spotkałem się z taką wręcz agresją ze strony adminów.

Edytowane przez Marco36
  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kaizen

 

nadal insynuacje. Próbujesz czytać między wierszami coś, czego nie napisałem.

 

- nie zgodziłem się na dopłacanie 800 PLN za moduł LAN do Daikina.

Tańsi (budżetowi) producenci PC, mają moduł Wi-Fi z standardzie.

 

- za połowę tej ceny mam miernik energii 3-fazowy Zamel MEW,

+ czujniki temp. SonOff. Z podglądem w systemie Supla.

 

Sam czujniki zakładałem, to wiem co mierzą.

 

Pierwszy wniosek z 18 grudnia godz. 19 - był zbyt nieprawdopodobny.

 

Po korekcie - wniosek, że jednak czujnik poboru prądu przestawiłem o tydzień wcześniej z pomiaru fazy-2, na pomiar na kablu - za bezpiecznikiem zasilającym PC.

Więc poprawny wniosek, że PC pobrała 18 grudnia 2022r. o 19 godz. = 2,35 kWh prądu, plus grzałka dołożyła 3,3 kWh.

 

Nadal nie jest to 100% obciążenia kompresora.

Z tabeli mocy wychodzi, że PC przy poborze 3,44 kW, może grzać wodę do +50*C i generować 5 kW mocy grzewczej.

 

[ATTACH=CONFIG]463875[/ATTACH]

 

2,35 / 3,44 = daje ok.70% obciążenia kompresora. Woda w CO została zagrzana maksymalnie do +42,6*C.

Może temp na dworze na tyle szybko opadała z -14*C do -17*C, że automatyka PC zdecydowała o dołączeniu grzałki i szybszym podnoszeniu temp. wody w instalacji CO ?

 

Raz w miesiącu spisuję czas pracy pompki obiegowej, czas pracy kompresora i czasy pracy grzałek - z danych systemu PC.

Uruchamianych i sterowanych przez system PC.

Czas Grzałki dodatkowo sprawdziłem bezpośrednio po mroźnym weekendzie, trzy dni później i na koniec miesiąca.

Raz w tygodniu spisuję z systemu PC dobową produkcję i pobór energii.

 

Wg systemu Daikina (na podliczniku sama PC, bez grzałki)

17 grudnia - sobota, samo CO / produkcja = 96 kWh / pobór = 36 kWh (a wg podlicznika CO + CWU 35,17 kWh)

18 grudnia - niedziela / produkcja = 114 kWh / pobór = 53 kWh (a wg podlicznika CO + CWU 44,46 kWh)

19 grudnia - poniedziałek / produkcja = 107 kWh / pobór = 47 kWh (a wg podlicznika CO + CWU 39,51 kWh)

 

System PC wykazał wtedy 2 kW/doba poboru mocy na grzanie CWU.

 

Do poboru energii rejestrowanego przez niezależne czujniki prądu i temperatury, mam dostęp w każdej chwili na serwerze Supli.

- dane się zgadzają.

 

prąd z interwałem pomiaru 10 minut

[ATTACH=CONFIG]463872[/ATTACH]

- jednoczesny wzrost poboru mocy na fazach 1 i 3 pokazuje, że grzałka nie pracowała ciągle.

Grzałka dogrzewała wodę cyklicznie, "dobijając" tylko dodatkowej mocy.

 

woda zasilająca CO

[ATTACH=CONFIG]463873[/ATTACH]

- maksymalna uzyskana temp. +42,6*C.

 

woda na powrocie z CO, przed buforem:

[ATTACH=CONFIG]463874[/ATTACH]

- jeszcze nie zmieniłem opisu (wcześniej czujnik był za rekuperatorem).

 

Domy trochę podobne mamy z tym że ja mam 12 cm grafitowego pod dachem mamy podobnie ja 30 wełny mam też pustkę w ścianie ale nie mam kaloryferów tylko podłogówkę i pompę ciepła robioną z klimatyzatora gree amber gold prestige i jak mi pobór prądu przekraczał 30kwh/dobę a było tego 3 dni bo normalnie w granicach 15kwh pobiera to dylerki dostawałem w domu mus to 23 stopnie i zadaję sobie pytanie po co ludzie tyle kasy płacą za tzw markowe pompy ? w pompie nie mam grzałek poza tacą i karteru , ten pobór pow 30 kwh był w czasie 18-to stopniowego mrozu i żadnych grzałek pompa nadal miała zapas ,cwu grzeję do 50 stopni bo tylko wanny .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Domy trochę podobne mamy z tym że ja mam 12 cm grafitowego pod dachem mamy podobnie ja 30 wełny mam też pustkę w ścianie ale nie mam kaloryferów tylko podłogówkę i pompę ciepła robioną z klimatyzatora gree amber gold prestige i jak mi pobór prądu przekraczał 30kwh/dobę a było tego 3 dni bo normalnie w granicach 15kwh pobiera to dylerki dostawałem ...

 

Za pierwszym razem miałem podobnie początkowo szło 12-17 kWh/doba, a z pierwszym mrozem skoczyło powyżej 27 kWh/doba - przestraszyłem się tego.

A finalnie, za cały miesiąc, czy całą zimę - wychodzi całkiem spoko.

Pierwsza zima zamknięta poborem prądu 3'850 kWh, druga zima poborem 3'750 kWh.

Po pomnożeniu przez stawkę 0,7 zł wychodzi poniżej 3 tys. PLN za ogrzewanie.

To i przestałem zwracać uwagę, na krótkotrwałe wzrosty podczas mrozów.

 

Rok temu grzałeś Haierem 8 kW (bez grzałki) - czyżby jednak nie wyrabiał na Twoim domie ?

 

A kasę ludzie wydają - bo jest zmowa cenowa producentów i PC kosztują 2,5 - 3 x tyle co klimatyzacja. Mimo że fizycznie to takie same urządzenia. Płacimy podatek od nowości.

Też uważam, że dodatkowe czujniki czy nieco mocniejszy kompresor po kosztach produkcyjnych nie jest droższy niż 2 tys. PLN.

I jak klimatyzacja o mocy 5 kW kosztuje 6-8 tys., to wartość PC o takiej samej mocy nie powinna być wyższa niż te 2-3 tys. od porównywalnej klimatyzacji.

Pozostałe 2x ceny to know-how i podatek od nowości, bo nazwali to Pompa Ciepła, a nie klimatyzacja z funkcją grzania.

Ale klient końcowy nie ma wyboru, bo w ofercie sprzedaży brak tańszych PC.

 

Defakto PC Split powinna być tańsza od klimatyzacji MultiSplit. Bo PC ma tylko dwa moduły do połączenia, a MutiSplit klima. może mieć i cztery nawiewy oddzielnie łączone freonem.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rok temu grzałeś Haierem 8 kW (bez grzałki) - czyżby jednak nie wyrabiał na Twoim domie ?

Wręcz przeciwnie był za mocny ale dałem go młodemu i on teraz nim grzeje nowy dom 140m2 i ostatnie mrozy po minus 18 nie robiły na haierku żadnego wrażenia i bez grzałek , ja zato strzeliłem sobie w kolano bo ten gree jest 7kw i skurczybyk też dwa razy za mocny na mój dom nawet jak mu zapnę cały dom po podłogach około 200 m2 to po jakimś czasie ledwo co idzie na najniższej mocy a i czasem się wyłączy na godzinkę bo niżej niż 670 watt z poborem nie może akurat ten model zejść ,sprężarka dwurotacyjna w nim .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

- za połowę tej ceny mam miernik energii 3-fazowy Zamel MEW,

+ czujniki temp. SonOff. Z podglądem w systemie Supla.

 

Energii. A temat rozbija się o moc. A tego nie mierzysz.

Tańsze są zestawy od PV monitor - i możesz na żywo robić wykresy jak wykres Kaszpira, który wrzucałem. Wprawdzie nie mierzy ciepła wytwarzanego, ale już z mocy pobieranej z gniazdka przy znanej temperaturze DZ i GZ można szacować.

 

 

Więc poprawny wniosek, że PC pobrała 18 grudnia 2022r. o 19 godz. = 2,35 kWh prądu, plus grzałka dołożyła 3,3 kWh.

 

Wiesz, ja miałem godziny że grzałem z mocą 11kW podłogę. Jak nie porównasz wykresów temperatur i mocy z kilku godzin dla grzejników bez bufora i kilkunastu przy podłogówce i/lub buforze, to nie można z tego żadnych wniosków wyciągać.

 

18 grudnia - niedziela / produkcja = 114 kWh / pobór = 53 kWh (a wg podlicznika CO + CWU 44,46 kWh)

 

Wg Twojej tabelki przy A-15W35 PC potrafi sprężarką 5,56kW a pracowała ze średnią mocą 4,75kW, czyli sprężarka miała 0,81kW zapasu więc nie potrzebowała grzałki i nie masz temperatury biwalentnej, jak pisałeś "w okolicy -13,5*C" tylko znacznie niżej. Razem z CWU. Więc to nie brak mocy był przyczyną odpalania grzałek.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...