bleidd 07.03.2023 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2023 (edytowane) W tym roku planuje garaż z pozwoleniem (> 35m2). Mam podciągnięty kabel 5x4mm2 (3 fazy, neutral i uziemienie) z domu do miejsca gdzie stanie garaż. Z racji, że garaż z pozwoleniem to będę musiał odebrać budynek i tutaj pytanie, bo planowałem sobie sam zrobić instalacje w garażu (nic szałowego tam nie będzie, parę gniazdek pod 230V i oświetlenie, nie potrzebuje nic więcej). Ale nie wiem jak to wygląda w przypadku odbioru budynku czy potrzebuje zrobić rozdzielcznie z bezpiecznikami? Kabel tak jak pisałem 5x4mm na osobnym bezpieczniku w domu B 20A 3-biegunowym. Oraz czy potrzebuje osobne uziemienie do garażu? Uziemienie mam przy domu, szpilkowe i w tym kablu z domu podciągniętym do garażu mam też kabel uziemiający, ale czy się nada czy robić osobny uziom pod garaż? Garaż ok. 20m od domu i taka będzie mniej więcej długość tego kabla 5x4mm2. Edytowane 7 Marca 2023 przez bleidd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.03.2023 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2023 Odbiór budynku następuje w 90% za milczącą zgodą bez kontroli. Należy zrobić na pewno powykonawczą inwentaryzację geodezyjną tak aby nanieść budynek na mapy.Następnie zgłosić powierzchnię budynku ze względów podatkowych.Co do instalacji to nic się w temacie ( projektów itp. ) się nie zgłasza.Kabel i instalacja wewnętrzna we własnym zakresie.Moim zdaniem problemem jest grubość przewodu ochronnego PE w kablu.Zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2010 oraz PN-HD 60364-4-41, najmniejszy dopuszczalny przekrój głównych przewodów wyrównawczych ochronnych, ze względu na wytrzymałość mechaniczną, wynosi: 6 mm2 w przypadku przewodu miedzianego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domsat 08.03.2023 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2023 Autorze tematu - masz prawidłowy kabel do zasilania standardowego garażu. Nie czytaj porad w/w bo on wprowadza Cię w błąd swoją niewiedzą, bo nie jest z zawodu elektrykiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.03.2023 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2023 Autorze tematu - masz prawidłowy kabel do zasilania standardowego garażu. Nie czytaj porad w/w bo on wprowadza Cię w błąd swoją niewiedzą, bo nie jest z zawodu elektrykiem. domsat cymbale! Na szczęście pytający ma możliwość weryfikacji treści podanej Normy. Garaż jest wolnostojący oddalony od domu więc raczej nie jest to połączenie lokalne miejscowe wewnątrz budynku tylko główne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domsat 09.03.2023 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Mareks77 cymbale (sorry, ale muszę zejść do twego poziomu)Nie masz fachowej wiedzy = pomylisz pojęcia, Nie "doradzaj" w tym dziale ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 09.03.2023 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Witam.Ano właśnie. Mareks77 wspomniał o najmniejszym przekroju głównych przewodów wyrównawczych ochronnych. I tu się zgadza, p. 544.1.1 normy PN-HD 60364.5.54:2010 rzeczywiście o tym mówi, ale ...Garaż jest oddalony od budynku głównego 20 m. Zasilany kablem o określonym przekroju. Czy wobec tego możemy tutaj (w garażu) mówić o głównych przewodach wyrównawczych? Bardzo watpię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.03.2023 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 (edytowane) Mareks77 cymbale (sorry, ale muszę zejść do twego poziomu) Nie masz fachowej wiedzy = pomylisz pojęcia, Nie "doradzaj" w tym dziale ! domsat...... to nie jest dział domofonów i anten. Witam. Ano właśnie. Mareks77 wspomniał o najmniejszym przekroju głównych przewodów wyrównawczych ochronnych. I tu się zgadza, p. 544.1.1 normy PN-HD 60364.5.54:2010 rzeczywiście o tym mówi, ale ... Garaż jest oddalony od budynku głównego 20 m. Zasilany kablem o określonym przekroju. Czy wobec tego możemy tutaj (w garażu) mówić o głównych przewodach wyrównawczych? Bardzo watpię. elpapiotr. To cytat dla budynków wielorodzinnych piętrowych ale ma także zastosowanie do pomieszczenia (garażu) oddalonego o 20mb, nie związanego mechanicznie z domem którego potencjał będzie się raczej różnił. Wykonane w jednym miejscu połączenia wyrównawcze główne mogą nie wystarczać, jeżeli w jakimkolwiek miejscu budynku pojawiają się nowe, dodatkowe części przewodzące podlegające takim połączeniom. Wymaga to powtórzenia, odtworzenia połączeń wyrównawczych głównych. Drugim motywem skłaniającym do tego może być chęć obniżenia napięć dotykowych, osiągających znaczne wartości przy zwarciach L-PE w miejscach instalacji odległych (decyduje długość przewodów ochronnych) od najbliższej szyny wyrównawczej. W zależności od ekwipotencjalizującego efektu konstrukcji budynku, takie połączenia powinny być odtwarzane w odstępach pionowych nieprzekraczających od 15 do 30 m. Edytowane 9 Marca 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 09.03.2023 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 (edytowane) No tak. Jak posadzisz garaż na budynku, wykonasz kilka jego pięter, to może bym się zgodził.Ale nie zgodzę się, bo nawet nie wiem, skąd wytrzasnąłeś wymóg dla budynków wielorodzinnych piętrowych.Który punkt której normy, jeżeli będziesz łaskawy ?To, że doktor Musiał pisał o tym : http://www.edwardmusial.info/pliki/polaczenia_wyrownawcze_ochr.pdfnie znaczy, że możesz sobie wklepywać do tego garazu.Może jednak wrócisz do p. 543.1.3 i 543.1.4 PN-HD 60364-5-54;2010 ? Edytowane 9 Marca 2023 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.03.2023 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 (edytowane) No tak. Jak posadzisz garaż na budynku, wykonasz kilka jego pięter, to może bym się zgodził. Ale nie zgodzę się, bo nawet nie wiem, skąd wytrzasnąłeś wymóg dla budynków wielorodzinnych piętrowych. Który punkt której normy, jeżeli będziesz łaskawy ? To, że doktor Musiał pisał o tym : http://www.edwardmusial.info/pliki/polaczenia_wyrownawcze_ochr.pdf nie znaczy, że możesz sobie wklepywać do tego garazu. Może jednak wrócisz do p. 543.1.3 i 543.1.4 PN-HD 60364-5-54;2010 ? Nie będę nic sadził. Twój argument to zdanie wyrwane z kontekstu. Czy u Ciebie zdrowy rozsądek także ma jakąś normę? dr. Musiał pisał również że: nie można poprawnie projektować i wykonywać instalacji elektrycznych kierując się obecnymi polskimi przepisami. Piętro budynku ma w tym wypadku tą przewagę że jest posadowione na tym samym fundamencie i uziomie natomiast odrębny budynek od niego oddalony tym bardziej garaż który można podciągnąć do pomieszczeń o specjalnym przeznaczeniu Napisałem iż moim zdaniem problemem jest grubość przewodu ochronnego PE w kablu, po czym pewien znany Tobie instalator anten z miasta Łodzi który jeszcze nikomu nic konstruktywnego nie doradził wylał swój heit. Edytowane 9 Marca 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 09.03.2023 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Weź w końcu odczep się od budynku wielopiętrowego. Ja nie neguję, że Napisałem iż moim zdaniem problemem jest grubość przewodu ochronnego PE w kablu,, zakwestionowałem wypowiedź o głównych przewodach ochronnych wyrównawczych w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.03.2023 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 ....... , zakwestionowałem wypowiedź o głównych przewodach ochronnych wyrównawczych w garażu. Nie wiem z jakiego względu....... czyżby w garażu nie było części przewodzących dostępnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domsat 09.03.2023 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Imadło - część przewodząca dostępna w garażu - w/g Mareks77 należy objąć połączeniem wyrównawczym Cu 6 mm kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.03.2023 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Imadło - część przewodząca dostępna w garażu - w/g Mareks77 należy objąć połączeniem wyrównawczym Cu 6 mm kw. Do autora komentarza / reputacji którą mi przysłał. TO NIC NIE ZMIENI...... lepiej ignorować i nauczyć się z tym żyć. Z takiego szamba to już się tak łatwo nie wychodzi , a jeśli nawet można się jakoś wygrzebać, to smrodu, jaki zostawiło, nie da się usunąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 09.03.2023 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Moim zdaniem imadło nie jest częścią przewodzącą dostępną, tak na marginesie. Obcą - tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 09.03.2023 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 ...... Należy zrobić na pewno powykonawczą inwentaryzację geodezyjną tak aby nanieść budynek na mapy. Następnie zgłosić powierzchnię budynku ze względów podatkowych. Chyba nic nie trzeba zgłaszać, urząd gminy na bieżąco ma podgląd do bazy EGiB, od nowego kwartału będzie naliczony podatek od budynku. Może od nowego miesiąca? Przyjdzie obliczenie podatku, to zapłacisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domsat 09.03.2023 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Marek77- ten cham od komentarza to pewnie twój kumpel. Wykazać głupieniu niewiedzę to on niestety nie poprawi się, ale rynsztokiem zajedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.03.2023 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Chyba nic nie trzeba zgłaszać, urząd gminy na bieżąco ma podgląd do bazy EGiB, od nowego kwartału będzie naliczony podatek od budynku. Może od nowego miesiąca? Przyjdzie obliczenie podatku, to zapłacisz. Bertha..... u nas w urzędzie pokój na 5 piętrze rozsyłający powiadomienia o podatku do dnia dzisiejszego nie zaktualizował sobie danych nowego adresu zameldowania które robiłem na 7 piętrze tegoż samego urzędu. Nie wspomnę już o kontakcie telefonicznym który tydzień po złożeniu deklaracji wyjaśniał ostatecznie metraż mojego poddasza użytkowego, a Ty tu wspominasz jakieś dziwne metody w których jeden urzędnik sam sobie coś zaktualizuje z bazy danych drugiego bez wiedzy i fatygi zainteresowanego, Te zachodnie standardy to przywędrowały do was chyba razem z Joe Biden-em który nad wami leciał aby nie było wstydu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 09.03.2023 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 (edytowane) Imaginuj sobie Waść, że w naszym zaborze operat po inwentaryzacji budynku (obowiązkowo z załączonym wnioskiem właściciela o ujawnienie zmian - mam tego dopilnować) powoduje zmianę w bazie EGiB i po przyjęciu operatu, dział EGiB wysyła zawiadomienie o zmianach w KW do sądu rejonowego. W KW natychmiast pojawia sie wzmianka o wniosku, a kiedy nastapi wpis ujawniajacy zmianę, to całkiem inna sprawa. Stanie sie to w kolejności wpływu, po czasie jaki jest niezbędny aby fizycznie dokonać zmiany w dziale I. Czyli trwa długo, ale za to jest za darmo. Gdy osobiście dostarczysz dokumenty do sądu i złozysz wniosek o zmiany, to musisz uiścić opłatę. Za darmo nic.P.S.Dopytałem wczoraj w urzędzie i faktycznie musi być deklaracja właściciela budynku. Edytowane 11 Marca 2023 przez Bertha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domsat 13.03.2023 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2023 Szanowni forumowiczeKolejny raz prymityw umysłowy usiłuje mnie obrazić - oto ostatnia wiadomość na moim koncie, a związana z tym tematem:"ten cham nie jest bardziej chamski od ciebie ale nie am jakto być hipokrytą,no nie?"Autorze tego wpisu, mały anonimowy człowieczku - nie dorastasz mi do pięt aby mnie urazić, nawet nie potrafisz pisać po polsku !Na marginesie - moderatorze forum tolerujesz takich uczestników ?Zresztą wyłączam się z forum, bo należy być z daleka od takich psycholi, nie wiadomo co im w głowie siedzi. Żegnam. "Bawcie się" dobrze niedouczeni doradzający, robicie tylko krzywdę pytającym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bleidd 19.03.2023 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2023 Ależ dyskusja To ja jeszcze miałbym pytanie o ocenę schmatu do rozdzielni w garażu: https://i.ibb.co/K544vFm/rozdzielnia.png będzie / nie będzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania