Kaizen 15.03.2023 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 (edytowane) Taki, że wentylacja grawitacyjna dotyczy TYLKO kotłów pobierających powietrze z pomieszczenia. Natomiast ŻADEN przepis nie precyzuje wentylacji pomieszczeń dla kotłów pobierających powietrze z zewnątrz, z zamkniętą komora spalania. A gdzie widzisz cokolwiek o wentylacji grawitacyjnej w tym przepisie? Ten przepis tylko i wyłącznie zabrania urządzeń pobierających do spalania powietrze pomieszczenia przy wentylacji WYWIEWNEJ. A przepis precyzujący wentylację dla kotłów klasy C masz w § 170. 1. i wyjątek od niego w ust. 3. Dlatego jeśli w Rozporządzeniu masz pkt 1 ze pomieszczenie z kotłem powinno spełniać polskie przepisy i normy, a dla kotłów z zamknięta komorą i pobieraniem powietrza z zewnątrz takich przepisów nie ma, znaczy, że nie jest ZABRONIONE montowanie ich w rekuperacją. § 170. 1. dotyczy wszystkich pomieszczeń i wszystkich rodzajów kotłów (a dwa następne ustępy to wyjątki lex specialis - jeden zabrania montowania urządzeń pobierających powietrze z pomieszczenia w pomieszczeniu mieszkalnym nawet, jeżeli spełnia wymogi z ust. 1 a drugi zezwalający na kotły C w pomieszczeniach mieszkalnych nawet, jeżeli jest w nich wentylacja inna, niż wymagana w ust. 1). Nie ma żadnego przepisu wyłączających ust. 1 w zakresie wentylacji w innych pomieszczeniach, niż mieszkalnych. To ust. 1 zabrania montażu kotła (jakiegokolwiek) gdy nie ma kratki. Dla normalnego kominiarza WM z rekuperacją w kotłowni to żadna nowość: https://www.uslugikominiarskieslask.pl/index.php/systemy-wentylacji-w-kotlowni/ Ciekawe, że nie zna PN-B-02431-1 wymaganej przez Rozporządzenie w sprawie WT do stosowania w zakresie § 170. 1. A w tej normie (przywołanej w p. 40 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia w sprawi WT) stoi: W pomieszczeniu, w którym znajdują się kotły powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej, umieszczony nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi Ewidentnie jeden z tych nieuków, na którego niektórzy trafili i przyklepał WM w kotłowni. Tylko, że będzie ich coraz mniej i będzie coraz większy problem ze zrobieniem przeglądu w takiej sytuacji. EOT z mojej strony. Znowu powtórzone wielokrotnie to, co linkowałem w #4 Edytowane 15 Marca 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272561-wentylacja-w-kot%C5%82owni/page/2/#findComment-8053192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 15.03.2023 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 będzie coraz większy problem ze zrobieniem przeglądu w takiej sytuacji. . Ha, ha - i tak już ot kilku lat.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272561-wentylacja-w-kot%C5%82owni/page/2/#findComment-8053194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.03.2023 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 Ha, ha - i tak już ot kilku lat.... Prawo Budowlane: Dodane ust. 5 i 6 w art. 62a wejdą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatyczn Nie wiem, czy sobie już poradzili. Jak to wejdzie (może już weszło - ale mi ostatnio kominiarz jeszcze papierowy kwit wystawiał) to kominiarze będą się bali podpisywać głupoty, bo będzie wiadomo, kto i kiedy to przepuścił - jak któryś w końcu wpisze w CEEB, że wadliwa wentylacja kotłowni i zaleci kuć dziury, to ci, co wcześniej przepuścili mogą mieć kłopot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272561-wentylacja-w-kot%C5%82owni/page/2/#findComment-8053195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 15.03.2023 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 Tak, jasne nagle dostaną sraczki i nakażą zmieniać cos, co PINB zatwierdził do użytkowania. Jestem pod wrażeniem Twoich teorii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272561-wentylacja-w-kot%C5%82owni/page/2/#findComment-8053196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.03.2023 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 (edytowane) Ewidentnie jeden z tych nieuków, na którego niektórzy trafili i przyklepał WM w kotłowni. Tylko, że będzie ich coraz mniej i będzie coraz większy problem ze zrobieniem przeglądu w takiej sytuacji. EOT z mojej strony. Znowu powtórzone wielokrotnie to, co linkowałem w #4 Wielokrotnie linkowałeś teksty, których nie rozumiesz, bo traktujesz je wyrywkowo, nie czytając całości. Dlatego poza tobą i kominiarzami, których nauka zatrzymała się na 1997 roku, nikt nie ma problemów z odbiorem kotłowni z kotłem gazowym typu C gdy jest WM A kominiarze nie mają uprawnień do kontroli urządzeń z mechanicznym wywiewem spalin. Chyba, ze mają uprawnienia budowlane. Edytowane 15 Marca 2023 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272561-wentylacja-w-kot%C5%82owni/page/2/#findComment-8053240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.03.2023 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 (edytowane) § 170. 1. dotyczy wszystkich pomieszczeń i wszystkich rodzajów kotłów (a dwa następne ustępy to wyjątki lex specialis - jeden zabrania montowania urządzeń pobierających powietrze z pomieszczenia w pomieszczeniu mieszkalnym nawet, jeżeli spełnia wymogi z ust. 1 a drugi zezwalający na kotły C w pomieszczeniach mieszkalnych nawet, jeżeli jest w nich wentylacja inna, niż wymagana w ust. 1). Nie ma żadnego przepisu wyłączających ust. 1 w zakresie wentylacji w innych pomieszczeniach, niż mieszkalnych. To ust. 1 zabrania montażu kotła (jakiegokolwiek) gdy nie ma kratki. Ustęp nr 1 w żaden sposób nie zabrania montażu pieców typu C w pomieszczeniach wentylowanych WM Ciekawe, że nie zna PN-B-02431-1 wymaganej przez Rozporządzenie w sprawie WT do stosowania w zakresie § 170. 1. A w tej normie (przywołanej w p. 40 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia w sprawi WT) stoi: W pomieszczeniu, w którym znajdują się kotły powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej, umieszczony nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi JAKIE KOTŁY? Z otwartą komora spalania. Zadziwiające, że nie zwróciłeś uwagi, że Polska Norma PN-B-02431-1:1999 jest sprzeczna z § 170 ust 3, bo zabrania montażu kotłów w pom. mieszkalnych? A zabrania, bo dotyczy tylko kotłów typu A i B. Edytowane 15 Marca 2023 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272561-wentylacja-w-kot%C5%82owni/page/2/#findComment-8053242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 16.03.2023 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2023 Aż z ciekawości poszukałem mojego projektu. I on ma łączenie WM z WG W jednym z akapitów jest napisane m.in.: W pomieszczeniach X, Y, Z wentylacja mechaniczna, w kotłowni wentylacja nawiewna niezamykalna o przekroju (...)" W innym miejscu: "W pomieszczeniu kotła gazowego powinna być wentylacja grawitacyjna wywiewna o przekroju 14x14, oraz nawiewna 14x14 zakończona 30 cm nad posadzką (...) Odbioru przewodów spalinowych jak i wentylacyjnych powinien dokonać Rejonowy Zakład Komoniarski" Więc wychodzi na to, że hydraulik przebijając otwory w ścianie robił zgodnie z moim projektem A czy jak będę miał protokół z pomiaru WM od osoby montującej u mnie rekuperację która ma uprawnienia to kominiarz wtedy będzie już miał podstawy do odbioru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272561-wentylacja-w-kot%C5%82owni/page/2/#findComment-8053308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 16.03.2023 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2023 Sor to miało być pytanie skierowane do kolegi fotohobby) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272561-wentylacja-w-kot%C5%82owni/page/2/#findComment-8053309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.03.2023 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2023 A czy jak będę miał protokół z pomiaru WM od osoby montującej u mnie rekuperację która ma uprawnienia to kominiarz wtedy będzie już miał podstawy do odbioru? Tak. Ja takiego protokołu nie miałem, bo sam robiłem WM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272561-wentylacja-w-kot%C5%82owni/page/2/#findComment-8053341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania