Wentylacja w kotłowni


Recommended Posts

Taki, że wentylacja grawitacyjna dotyczy TYLKO kotłów pobierających powietrze z pomieszczenia. Natomiast ŻADEN przepis nie precyzuje wentylacji pomieszczeń dla kotłów pobierających powietrze z zewnątrz, z zamkniętą komora spalania.

 

A gdzie widzisz cokolwiek o wentylacji grawitacyjnej w tym przepisie? Ten przepis tylko i wyłącznie zabrania urządzeń pobierających do spalania powietrze pomieszczenia przy wentylacji WYWIEWNEJ.

A przepis precyzujący wentylację dla kotłów klasy C masz w § 170. 1. i wyjątek od niego w ust. 3.

 

Dlatego jeśli w Rozporządzeniu masz pkt 1 ze pomieszczenie z kotłem powinno spełniać polskie przepisy i normy, a dla kotłów z zamknięta komorą i pobieraniem powietrza z zewnątrz takich przepisów nie ma, znaczy, że nie jest ZABRONIONE montowanie ich w rekuperacją.

 

§ 170. 1. dotyczy wszystkich pomieszczeń i wszystkich rodzajów kotłów (a dwa następne ustępy to wyjątki lex specialis - jeden zabrania montowania urządzeń pobierających powietrze z pomieszczenia w pomieszczeniu mieszkalnym nawet, jeżeli spełnia wymogi z ust. 1 a drugi zezwalający na kotły C w pomieszczeniach mieszkalnych nawet, jeżeli jest w nich wentylacja inna, niż wymagana w ust. 1).

 

Nie ma żadnego przepisu wyłączających ust. 1 w zakresie wentylacji w innych pomieszczeniach, niż mieszkalnych. To ust. 1 zabrania montażu kotła (jakiegokolwiek) gdy nie ma kratki.

 

Dla normalnego kominiarza WM z rekuperacją w kotłowni to żadna nowość:

https://www.uslugikominiarskieslask.pl/index.php/systemy-wentylacji-w-kotlowni/

 

Ciekawe, że nie zna PN-B-02431-1 wymaganej przez Rozporządzenie w sprawie WT do stosowania w zakresie § 170. 1.

 

A w tej normie (przywołanej w p. 40 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia w sprawi WT) stoi:

W pomieszczeniu, w którym znajdują się kotły powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej, umieszczony nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi

 

Ewidentnie jeden z tych nieuków, na którego niektórzy trafili i przyklepał WM w kotłowni. Tylko, że będzie ich coraz mniej i będzie coraz większy problem ze zrobieniem przeglądu w takiej sytuacji.

 

EOT z mojej strony. Znowu powtórzone wielokrotnie to, co linkowałem w #4

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ha, ha - i tak już ot kilku lat....

 

Prawo Budowlane:

Dodane ust. 5 i 6 w art. 62a wejdą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatyczn

 

Nie wiem, czy sobie już poradzili. Jak to wejdzie (może już weszło - ale mi ostatnio kominiarz jeszcze papierowy kwit wystawiał) to kominiarze będą się bali podpisywać głupoty, bo będzie wiadomo, kto i kiedy to przepuścił - jak któryś w końcu wpisze w CEEB, że wadliwa wentylacja kotłowni i zaleci kuć dziury, to ci, co wcześniej przepuścili mogą mieć kłopot.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ewidentnie jeden z tych nieuków, na którego niektórzy trafili i przyklepał WM w kotłowni. Tylko, że będzie ich coraz mniej i będzie coraz większy problem ze zrobieniem przeglądu w takiej sytuacji.

 

EOT z mojej strony. Znowu powtórzone wielokrotnie to, co linkowałem w #4

 

Wielokrotnie linkowałeś teksty, których nie rozumiesz, bo traktujesz je wyrywkowo, nie czytając całości.

 

 

Dlatego poza tobą i kominiarzami, których nauka zatrzymała się na 1997 roku, nikt nie ma problemów z odbiorem kotłowni z kotłem gazowym typu C gdy jest WM

 

 

 

A kominiarze nie mają uprawnień do kontroli urządzeń z mechanicznym wywiewem spalin. Chyba, ze mają uprawnienia budowlane.

Edytowane przez Elfir
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

§ 170. 1. dotyczy wszystkich pomieszczeń i wszystkich rodzajów kotłów (a dwa następne ustępy to wyjątki lex specialis - jeden zabrania montowania urządzeń pobierających powietrze z pomieszczenia w pomieszczeniu mieszkalnym nawet, jeżeli spełnia wymogi z ust. 1 a drugi zezwalający na kotły C w pomieszczeniach mieszkalnych nawet, jeżeli jest w nich wentylacja inna, niż wymagana w ust. 1).

 

Nie ma żadnego przepisu wyłączających ust. 1 w zakresie wentylacji w innych pomieszczeniach, niż mieszkalnych. To ust. 1 zabrania montażu kotła (jakiegokolwiek) gdy nie ma kratki.

 

Ustęp nr 1 w żaden sposób nie zabrania montażu pieców typu C w pomieszczeniach wentylowanych WM

 

Ciekawe, że nie zna PN-B-02431-1 wymaganej przez Rozporządzenie w sprawie WT do stosowania w zakresie § 170. 1.

 

A w tej normie (przywołanej w p. 40 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia w sprawi WT) stoi:

W pomieszczeniu, w którym znajdują się kotły powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej, umieszczony nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi

 

JAKIE KOTŁY? Z otwartą komora spalania.

Zadziwiające, że nie zwróciłeś uwagi, że Polska Norma PN-B-02431-1:1999 jest sprzeczna z § 170 ust 3, bo zabrania montażu kotłów w pom. mieszkalnych?

A zabrania, bo dotyczy tylko kotłów typu A i B.

Edytowane przez Elfir
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aż z ciekawości poszukałem mojego projektu. I on ma łączenie WM z WG :)

W jednym z akapitów jest napisane m.in.: W pomieszczeniach X, Y, Z wentylacja mechaniczna, w kotłowni wentylacja nawiewna niezamykalna o przekroju (...)"

 

W innym miejscu: "W pomieszczeniu kotła gazowego powinna być wentylacja grawitacyjna wywiewna o przekroju 14x14, oraz nawiewna 14x14 zakończona 30 cm nad posadzką (...) Odbioru przewodów spalinowych jak i wentylacyjnych powinien dokonać Rejonowy Zakład Komoniarski"

 

Więc wychodzi na to, że hydraulik przebijając otwory w ścianie robił zgodnie z moim projektem :D

 

A czy jak będę miał protokół z pomiaru WM od osoby montującej u mnie rekuperację która ma uprawnienia to kominiarz wtedy będzie już miał podstawy do odbioru?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...