Kaizen 15.03.2023 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 (edytowane) Taki, że wentylacja grawitacyjna dotyczy TYLKO kotłów pobierających powietrze z pomieszczenia. Natomiast ŻADEN przepis nie precyzuje wentylacji pomieszczeń dla kotłów pobierających powietrze z zewnątrz, z zamkniętą komora spalania. A gdzie widzisz cokolwiek o wentylacji grawitacyjnej w tym przepisie? Ten przepis tylko i wyłącznie zabrania urządzeń pobierających do spalania powietrze pomieszczenia przy wentylacji WYWIEWNEJ. A przepis precyzujący wentylację dla kotłów klasy C masz w § 170. 1. i wyjątek od niego w ust. 3. Dlatego jeśli w Rozporządzeniu masz pkt 1 ze pomieszczenie z kotłem powinno spełniać polskie przepisy i normy, a dla kotłów z zamknięta komorą i pobieraniem powietrza z zewnątrz takich przepisów nie ma, znaczy, że nie jest ZABRONIONE montowanie ich w rekuperacją. § 170. 1. dotyczy wszystkich pomieszczeń i wszystkich rodzajów kotłów (a dwa następne ustępy to wyjątki lex specialis - jeden zabrania montowania urządzeń pobierających powietrze z pomieszczenia w pomieszczeniu mieszkalnym nawet, jeżeli spełnia wymogi z ust. 1 a drugi zezwalający na kotły C w pomieszczeniach mieszkalnych nawet, jeżeli jest w nich wentylacja inna, niż wymagana w ust. 1). Nie ma żadnego przepisu wyłączających ust. 1 w zakresie wentylacji w innych pomieszczeniach, niż mieszkalnych. To ust. 1 zabrania montażu kotła (jakiegokolwiek) gdy nie ma kratki. Dla normalnego kominiarza WM z rekuperacją w kotłowni to żadna nowość: https://www.uslugikominiarskieslask.pl/index.php/systemy-wentylacji-w-kotlowni/ Ciekawe, że nie zna PN-B-02431-1 wymaganej przez Rozporządzenie w sprawie WT do stosowania w zakresie § 170. 1. A w tej normie (przywołanej w p. 40 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia w sprawi WT) stoi: W pomieszczeniu, w którym znajdują się kotły powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej, umieszczony nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi Ewidentnie jeden z tych nieuków, na którego niektórzy trafili i przyklepał WM w kotłowni. Tylko, że będzie ich coraz mniej i będzie coraz większy problem ze zrobieniem przeglądu w takiej sytuacji. EOT z mojej strony. Znowu powtórzone wielokrotnie to, co linkowałem w #4 Edytowane 15 Marca 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 15.03.2023 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 będzie coraz większy problem ze zrobieniem przeglądu w takiej sytuacji. . Ha, ha - i tak już ot kilku lat.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.03.2023 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 Ha, ha - i tak już ot kilku lat.... Prawo Budowlane: Dodane ust. 5 i 6 w art. 62a wejdą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatyczn Nie wiem, czy sobie już poradzili. Jak to wejdzie (może już weszło - ale mi ostatnio kominiarz jeszcze papierowy kwit wystawiał) to kominiarze będą się bali podpisywać głupoty, bo będzie wiadomo, kto i kiedy to przepuścił - jak któryś w końcu wpisze w CEEB, że wadliwa wentylacja kotłowni i zaleci kuć dziury, to ci, co wcześniej przepuścili mogą mieć kłopot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 15.03.2023 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 Tak, jasne nagle dostaną sraczki i nakażą zmieniać cos, co PINB zatwierdził do użytkowania. Jestem pod wrażeniem Twoich teorii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.03.2023 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 (edytowane) Ewidentnie jeden z tych nieuków, na którego niektórzy trafili i przyklepał WM w kotłowni. Tylko, że będzie ich coraz mniej i będzie coraz większy problem ze zrobieniem przeglądu w takiej sytuacji. EOT z mojej strony. Znowu powtórzone wielokrotnie to, co linkowałem w #4 Wielokrotnie linkowałeś teksty, których nie rozumiesz, bo traktujesz je wyrywkowo, nie czytając całości. Dlatego poza tobą i kominiarzami, których nauka zatrzymała się na 1997 roku, nikt nie ma problemów z odbiorem kotłowni z kotłem gazowym typu C gdy jest WM A kominiarze nie mają uprawnień do kontroli urządzeń z mechanicznym wywiewem spalin. Chyba, ze mają uprawnienia budowlane. Edytowane 15 Marca 2023 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.03.2023 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 (edytowane) § 170. 1. dotyczy wszystkich pomieszczeń i wszystkich rodzajów kotłów (a dwa następne ustępy to wyjątki lex specialis - jeden zabrania montowania urządzeń pobierających powietrze z pomieszczenia w pomieszczeniu mieszkalnym nawet, jeżeli spełnia wymogi z ust. 1 a drugi zezwalający na kotły C w pomieszczeniach mieszkalnych nawet, jeżeli jest w nich wentylacja inna, niż wymagana w ust. 1). Nie ma żadnego przepisu wyłączających ust. 1 w zakresie wentylacji w innych pomieszczeniach, niż mieszkalnych. To ust. 1 zabrania montażu kotła (jakiegokolwiek) gdy nie ma kratki. Ustęp nr 1 w żaden sposób nie zabrania montażu pieców typu C w pomieszczeniach wentylowanych WM Ciekawe, że nie zna PN-B-02431-1 wymaganej przez Rozporządzenie w sprawie WT do stosowania w zakresie § 170. 1. A w tej normie (przywołanej w p. 40 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia w sprawi WT) stoi: W pomieszczeniu, w którym znajdują się kotły powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej, umieszczony nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi JAKIE KOTŁY? Z otwartą komora spalania. Zadziwiające, że nie zwróciłeś uwagi, że Polska Norma PN-B-02431-1:1999 jest sprzeczna z § 170 ust 3, bo zabrania montażu kotłów w pom. mieszkalnych? A zabrania, bo dotyczy tylko kotłów typu A i B. Edytowane 15 Marca 2023 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 16.03.2023 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2023 Aż z ciekawości poszukałem mojego projektu. I on ma łączenie WM z WG W jednym z akapitów jest napisane m.in.: W pomieszczeniach X, Y, Z wentylacja mechaniczna, w kotłowni wentylacja nawiewna niezamykalna o przekroju (...)" W innym miejscu: "W pomieszczeniu kotła gazowego powinna być wentylacja grawitacyjna wywiewna o przekroju 14x14, oraz nawiewna 14x14 zakończona 30 cm nad posadzką (...) Odbioru przewodów spalinowych jak i wentylacyjnych powinien dokonać Rejonowy Zakład Komoniarski" Więc wychodzi na to, że hydraulik przebijając otwory w ścianie robił zgodnie z moim projektem A czy jak będę miał protokół z pomiaru WM od osoby montującej u mnie rekuperację która ma uprawnienia to kominiarz wtedy będzie już miał podstawy do odbioru? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 16.03.2023 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2023 Sor to miało być pytanie skierowane do kolegi fotohobby) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.03.2023 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2023 A czy jak będę miał protokół z pomiaru WM od osoby montującej u mnie rekuperację która ma uprawnienia to kominiarz wtedy będzie już miał podstawy do odbioru? Tak. Ja takiego protokołu nie miałem, bo sam robiłem WM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania