sherif14 02.04.2023 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2023 Witam, prosiłbym Was o podpowiedź czy instalacja jak w temacie jest możliwa. Obecnie mam zainstalowane panele o mocy 8 kW, jednak myślę o dołożeniu 4 dodatkowych(panele Longi, kąt dachu 26 st., zwrócony prawie idealnie na południe). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.04.2023 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2023 Należy podać konkretny typ paneli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif14 02.04.2023 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2023 18 szt. Longi LR4-72HIH-445M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 02.04.2023 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2023 Wg danych producenta: Zalecana maksymalna moc wejściowa PV: 11 710 W czyli nie widzę przeszkód. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.04.2023 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2023 Napięcie pracy MPPT 850V więc pociągnie 4 dodatkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif14 02.04.2023 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2023 @chcialbympompe i @Mareks77 DziękiCzytałem jeszcze, że jest jakaś zworka do przestawienia do zwiększenia mocy. Czy w moim przypadku byłoby to konieczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 02.04.2023 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2023 Jeśli do tych istniejących 18 chcesz dołożyć jeszcze 4 i miałoby to pracować w jednym stringu to będzie przekroczone napięcie maksymalne falownika, więc tak się nie da, moc to akurat nie jest największym problemem ale napięcie już tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif14 02.04.2023 15:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2023 Panele byłyby podzielone na dwa stringi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.04.2023 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 (edytowane) Edytowane 3 Kwietnia 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif14 03.04.2023 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 Tak, widziałem ten filmik, ale mam właśnie wątpliwość. Skoro 8.8 KTL ma max moc wejściową ponad 11 kW, to czy taka operacja jest konieczna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.04.2023 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 (edytowane) Uniwersalna jest część sterowania czyli elektronika natomiast część energetyczna podlega wymianie i w wersjach 6,6; 8,8; 11kW całkiem różni się parametrami..Filmik podaje możliwość lekkiego podrasowania parametrów gdyby zaistniała taka potrzeba, natomiast u Ciebie raczej jest to zbędne ponieważ panele i ich połączenie w stringi zarówno pod względem napięciowym jak i prądowym nie przewyższają maksymalnych parametrów falownika. Edytowane 3 Kwietnia 2023 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania