pablomoc 14.04.2023 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 Witam, Robię instalację nawadniania ogrodu i muszę połączyć 4 elektrozawory 24V ze sterownikiem. Odległość ok 20 - 25 m. Jakiego przewodu najlepiej użyć, jaki przekrój ? Może być taki przewód jak do wideodomofonu 8 żyłowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.04.2023 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 Żartujesz chyba:bash:Przewód minimum o przekroju jeden żyły 1,5mm2. Napiszę tak użytkuję system nawadniania od 10 lat, jak elektrozawory są nowe, zasilacz również to wszystko śmiga odpowiednio, wystarczy niewielkie zanieczyszczenie, zmiana ciśnienia, wypłukanie smaru, przycięcie i całość idzie do śmieci - pali się zasilacz, sterownik, cewki elektrozaworu. To ma być wydajne i niezawodne. Obecnie sterowanie zaworów mam zrealizowane przewodami 2mm2 linka, ale nigdy nie pokusiłem się zasilanie mniejszym niż 1mm2Zawory jakie miałem to Hunter i Rain Bird wszystkie powoli zastępowane mosiężnymi (2W41-25GBN )Jeśli instalacja prowadzona w ziemi koniecznie przewody przystosowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.04.2023 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 Może być taki przewód jak do wideodomofonu 8 żyłowy ? 0,5mm powinno wystarczyć do 100mb. Więc powinien się nadać. Dla pewności policz spadek napięcia (zależy od prądu rozruchowego elektrozaworu). https://www.nawodnienia.eu/kabel-ziemny-do-nawodnien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.04.2023 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 1 elektrozawór pobiera w sposób ciągły 350mA. Podczas załączenia 1,1A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.04.2023 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 Rezystancja przewodu R = ρ ⋅ L /S R = 0.0168 ⋅ 100 / 0.5 = 0.0168 · 100mb / 0.5 R = 3.36 Ω Rain Bird HV Valves Początkowy prąd rozruchowy: 0,290 A daje spadek napięcia 1VPrąd podtrzymania: 0,091A daje spadek 0,3V Jeśli ma być niezawodne działając w różnych warunkach atmosferycznych przez kilka lat bez corocznego przeglądu to faktycznie do 100mb 1 - 1,5mm2 to minimum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.04.2023 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 1 elektrozawór pobiera w sposób ciągły 350mA. Podczas załączenia 1,1A. Aż sprawdziłem. 1.1A to mój sterownik sumarycznie dać nie potrafi: • 24 V AC • 6 VA (0,25 A) maks. na sekcję • 6 VA (0,25 A) pompy/zawór główny • 12 VA (0,50 A) obciążenie całkowite Zawór, wg producenta: • Prąd rozruchowy: 0,34 A • Prąd trzymania: 0,2 A Z moich pomiarów wynika, że producent daje ogromny zapas. Mi wyszło ok. 0,005A na trzymanie (wiązka wszystkie masy - jeden zawór otwarty). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.04.2023 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 1 elektrozawór pobiera w sposób ciągły 350mA. Podczas załączenia 1,1A. Obliczenia były na podstawie danych katalogowych. Wiadomo że poszczególne wersje elektrozaworów a nawet partie będą się trochę różnić. Kaizen.....Twoje pomiary są obarczone dużym błędem. Czas reakcji tego miernika cęgowego raczej nie zarejestrował szczytu który trwa kilka ms. Oscyloskop lub miernik z pomiarem bezpośrednim i szybkim bargrafem byłby bliższy prawdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 14.04.2023 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 no dobra, w jaki w końcu przewód się zaopatrzyć ? Przewód będzie miał długość 28m dokładnie. Na jednej ze stron na temat nawadniania przeczytałem że do 100mb 0,5 mm będzie dobrze. Co doradzicie ? Jutro jadę na zakupy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.04.2023 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 no dobra, w jaki w końcu przewód się zaopatrzyć ? Przewód będzie miał długość 28m dokładnie. Na jednej ze stron na temat nawadniania przeczytałem że do 100mb 0,5 mm będzie dobrze. Co doradzicie ? Jutro jadę na zakupy. Kup o przekroju takim jaki wychodzi z cewki elektrozaworu. https://www.nawodnienia.eu/kabel-ziemny-do-nawodnien/kabel-ziemny-do-nawodnien,p662122388#wersja-139157756 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania