Podłogówka - niska temperatura zasilania


patrykkaminiecki

Recommended Posts

Dzień dobry,

 

Co może być przyczyną niskiej temperatury na zasilaniu podłogówki - ok 22 stopnie? Nie mam już pomysłu. Pompa wymieniona, układ odpowietrzony.

Nie jestem ekspertem, więc pls o wyrozumiałość.

 

Na piecu temp. 50, tryb grzania. Grzejniki ciepłe a tu pętle i podłoga prawie zimna. Gdy wyłączam pompę to temp. rośnie do 50 stopni, no ale nie ma przepływu.

 

[ATTACH=CONFIG]466717[/ATTACH]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

[ATTACH=CONFIG]466719[/ATTACH]

 

Tak to wygląda.

 

Tu masz początek. Kapilara, to ten zwinięty "drut". Ma mierzyć temperaturę powrotu - więc powinien być przytwierdzony do rozdzielacza i odizolowany od powietrza, żeby jak najdokładniej wskazywał temperaturę wody wracającej z podłogi.

A zawór ma się zamykać, jak osiągnie ustawioną na nim temperaturę (rozumiem, że jest rozkręcony na maksa a i tak w podłogę idzie 100% powrotu, zamiast gorącej wody z kotła).

Możliwe, ze zawór albo kapilara są uszkodzone - ale zacznij od sprawdzenia, czy dobrze przylega do powrotu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Prawdopodobnie te dwie opaski zaciskowe ją trzymają przy belce rozdzielacza.

Sprawdź to. Możesz na chwilę odczepić koniec kapilary i sprawdzić czy belka i termometry się rozgrzewają. 50*C na kotle to jeszcze bezpieczna temperatura dla podłogówki.

Jeśli tak to wszystko jest OK. Generalnie taki układ nie pracuje tak jak normalny mieszacz gdzie na wskaźnikach jest widoczna stała różnica temperatury zasilania i powrotu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odkręciłem ten zawór z kapilarą całkowicie i sprawdziłem czy ten bolec/szpilka nie zapadła się. Było ok a belka dalej się nie rozgrzewa. Koniec kapilary trzymają właśnie te dwie opaski zaciskowe i to jest belka zasilająca, powrót jest na dole.

 

Belka zasilająca nagrzewa się dopiero jak wyłączam pompę, ale wtedy nie ma przepływu na rotametrze. Takl czy owak, podłogi zimne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Koniec kapilary trzymają właśnie te dwie opaski zaciskowe i to jest belka zasilająca, powrót jest na dole.

 

Skoro tak, to wszystko masz zamontowane odwrotnie - pompa ma strzałkę na dół, na dole czerwony zawór i termometr (czyli tam powinno być cieplej).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zapewne jest na odwrót, ale niestety na obu belkach sa 22 stopnie, a gorąca rurka przy włączonym ogrzewaniu na maksa, zaczyna się własnie u góry (ta wyżej rurka po lewej) a kończy za zaworem z kapilarą.

 

No tak, bo nie idzie prosto, tylko "na krzyż". Zasilanie dochodzi z lewej góry (zgodnie ze strzałką na zaworze), idzie pompą na dół (zgodnie ze strzałką) i zmieszana idzie w podłogę i do kotła.

 

Pytanie zasadnicze, to czy ten zawór przepuszcza ciepłą wodę z kotła? Jak chodzi pompa w kotle a ta w mieszaczu jest wyłączona, to ciepła woda powinna przepływać dalej przez tę wyłączoną pompę w dół i w lewo z powrotem do kotła. Może trochę jej pójść w obieg podłogówki (ale niewiele) i raczej "pod prąd), czyli ciepła powinna zrobić się górna belka. Jak w tym momencie włączysz pompę w mieszaczu, to górna belka powinna ostygnąć do temperatury podłogi a ciepła zrobić się dolna.

 

Zakładam, że przy włączonej pompie w mieszaczu rotametr pokazuje przepływ i nie ma wątpliwości, że woda przez rozdzielacz i pętle przepływa, tylko nie dopływa ciepła z kotła.

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzień dobry,

 

Co może być przyczyną niskiej temperatury na zasilaniu podłogówki - ok 22 stopnie? Nie mam już pomysłu. Pompa wymieniona, układ odpowietrzony.

Nie jestem ekspertem, więc pls o wyrozumiałość.

 

Na piecu temp. 50, tryb grzania. Grzejniki ciepłe a tu pętle i podłoga prawie zimna. Gdy wyłączam pompę to temp. rośnie do 50 stopni, no ale nie ma przepływu.

 

[ATTACH=CONFIG]466717[/ATTACH]

Brakuje podstawowych informacji;

Jaki jest kocioł?

Ile powierzchni jest ogrzewane?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompa w mieszaczu wyłączona: oba wskaźniki pokazują wzrost temperatury, górny jakieś +/- 10 stopni więcej niż dolny. Belka górna cieplejsza, dolna zimna.

 

Pompa wyłączona: oba wskaźniki temperatura w dół do ok 22 stopnie. Obie belki zimne.

 

Tak, przy włączonej pompie rotametr pokazuje przepływ.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już podaję: kocioł kondensacyjny jak poniżej. Powierzchnia to dom 140m, gdzie podlogówka to 4 pętle (hole i łazienki lacznie ok 24m2), reszta to grzejniki.

[ATTACH=CONFIG]466725[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466725[/ATTACH]

 

Można się domyślać, że grzeniki są na poddaszu użytkowym.

Czy na zasilaniu grzejników jest pompka obiegowa?

Czy problem z grzaniem jest od zawsze czy teraz się pojawił?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Grzejniki są również na piętrze (pokoje) w holu i łazience podłgowe. Parter to tak samo, w kuchni i pokojach grzejnik a hol i łazienka podłogówka. Pompa jest przy piecu, przy mieszaczu i jeszcze jedna cyrkulacyjna przy zasobniku.

Problem pojawił się tydzień temu jak uruchomiłem pierwszy raz ogrzewanie. W zeszłym sezonie wszystko działało dobrze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy kotle kondensacyjnym system rozprowadzenia powinien być zrobiony inaczej. ale.... jeśli działało, to działać musi i teraz. Możliwe, że pomimo odpowietrzenia jest gdzieś bąbel i psuje robotę.

Spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć ale tak super dokładnie, pętla po pętli. Pompa na rozdzielaczu musi mieć swój program odpowietrzania, więc daj jej tę szansę.

Jest możliwe, że całość ogrzewania powinien ogarnąć sam kocioł bez wspomagania pompami dodatkowymi, które wymagają zgrania przepływów.

Poza tym, bajpas na rozdzielaczu to pomyłka. Służy on do podmieszania zasilania przy zastosowaniu kotłów wysoko temperaturowych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompa w mieszaczu wyłączona: oba wskaźniki pokazują wzrost temperatury, górny jakieś +/- 10 stopni więcej niż dolny. Belka górna cieplejsza, dolna zimna.

 

 

Jeśli belka górna ma oznaki przepływu i się nagrzewa, to poczekaj z 2-3 godziny aż ciepła woda zdoła się przepchać przez całość i nagrzać co trzeba. Ale odpowietrzenie trzeba zrobić jeszcze raz.

Edytowane przez dbx
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"Jeśli belka górna ma oznaki przepływu i się nagrzewa, to poczekaj z 2-3 godziny aż ciepła woda zdoła się przepchać przez całość i nagrzać co trzeba. Ale odpowietrzenie trzeba zrobić jeszcze raz."

 

Już próbowałem w ten sposób przy wyłączonej pompie odczekać kilka godzin i ciąglę było tak samo: górna nagrzana, dolna zimna, podłogi zimne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"Jeśli belka górna ma oznaki przepływu i się nagrzewa, to poczekaj z 2-3 godziny aż ciepła woda zdoła się przepchać przez całość i nagrzać co trzeba. Ale odpowietrzenie trzeba zrobić jeszcze raz."

 

Już próbowałem w ten sposób przy wyłączonej pompie odczekać kilka godzin i ciąglę było tak samo: górna nagrzana, dolna zimna, podłogi zimne.

 

Czy to kiedykolwiek działało? Zawór RTL jest na zasilaniu a jego kapilara na powrocie.

Gdzie jest przymocowana kapilara..... na górnej belce tymi opaskami .

Belka górna jest powrotem w tego typu rozdzielaczach bo pompa mając strzałkę skierowaną na dół pobiera wodę z górnej rury zasilania oraz z górnej belki powrotu.

To jest zwykły rozdzielacz Gorgiela........nomen omen badziewie.

[ATTACH=CONFIG]466732[/ATTACH]

Bez działającej pompy górna belka będzie zawsze cieplejsza bo nagrzewa się poprzez metaliczny kontakt od górnej rury.

Musisz załączyć pompę i dopiero gdy schłodzi się górna belka to powinno dopłynąć zasilanie z górnej rury do belki na dole.

Odkręć zawór na max i zdejmij kapilarę.

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Układ mieszający który jest spięty z rozdzielaczem obniża temperaturę zasilania pętli OP minimum o jakieś 12 stopni - nie da się go wyregulować na mniejsze obniżenie (z tego tez powodu jest dedykowany do źródeł o wyższych parametrach zasilania - mniej popularnych w tych czasach).

Przy okazji... widać że ktoś mocno zmienił konstrukcję samego rozdzielacza, zostały wykręcone przepływomierze i wstawione odpowietrzniki - na tych pętlach niestety brak jest regulacji przepływu.

 

Aby dokonać regulacji temperatury zasilania pętli OP należy zmienić ustawienie zaworu powrotnego z układu mieszającego (znajdującego się pod pompą obiegową). Zamykając przepływ z powrotem do kotła - obniżamy temperaturę zasilania pętli OP, zwiększając powrót do kotła - zwiększamy temperaturę zasilania pętli OP (to nie pomyłka, prosze spróbować).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...