wumar 29.10.2023 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2023 Prosze o poradę. Sytuacja wygląda następująco: W kontakcie w łazience jest podłączona pralka. Po dwóch latach wybiła różnicówka. Pomyślałem, że to wina pralki, ale przedłużaczem podłączyłem pralkę gdzie indziej....I jest OK. Pierze. Wymieniłem więc ten niby podejrzany kontakt. Podłączyłem pralkę i różnicówke wywala. Więc wniosek z tego taki: Pralka jest OK bo dziąła w innym kontakcie. Nie jest to tez wina kontaktu, bo po zmianie - nadal wybija. Co to może być? Pozdrawiam i prose o info., 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GP007 29.10.2023 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2023 to, że pralka działa w innym kontakcie nie oznacza że pralka jest ok...po pierwsze jesteś pewien czy ten inny kontakt też był po tej różnicówce? kiedyś zabezpieczano tylko 'mokre' pomieszczenia typu łazienka, kuchniapo drugie jeśli nawet pralka jest w porządku to na tym obwodzie może być inny odbiornik z upływem prądu i sumarycznie robi się za dużo, bez elektryka się nie obejdzie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.10.2023 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2023 Pralka jest OK bo dziąła w innym kontakcie. Nie jest to tez wina kontaktu, bo po zmianie - nadal wybija. Co to może być? 1. Jesteś pewien, że to "drugie" gniazdko jest podpięte do różnicówki? 2. Jesteś pewien, że do tej samej różnicówki? 3. Przedłużacz był na pewno trzyżyłowy i gniazdko też (czyli że był przewód PE pociągnięty od pralki do szyny w rozdzielnicy)? 4. Różnicówka wybija zawsze w konkretnej, powtarzalnej sytuacji? Miałem kiedyś problem z termostatem, który wybijał różnicówkę nie za każdym razem, co ciekawe w momencie rozłączania. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 29.10.2023 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2023 Raczej zakurzone wnętrze pralki + wilgoć = upływność w pralce. Różnicówka wybija, bo tak jest jej rola. Wpisy #2 i #3 są trafne. Elektryk jest niezbędny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.