Daikin 8kW z wbudowanym zbiornikiem c.w.u. 230l - szybki spadek temp. c.w.u.


Maciej Loret

Recommended Posts

230 litrów wody w cwu, czujnik gdzieś umieszczony na środku baniaka.

Grzejesz do 44*, to załóżmy, że na górze ciut ciepłej, ale na dole ileś tam litrów prawie zimnej.

Bierzesz prysznic, zabierasz z góry ba jeden prysznic nie wiem ile pójdzie ale są babki co zużyją i 50l wody, 2 prysznice i prawie 100l wody, dół pod czujnikiem zimny.

Bierzesz 3 prysznic i zachwilę woda na czujniku chłodna.

Ja grzeję do 49 st I przypuszczam, że 3 dobrych pryszniców by nie było.

U nas się nikt nie hlapał jak kaczka, dlatego zawsze na 3 starczało, ale 4 to był problem.

Zmień harmonogram, dogrzewa częściej i po sprawie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 82
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Witam,

 

zwiększyłem zadaną temp. c.w.u. do 48 stopni (prawdopodobnie jednak zbyt krótki czas grzania a być może również częściowy rozbiór wody w trakcie tego grzania nie pozwolił na osiągnięcie tej temp). Grzanie rozpoczęło się standardowo o 21.10,około 21:30 c.w.u. miała 40 stopni (temp. zasilania w tym momencie 48 stopni - na razie wszystko OK. wziąłem prysznic (5-10 minut), poszedłem do pompy a tam c.w.u. 42 stopnie, zawór 3-drożny wciąż na c.w.u.ale zasilanie 36 stopni i leci na łeb na szyję. Poleciałem do wentylatora a tam wydmuchiwane obłoki ciepłej pary (czyli defrost). Wracam do wyświetlacza a tam c.w.u. ma 30 stopni ale powoli się podnosi. Po kilku minutach dosłownie temp. zasilania jest już 48 stopni. Grzałki się nie załączyły a zawór 3-drożny cały czas na c.w.u. Najciekawsze jednak jest to, że mimo, że zawór 3-drożny był ustawiony na c.w.u. to temp. c.w.u. w zbiorniku cały czas podczas defrostu i w jego okolicach wynosiła 41 stopni. Około 21.50 pod prysznic poszła jako druga żona. Wyszła o 22.00 a o 22.01 temp. c.w.u. wynosiła 44 stopnie, natomiast zasilanie nieco ponad 50 stopni. Po 3 trzecim prysznicu (wcześniej zakończyło się grzanie c.w.u. o 22.20), temp. c.w.u. 43 stopnie, natomiast zasilanie 25 stopni (ale zawór był już ustawiony na c.o.). Rano o 5 tuż po rozpoczęciu porannego grzania c.w.u. jego temp. wynosiła 37 stopni.

 

Wygląda na to, że defrost w trakcie grzania c.w.u. jest prawdą.

Nie rozumiem teraz jednak dlaczego podczas defrostu wyświetlacz pokazuje , że zawór 3-drożny ustawiony jest na c.w.u. a temperatura c.w.u. nie spada... ???

Druga rzecz. - ok. 22:45 temp. c.w.u. wynosi 43 stopnie. Nie ma żadnego rozbioru wody a rano o 5 jest 37 stopni???

 

Jakieś pomysły co do dwóch powyższych pytań?

 

Na razie dodam po 10 minut do czasu grzania rano i wieczorem i poobserwuję. Potem ewentualnie dodatkowo zwiększę temp. c.w.u. do 50 stopni.

Edytowane przez Maciej Loret
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przecież każda pompa PW jak w czasie grzania cwu jak dojdzie do oblodzenia wymiennika to robi defrost i ten defrost robi tą wodą którą aktualnie grzeje, więc w tym wypadku obiegiem cwu. Temperatura wody w cwu podczas defrostu nie spada, bo ten pobór tego ciepła jest za mały żeby baniak to odczół. Natomiast temperatura wody w w wymienniku cwu spada i to jest normalne idzie na defrost.

Może są jakieś pompy które mają możliwość wykonywania defrostu tylko obiegiem cwu, nie wiem i to inny temat.

Spadek temperatury z 43* wieczorem na 37* z rana to normalne, musiał byś mieć nie wiem jaką izolację żeby to nie spadało.

U mnie baniak stoi w ogrzewanym miejscu 23* teraz nie ma żony ( dzieci też ) i wieczorem o 19.00 mam na baniaku 49* nikt wody nie używał ( ja brałem prysznic w pracy ) na drugi dzień o 15.00 mam wodę 41* nie mam cyrkulacji.

A jeszcze jak jest cyrkulacja...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przecież każda pompa PW jak w czasie grzania cwu jak dojdzie do oblodzenia wymiennika to robi defrost i ten defrost robi tą wodą którą aktualnie grzeje, więc w tym wypadku obiegiem cwu.

 

No i to jest IMHO błąd projektowy, lepiej robić to letnią wodą z c.o. (chyba, że temp. temp. rzędu 30-32 stopni jest zbyt niska do wykonania defrostu), bo spadku temp. w pomieszczeniach nie będzie odczuwalny (przy ogrzewaniu podłogowym zupełnie ale nawet przy klimakonwektorach nie jest to problem).

 

Temperatura wody w cwu podczas defrostu nie spada, bo ten pobór tego ciepła jest za mały żeby baniak to odczół. Natomiast temperatura wody w w wymienniku cwu spada i to jest normalne idzie na defrost.

 

Tego nie rozumiem - czym różnią się zdania: "Temperatura wody w cwu podczas defrostu nie spada" oraz "temperatura wody w w wymienniku cwu spada i to jest normalne idzie na defrost" ?

Jaki jest szacunkowy pobór wody i o jakiej temp. na defrost?

 

Może są jakieś pompy które mają możliwość wykonywania defrostu tylko obiegiem cwu, nie wiem i to inny temat.

Spadek temperatury z 43* wieczorem na 37* z rana to normalne, musiał byś mieć nie wiem jaką izolację żeby to nie spadało.

 

Musiałbym poobserwować ale raczej u mnie kojarzyłem spadek z 43 stopni na 41 stopni od godz.9.00 do 21.00.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

po wczorajszej oraz dzisiejszej nocy temp. c.w.u. 20 stopni. Zwiększę po raz kolejny temp. c.w.u. (z obecnych 48 do 50 stopni). Ale wstępnie wygląda na to, że to niewiele zmieni. Przypominam, od kilku lat nie było większych skarg na zimną wodę, zbiornik 230l, do tej pory na lato c.w.u. było grzane do 43 stopni a na zimę do 45 stopni.

Edytowane przez Maciej Loret
literówka oraz edycja
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zwiększę po raz kolejny temp. c.w.u. (z obecnych 48 do 50 stopni). Ale wstępnie wygląda na to, że to niewiele zmieni.

 

Niestety miałem rację. Po podniesieniu temp. c.w.u. do 50 stopni wczoraj przed wieczornym grzaniem, dziś rano przed porannym grzaniem, temp. c.w.u. wynosi właśnie 12,9 stopnia. Przy czym temp. zewn. 4,5 stopnia, więc chyba nawet nie powinno być odszraniania?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety miałem rację. Po podniesieniu temp. c.w.u. do 50 stopni wczoraj przed wieczornym grzaniem, dziś rano przed porannym grzaniem, temp. c.w.u. wynosi właśnie 12,9 stopnia. Przy czym temp. zewn. 4,5 stopnia, więc chyba nawet nie powinno być odszraniania?

 

Odszranianie jest w tej temperaturze i to częste. Taka utrata temperatury wskazuje najwyraźniej na odszranianie "wodą z zasobnika" po przecież chyba nie została zużyta w nocy cała ciepła woda (to łatwo sprawdzić spisując stan wodomierza).

Nie rozumiem tylko dlaczego nie łączysz po prostu grzania CWU do określonej temperatury z zadaną histerezą o dowolnej porze? Wtedy problem zimnej wody nie będzie występował.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odszranianie jest w tej temperaturze i to częste.

 

No to byłem w błędzie - myślałem, że przy takich temp. odszraniania już nie ma. Jak to jest, że odszranianie trafia akurat na końcowy rozbiór wody? Logika pompy celowo czeka na pobór c.w.u., żeby nie używać do odszraniania c.o.? Z mojego punktu widzenia, to akurat jest brak logiki...

 

Odszranianie jest w tej temperaturze i to częste.

Taka utrata temperatury wskazuje najwyraźniej na odszranianie "wodą z zasobnika" po przecież chyba nie została zużyta w nocy cała ciepła woda (to łatwo sprawdzić spisując stan wodomierza).

 

Nie została. Ostatni pobór jest zwykle 22-23 i w trakcie niego temp. c.w.u. spada z 42 (kiedyś) - do 37 stopni czasem 20 stopni a czasem 13 stopni - wielkość poboru mniej więcej identyczna za każdym razem.

 

 

Odszranianie jest w tej temperaturze i to częste.

Nie rozumiem tylko dlaczego nie łączysz po prostu grzania CWU do określonej temperatury z zadaną histerezą o dowolnej porze? Wtedy problem zimnej wody nie będzie występował.

 

Przez kilka lat wszystko było w porządku (albo i nie, bo nie kontrolowałem temp. po ostatnim poborze ajeszcze kilka miesięcy temu były 4 pobory).

Jak działa Twój system i w czym miałby zmienić temp. wody po 3 poborze? Inaczej mówiąc co zmienić w harmonogramie, żeby odszranianie trafiało na c.o. przed rozbiorami wody rano i wieczorem (o ile włąśnie to jest powodem tak szybkiego spadku temperatury c.w.u.)?

Rano po podgrzaniu temp. wody jest wystarczająca do wzięcia prysznica, więc z podgrzewaniem wody do odpowiedniej temp. przed poborami wieczornym i porannym generalnie nie ma.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak działa Twój system i w czym miałby zmienić temp. wody po 3 poborze? Inaczej mówiąc co zmienić w harmonogramie

 

Nie znam sterownika twojej pompy. Ale nie rozumiem po co jakiś harmonogram? Chodzi o wykorzystanie tańszego prądu?

Jeżeli tak to ustaw grzanie np. do 50 stopni w tych tanich godzinach a w pozostałych np. 40 i histereza 5 stopni.

Wtedy zawsze jak temperatura CWU spadnie poniżej 35 (lub 45) stopni to pompa ją podgrzeje o 5 stopni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie można edytować postu :(

 

Znalazłem jakąś instrukcję. Musisz prawdopodobnie zmienić tryb CWU na "Tryb harmonogramu + dogrzewania"

W trybie harmonogramu + dogrzewania sterowanie zbiornikiem

ciepłej wody użytkowej jest takie samo, jak w trybie harmonogramu.

Jednak gdy temperatura zbiornika CWU spadnie poniżej wartości

nastawy (=temperatura zbiornika dla dogrzewania – wartość

histerezy; przykład: 35°C), zbiornik CWU ogrzewa się, aż osiągnie

nastawę dogrzewania (przykład: 45°C). Zapewnia to dostępność

minimalnej ilości ciepłej wody przez cały czas.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale nie rozumiem po co jakiś harmonogram? Chodzi o wykorzystanie tańszego prądu?

Jeżeli tak to ustaw grzanie np. do 50 stopni w tych tanich godzinach a w pozostałych np. 40 i histereza 5 stopni.

Wtedy zawsze jak temperatura CWU spadnie poniżej 35 (lub 45) stopni to pompa ją podgrzeje o 5 stopni.

 

 

Chodzi o ceny energii ( w tańszej taryfie jest ponad 2,5 raza taniej) ale też niemal pewność, że gdy korzystamy z c.w.u. w konkretnych z góry ustalonych porach, to ona jest akurat zagrzana.

W przypadku dogrzewania będzie ono droższe chyba, że dam 35 stopni z histerezą 5 stopni.

Nie będzie to miało negatywnego wpływu na ogrzewanie c.o.?

 

 

Jeszcze przy okazji obserwacja z dzisiejszej nocy. Wczoraj zwiększyłem temp. c.w.u. do 50 stopni. Po wieczornym grzaniu temp. c.w.u. wyniosła 51 stopni. Po 3 prysznicach było 40 stopni. Rano sprawdziłem o 7:30 (grzanie c.w.u. jest obecnie od 7:00) i temp. wynosiła 38 stopni. Czyżby w nocy albo tuż po 7:00 był defrost?

 

 

Takie przemyślenie jeszcze: jeśli rozbiór wody jest w trakcie grzania, to wówczas znaczenie częściej zdarza się że defrost jest w trakcie tego grzania, Natomiast jeśli rozbiór jest poza godzinami grzania w harmonogramie, to defrostu zwykle nie ma. Przypadek?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdy grzanie CWU jest zaplanowane w harmonogramie, to być może pompa "widzi" po czujnikach, że wymiennik jest zabity lodem (czyli że zbliża się termin defrostu) i robi defrost na początku przed rozpoczęciem grzania CWU. Być może że ma program, który to sprawdza.

 

Z kolei gdy grzanie i rozbiór wody na prysznice lecą w tym samym czasie to pompa musi dostarczyć więcej mocy grzewczej.

To i wymiennik szybciej zarośnie lodem, w trakcie pracy.

Bo ciepła woda na bieżąco jest zabierana, a od dołu dopływa zimna woda, która w środku zimy może mieć temp. +3*C.

Nie mierzyłem temperatury wody dopływającej z sieci, ale ta co wypływa z kranu jest wyraźnie zimniejsza.

A z filtrów za licznikiem kapie woda, która się szroni i skrapla na obudowie, więc jest zdecydowanie zimno.

 

 

edit..

Jednak się pomyliłem. Poszedłem do piwnicy z pirometrem - pokazał temp. na śrubunku i obudowie filtra między +8*C a +10*C.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

defrost nigdy chyba nie jest przed rozpoczęciem ustawionego w harmonogramie grznia c.w.u. Natomiast często w trakcie grzania c.w.u. (czyli w trakcie realizowania harmonogramu).

Takie jeszcze pyatnie.Wyjeżdżam na 2 tygodnie w zimie. C.o. ustawiam nap. na 15 stopni, żeby nie zamarzło. C.w.u. wyłączam za wyjątkiem jednego dnia w tygodni (tak by c.w.u. zagrzała się tuź przed powrotem. Wówczas po pierwszym defroście z c.w.u. woda ma kilkanaście stopni i kolejny defrost idzie na grzałkach? A jeśli nie ma grzałek to z c.o. ?

 

 

Kurczę, dlaczego przez ponad 3 lata mi to nie przeszkadzało?

Też uważasz, że najlepszym wyjściem jest dogrzewanie z histerezą w trakcie dnia? Będzie może trochę drożej i ... żadnych innych zalet?

Tylko jak ustawić pode mnie? Zostawić harmonogram i dogrzewać w ciągu dnia do 35 stopni + histereza 5 stopni?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak. o tym już wcześniej pisałem z wykresem (może druga strona tego tematu).

Harmonogram uruchamia CWU i wpierw jest spadek temp. CWU.

Spadek, który się wiąże ze zamieszaniem wody we wężownicy, ale też z wykonaniem defrostu z CWU przed rozpoczęciem właściwego grzania CWU.

A gdy w trakcie grzania CWU dojdzie do ponownego oszronienia wymiennika to robi drugi defrost.

 

Uruchomienie Harmonogram + Dogrzew - przypilnuje trzeciej temp. wody by nie spadała poniżej +30*C.

Więc jakieś +35*C (na ustawieniu dogrzew) z histerezą 5*C powinno być OK.

Te +30*C pozwoli utrzymać w bojlerze zapas ciepła na potrzeby defrostu.

Defrost z bojlera o pojemności 230L może wyciągnie z wody dodatkowe +3*C do +5*C.

 

Bazując na moich doświadczeniach z poprzedniego roku.

Gdy temp. w instalacji spada poniżej +25*C, a grzałka ma ustawione ograniczenie na defrosty - to pompa przerywa defrost i próbuje na niepełnie odszronionym wymienniku ponownie podnieść temp. wody, by dokończyć defrost z wody - po może 20 minutach.

Nie siedziałem przy pompie stale, ale takie miałem odczucia, temp. w domu spadała a pompa co 20 minut defrost robiła.

Rok temu miałem z tym problem na grzaniu CO, gdy zszedłem z temp. wody poniżej +37*C, a w instalacji było do dyspozycji jakieś 180L wody. A może mniej, zważywszy że niektóre grzejniki miały przydławiony przepływ.

Po poluzowaniu na 5-10% trzeciego zaworu przy buforze, użyteczna pojemność wodna wzrosła do około 250L - teraz mogę mieć nawet +34*C na zasilaniu CO i temp. wody w obiegu podczas defrostu nie spada więcej jak o 5*C.

 

...

Takie jeszcze pyatnie.Wyjeżdżam na 2 tygodnie w zimie. C.o. ustawiam nap. na 15 stopni, żeby nie zamarzło. C.w.u. wyłączam za wyjątkiem jednego dnia w tygodni (tak by c.w.u. zagrzała się tuź przed powrotem. Wówczas po pierwszym defroście z c.w.u. woda ma kilkanaście stopni i kolejny defrost idzie na grzałkach? A jeśli nie ma grzałek to z c.o. ?

...

 

Pytanie przy obniżeniu temp. pokojowej do +15*C - czy temp. wody zasilającej C.O. nie zejdzie poniżej +20*C. Bo poniżej +20*C pompa może grzać grzałką zamiast kompresorem.

I nici z oszczędności.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@Maciej Loret

 

Jak na grudzień jest dość ciepło.

 

Ja bym zrobił tak:

Wieczorem nagrzał wodę w zbiorniku (odnotował temperaturę zbiornika). odłączył zasilanie pompy ciepła (z prądu).

Rano załączył zasilanie pompy ciepła i odczytał jaka jest temperatura wody w zbiorniku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak. o tym już wcześniej pisałem z wykresem (może druga strona tego tematu).

Harmonogram uruchamia CWU i wpierw jest spadek temp. CWU.

 

 

U mnie nie. Od początku grzane jest z godnie z harmonogramem c.w.u. Dopiero w trakcie rozbioru wody (przy 3 prysznicu u mnie).

 

Spadek, który się wiąże ze zamieszaniem wody we wężownicy, ale też z wykonaniem defrostu z CWU przed rozpoczęciem właściwego grzania CWU.

A gdy w trakcie grzania CWU dojdzie do ponownego oszronienia wymiennika to robi drugi defrost.

 

Mieszanie wody całkiem możliwe, defrostu ani tuż przed ani na początku grzania c.w.u. jeszcze nigdy nie zauważyłęm.

 

Uruchomienie Harmonogram + Dogrzew - przypilnuje trzeciej temp. wody by nie spadała poniżej +30*C.

Więc jakieś +35*C (na ustawieniu dogrzew) z histerezą 5*C powinno być OK.

Te +30*C pozwoli utrzymać w bojlerze zapas ciepła na potrzeby defrostu.

Defrost z bojlera o pojemności 230L może wyciągnie z wody dodatkowe +3*C do +5*C.

 

Czy aby na pewno?

U mnie w trakcie harmonogramu grzania c.w.u. temp. leci z 40 stopni na 20 stopni.

Czy na pewno dogrzewanie cokolwiek pomoże skoro w tym czasie zadaną temp. w harmonogramie jest 50 stopni?

 

Bazując na moich doświadczeniach z poprzedniego roku.

Gdy temp. w instalacji spada poniżej +25*C, a grzałka ma ustawione ograniczenie na defrosty - to pompa przerywa defrost i próbuje na niepełnie odszronionym wymienniku ponownie podnieść temp. wody, by dokończyć defrost z wody - po może 20 minutach.

 

Trudno mi powiedzieć, bo nie wiem ile powinien trwać defrost. Nigdy nie zauważyłem jednego po drugim w krótkim okresie czasu, ale też nie śledziłęm takiej możliwości.

 

Pytanie przy obniżeniu temp. pokojowej do +15*C - czy temp. wody zasilającej C.O. nie zejdzie poniżej +20*C. Bo poniżej +20*C pompa może grzać grzałką zamiast kompresorem.

I nici z oszczędności.

 

Szczerze mówiąc na c.o. nie zwracałem nigdy uwagi, mimo że sypialnie na piętrze są ogrzewane tylko klimakonwektorami, więc spadek temp. jest odczuwalny niemal od razu. Natomiast jak pisałem, przyuważyłem, że przy temp. c.w.u. 13 stopni, obie grzałki załączają się pomimo, że mam je domyślnie wyłączone.

 

 

@Maciej Loret

 

Jak na grudzień jest dość ciepło.

 

Ja bym zrobił tak:

Wieczorem nagrzał wodę w zbiorniku (odnotował temperaturę zbiornika). odłączył zasilanie pompy ciepła (z prądu).

Rano załączył zasilanie pompy ciepła i odczytał jaka jest temperatura wody w zbiorniku.

 

Nie chcę grzebać przy zasilaniu. Co prawda wielokrotnie miałem braki w zasilaniu (raczej krótsze niż dłuższe - max. kilka godzin) i pompa zawsze się podnosi bez mojej ingerencji... Poza tym będzie chyba nieco zimno w sypialniach (tylko klimakonwektory).

 

 

Jesteś pewien? O ostatnim roku to się mocno pozmieniało.

 

Szczyt: energia 0,5950 + zmienna sieciowa 0,1921 (reszta to płotki) ~ 0,79PLN/kWh

Pozaszczyt: energia 0,2504 + zmienna sieciowa 0,0579 ~ 0,31PLN/kWh

Edytowane przez Maciej Loret
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...

Czy aby na pewno?

U mnie w trakcie harmonogramu grzania c.w.u. temp. leci z 40 stopni na 20 stopni.

Czy na pewno dogrzewanie cokolwiek pomoże skoro w tym czasie zadaną temp. w harmonogramie jest 50 stopni?

 

...

 

I TAK i NIE.

Dogrzew działa niezależnie od harmonogramu.

Dlatego w menu jest "Harmonogram + Dogrzew".

 

NIE. - W trakcie grzania wody CWU harmonogramem Dogrzew nie będzie miał wpływu, bo na Dogrzew to raczej ustawia się niższą temp. niż Komfort czy Ekonomiczna w Harmonogramie.

 

TAK - będzie pilnował poza Harmonogramem (gdy masz "Zatrzymaj") by temp. wody CWU nie spadła niżej jak temperatura Dogrzewu minus Histereza.

Czyli w sytuacji Dogrzew +35*C i Histereza 5*C spowoduje uruchomienie grzania CWU gdy temp. wody spadnie do i poniżej +30*C.

 

A jeżeli przy tej temp. wody dodatkowo wypadnie defrost, to temp. wody może spaść do +25*C - zanim zacznie rosnąć.

 

...

Natomiast jak pisałem, przyuważyłem, że przy temp. c.w.u. 13 stopni, obie grzałki załączają się pomimo, że mam je domyślnie wyłączone.

...

 

Przy takich w/w ustawieniach temp. wody nie powinna spaść poniżej +20-stu kilku *C.

To powinno cię uchronić przed uruchomieniem grzałki.

 

...

U mnie w trakcie harmonogramu grzania c.w.u. temp. leci z 40 stopni na 20 stopni.

...

 

Z tego wniosek, że wypuszczacie ciepłą wodę pod dużym ciśnieniem.

Czytaj szybki rozbiór ciepłej wody i wiążący się z tym duży dopływ zimnej wody z sieci. Stąd gwałtowny spadek temp. wody.

Masz reduktor ciśnienia za licznikiem?

Jakie masz ciśnienie sieciowe?

Przy dużej twardości wody wodociągowej reduktor może zakamienieć i nie spełniać swojej funkcji - automatycznej regulacji.

 

Pocieszę cię, że u mnie też ostatnio dochodzi do takich sytuacji.

Przez większość roku Harmonogram starcza na jedno grzanie dobowo.

Ale w ostatnim miesiącu kilkukrotnie zdarzyło się, że jednocześnie lub jeden za drugim były brane prysznice na piętrze i parterze - to też temp. CWU na tyle szybko spadła, że w trakcie lub po drugim prysznicu uruchomiło się grzanie CWU do temp. Ekonomicznej.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...
I

NIE. - W trakcie grzania wody CWU harmonogramem Dogrzew nie będzie miał wpływu, bo na Dogrzew to raczej ustawia się niższą temp. niż Komfort czy Ekonomiczna w Harmonogramie.

 

TAK - będzie pilnował poza Harmonogramem (gdy masz "Zatrzymaj") by temp. wody CWU nie spadła niżej jak temperatura Dogrzewu minus Histereza.

Czyli w sytuacji Dogrzew +35*C i Histereza 5*C spowoduje uruchomienie grzania CWU gdy temp. wody spadnie do i poniżej +30*C.

 

 

W mojej sytuacji dogrzew nie więc większego sensu. U mnie problemem jest spadek temp. pod koniec rozbioru wody, który czasami (ale nie zawsze!) z kolei spowodowany jest defrostem w trakcie rozbioru c.w.u. co powoduje gwałtowny spadek temp. c.w.u. a w konsekwencji konieczność uruchomienia grzałek BUH przy następnym grzaniu c.w.u.

 

I

A jeżeli przy tej temp. wody dodatkowo wypadnie defrost, to temp. wody może spaść do +25*C - zanim zacznie rosnąć.

 

U mnie do 12-13 stopni.

 

I

Przy takich w/w ustawieniach temp. wody nie powinna spaść poniżej +20-stu kilku *C.

To powinno cię uchronić przed uruchomieniem grzałki.

 

Jeśli masz na myśli dodatkowe dogrzewanie w ciągu dnia do temp. min.25 stopni, to zgadzam się - to uchroni przed uruchomieniem grzałek podczas kolejnego grzania c.w.u. Tyle, że chyba nie da się zaprogramować takiego harmonogramu (jest tylko 5 możliwości z czego 2x2, to uruchomienie i zatrzymanie grzania rano i wieczorem) ?

 

I

Z tego wniosek, że wypuszczacie ciepłą wodę pod dużym ciśnieniem.

Czytaj szybki rozbiór ciepłej wody i wiążący się z tym duży dopływ zimnej wody z sieci. Stąd gwałtowny spadek temp. wody.

Masz reduktor ciśnienia za licznikiem?

Jakie masz ciśnienie sieciowe?

Przy dużej twardości wody wodociągowej reduktor może zakamienieć i nie spełniać swojej funkcji - automatycznej regulacji.

 

Ciśnieniem oczywiście nie sterujemy bo nie ma jak. Duży rozbiór wody możliwy ale mimo wszystko chyba nie aż tak duży...

Reduktor? O jakim liczniku mówisz? Jeśli o pomiarze ciśnienia wody, to nie ma żadnego reduktora.

Ciśnienie w sieci (mówię o c.o.) to gdzieś pomiędzy 1,5-1,8bar (tyle wskazuje wskaźnik na zasilaniu za pompą oraz sama pompa).

Woda nie jest twarda, choć badałem ostatnio ze dwa lata temu.

 

I

Pocieszę cię, że u mnie też ostatnio dochodzi do takich sytuacji.

Przez większość roku Harmonogram starcza na jedno grzanie dobowo.

Ale w ostatnim miesiącu kilkukrotnie zdarzyło się, że jednocześnie lub jeden za drugim były brane prysznice na piętrze i parterze - to też temp. CWU na tyle szybko spadła, że w trakcie lub po drugim prysznicu uruchomiło się grzanie CWU do temp. Ekonomicznej.

 

Pocieszenie żadne :)

W każdym razie u mnie zwiększenie zadanej temp. c.w.u. z 45 stopni do 50 stopni zmieniło dokładnie nic.

Chyba najlepiej wrócić do 45 stopni c.w.u. i dać dogrzewanie do 25-30 stopni w trakcie dnia , tylko chyba nie ma na to miejsca w harmonogramie (nie ma mnie w domu)???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...