Dzień dobry.

 

Stara instalacja 30 letnia. Na ścianę zewnętrznej mam zabezpieczenie 3x25A topikowe, a w domu przed licznikiem mam też dokładnie to samo 3x25A topikowe. Czy tak się dawniej robiło? Chciałbym w domu zamiast tego zastosować rozłącznik 3 fazowy. Oczywiście zgodnie ze sztuką żeby był dostęp do przełącznik a reszta zaplombowana

Edytowane przez Omega_WS
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/275547-stara-instalacja-zabezpieczenie-g%C5%82%C3%B3wne-pipn/
Udostępnij na innych stronach

Chciałbym w domu zamiast tego zastosować rozłącznik 3 fazowy.

 

Rozłącznik się robi oprócz, nie zamiast zabezpieczeń. Nie ma sensu robienie takich samych zabezpieczeń szeregowo. Pewnie ktoś wymienił na "mocniejsze" te za licznikiem (powinny być mniejsze, żeby przy przeciążeniu pierwsze zadziałały - ale przy zwarciu powinny się sypnąć wszystkie).

Powinny być pozabezpieczane poszczególne obwody zabezpieczeń odpowiednim do kabla.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/275547-stara-instalacja-zabezpieczenie-g%C5%82%C3%B3wne-pipn/#findComment-8086229
Udostępnij na innych stronach

I masz poziom forumowego doradztwa. Nikt nawet nie zapytał jakie to zabezpieczenia, przed czy zalicznikowe, które i czy zaplombowane. Jednemu zabezpieczenia przy zwarciu powinny się posypać aż do trafo, drugi już wie gdzie licznik. Na tak zadane pytanie nikt normalny Ci nie odpowie.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/275547-stara-instalacja-zabezpieczenie-g%C5%82%C3%B3wne-pipn/#findComment-8086349
Udostępnij na innych stronach

Chcesz zdemontować 3x25A przedlicznikowe? Normalny jesteś?

 

Kolego nie rozumiesz. Mam dwa takie zabezpieczenia jedno na zewnątrz i drugie na klatce schodowej. I wychodzi na to że to na klatce również jest przed licznikiem.

 

Chciałbym zlikwidowac to na klatce bo po co dublować? Mógłbym w to miejsce dać rozłącznik. No chyba że na zewnątrz dam korki 32A. Wtedy to by miało sens. Zabezpieczenie obwodów 10A i 16A, potem kolejne 25A i 32A.

 

Dawniej różne cudza były porobione w instalacjach dlatego pytam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/275547-stara-instalacja-zabezpieczenie-g%C5%82%C3%B3wne-pipn/#findComment-8086360
Udostępnij na innych stronach

Kolego nie rozumiesz. Mam dwa takie zabezpieczenia jedno na zewnątrz i drugie na klatce schodowej. I wychodzi na to że to na klatce również jest przed licznikiem.

 

Chciałbym zlikwidowac to na klatce bo po co dublować? Mógłbym w to miejsce dać rozłącznik. No chyba że na zewnątrz dam korki 32A. Wtedy to by miało sens. Zabezpieczenie obwodów 10A i 16A, potem kolejne 25A i 32A.

 

Dawniej różne cudza były porobione w instalacjach dlatego pytam.

 

A jak ma zrozumieć skoro nawet nie napisałeś gdzie jest licznik i nawet nie wiadomo czy zabezpieczenia są Twoje.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/275547-stara-instalacja-zabezpieczenie-g%C5%82%C3%B3wne-pipn/#findComment-8086365
Udostępnij na innych stronach

Wiesz gdzie jest granica podziału sieci? Przed licznikiem jest ZE, za licznikiem już twoje (specjalnie małą literą). Obie mają gG, czy może jedne to gG a drugie gF?
Nieprawda. Granicę własność Dostawca-Odbiorca określa właściwy Rejon Energetyczny na podstawie tzw. warunków przyłączenia.

Dobitny przykład dla Ciebie to budynki wielorodzinne, gdzie Dostawca jest odpowiedzialny za miejsce przyłączenia budynku do sieci. a w budynku np. 80 liczników, i co? WLZ budynku też należy do ZE? A w życiu.

Czytaj i ucz się :

https://www.ure.gov.pl/pl/konsumenci/faq-czesto-zadawane-py/energia-elektryczna/3812,Gdzie-znajduje-sie-granica-odpowiedzialnosci-za-instalacje-elektryczne-pomiedzy-.html

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/275547-stara-instalacja-zabezpieczenie-g%C5%82%C3%B3wne-pipn/#findComment-8086502
Udostępnij na innych stronach

Ano sprawdzają, czy instalacja tzw. nieopomiarowana jest dostatecznie zabezpieczona przez NPEE oraz czy liczniki maja założone plomby, że o zabezpieczeniach przedlicznikowych nie wspomnę.

Jednak musisz trochę się podszkolić na podstawie mojego wcześniejszego linku.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/275547-stara-instalacja-zabezpieczenie-g%C5%82%C3%B3wne-pipn/#findComment-8086536
Udostępnij na innych stronach

Językiem elektryka jest schemat - choćby jednokreskowy, blokowy. Kartka i długopis - zdjęcie. Albo paint. Dowolnie.

Problem przedstawiony na schemacie redukuje ilość pytań, a przy okazji pokazuje jaki poziom wiedzy reprezentuje przedstawiający problem autor.

Żeby żyło się lepiej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/275547-stara-instalacja-zabezpieczenie-g%C5%82%C3%B3wne-pipn/#findComment-8086740
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...