KingaS 18.01.2024 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2024 O rany, nie było mnie tutaj prawie 19 lat aż nawet nie jestem w stanie odzyskać konta wtedy budowałam na wyspie, teraz w górach ale do rzeczy. Piszę z prośbą o radę. Wybudowaliśmy dom szkieletowy. Do stanu deweloperskiego budowany był przez jedną firmę. Dom obecnie jest wykończony, łazienki, podłogi, pomalowane ściany. Jeszcze nie mieszkamy, więc dopiero podczas niedawnych silnych wiatrów zorientowaliśmy się, że domu nie da rady dogrzać, nie tylko wieje z kontaktów, ale wieje po ścianach. Zrobiliśmy badanie Blower Door z termowizją (tak tak, wiem, dużo za późno, teraz już wiem, że trzeba było to zrobić dawno temu, przed położeniem płyt gk i boazerii) i okazało się oczywiście, że wieje zimnem - nie tylko z kontaktów, ale na wszystkich łączeniach ścian zewnętrznych między sobą, z podłogą, stropem, dachem. Oderwaliśmy jeden ćwierćwałek na łączeniu boazerii na skosie ze ścianą pionową, a tam luźna krawędź folii paroizolacyjnej i wychodzi wełna. Podejrzewam, że tak jest wszędzie. Nasz błąd, że w jakiś głupi sposób zaufaliśmy firmie wykonawczej, że nie sprawdziliśmy łączeń folii, że zaufaliśmy kierownikowi budowy itd. Ale już za późno, stało się, teraz trzeba z tego wybrnąć. Dlatego mam pytanie - czy są jakieś metody, aby to naprawić bez rozbierania wszystkich płyt gk i boazerii? nie chodzi mi o prowizoryczne załatanie, żeby nie było widać problemu, tylko naprawę zgodnie ze sztuką, aby problem nie wyszedł po raz kolejny za kilka lat... Jestem przed spotkaniem z wykonawcą, chciałabym wiedzieć, czego mam wymagać, na jakie rozwiązania mogę się zgodzić, a na jakie nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.01.2024 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2024 Tylko paro-izolacja ma jakby blokować przepływ "wiatru" w drugą stronę. Wiem folia to folia-blokuje oba kierunki. Ale zmierzam do tego że za paroizolacją nie powinno być przedmuchów. Nie szukalbym rozwiązania problemu w szczelności paro-izolacji a innych warswach ściany czy dachu. Czym jak jest ocieplony budynek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KingaS 18.01.2024 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2024 Błąd w wiatroizolacji jest swoją drogą. I całe szczęście, że jest, bo dzięki temu teraz wyszły te nieszczelności w paroizolacji, a nie po latach. Jest on łatwy do naprawienia, więc tym się nie przejmuję, bardziej martwi mnie paroizolacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.01.2024 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2024 Pytanie chyba jest retoryczne bo nie da się poprawić folii pod płytami czy boazerią bez ich ruszania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KingaS 19.01.2024 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2024 Nie do końca retoryczne, miałam taką trochę nadzieję, że są może jakieś nieznane mi technologie typu rurka z kamerą i folia w płynie czy coś w tym stylu, nie wiem Ale informacja, że inaczej się nie da, mimo, że tylko potwierdza moją aktualną wiedzę, też jest cenną informacją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 19.01.2024 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2024 Skoro zrobiliście BDT z termowizją, to przecież widać miejsca przecieków. Brzegi folii (jakiejkolwiek) skleja się taśmami albo klei klejem, a skoro w pierwszym lepszym miejscu widać luźno latający brzeg folii, to w zasadzie można założyć, że wykonawca tylko przypadkiem uszczelnił prawidłowo niektóre miejsca. Nieciągła paroizolacja jest w domach szkieletowych błędem kardynalnym i prowadzi do poważnych uszkodzeń termoizolacji, a po czasie nawet konstrukcji budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KingaS 19.01.2024 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2024 Skoro zrobiliście BDT z termowizją, to przecież widać miejsca przecieków. Brzegi folii (jakiejkolwiek) skleja się taśmami albo klei klejem, a skoro w pierwszym lepszym miejscu widać luźno latający brzeg folii, to w zasadzie można założyć, że wykonawca tylko przypadkiem uszczelnił prawidłowo niektóre miejsca. Nieciągła paroizolacja jest w domach szkieletowych błędem kardynalnym i prowadzi do poważnych uszkodzeń termoizolacji, a po czasie nawet konstrukcji budynku. Wiem o tym dlatego jak pisałam, w tym wszystkim całe szczęście, że zrobili też błąd w wiatroizolacji, dzięki któremu ta nieszczelność wyszła teraz. Zastanawiałam się tylko, czy jest możliwość naprawy tego w jakiś mało inwazyjny sposób - chyba na zasadzie, że tonący brzytwy się chwyta... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 19.01.2024 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2024 czy jest możliwość naprawy tego w jakiś mało inwazyjny sposób - chyba na zasadzie, że tonący brzytwy się chwyta... Nie, bo nie wiadomo, co i gdzie zostało spaprane, a obydwie izolacje są "pod spodem". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KingaS 19.01.2024 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2024 Nie, bo nie wiadomo, co i gdzie zostało spaprane, a obydwie izolacje są "pod spodem". Dziękuję. Czas w takim razie przenieść się na dział "Prawo i finanse" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 19.01.2024 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2024 Dziękuję. Czas w takim razie przenieść się na dział "Prawo i finanse" Współczuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadekkL 26.11.2024 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2024 Mam dokładnie taki sam problem w domu szkieletowym jak Pani, czy udało się jakoś wybrnąć z tej sytuacji? Ja mam takie pomysły żeby zrobić paroizolację wewnątrz z folii płynnej gazoszczelnej, może tapety termoizolacyjnej, są bardzo cienkie pianki w rolkach dowolnej szerokości nieprzepuszczające powietrza i farby termoizolacyjne, ale one "oddychają". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania