Robinson74 24.01.2024 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2024 Udało mi się w końcu podłączyć Grafanę do bazy danych InfluxDB i mogę na wykresach obserwować niektóre dane pracy kotła Vitodens 200 B2HF. Zauważyłem, że codziennie ok. 22:00 rośnie temperatura zasilania podłogówki, a potem gwałtownie spada ok. 2:00. Czy ktoś ma pomysł, czym to może być spowodowane? [ATTACH=CONFIG]467859[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.01.2024 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2024 Kiedy grzejesz CWU?Jakie w tym czasie masz przepływy na podłogówce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 25.01.2024 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2024 CWU grzeję w takich przedziałach: 6:10-7:40 19:30-21:30 Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przepływy na podłogówce są zamknięte w godzinach wieczornych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 25.01.2024 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2024 OK, naprowadziłeś mnie na ślad. O 22:00 termostaty w pomieszczeniach zmieniają ustawioną temperaturę o 1-2 stopnie. Oznacza to, że siłowniki zamykają się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania