Mareks77 07.02.2024 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego Piorun taki mądry, że tylko PE będzie podróżował? Pozostałe przewody ominie? To zależy w jakim celu będzie podróżował. Jeśli dąży do stacji ziemia to ważne aby tam trafił jak najprędzej i jak najbliższej lokalizacji bo uderzając w instalację, przyłącze napowietrzne sąsiada i podróżując długą drogą do trafa w innej wsi lub ZE gdzie jest uziom wytworzy na PE taki potencjał że może ucierpieć połowa wsi razem z Tobą Dlatego uziom punktu rozdziału PEN u sąsiada jest tak samo ważny jak Twój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikomir 07.02.2024 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego ... Piorun taki mądry, że tylko PE będzie podróżował? Pozostałe przewody ominie? https://ise.pl/phpbb3/viewtopic.php?t=21179 Aby dyskusję sprowadzić na właściwe tory to musimy zacząć bazować na podstawowych prawach elektrotechniki. Piorun do ziemi będzie zawsze podróżował drogą o najmniejszym oporze. W naszym przypadku prąd wyładowania o natężeniu 140000 A (za Wikipedią) popłynie do ziemi przez uziom instalacji PV oraz uziom domu (bo żyłą 50 mm2 połączyliśmy się z PE domu). Przyjmijmy, że oba uziomy mają rezystancję wypadkową 2 Ohmy to napięcie jakie pojawi się w domu na bolcach gniazdek wyniesie 280000 V. Dalej nie trzeba tłumaczyć jak człowiekowi zagraża takie napięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.02.2024 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego Aby dyskusję sprowadzić na właściwe tory to musimy zacząć bazować na podstawowych prawach elektrotechniki. Piorun do ziemi będzie zawsze podróżował drogą o najmniejszym oporze. Czyli jak uziom PV lepszy, to 100% pójdzie nim, jak fundamentowy pod domem ma mniejszą rezystancję wliczając rezystancję PE to 100% pójdzie w uziom fundamentowy? Znaczy te szpile przy PV zupełnie bezużyteczne? Na pewno? Po co wymyślili przewody solarne, zamiast układać na dachu YAKY/AsXSn? W dobrym kierunku zmierza Twoje rozumowanie. Więc po co w grunt pchać przewody solarne, jak wymyślono przewody ziemne? Podstawowa różnica, że ziemny nie potrzebuje być tak odporny na warunki atmosferyczne, na UV, na wysokie temperatury (grunt mu nie pozwoli się za bardzo nagrzać). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwerty1986 07.02.2024 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego Chyba nie załapałeś. Napięcie DC ma inne właściwości niż AC, przez co są zupełnie inne wymagania. Otwórz katalog telefoniki, otwórz na stronie 207 i sprawdź czy jest odporny na UV... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikomir 07.02.2024 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego Czyli jak uziom PV lepszy, to 100% pójdzie nim, jak fundamentowy pod domem ma mniejszą rezystancję wliczając rezystancję PE to 100% pójdzie w uziom fundamentowy? Znaczy te szpile przy PV zupełnie bezużyteczne? Na pewno? ... Nie ma nic do rzeczy który uziom lepszy ani gorszy, nic nigdy nie pójdzie na 100 %. Tak na szybko naszkicowałem rozpatrywany przypadek. Generalnie im większa rezystancja zastępcza obu uziomów tym większe napięcie na bolcach naszych gniazdek. [ATTACH=CONFIG]468060[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.02.2024 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego Nie ma nic do rzeczy który uziom lepszy ani gorszy, nic nigdy nie pójdzie na 100 %. To weź teraz wytłumacz, że nie napisałeś tego, co napisałeś. Piorun do ziemi będzie zawsze podróżował drogą o najmniejszym oporze. Czy może to było zdanie w ogóle nie na temat, bo w kablu to już nie piorun? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.02.2024 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego Chyba nie załapałeś. Napięcie DC ma inne właściwości niż AC, przez co są zupełnie inne wymagania. Czy dobrze rozumiem, że Twoim zdaniem YAKY jest niedopuszczalny do prądu stałego? W gruncie jest chłodniej i taki YAKY który ma Maksymalną temperaturę żyły podczas pracy kabla +70°C umieszczony w gruncie ma zapas nawet solidnie obciążony. Ale nie nadaje się do montażu między dachem a panelami. To racja. Otwórz katalog telefoniki, otwórz na stronie 207 i sprawdź czy jest odporny na UV... No i... Gdzie to widzisz? [ATTACH=CONFIG]468061[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikomir 07.02.2024 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego ... Czy może to było zdanie w ogóle nie na temat, bo w kablu to już nie piorun? Zamysłem moje wypowiedzi było i jest uświadomienie osobom nieznającym się na elektryczności że łącząc oddaloną instalację PV przewodem PE z domem powodujemy to że "piorun" wchodzi nam do niego bez "oporu". Elektryk wie, że zadziałają tu prawa Kirchoffa i Ohma. A jak piorun "wejdzie" nam do domu to spowoduje pojawienie się napięcia rażenia na wszystkich elementach połączonych przewodem PE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikomir 07.02.2024 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego Masz SPD, czy przyjanuszowałeś? Bolce to masz we łbie. Należy mieć tylko nadzieję, że nie pracujesz w zawodzie elektryka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwerty1986 07.02.2024 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego (edytowane) No i... Gdzie to widzisz? [ATTACH=CONFIG]468061[/ATTACH] Strona wcześniej. Widać zmienili katalog. Należy mieć tylko nadzieję, że nie pracujesz w zawodzie elektryka. Tutaj masz wytłumaczone. https://ise.pl/phpbb3/viewtopic.php?t=21179 Twierdzenie, że piorun pójdzie i zabije wszystkich w mieszkaniu jest śmieszne. Rozumiem, że u siebie uziomu nie wykonałeś, bo przecież piorun wejdzie do domu przez sąsiada? Odróżniasz GSWP od szyny PE w rozdzielnicy? W ISE użytkownik FAZOWIEC bardzo ładnie wytłumaczył: "Na początek zadaj sobie pytanie czy rozumiesz co znaczy ekwipotencjalizacja i czy rozumiesz co to jest różnica potencjałów, jak to zrozumiesz, to poznasz odpowiedź na swoje pytanie." Poczytaj cały wątek, bo dobrze też opisał ocelotl. Poczytaj też o zasadzie działania SPD, zamiast wypisywać głupoty. Edytowane 7 Lutego przez qwerty1986 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.02.2024 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego Zamysłem moje wypowiedzi było i jest uświadomienie osobom nieznającym się na elektryczności że łącząc oddaloną instalację PV przewodem PE z domem powodujemy to że "piorun" wchodzi nam do niego bez "oporu". Elektryk wie, że zadziałają tu prawa Kirchoffa i Ohma. A jak piorun "wejdzie" nam do domu to spowoduje pojawienie się napięcia rażenia na wszystkich elementach połączonych przewodem PE. Rysujesz schemat, gdzie wyjaśniasz, że dwa połączone uziemienia mają mniejszą rezystancję i tym samym poprawiają ochronę - a tekst piszesz odwrotny. A odniesiesz się do tego ciągnięcia PE/PEN od zakładu energetycznego? Też zalecisz odcięcie się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikomir 07.02.2024 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego Rysujesz schemat, gdzie wyjaśniasz, że dwa połączone uziemienia mają mniejszą rezystancję i tym samym poprawiają ochronę - a tekst piszesz odwrotny. A odniesiesz się do tego ciągnięcia PE/PEN od zakładu energetycznego? Też zalecisz odcięcie się? Nie potrafię inaczej wytłumaczyć jak na schemacie zjawiska jakie wystąpi w tym konkretnym przypadku, może ktoś inny spróbuje? Co do Zakładu Energetycznego to ten temat nie ma nic wspólnego z naszym przypadkiem - tj. bezpośrednie, galwaniczne podłączenie do domowej szyny wyrównawczej konstrukcji metalowej oddalonej o kilkadziesiąt metrów i narażonej na bezpośrednie uderzenie pioruna czyli tak jakbyśmy piorunochron podłączyli bezpośrednio do instalacji domowej po drodze go uziemiając, tak należy to rozpatrywać. Biada temu kto piorunochron podłączy do bednarki w złączu Zakładu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.02.2024 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego Co do Zakładu Energetycznego to ten temat nie ma nic wspólnego z naszym przypadkiem - tj. bezpośrednie, galwaniczne podłączenie do domowej szyny wyrównawczej konstrukcji metalowej oddalonej o kilkadziesiąt metrów i narażonej na bezpośrednie uderzenie pioruna czyli tak jakbyśmy piorunochron podłączyli bezpośrednio do instalacji domowej po drodze go uziemiając, tak należy to rozpatrywać. Weź no mi wytłumacz, co za różnica, czy na tej konstrukcji oddalonej od domu o kilkadziesiąt metrów jest PV czy transformator. Bo nie łapię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwerty1986 07.02.2024 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego Nie potrafię inaczej wytłumaczyć jak na schemacie zjawiska jakie wystąpi w tym konkretnym przypadku, może ktoś inny spróbuje? Co do Zakładu Energetycznego to ten temat nie ma nic wspólnego z naszym przypadkiem - tj. bezpośrednie, galwaniczne podłączenie do domowej szyny wyrównawczej konstrukcji metalowej oddalonej o kilkadziesiąt metrów i narażonej na bezpośrednie uderzenie pioruna czyli tak jakbyśmy piorunochron podłączyli bezpośrednio do instalacji domowej po drodze go uziemiając, tak należy to rozpatrywać. Biada temu kto piorunochron podłączy do bednarki w złączu Zakładu. Jesteś świadomy, że uziom domu jest podłączony z GSWP? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikomir 07.02.2024 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego Weź no mi wytłumacz, co za różnica, czy na tej konstrukcji oddalonej od domu o kilkadziesiąt metrów jest PV czy transformator. Bo nie łapię. Obudowa transformatora nie jest połączona galwanicznie z instalacją ochronną w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.02.2024 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego (edytowane) Obudowa transformatora nie jest połączona galwanicznie z instalacją ochronną w domu. Jak nie, jak tak. Prościutko od transformatora idzie PE/PEN do domu. Tak samo jak z rusztowania z PV (o ile, zgodnie ze sztuką, je połączysz). Edyta. Jeszcze mi się przypomniało takie stwierdzenie dra Musiała z jego kompendium o uziomach: Każdy poprawnie wykonany uziom fundamentowy instalacji odbiorczej − niezależnie od rezystancji uziemienia − ograniczając napięcia dotykowe w razie zwarć doziemnych L-PE w ogromnym stopniu poprawia stan ochrony przeciwporażeniowej w obrębie instalacji odbiorczej. Zarazem każdy taki uziom − niezależnie od rezystancji uziemienia − jest cennym prezentem, jaki odbiorca funduje operatorowi sieci rozdzielczej o układzie TN, który wobec tego wybrzydzać nie powinien I to ma szersze zastosowanie. Tak samo połączenie uziomu PV poprawia uziom domu, uziemienie sieci poprawia uziom domu. Im więcej i lepiej uziemiona jest PE/PEN tym lepiej. Dołączając kolejne uziomy poprawiasz ochronę. Edytowane 7 Lutego przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikomir 07.02.2024 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego Obudowa transformatora nie jest połączona galwanicznie z instalacją ochronną w domu. Im dłużej myślę nad tym co powyżej napisałem to nachodzi mnie wątpliwość. Otóż wiadomo jest, że przewodu którym płynie prąd nie wolno łączyć z obudową (patrz PEN). I teraz jak to się ma do uziemionego przewodu neutralnego uzwojeń transformatora którego obudowa też jest uziemiona? Czy obudowa transformatora oraz punkt neutralny uzwojeń są ze sobą połączone (na wspólnym uziomie)? Ma ktoś z Kolegów tak specjalistyczna wiedzę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwerty1986 07.02.2024 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego Narysuj w jaki sposób podczas uderzenia pioruna ma porazić człowieka, gdy połączymy uziom PV z GSWP... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k_pec 07.02.2024 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego W naszym przypadku prąd wyładowania o natężeniu 140000 A (za Wikipedią) popłynie do ziemi przez uziom instalacji PV oraz uziom domu (bo żyłą 50 mm2 połączyliśmy się z PE domu). Przyjmijmy, że oba uziomy mają rezystancję wypadkową 2 Ohmy to napięcie jakie pojawi się w domu na bolcach gniazdek wyniesie 280000 V. Przy bezpośrednim uderzeniu w konstrukcję wyładowania o takich parametrach nic nie będzie w stanie ochronić obiektu. To tak na marginesie. Można się w miarę skutecznie bronić przeciwko uderzeniom bezpośrednim o niewielkiej wielkości albo przy uderzeniach bocznych. A wracając do meritum - możesz podać materiały źródłowe, na których opierasz swoje rozwiązanie? Bo przeczy ono znanym mi i stosowanym rozwiązaniom wykonywania instalacji przeciwodgromowych, przeciwporażeniowych i wyrównawczych. Czy dobrze rozumiem, że Twoim zdaniem YAKY jest niedopuszczalny do prądu stałego? Do PV powinny być stosowne wyłącznie kable do DC. To wynika wprost, że specyfikacji kabli. Żaden projektant nie podpisałby się pod projektem, gdzie podłączenie stringów do falownika byłoby wykonane kablami do AC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikomir 07.02.2024 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego P... A wracając do meritum - możesz podać materiały źródłowe, na których opierasz swoje rozwiązanie? Bo przeczy ono znanym mi i stosowanym rozwiązaniom wykonywania instalacji przeciwodgromowych, przeciwporażeniowych i wyrównawczych. .... Sorry ale żadnych rozwiązań nie przytaczam, podaję tylko fakt, że przy takim połączeniu pojawi się na obudowach pralek, lodówek, kuchni indukcyjnych itd. kilkaset tysięcy Volt w momencie uderzenia pioruna (materiały źródłowe - podręczniki od elektrotechniki). Tyle dyskusji ale jakoś nikt tego nie zanegował, czyli wszyscy akceptują taki stan rzeczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania