Witam. W projekcie mam dwa piony kanalizacyjne z odpowietrzeniem w dachu. Jeden z pionów ma tylko podłączenie odpływu z pralki i suszarki. Hydraulik twierdzi że nie ma potrzeby ten pion ciągnąć do dachu i dachówki z odpowietrzeniem. Słusznie czy nie słusznie. Trochę zaoszczedziłbym na rurze i dachówce z kominkiem wentylacyjnym. Co radzicie.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/276269-odpowietrzenie-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/
Udostępnij na innych stronach

To zależy jaki przekrój tego pionu. Jeśli to 75 - 110 to dla samej pralki i zmywarki podłączenie z dachem i kominkiem jest zbędne. Wystarczy zwykły zawór napowietrzający wyprowadzony na strych lub nawet zakończony 1m wyżej aniżeli pralka zabudowany tak aby istniało dojście powietrza.