MiroMirek 03.09.2024 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września W dniu 13.03.2024 o 23:05, Kaizen napisał: Mógłbym, gdybym przymknął przepustnicą nawiew w pomieszczeniu nieobciążonym. Tak Owczar odcina na noc część dzienną (jedną przepustnicą). Tylko korzyści IMO znikome, a awaria nie jest kwestią "czy" a "kiedy". Dokładanie wywiewów nie pomoże - wręcz przeciwnie. mam podobny dylemat, fakty: rekuperator tłoczy 90m3 (33% mocy) powietrza na 3 sypialnie +salon, zakładając pewne uproszczenie każde pomieszczenie dostaje około 22m3 powietrza. Będąc tylko z żoną w domu aż się prosi aby odciąć dopływ powietrza przynajmniej do salonu na noc aby zwiększyć dopływ do sypialni... to nie ma sensu tego robić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.09.2024 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 9 minut temu, MiroMirek napisał: mam podobny dylemat, fakty: rekuperator tłoczy 90m3 (33% mocy) powietrza na 3 sypialnie +salon, zakładając pewne uproszczenie każde pomieszczenie dostaje około 22m3 powietrza. Będąc tylko z żoną w domu aż się prosi aby odciąć dopływ powietrza przynajmniej do salonu na noc aby zwiększyć dopływ do sypialni... to nie ma sensu tego robić ? Owczar tak zrobił (przepustnicą przymyka, ale AFAIK nie na 100% część dzienną). Jakbym miał łatwe miejsce do zamontowania przepustnicy i wystarczyłaby jedna, żeby dało się ją serwisować, to może bym się zastanawiał. Ale przewentylowanie salonu przy ERV nie przeszkadza - jedyny minus to nieco większe zużycie energii przez wentylatory i nieco szybsze zużycie filtrów. Do tego jak zmniejszysz sumę nawiewów, to wywiew w części dziennej też wypadałoby przymknąć proporcjonalnie, żeby nie pogorszyć wentylacji łazienek w których zazwyczaj sporo wilgoci zostaje wieczorem. Generalnie IMO bilans ryzyka, kosztów i korzyści nie uzasadnia przycinania części dziennej na noc w typowym domu. W porównaniu z nocą za zamkniętymi drzwiami w sypialni w salonie przebywamy krótko, ma dużą kubaturę/osobę w porównaniu z master bedroom a przy otwartych drzwiach powietrze tak się miesza, że można cały dom traktować jak jedno pomieszczenie więc w salonie można zmniejszyć wentylację na stałe (tłumikami czy mocno wkręcając anemostaty - a jak zwalą się znajomi na imprezę to i tak trzeba dać reku na maksa). Więcej masz w sygnaturce we wpisach o regulacji wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 04.09.2024 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 20 godzin temu, Kaizen napisał: Owczar tak zrobił (przepustnicą przymyka, ale AFAIK nie na 100% część dzienną). Jakbym miał łatwe miejsce do zamontowania przepustnicy i wystarczyłaby jedna, żeby dało się ją serwisować, to może bym się zastanawiał. Ale przewentylowanie salonu przy ERV nie przeszkadza - jedyny minus to nieco większe zużycie energii przez wentylatory i nieco szybsze zużycie filtrów. Do tego jak zmniejszysz sumę nawiewów, to wywiew w części dziennej też wypadałoby przymknąć proporcjonalnie, żeby nie pogorszyć wentylacji łazienek w których zazwyczaj sporo wilgoci zostaje wieczorem. Generalnie IMO bilans ryzyka, kosztów i korzyści nie uzasadnia przycinania części dziennej na noc w typowym domu. W porównaniu z nocą za zamkniętymi drzwiami w sypialni w salonie przebywamy krótko, ma dużą kubaturę/osobę w porównaniu z master bedroom a przy otwartych drzwiach powietrze tak się miesza, że można cały dom traktować jak jedno pomieszczenie więc w salonie można zmniejszyć wentylację na stałe (tłumikami czy mocno wkręcając anemostaty - a jak zwalą się znajomi na imprezę to i tak trzeba dać reku na maksa). Więcej masz w sygnaturce we wpisach o regulacji wentylacji. dzięki za cenne informacje, mam jednak dalej pewne wątpliwości: 1. nie obawiam się przewentylowania salonu a przewentylowania domu 2. nie rozumiem tematu łazienki - jeżeli zmniejszę nawiew w salonie to rozumiem, że więcej powietrza pójdzie do sypialni, dlaczego miałbym zmniejszać wywiew ?, bilans nawiewu/wywiewu pozostaje taki sam w przypadku nawiedzenia przez gości już od dawna tak robię jak opisałeś - zwiększam moc rekuperatora aby zapewnić dostawę powietrza minimum 30m3 na osobę. Jak już sobie pójdą to powracam do tych 90m3 na nas dwójkę w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.09.2024 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 1 godzinę temu, MiroMirek napisał: 1. nie obawiam się przewentylowania salonu a przewentylowania domu Nie grozi przewentylowanie sypialni, tylko salonu. 1 godzinę temu, MiroMirek napisał: 2. nie rozumiem tematu łazienki - jeżeli zmniejszę nawiew w salonie to rozumiem, że więcej powietrza pójdzie do sypialni, dlaczego miałbym zmniejszać wywiew ?, bilans nawiewu/wywiewu pozostaje taki sam Jakie sytuacje porównujemy? Puszczenie rekuperacji na większych obrotach bez odcinania salonu (żeby w sypialniach było OK) z sytuacją, gdy salon będzie przycięty i sumaryczny nawiew mniejszy? Naprawdę masz wątpliwości, że mniejszy nawiew = mniejszy wywiew i gorsza wentylacja łazienek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 04.09.2024 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 52 minuty temu, Kaizen napisał: Nie grozi przewentylowanie sypialni, tylko salonu. Jakie sytuacje porównujemy? Puszczenie rekuperacji na większych obrotach bez odcinania salonu (żeby w sypialniach było OK) z sytuacją, gdy salon będzie przycięty i sumaryczny nawiew mniejszy? Naprawdę masz wątpliwości, że mniejszy nawiew = mniejszy wywiew i gorsza wentylacja łazienek? nie rozumiem dlaczego mniejszy ma być nawiew ?, z rekuperatora idzie rura nawiewu do skrzynki rozdzielającej na poszczególne pomieszczenia, jeżeli zatem przytnę nawiew do jednej rury (np. salon) to wiecej powietrza po prostu pójdzie do pozostalych rur zasilających pozostałe pomieszczenia , czyli ilość powietrza bedzie taka sama - lub cos kompletnie nie rozumiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.09.2024 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 15 minut temu, MiroMirek napisał: nie rozumiem dlaczego mniejszy ma być nawiew ?, z rekuperatora idzie rura nawiewu do skrzynki rozdzielającej na poszczególne pomieszczenia, jeżeli zatem przytnę nawiew do jednej rury (np. salon) to wiecej powietrza po prostu pójdzie do pozostalych rur zasilających pozostałe pomieszczenia , czyli ilość powietrza bedzie taka sama - lub cos kompletnie nie rozumiem... Masz dwie opcje, żeby zapewnić dość świeżego powietrza w sypialniach na noc: 1. odciąć część dzienną (przyjmijmy dla uproszczenia, że bez zmiany obrotów wentylatorów - choć może to być i tak konieczne, choć nie tak bardzo jak w opcji 2). 2. zwiększyć obroty wentylatorów. Naprawdę masz wątpliwości, że w drugiej opcji będą większe przepływy? I te zwiększone przez noc przepływy w opcji 2 pomogą osuszyć łazienki z wilgoci, która w nich zostaje po wieczornych aktywnościach tam. A nawet jak porównujesz z opcją dzienną, to zamykając część nawiewów zwiększasz opory instalacji i przy tych samych obrotach wentylatorów suma nawiewu (a tym samym wywiewu) spadnie (ale w sypialniach wzrośnie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 04.09.2024 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 11 minut temu, Kaizen napisał: Masz dwie opcje, żeby zapewnić dość świeżego powietrza w sypialniach na noc: 1. odciąć część dzienną (przyjmijmy dla uproszczenia, że bez zmiany obrotów wentylatorów - choć może to być i tak konieczne, choć nie tak bardzo jak w opcji 2). 2. zwiększyć obroty wentylatorów. Naprawdę masz wątpliwości, że w drugiej opcji będą większe przepływy? I te zwiększone przez noc przepływy w opcji 2 pomogą osuszyć łazienki z wilgoci, która w nich zostaje po wieczornych aktywnościach tam. A nawet jak porównujesz z opcją dzienną, to zamykając część nawiewów zwiększasz opory instalacji i przy tych samych obrotach wentylatorów suma nawiewu (a tym samym wywiewu) spadnie (ale w sypialniach wzrośnie). no dobra :), na razie zmniejszyłem nawiew w salonie poprzez przykręcenie anemostatów nawiewnych ( w salonie mam dwie sztuki) zobaczymy co się stanie. Moc mojego rekuperatora to 270m3, do wentylacji 130m2, według Ciebie jaki powinien być harmonogram , np. miedzy godz. 8-10 np. 30%, miedzy 20 a 6 rano 50% ...etc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.09.2024 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2 godziny temu, MiroMirek napisał: według Ciebie jaki powinien być harmonogram , np. miedzy godz. 8-10 np. 30%, miedzy 20 a 6 rano 50% ...etc Jeszcze nie klikałeś w sygnaturkę w temat regulacji wentylacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 05.09.2024 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września W dniu 4.09.2024 o 18:33, Kaizen napisał: Jeszcze nie klikałeś w sygnaturkę w temat regulacji wentylacji? "Od jakiegoś czasu rekuperacja w dni robocze chodzi 22-6 na 55%, w pozostałych godzinach na 40% (minimum tej centrali)." - dalej tak masz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.09.2024 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 41 minut temu, MiroMirek napisał: "Od jakiegoś czasu rekuperacja w dni robocze chodzi 22-6 na 55%, w pozostałych godzinach na 40% (minimum tej centrali)." - dalej tak masz ? Nie. Potem miałem wymieniony sterownik, który dodał nowe możliwości (da się zejść przy odrobinie kombinowania do 20%). Aktualizacje masz w kolejnych częściach. Z grubsza mam jak w cz. 3 - trochę koryguję, jak zmieniamb filtr na F7, filtry się zabrudzą czy na wakacje, jak jesteśmy dłużej w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 05.09.2024 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 16 minut temu, Kaizen napisał: Nie. Potem miałem wymieniony sterownik, który dodał nowe możliwości (da się zejść przy odrobinie kombinowania do 20%). Aktualizacje masz w kolejnych częściach. Z grubsza mam jak w cz. 3 - trochę koryguję, jak zmieniamb filtr na F7, filtry się zabrudzą czy na wakacje, jak jesteśmy dłużej w domu. ok, napisz proszę ile to jest m3 owe 20% i na ile osób ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.09.2024 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 55 minut temu, MiroMirek napisał: ok, napisz proszę ile to jest m3 owe 20% i na ile osób ? Czytałeś te wpisy? "Pomiary miałem wykonane raz, przy założonych kryzach na czerpni i wyrzutni które prawdopodobnie odpowiadały mocno zabrudzonym filtrom. Przy moim reku ustawionym na 60% wyniki wyglądały tak:" To cytat z cz. 1. "Prawdziwym wyzwaniem jest sypialnia z dwoma osobami i zamkniętymi drzwiami. Przy czteroosobowej rodzinie robi się tu co najmniej połowa produkcji CO2 (dzieci raczej wyprodukują mniej CO2 nawet, jak rodzice grzecznie śpią). Przez podcięcie w drzwiach dyfuzja nie działa." To z cz. 3. Pomiary m3 mnie nie interesują specjalnie. Nie wiem, jakie mam opory przy 20% obrotów, jakie przy 100%. Nie wiem jakie przepływy (na pewno nie jest to wprost proporcjonalne, bo im mniejsze przepływy, tym mniejsze opory i tym więcej m3/h z W wyjdzie). Dla mnie ważne stężenie CO2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 06.09.2024 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 12 godzin temu, Kaizen napisał: Czytałeś te wpisy? "Pomiary miałem wykonane raz, przy założonych kryzach na czerpni i wyrzutni które prawdopodobnie odpowiadały mocno zabrudzonym filtrom. Przy moim reku ustawionym na 60% wyniki wyglądały tak:" To cytat z cz. 1. "Prawdziwym wyzwaniem jest sypialnia z dwoma osobami i zamkniętymi drzwiami. Przy czteroosobowej rodzinie robi się tu co najmniej połowa produkcji CO2 (dzieci raczej wyprodukują mniej CO2 nawet, jak rodzice grzecznie śpią). Przez podcięcie w drzwiach dyfuzja nie działa." To z cz. 3. Pomiary m3 mnie nie interesują specjalnie. Nie wiem, jakie mam opory przy 20% obrotów, jakie przy 100%. Nie wiem jakie przepływy (na pewno nie jest to wprost proporcjonalne, bo im mniejsze przepływy, tym mniejsze opory i tym więcej m3/h z W wyjdzie). Dla mnie ważne stężenie CO2. ok, dziękuję za poświęcony czas - zgadzam sie z tym co napisałeś - rzeczywiście to należy poustawiać doswiadczalnie testując różne ustawienia na rekuperatorze, każda instalacja jest inna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania