szczukot 17.04.2024 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia Mam zbiornik CWU ze stali nierdzewnej z zamontowaną grzałką elektryczną.W instrukcji jest napisane:"Każdy zbiornik i każda instalacja musi zostać uziemiona w celu uniknięcia korozji elektrochemicznej." Czy jeżeli grzałka jest podłączona do uziemienia to ten warunek jest spełniony?Nie znalazłem jakiegokolwiek miejsca na zbiorniku, aby można było podłączyć jakieś uziemienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 18.04.2024 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia Żeby mieć pewność to najprościej wykonać pomiar rezystancji uziemienia metodą techniczną (3p), tyle, że sondę E podpiąć bezpośrednio do muf/nypli w zbiorniku, a elektrody S/H standardowo.Ma to podwójny plus - jak pomiar wyjdzie zadowalający, to masz pewność, że nie tylko baniak CWU jest uziemiony, ale że i uziom jest OK. A jak wyjdzie zły/słaby wynik to sprawdzasz wszystko - od baniaka po uziom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania