San92 27.08.2024 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia Mam pytanie bo się kompletnie nie znam. Czy jeśli w domu tylko niektóre gniazdka są z uziemieniem, to czy gniazdko bez uziemienia można wymienić na takie z uziemieniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 27.08.2024 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia Tak 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 27.08.2024 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia (edytowane) 1 godzinę temu, San92 napisał: Mam pytanie bo się kompletnie nie znam. Czy jeśli w domu tylko niektóre gniazdka są z uziemieniem, to czy gniazdko bez uziemienia można wymienić na takie z uziemieniem? Może trochę więcej informacji, gdzie i w jakim pomieszczeniu masz chęć wymiany tego gniazda? Edytowane 27 Sierpnia przez elpapiotr 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.08.2024 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2 godziny temu, San92 napisał: Mam pytanie bo się kompletnie nie znam. Czy jeśli w domu tylko niektóre gniazdka są z uziemieniem, to czy gniazdko bez uziemienia można wymienić na takie z uziemieniem? Jeżeli tylko w niektórych pomieszczeniach są gniazda z uziemieniem to prawdopodobnie jest to stare budownictwo a administrator budynku wymógł wymianę takowych w pomieszczeniach typu mokrego czyli łazienkach i kuchniach. Wymienić gniazdo możesz kwestią jest tylko prawidłowe podłączenie przewodu neutralnego pierw do tzw. bolca a następnie dopiero mostkiem do zacisku N 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 27.08.2024 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia (edytowane) 44 minuty temu, elpapiotr napisał: Może trochę więcej informacji, gdzie i w jakim pomieszczeniu masz chęć wymiany tego gniazda? Kolor ścian też by się przydał. Ilość mebli i marka 👍 Edytowane 27 Sierpnia przez gregos11 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 27.08.2024 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 3 godziny temu, Mareks77 napisał: Wymienić gniazdo możesz kwestią jest tylko prawidłowe podłączenie przewodu neutralnego pierw do tzw. bolca a następnie dopiero mostkiem do zacisku N No nie tak do końca. Nie w każdym układzie sieci tzw. "zerowanie" jest możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 27.08.2024 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 3 godziny temu, Mareks77 napisał: Jeżeli tylko w niektórych pomieszczeniach są gniazda z uziemieniem to prawdopodobnie jest to stare budownictwo a administrator budynku wymógł wymianę takowych w pomieszczeniach typu mokrego czyli łazienkach i kuchniach. Wymienić gniazdo możesz kwestią jest tylko prawidłowe podłączenie przewodu neutralnego pierw do tzw. bolca a następnie dopiero mostkiem do zacisku N Wątpię. Od dawna pomieszczenia tzw. "mokre" posiadały i posiadają gniazda ze stykiem ochronnym. Po drugie - przewodu neutralnego nie podłączamy pod zacisk ochronny. Inna rzecz, że w jednym pomieszczeniu nie mogą znajdować się gniazda z i bez kołków ochronnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.08.2024 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 1 godzinę temu, elpapiotr napisał: Wątpię. Od dawna pomieszczenia tzw. "mokre" posiadały i posiadają gniazda ze stykiem ochronnym. Po drugie - przewodu neutralnego nie podłączamy pod zacisk ochronny. Inna rzecz, że w jednym pomieszczeniu nie mogą znajdować się gniazda z i bez kołków ochronnych. Wątpisz?...... Po Tobie bym się raczej tego nie spodziewał bo to kwestia wieku elektryka Zapraszam do wieżowca z lat 60 tych. Gniazda zakładane dopiero w latach 1990. Ciekawe do czego podłączamy zacisk ochronny w starej instalacji dwuprzewodowej ? Nie wiem i nie chcę wnikać po co pytającemu takie gniazdo ale jeśli ma akurat sprzęt z metalową obudową wymagający takiej instalacji to bez generalnego remontu zrealizuje to tylko w ten sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 27.08.2024 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia A teraz odpowiedz sobie co będzie, jeśli sieć jest TT i autor dokona "zerowania" gniazda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.08.2024 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2 godziny temu, elpapiotr napisał: Inna rzecz, że w jednym pomieszczeniu nie mogą znajdować się gniazda z i bez kołków ochronnych. Nie mogą ale co w takiej sytuacji jest bardziej niebezpieczne...... używanie sprzętu w I klasie ochronności w gniazdku bez tego zacisku czy jednak z mostkowanie go z zaciskiem neutralnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 27.08.2024 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia Napiszę raz jeszcze - a jeśli instalacja jest podłączona do sieci TT? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MistrzRolet 27.08.2024 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia Jeśli w domu masz gniazdka bez uziemienia, to wymiana ich na takie z uziemieniem nie jest tak prosta, jak by się mogło wydawać. Uziemienie jest związane z bezpieczeństwem instalacji elektrycznej, więc nie wystarczy tylko zamienić gniazdko na takie z bolcem uziemiającym. Musisz sprawdzić, czy instalacja elektryczna w danym miejscu posiada przewód ochronny (żółto-zielony), który można podłączyć do gniazdka z uziemieniem. Jeśli ten przewód nie jest dostępny, konieczne może być poprowadzenie nowego kabla z uziemieniem do tego punktu. W takiej sytuacji najlepiej skonsultować się z elektrykiem, który oceni stan instalacji i wykona wymianę zgodnie z obowiązującymi normami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 27.08.2024 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2 godziny temu, Mareks77 napisał: Wątpisz?...... Po Tobie bym się raczej tego nie spodziewał bo to kwestia wieku elektryka Zapraszam do wieżowca z lat 60 tych. Gniazda zakładane dopiero w latach 1990. Ciekawe do czego podłączamy zacisk ochronny w starej instalacji dwuprzewodowej ? A co, do lat 1990 nie było gniazd w tym wieżowcu? 🤣 Co do podłączania zacisków ochronnych w gniazdach - albo było zerowanie ochronne, albo uziemianie, przeważnie do metalowej rury wodnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoe81 27.08.2024 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia (edytowane) Jeszcze dochodzi kwestia tego czy to gniazdo nie jest podłączone pod RCD, np. w wariancie 1xRCD na całą instalację. Wtedy nie można robić zerowania w gniazdku. Edytowane 27 Sierpnia przez Zoe81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 27.08.2024 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia Jak jest RCD to jest układ TN-S a tam nie ma potrzeby robić zerowania bo masz dedykowany PE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoe81 27.08.2024 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia ?? RCD jest podstawową ochroną dla TT więc jakim cudem jego obecność miałaby wskazywać na TN-S? Modernizacja starych instalacji poprzez wstawienie RCD bez wymiany wszystkich dwużyłowych przewodów to standard polskich elektryków więc twoje rozumowanie o przewodzie PE jest życzeniowe. Skoro obecne gniazdko jest bez bolca to nie można oczekiwać że instalacja spełnia jakieś normy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.08.2024 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 3 godziny temu, elpapiotr napisał: A co, do lat 1990 nie było gniazd w tym wieżowcu? 🤣 Co do podłączania zacisków ochronnych w gniazdach - albo było zerowanie ochronne, albo uziemianie, przeważnie do metalowej rury wodnej. Na głupie pytanie nie odpowiem bo myślę że dobrze wiesz co było przed rokiem 1990. Odnośnie drugiego to cytując znaczenie słowa "ZEROWANIE": Zerowanie polega na podłączeniu części przewodzących, z którymi człowiek może mieć kontakt (np. metalowej obudowy urządzenia) z przewodem ochronnym (PE) lub przewodem ochronno-neutralnym (PEN). W przypadku uszkodzenie izolacji taka konstrukcja umożliwia samoczynne odłączenie zasilania, dzięki szybkiemu działaniu zabezpieczenia elektrycznego. Zerowanie inaczej można określić jako metaliczne zamknięcie pętli zwarcia, które doprowadza do samoczynnego wyłączenia zasilania przez zabezpieczenie nadprądowe w razie zwarcia z częścią przewodzącą dostępną. O ile wiem to jest zakaz wykorzystywania metalowych części typu rury wodociągowe itp, jako uziomu. Owszem ....... te elementy łączy się ale z punktem uziemionym. W układzie sieciowym TN to punkt neutralny jest uziemiony. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.08.2024 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia (edytowane) 13 godzin temu, Zoe81 napisał: ?? RCD jest podstawową ochroną dla TT więc jakim cudem jego obecność miałaby wskazywać na TN-S? Że co ? Ręce opadają ! Edytowane 28 Sierpnia przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.08.2024 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 13 godzin temu, Mareks77 napisał: Odnośnie drugiego to cytując znaczenie słowa "ZEROWANIE": Zerowanie polega na podłączeniu części przewodzących, z którymi człowiek może mieć kontakt (np. metalowej obudowy urządzenia) z przewodem ochronnym (PE) lub przewodem ochronno-neutralnym (PEN). Człowieku, zerowanie pochodzi z czasów przed twoim urodzeniem, gdy nie było ani przewodu PEN, ani PE, że o N nie wspomnę. Były przewody fazowe, zerowe, zerujące, uziemiające itd. A skoro występuje przewód PE, to jakim cudem możesz wykonać "zerowanie"? Definicja zerowania brzmiała tak : "zerowaniem ochronnym nazywamy bezpośrednie połączenie z uziemionym przewodem zerowym metalowych części urządzenia podlegającego ochronie. Ten rodzaj ochrony może być stosowany tylko w sieciach niskiego napięcia z uziemionym punktem zerowym i uziemionym przewodem zerowym" Ta "Twoja" definicja została przemycona do bodajże PN-E-05009 i Rozporządzenia Syryjczyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwerty1986 28.08.2024 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 22 godziny temu, Mareks77 napisał: Wątpisz?...... Po Tobie bym się raczej tego nie spodziewał bo to kwestia wieku elektryka Zapraszam do wieżowca z lat 60 tych. Gniazda zakładane dopiero w latach 1990. Ciekawe do czego podłączamy zacisk ochronny w starej instalacji dwuprzewodowej ? Nie wiem i nie chcę wnikać po co pytającemu takie gniazdo ale jeśli ma akurat sprzęt z metalową obudową wymagający takiej instalacji to bez generalnego remontu zrealizuje to tylko w ten sposób. Elpapiotr dobrze napisał. Przewodu neutralnego nie podłącza się pod styk ochronny. Masz jakieś wykształcenie elektryczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania