kwasniak

Recommended Posts

Witam potrzebuję szybkiej porady. Dom 120m  na płycie ogrzewanie zatopione w 23 cm betonu. Według obliczeń Asolta 4921 kWh/rok 34,7kWh/(m2·rok).  Do tej pory Piec elektryczny 9kW +Kominek Sterowanie temperatura zasilania lub temperaturą płyty. Realne zużycie 6000-7000kWh. Stoję przed wyborem Kaisai 6 lub 8 cena ta sama 6200. Sprzedający twierdzi że 6 wystarczy ja mam obawy jednak 27m3 betonu to duży bufor. Podobno Kaisai ma ograniczenie mocy czy jak wezmę 8 to w razie czego można ją do 6 czy 7 obniżyć?

 

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 minuty temu, kwasniak napisał:

Witam potrzebuję szybkiej porady. Dom 120m  na płycie ogrzewanie zatopione w 23 cm betonu. Według obliczeń Asolta 4921 kWh/rok 34,7kWh/(m2·rok).  Do tej pory Piec elektryczny 9kW +Kominek Sterowanie temperatura zasilania lub temperaturą płyty. Realne zużycie 6000-7000kWh. Stoję przed wyborem Kaisai 6 lub 8 cena ta sama 6200. Sprzedający twierdzi że 6 wystarczy ja mam obawy jednak 27m3 betonu to duży bufor. Podobno Kaisai ma ograniczenie mocy czy jak wezmę 8 to w razie czego można ją do 6 czy 7 obniżyć?

 

 

 

 

Nie obniżysz jej mocy , nawet ta 6kw ma moc minimalną 3kw z tego co pobieżnie przeleciałem w instrukcji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 minuty temu, kwasniak napisał:

 

mówią że można od 6min Opcja w menu serwisowym 

Ale on tam mowi o mocy maksymalnej a przydałoby się obniżyć moc minimalną inaczej taktowanko choć przy tak grubym betonie sprawę załatwi zwykły termostat pokojowy więc w sumie obojętnie czy 6 czy 8 kw.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trochę słabo, że minimalna moc to 3 kW. Daikin 6 kW moduluje do 1,5 kW.

Przy grubym betonie możesz pokusić się o grzanie w taniej taryfie nocnej, przynajmniej w okresach przejściowych.

A jedynie podczas głębszych mrozów przestawić na całodobowe grzanie.

Więc tak jak prokrator pisze, bez większej różnicy 6 czy 8 kW przy twoich warunkach. Beton przyjmie nadmiar ciepła i zadziała jak regulator.

 

Cytat

Według obliczeń Asolta 4921 kWh/rok

To zapotrzebowanie na ciepło? To niemal 3x niższe jak u mnie 13'500 - 14'500 kWh/rok, to nawet 5 kW by starczyła. Kaisai należy do grupy producentów co szybciej tracą moc wraz z mrozem za oknem.

Na wykresie tak prezentuje się różnica między wersjami Kaisai:

- przy podłogówce moc grzewcza wyjdzie około 0,5 kW większa. Wykres przedstawia współpracę pompy z grzejnikami niskotemperaturowymi +30°C do +45°C.

 

image.jpeg

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oglądnąłem filmik tam jest mowa o OBNIŻENIU mocy wyjściowej zakresem Amper`owym tym samym z Kaisaj 16kW opcja 0 pozwala aby sprężarka pobierała nawet 14A, zmiana na opcię 8 pozwala sprężarce ograniczyć pobór Amperów do 9A, tym samym ograniczając moc pompy ciepła.

Mam Galmeta 8gt chata 150m2 (połowa z 1952r, druga połowa 2022r) wszędzie podłogówka i bufor kombinowany + rekuperacja. Pompa sprawdza się doskonale całkowite żużycie prądu w chałupie to 6000kWh/rok z czego pompa pewnie opędzluje 4000kWh + to co w dzień spada z dachu idzie id razu w pompę sprężarka jest wpięta w PV 4,5kW/1f (stare zasady z 2015r pozwalały na takie sztuczki) a jest tam inwerter 6kW/1f. Patrząc przez pryzmat mojej pompy jest ona trochę za duża i potrafi bez problemu wyłączyć się na dłuższy czas nawet w środku zimy alw tu 400l bufor robi swoje. Więc może w tym roku "skręcę" moją pompę chyba do 6kW.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja kupiłem tego kaisaia 6kw ale to raczej leżak będzie bo ani myślę likwidować mojej przeróbki AP7kw mam do tego wypasiony sterownik AHU32bit w który moge w zasadzie wszystko a nawet więcej robić po krzywą grzewczą a że ona przewymiarowana 3 krotnie to nic bo sterownik potrafi tak zjechać z modulacją że nawet przy plus 15-tu się nie wyłączy tylko idzie na 300-tu watach , przy zero stopniach podnosi do 450 wat więc tak czy siak rewelacja gorzej jak zechce z 10 lat chodzić bez awari to kaisaj zardzewieje gaz ucieknie czy coś tam innego :lol2:

zapomniał bym że to przewymiarowanie ma też pozytywy takie że praktycznie nie mam defrostów.

Edytowane przez prokurator
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, chcialbympompe napisał:

Ktoś wie skąd tak niskie ceny tych Kaisai? Split 12kW (to już chyba prawdziwe 3 fazy) za niewiele ponad 7tys. brutto?

Czy one są aż tak kiepskie czy o co chodzi?

To jest dokładnie ta sama pompa co sevra, midea,galmet lub bardzo chwalony i polecany rotenso aqami więc z jakością czy awaryjnością to praktycznie to samo a więc nie jest źle brać puki są tanie bo ja kupiłem jako leżak za 5700 a miesiąc temu a teraz już po 6700 lecą ,nie ma na co czekać sprzedadzą się i po ptokach ,myślę że oni sprowadzać będą te na czynniku R290 ale to już nie będzie 6 tys tylko 2 lub więcej razy drożej ,do zwykłej podłogówki nam nie potrzeba R290.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

10 godzin temu, marcinbbb napisał:

Mam Galmeta 8gt od 2 lat działa spoko, kupiony wraz z montażem za 25k zł. Wydatek się opłacał, a przy tej cenie Kaisaja miałbym 4 takie pompy - zapas na resztę życia ;)

Masz to jakoś opomiarowane? Wiesz do jakiego poboru prądu minimalnie schodzi?

Ktoś napisał, że ma min. 3kW ale to zapewne moc oddawana.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

11 godzin temu, marcinbbb napisał:

Mam Galmeta 8gt od 2 lat działa spoko, kupiony wraz z montażem za 25k zł. Wydatek się opłacał, a przy tej cenie Kaisaja miałbym 4 takie pompy - zapas na resztę życia ;)

To masz w sumie tego kaisaia bo to samo a to że teraz są tanie nie żałuj masz to używaj bo nikt tego nie mógł przewidzieć że tak ceny spadną fakt trochę poboli ale przestanie jak jesteś zadowolony, też mam swoją pompę ale okazja była to kupiłem na zapas kaisaia bo był tani a jak długo ? pewnie za jakiś czas znów będzie drogo

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, chcialbympompe napisał:

Masz to jakoś opomiarowane? Wiesz do jakiego poboru prądu minimalnie schodzi?

Ktoś napisał, że ma min. 3kW ale to zapewne moc oddawana.

Tak to moc oddawana i większość pomp ma ograniczenie co do mocy minimalnej bo podobno spada wydajność z mocnym ograniczeniem mocy , to samo masz w piecach na ekogroszek bo w takim 10 kw moc minimalna to 30 proc czyli 3kw oddawanej inaczej spaliny robią się paskudne , ja mam pompę w której mogę ograniczać częstotliwość spręzarki do 15 Hz to jest bardzo nisko ale może i wydajność na tym cierpi ale z drugiej strony schodzi mi pompa do 2 kw oodawanej mocy (nie taktuje) przy pobieranym prądzie 330 wat w takie dni jakie mamy w niewielkie mrozy podchodzi pod 450 wat w duże nie wiem jeszcze bo sterownik mam od marca ale myślę że w minus 20 więcej jak 700 wat nie będzie brała bo tak się zachowywała na starym sterowaniu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

700W to brała moja klima 3,5kW na grzaniu przy -18*C na zewnątrz. Pompa ciepła przy takich temperaturach tzn. mój Galmet potrafił opędzlować 44kWh więc prosta matematyka 44 / 24 = 1,8kW na godzinę szło tylko ogrzewam bufor do 43*C aby z niego kraść wodę na co i cwu. W normalne dni w okolicach -5*C pompa brała około 18-20kWh dobowo. Całkowite roczne zużycie prądu przez chatę niewiele ponad 6000kWh (chałupa 150m2 po podłodze, 95% podłogówka)

EDIT: Pompa ciepła 8kW przy cop 3 musi szarpać ponad 2,5kW prądu w piku.

Edytowane przez marcinbbb
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...