Mareks77 17.11.2024 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2024 Jeżeli instalacja nie odbiera ciepła bo pompa stoi to taka mała różnica nie jest czymś nadzwyczajnym. Spróbuj uruchomić pompę......popuścić górną nakrętkę tak żeby ewentualne zgromadzone powietrze miało ujście. Możliwe że bez wody wirnik chwycił stojana. Zawory widoczne na przyłączy pompy mają obrót tylko o 90^ więc położenie wzdłuż przepływu to otwarte a w poprzek są zamknięte. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
especia 19.11.2024 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2024 Niestety te 0.4m3/h nie dawało rady napędzić obydwu rozdzielaczy. Zwłaszcza, że 0.4 było w momencie ustawienia pompy na maksymalne obroty, co nie było zbyt ekonomiczne. Na rotametrach nie było żadnego ruchu, wskazywaly przepływ poniżej skali, całkowicie nie do wysterowania. Wymieniłem zawory na zwykłe, bez regulacji śrubką i teraz przy minimalnej pracy pompy przepływ jest na poziomie 1.4m3/h. Rotametry w końcu ruszyły, udało się je skalibrować na przepływ 1.5l. Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc, metodą prób udało się rozwiązać problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andruszek 19.11.2024 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2024 Super, że sobie poradziłeś z problemem. W ogóle jakie masz teraz mniej więcej odczyty temperatur na zasilaniu i powrocie do pompy ciepła? Jeżeli nadal masz tak małą dT, to takie przepływy są całkiem prawdopodobne. W razie czego staraj się w dalszym ciągu regulować układ na rotametrach, aż do uzyskania właściwej temperatury w pomieszczeniach, bo każda z pętli ma inną moc grzewczą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
especia 21.11.2024 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2024 Staram się teraz ustalić harmonogram grzania, żeby było najefektywniej. Po wyłączonej nocy PC dość mocno dogrzewa. Rano było 31 na zasilaniu i 27 na powrocie. temperatura w domu 24 stopnie. Wiem, że trochę zajmie zanim to wszystko poustawiam, ale ważne, że jest obieg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andruszek 21.11.2024 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2024 Dla 1,4 m3/h i dT=4K masz moc około 6,5kW. Jeżeli teraz masz 24 stopnie w domu, to jest to całkiem prawdopodobny wynik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania