Jeremies 20.12.2024 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2024 (edytowane) Proszę o podpowiedź. Przyszedł czas na montaż schodów (właściwych). Problematyczne okazał się wywiew rekuperacja. Monter schodów chce schować otwor pod schody (planuję tam zrobić małe WC dla gości). Czy wpłynie to na funkcjonalność rekuperacji? Wydaje mi się że powinna być nad schodami (wtedy byłaby na poziomie schodka - to jednak wiąże się z dużą ilością kurzu). Edytowane 20 Grudnia 2024 przez Jeremies Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 24.12.2024 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2024 Monter ma rację - w pomieszczeniach "brudnych" ma być wywiew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.12.2024 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2024 W dniu 20.12.2024 o 16:42, Jeremies napisał: Monter schodów chce schować otwor pod schody (planuję tam zrobić małe WC dla gości). Czy wpłynie to na funkcjonalność rekuperacji? Wydaje mi się że powinna być nad schodami A masz drugi wywiew do WC? Bo WC bez wywiewu to z grupy najgorszych pomysłów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts