photos 10.02.2025 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego Cześć wszystkim. Pytanko jak w temacie. Moja pompa jak w stopce to kompakt viessmanna i wbudowany zbiornik CWU 170 litrów. Kiedyś wystarczało, dzieciaki dorosły i jest za mało wody, grzeje do 55 stopni ale i tak brakuje. Pompa ma już swoje lata ale dopóki działa muszę znaleźć rozwiązanie inne niż wymiana. Ma ktoś z tym jakieś doświadczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.02.2025 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego W sumie czemu nie zapytasz wieśmana? To poważna firma i pewnie mają gotową odpowiedź na Twoje pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 10.02.2025 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego Piszesz z dziwnym przekąsem. Raczej spodziewam się jaką mają odpowiedź. Nikt z dużych producentów raczej się w to nie bawi. Zaproponują wymianę urządzenia. A to jak napisałem jeszcze mnie nie interesuje. Także Twoja rada do niczego. Nie pytam kogo mogę zapytać. Tylko czy ktoś miał z czymś takim styczność, ma to u siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.02.2025 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego Chyba można odłączyć zasilanie wężownicy ze zbiornika 170 litrów i przełączyć na nowy większy zbiornik? Oczywiście czujniki tez trzeba przenieść. PS Viessmann nie pomoże. Konsultanta firmy Viessmann dawno nie było na FM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 10.02.2025 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego Pomocy od nich się nie spodziewam. Pomyślałem że ktoś może już coś takiego przerabiał u siebie i podpowie jak to zrobic jak najmniej inwazyjnie. Np czy dołączać do tego zbiornika, czy w ogóle go wyeliminować tak jak piszesz przekierowując wszystko do drugiego zbiornika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.02.2025 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego Jaka jest powierzchnia grzewcza wężownicy w fabrycznym zbiorniku 170 litrów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 10.02.2025 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego Wywal (odłącz) to co jest wewnątrz pompy ciepła związane z przygotowywaniem ciepłej wody i tak jak wyżej wspomniano dołóż zewnętrzny zasobnik cwu o wystarczającej dla was pojemności. To nie jest skomplikowana robota, jedynie czasochłonna Wie$$mann kiedyś w tych swoich traktorach (bo okrutnie głośne) montował chyba system z płytowym wymiennikiem ciepła (nie potrafili zrobić wężownicy o wystarczającej pojemności???), jeśli się tego pozbędziesz to przez dalszą drugą połowę życia tej pompy ciepła być może będziesz miał nawet wyższą efektywność Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.02.2025 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego Może ma wężownicę - Pompa ciepła solanka- woda VITOCAL 222-G (170 l. 5.9 KW) VIESSMANN Kod produktu Z013727 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 11.02.2025 05:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego (edytowane) 6 godzin temu, d7d napisał: Może ma wężownicę - Pompa ciepła solanka- woda VITOCAL 222-G (170 l. 5.9 KW) VIESSMANN Kod produktu Z013727 To nie ten model, u mnie zbiornik jest na górze. Ale też chyba nie ten co napisał Wihajster. Jest już w nim wężownica. Jak tak patrzę na ten przekrój to wydaje się to być bardzo prosta sprawa. Zasilanie i powrót jest tu na wierzchu wiec bardzo łatwo je przekierować, dostawiam obok nowy zbiornik, przepinam czujnik temperatury i po sprawie (pewnie trzeba będzie przedłużyć kabel, ale na dwóch metrach nie powinno za bardzo przekłamywać). Nawet nie będę wyrzucał tego starego zbiornika, mniej roboty. Nie mogę niestety znaleźć jej schematu hydraulicznego Edytowane 11 Lutego przez photos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobsonWawa 01.03.2025 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca Ja zastosowałem inne podejście do zagadnienia. Mam zbiornik kombinowany w nim CWU 150 L oraz piec gazowy Viessmann ze zintegrowanym zbiornikiem 120 L . Połączyłem ze sobą zbiorniki szeregowo w ten sposób , że ciepła woda ze zbiornika PC wchodzi na wejście zimnej w dodatkowym zbiorniku (pieca) a wyjście z pieca na wejście zbiornika PC i na tym połączeniu założyłem pompkę obiegową. Zasilenie zimnej podłączone jest teraz tylko do zbiornika PC . Pompka obiegowa służy tylko do obiegu pomiędzy zbiornikami i załącza się z 20 minutowym opóźnieniem od załączenia podgrzewania wody. Czujnik temperatury jest tylko jeden w połowie zbiornika PC . Wyjście ciepłej wody na dom realizuję ze zbiornika pieca gazowego. Piec jest wyłączony. W ten sposób mam do dyspozycji 270 L CWU o temp 40 stopni. Pompka mieszająca dodatkowo załączana jest rano i wieczorem na 20 min pracy . Wystarcza na dobowe zapotrzebowanie dla 3 osób przy jednorazowym załączenie PC ustawionym w godzinach południowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hollywood 03.03.2025 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca Hej. Proponujecie dołożenie kolejnego zbiornika a nie pytacie jaka jest moc PC i jak została dobrana. Jak kolega napisał pompa ma już swoje lata i jeżeli przy zasilaniu 55 stopni 175l nie zapewnia komfortowej wody użytkowej dla .. no właśnie.. strzelam, 4 osób. To jej moc lub efektywność jest na pograniczu. Oczywiście duże też znaczenie ma pora roku. Nie za bardzo znam PC Viessmann-a ale czy zbiornik nie ma możliwości zastosowania dodatkowej grzałki? Może to by rozwiązało doraźnie Twój problem? Jeżeli będziesz chciał "podmienić" zbiornik na nowy to kupuj od razu z większą wężownicą min 2m2 dla zbiornika 200l. Czym więcej, tym ogólnie lepiej. Chodzi o to, abyś wydając teraz pieniądze mógł później wykorzystać ten zbiornik przy zmianie PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania